    Witam.
    Posiadam sterownik Salus i mam problem z ustawieniem temperatury między sterownikiem a piecem.
    Otóż to na sterowniku temperatura komfortowa (dzienna) jest ustawiona przykładowo 21.C a ekonomiczna (nocna) 19.C.
    Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 21.C to piec zamiast się wyłączyć to chodzi cały czas.
    Próbowałem jakoś sam dojść do tego ale nie daje rady.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.
    Załączniki:
    • Sterownik Salus - piec nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury 21°C 20241124_124057.jpg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik Salus - piec nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury 21°C 20241124_124047.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik Salus - piec nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury 21°C 20241124_130231.jpg (1014.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21317307
    piterchmiel
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Pomógł: 6
    Ocena: 21
    Miałem to samo. Sąsiad miał ten sam sterownik i mój kocioł pobierał sygnał z jego sterownika. Musiałem zmienić kody i był spokój. Jednak zmieniłem na Tyboks 137 i teraz jest ok.
  • Pomocny post
    #3 21317308
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10953
    Pomógł: 1304
    Ocena: 3664
    Jest coś takiego, jak histereza. Domyślnie jest chyba 1°C, to znaczy, że grzanie wyłączy się po osiągnięciu 21,5°C i ponownie włączy przy spadku do 20,5°C.
  • Pomocny post
    #4 21317309
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32359
    Pomógł: 2875
    Ocena: 6563
    Pełne instrukcje obsługi w załącznikach. Powinny pomóc. mam taki i jestem zadowolony. Oczywiście wyłącza się przy wyższej niż ustawiony jak napisano wyżej (histereza).
    Załączniki:
    • regulator-091flrf-instrukcja-obslugi.pdf (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sterownik_salus091fl.pdf (966.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #5 21317312
    piterchmiel
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Pomógł: 6
    Ocena: 21
    No właśnie Salus miał dużą różnicę w histerezę. Tyboks ma 0,2. Jest lepszy komfort cieplny
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 21317347
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7972
    Pomógł: 859
    Ocena: 2616
    Ale w Salusie można tę histerezę zmienić.
    To, że inny sterownik ma mniejsza histerezę, nie oznacza, ze jest lepszy.
    Histereza jest po to, żeby sterownik co chwilę nie załączał i nie wyłączał pracy kotła. Częste załączenia/wyłaczenia wpływają na obniżenie sprawności kotła oraz w pewnym stopniu na jego żywotność.
  • Pomocny post
    #8 21317348
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10953
    Pomógł: 1304
    Ocena: 3664
    78db78 napisał:
    Można ustawić histerezę 0,5"C.

    Owszem i taka jest lepsza, bo nie "buja" tak temperaturą.
  • #9 21317357
    daroz078
    Poziom 10  
    Posty: 158
    Ocena: 47
    Dzięki wszystkim za odpowiedź.
    Rozumiem że histereza i dlatego zrobiłem taką próbę.
    Temperatura ustawiona 20.4C a osiągnięta już w pomieszczeniu 21.C a piec się nie wyłącza.
    Nie rozumiem tego.
  • Pomocny post
    #10 21317359
    piterchmiel
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Pomógł: 6
    Ocena: 21
    Zależy jaka jest strata ciepła w pomieszczeniu. Jak jest duża wtedy załączenia będą częste
  • Pomocny post
    #11 21317362
    78db78
    Poziom 43  
    Posty: 10465
    Pomógł: 1784
    Ocena: 3203
    A wcześniej na innym sterowniku działało może nie przestawiłeś w kotle i nie widzi sterownika. Odłącz w czasie pracy jeden z przewodów i powinien piec się wyłączyć.Jaki kocioł gdzie jest wpiety?
  • #12 21317367
    daroz078
    Poziom 10  
    Posty: 158
    Ocena: 47
    >>21317347

    Jak zmienić histerezę?
  • Pomocny post
    #13 21317377
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10953
    Pomógł: 1304
    Ocena: 3664
    daroz078 napisał:
    Jak zmienić histerezę?

    Kolega @DiZMar wrzucił instrukcję, w niej jest opisane.
    daroz078 napisał:
    Temperatura ustawiona 20.4C a osiągnięta już w pomieszczeniu 21.C a piec się nie wyłącza.

    A śmigło na wyświetlaczu wiruje?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #14 21317390
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32359
    Pomógł: 2875
    Ocena: 6563
    Plumpi napisał:

    Histereza jest po to, żeby sterownik co chwilę nie załączał i nie wyłączał pracy kotła. Częste załączenia/wyłaczenia wpływają na obniżenie sprawności kotła oraz w pewnym stopniu na jego żywotność.

    Niektórzy na tym forum zalecają wręcz aby piec co chwila włączał się i wyłączał a nie pracował wiele minut. Ja tego poglądu nie podzelam. U mnie po włączeniu pracuje dość długo zwłasza po pierwszym porannym. Na noc mam obniżoną temperarurę aby był zdrowy sen.
  • #15 21317480
    daroz078
    Poziom 10  
    Posty: 158
    Ocena: 47
    Histereza była faktycznie ustawiona na 1.C dlatego był większy dystans między temperaturą zadaną a osiągniętą.
    W tej chwili na razie mam ustawioną histerezę na 0,5 C.
    Przy zadanej temp. 21 C piec włącza się przy temp. 20,8 C a wyłącza dopiero przy temp. 21,2 C.
    Także bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, jesteście super!
    Pozdrawiam 🙂
  • #16 21317486
    piterchmiel
    Poziom 11  
    Posty: 42
    Pomógł: 6
    Ocena: 21
    Czyli jak mówiłem. Mniejsza histereza i jest ok
  • #17 21317557
    daroz078
    Poziom 10  
    Posty: 158
    Ocena: 47
    Temat rozwiązany.
    Dzięki.
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z działaniem sterownika Salus, który nie wyłącza pieca po osiągnięciu ustawionej temperatury 21°C. W odpowiedziach poruszono kwestię histerezy, która domyślnie wynosi 1°C, co oznacza, że piec wyłącza się przy 21,5°C i włącza przy 20,5°C. Użytkownicy zasugerowali, że zmiana histerezy na mniejszą, np. 0,5°C, może poprawić komfort cieplny i rozwiązać problem. Po dostosowaniu histerezy, użytkownik potwierdził, że piec działa poprawnie, włączając się przy 20,8°C i wyłączając przy 21,2°C.