[Rozwiązano] Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

Marek25252 17 Lip 2024 09:10 192 11
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Czujnik LM35DZ, z wyjściem 10mV na stopień, nie jest odpowiedni do odczytu sygnału 0-10V przez PLC, ponieważ przy maksymalnej temperaturze generuje jedynie 1V, co obniża dokładność pomiaru. Użytkownik poszukiwał alternatywnego czujnika, który mógłby działać z zasilaniem 12-24V i mieć wyjście 0-10V. Zasugerowano użycie czujników przemysłowych, takich jak PT100, PT1000 lub termopary, które są bardziej standardowe w przemyśle. Użytkownik znalazł odpowiedni czujnik wilgotności gleby z wyjściem 0-10V, ale musiał upewnić się, że parametry odpowiadają wymaganiom PLC.