Długi czas nagrzewania wody w łazience na 10. piętrze - przyczyny?

szymonintegrator 30 Gru 2024 20:14 1428 44
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego w łazience ciepła woda dochodzi dopiero po kilkudziesięciu sekundach lub minucie, skoro w kuchni jest od razu ciepła?

Jeśli kuchnia i łazienka są na osobnych pionach, a w kuchni ciepła woda pojawia się normalnie, to problem leży najpewniej w instalacji wewnętrznej pionu łazienkowego: cyrkulacji w tym pionie, zaworach podpionowych albo w jakiejś baterii termostatycznej/mieszającej na tym pionie, która może powodować przetokę lub zaniżenie temperatury [#21370711] [#21377177] [#21379257] W praktyce trzeba cisnąć spółdzielnię/administratora, żeby sprawdzili właśnie ten problemowy pion, bo ciepłownia jest tu wykluczana przez to, że drugi pion działa poprawnie [#21375068] [#21377177] Dłuższe oczekiwanie może też wynikać z tego, że umywalka jest dalej od pionu, a woda musi nagrzać kilka metrów stalowej, nieizolowanej rury i traci temperaturę po drodze [#21371286] W jednym z opisanych przypadków po interwencji stwierdzono nawet zapowietrzenie instalacji [#21381700]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21369595
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    Od dłuższego czasu mam problem, że woda z kranu w łazience, potrzebuje czasem nawet minutę, aby można było się w niej kąpać. Tego problemu nie ma w kuchni. Z czego to wynika? Mieszkam na ostatnim piętrze (10). Kaloryfer jest ciepły.
    Wg prawa powinna mieć 55 stopni do 60. Często nie osiąga nawet wtedy tej temperatury.
    2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60
    https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-u...nny-odpowiadac-budynki-i-ich-16964625/par-120
  • #2 21369597
    puchalak
    Poziom 19  
    Posty: 1301
    Pomógł: 11
    Ocena: 207
    Jest wspólny pion dla łazienki i kuchni? I nie masz czasem w łazience w kranie głowicy termostatycznej?
  • #3 21369712
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    Witam,
    jeśli jest problem z CWU w ostatnim punkcie czerpalnym (ostatnie piętro w wieżowcu), to mogą wystąpić dwa powody:
    - bateria termostatyczna w którymkolwiek punkcie czerpalnym na tym piętrze, na tym pionie (kran, prysznic, wanna) źle ustawiona lub uszkodzona (zdarza się)
    - pompa cyrkulacyjna w węźle ciepłowniczym zaczyna już nie wyrabiać lub jest do wymiany.

    Pozdrawiam
  • #4 21369765
    Marcin125
    Poziom 29  
    Posty: 4053
    Pomógł: 48
    Ocena: 272
    Balcerkowa pranie robi ?
  • #5 21369806
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    >>21369597 Oddzielny pion i nie jest termostatyczna.
  • #6 21369836
    ta_tar
    Poziom 41  
    Posty: 6439
    Pomógł: 693
    Ocena: 2029
    szymonintegrator napisał:
    >>21369597 Oddzielny pion i nie jest termostatyczna.

    Jeżeli oddzielny pion to może cyrkulacja ciepłej wody nie działa prawidłowo.
  • #7 21369842
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    szymonintegrator napisał:
    Oddzielny pion i nie jest termostatyczna.

    W takim razie czeka cię telefon na pogotowie ciepłownicze dla twojego miasta i opisanie problemu z podaniem dokładnego adresu (wystarczy ulica/osiedle i nr budynku/klatki).
    Być może jest zakamieniony wymiennik, pompa cyrkulacyjna do wymiany, itd.

    Pozdrawiam
  • #8 21369993
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    clubber84 napisał:
    szymonintegrator napisał:
    Oddzielny pion i nie jest termostatyczna.

    W takim razie czeka cię telefon na pogotowie ciepłownicze dla twojego miasta i opisanie problemu z podaniem dokładnego adresu (wystarczy ulica/osiedle i nr budynku/klatki).
    Być może jest zakamieniony wymiennik, pompa cyrkulacyjna do wymiany, itd.

    Pozdrawiam


    A nie jest to problem dla spółdzielni mieszkaniowej?
  • #9 21369997
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wejść do węzła ciepłowniczego, bo nie ma kluczy, ani tym bardziej prawa - na węźle kończy się własność ciepłowni, dalej to już instalacje wewnętrzne i tutaj spółdzielnia jak najbardziej może prowadzić prace naprawcze oraz prace na zgłoszenie od lokatorów.
    Najpierw zadzwoń na pogotowie ciepłownicze, a oni już pokierują sprawę dalej, jeśli na węźle wszystko będzie działać prawidłowo.

    P.S.
    Dzwonić możesz tylko z numeru niezastrzeżonego, inaczej nie odbiorą.

    Pozdrawiam
  • #10 21370121
    puchalak
    Poziom 19  
    Posty: 1301
    Pomógł: 11
    Ocena: 207
    A nie masz sygnałów od innych sąsiadów że mają ten sam problem?

    A tak trochę BTW zastanowiło mnie to co napisał @clubber84
    Cytat:
    - bateria termostatyczna w którymkolwiek punkcie czerpalnym na tym piętrze, na tym pionie (kran, prysznic, wanna) źle ustawiona lub uszkodzona (zdarza się)

    Faktycznie wydaje się że ciepła woda jest pod niższym ciśnieniem niż zimna, lub ma mniejszą wydajność, więc to ciśnienie będzie niższe gdy ktoś w pionie będzie jej aktualnie używał. Gdyby więc któraś bateria termostatyczna w pionie robiła "przetokę" między ciepłą a zimną wodą, efekt mógłby być podobny.
    Do tego co w sytuacji gdy ktoś w zwykłej baterii mieszającej otworzonej 50%/50% zablokuje wylewkę np podłączając ją do pralki/zmywarki, które mają elektrozawór? Czy zimna woda nie popłynie do instalacji ciepłej? Nie widziałem by na przyłączu między pionem był zawór zwrotny. I jeszcze teoretyczna sytuacja spowodowania takiego połączenia umyślnie, by cofał się wodomierz ciepłej, droższej wody, kosztem tańszej zimnej.
  • #11 21370711
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Posty: 1316
    Pomógł: 165
    Ocena: 414
    Dwa piony w jednym lokalu. Jeden pracuje normalnie czyli węzeł cieplny możemy wykluczyć. Możliwe przyczyny usterki: zapchana spinka cyrkulacyjna w twoim mieszkaniu, uszkodzona bateria termostatyczna u któregoś z lokatorów poniżej (bardzo częsty przypadek: Panie pion nie działa. Który? Środkowy. Skrajne działają? Tak, pewnie pompa za słaba. Zastanów się co mówisz, a teraz idź i sprawdź u kogo popsuła się bateria. Godzinę później:miał pan rację), jakiś domorosły hydraulik przykręcił w piwnicy zawór od cyrkulacji, na bogatości macie zainstalowane zawory termostatyczne sterujące cyrkulacją w pionie (raczej nie bo działa to tylko w katalogach :)) i uległ on awarii. Zgłaszasz to administratorowi, a nie jak to niektórzy sugerowali dostawcy ciepła ( to tak ja by zgłosić na pogotowie elektroenergetyczne, że się w kuchni światło nie pali, a w pozostałych pokojach to jest :( - wierzcie mi są tacy ludzie).
    Szymonintegrator z którego roku jest twój budynek?

    W Polsce temperaturę ciepłej wody w budynkach mieszkalnych określają dwa rozporządzenia. Pierwsze
    z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
    usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z Dz.
    U. z 2001 r. Nr 17, poz. 207 ) – ma zastosowanie do budynków zbudowanych do 16.12.2002 roku.
    Drugie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2002, nr 75, poz. 609,
    z późniejszymi zmianami) dotyczy budynków zbudowanych po 16.12.2002 roku.
    Zgodnie z pierwszymi przepisami, temperatura ciepłej wody powinna wynosić minimum 45 °C, a tempe-
    ratura 55 °C nie powinna być przekroczona na przewodzie doprowadzającym ciepłą wodę do instalacji
    odbiorczej. Temperaturę ciepłej wody w budynkach wybudowanych po dniu 16.12.2002 r. ( w naszej
    spółdzielni jedynie Dobra 14a ) określa drugie cytowane rozporządzenie w sprawie warunków tech-
    nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagana jest w przypadku nowszych
    budynków woda o wyższej temperaturze od 55 do 60 °C
  • #12 21370945
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    Inkwizycja napisał:

    Szymonintegrator z którego roku jest twój budynek?


    Z lat 80-tych.
  • #13 21371024
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 21371052
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    @ledo99 - czyli wychodzi na to, że do każdej baterii termostatycznej powinien być dołączany zestaw zaworów zwrotnych... i producenci robią to umyślnie bądź nie - nigdy się nie dowiemy.
  • #15 21371091
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21371106
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5012
    Pomógł: 211
    Ocena: 1008
    clubber84 napisał:
    W takim razie czeka cię telefon na pogotowie ciepłownicze dla twojego miasta i opisanie problemu

    A co ma pogotowie ciepłownicze do awarii wewnętrznej cyrkulacji w bloku?
  • #17 21371286
    E8600
    Poziom 41  
    Posty: 8873
    Pomógł: 525
    Ocena: 2475
    W łazienkach w blokach często jest okno rewizyjne do liczników otworzyć i sprawdzić temperaturę rur pionu. Gdy mamy mocno oddalony kran od pionu i dodatkowo stalowe rury tak będzie. Przy ewentualnym remoncie pamiętać by zrobić kran jak najbliżej pionu.
  • #18 21371319
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    Szyszkownik Kilkujadek napisał:
    A co ma pogotowie ciepłownicze do awarii wewnętrznej cyrkulacji w bloku?

    A to, że za cyrkulację w całym bloku lub pionie odpowiada pompa cyrkulacyjna zamontowana w węźle ciepłowniczym zaraz za wymiennikiem i to jest sprawa tylko dla sieciowców z ciepłowni.

    Pozdrawiam
  • #19 21371351
    ta_tar
    Poziom 41  
    Posty: 6439
    Pomógł: 693
    Ocena: 2029
    clubber84 napisał:
    A to, że za cyrkulację w całym bloku lub pionie odpowiada pompa cyrkulacyjna zamontowana w węźle ciepłowniczym zaraz za wymiennikiem

    Jeśli cyrkulacja w pionie kuchennym jest prawidłowa, to nie może być uszkodzona pompa cyrkulacji zaraz za wymiennikiem.
    A zapewne każdy pion ma zawory podpionowe i może one są w jakiś sposób nieprawidłowo otwarte.
  • #20 21371360
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    ta_tar napisał:
    każdy pion ma zawory podpionowe i może one są w jakiś sposób nieprawidłowo otwarte.

    A to też może być powodem, a że to już jest instalacja wewnętrzna, w tym przypadku zostaje działanie ze strony spółdzielni. Ale najpierw zgłosić telefonicznie problem na ciepłownię, jeśli od nich będzie w porządku, to pokierują sprawę do spółdzielni i oni już będą działać.

    Pozdrawiam
  • #21 21371378
    ta_tar
    Poziom 41  
    Posty: 6439
    Pomógł: 693
    Ocena: 2029
    clubber84 napisał:
    Ale najpierw zgłosić telefonicznie problem na ciepłownię, jeśli od nich będzie w porządku, to pokierują sprawę do spółdzielni i oni już będą działać.

    Znając sposoby spółek ciepłowniczych: metoda "spychowa", to każą aby w pierwszej kolejności spółdzielnia sprawdziła problem a dopiero potem oni będą działać.
    Miałem podobny przykład we święta - brak CO - i co powiedziała spółka? "może jest brak zasilania SWC. Proszę sprawdzić powód braku ogrzewania a potem nam zgłosić"
    Co się okazało? pompa CO byłą zatarta lub uszkodzony falownik (sami nie wiedzieli co jest uszkodzone), wymienili pompę..
  • #22 21373221
    andrzej2540056
    Poziom 12  
    Posty: 149
    Pomógł: 8
    Ocena: 34
    Witam,
    Panie "szymonintegrator" słowo "powinna" a "musi" to dwa odrębne znaczenia,

    Proszę zadzwonić do spółdzielni i zapytać czy mają wiedzę dotyczącą zaniżenia temperatury ciepłej wody w kranie przez operatora.
    Niektóre bakterie w wodzie rozwijają się w temperaturze do 42 stopni.

    Z logicznego punktu widzenia im cieplejsza woda tym większe zużycie surowca do podgrzania wody.
    Mniej podgrzeją wodę to czego im więcej zostanie?

    Pozdrawiam
  • #23 21374077
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    andrzej2540056 napisał:
    Witam,
    Panie "szymonintegrator" słowo "powinna" a "musi" to dwa odrębne znaczenia,

    Proszę zadzwonić do spółdzielni i zapytać czy mają wiedzę dotyczącą zaniżenia temperatury ciepłej wody w kranie przez operatora.
    Niektóre bakterie w wodzie rozwijają się w temperaturze do 42 stopni.

    Z logicznego punktu widzenia im cieplejsza woda tym większe zużycie surowca do podgrzania wody.
    Mniej podgrzeją wodę to czego im więcej zostanie?

    Pozdrawiam


    Coś podziałali, bo woda w kranie przy wannie jest zbliżona do gorącej. Niestety przy umywalce dalej letnia; no chyba, że zaczekam minutę. Ale nawet wtedy niższa, niż norma.
  • #24 21375010
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    ta_tar napisał:
    clubber84 napisał:
    Ale najpierw zgłosić telefonicznie problem na ciepłownię, jeśli od nich będzie w porządku, to pokierują sprawę do spółdzielni i oni już będą działać.

    Znając sposoby spółek ciepłowniczych: metoda "spychowa", to każą aby w pierwszej kolejności spółdzielnia sprawdziła problem a dopiero potem oni będą działać.
    Miałem podobny przykład we święta - brak CO - i co powiedziała spółka? "może jest brak zasilania SWC. Proszę sprawdzić powód braku ogrzewania a potem nam zgłosić"
    Co się okazało? pompa CO byłą zatarta lub uszkodzony falownik (sami nie wiedzieli co jest uszkodzone), wymienili pompę..


    "Naprawili" - w kranie od wanny jest gorąca woda'; w umywalce dalej chłodna. Co jest tego przyczyną?

    Dodano po 2 [minuty]:

    clubber84 napisał:
    Witam,
    jeśli jest problem z CWU w ostatnim punkcie czerpalnym (ostatnie piętro w wieżowcu), to mogą wystąpić dwa powody:
    - bateria termostatyczna w którymkolwiek punkcie czerpalnym na tym piętrze, na tym pionie (kran, prysznic, wanna) źle ustawiona lub uszkodzona (zdarza się)
    - pompa cyrkulacyjna w węźle ciepłowniczym zaczyna już nie wyrabiać lub jest do wymiany.

    Pozdrawiam


    "Naprawili" - w kranie od wanny jest gorąca woda'; w umywalce dalej chłodna. Co jest tego przyczyną? Spoldzielnia uważa, że to wina rur zakamienionych lub sąsiad na dole rzadko korzysta.
  • Pomocny post
    #25 21375068
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    szymonintegrator napisał:
    Spółdzielnia uważa, że... sąsiad na dole rzadko korzysta.

    😂 Hahaha...
    Bez komentarza.
    Jeśli na osobnym pionie nadal występuje problem, to niestety ale musisz cisnąć spółdzielnię, żeby sprawdziła ten problemowy pion (cyrkulacja tam może nie działać, jak w innych pionach).

    Pozdrawiam
  • #26 21375113
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    clubber84 napisał:
    szymonintegrator napisał:
    Spółdzielnia uważa, że... sąsiad na dole rzadko korzysta.

    😂 Hahaha...
    Bez komentarza.
    Jeśli na osobnym pionie nadal występuje problem, to niestety ale musisz cisnąć spółdzielnię, żeby sprawdziła ten problemowy pion (cyrkulacja tam może nie działać, jak w innych pionach).

    Pozdrawiam

    To czemu w wannie się polepszyło? W umywalce też w końcu woda gorąca popłynie, ale po 20-3o sekundach.
  • #27 21375254
    homo_sapiens
    Poziom 24  
    Posty: 525
    Pomógł: 67
    Ocena: 128
    szymonintegrator napisał:
    o czemu w wannie się polepszyło? W umywalce też w końcu woda gorąca popłynie, ale po 20-3o sekundach.

    Twój "kran w łazience" jest blisko pionu a umywalka dużo dalej. Woda płynąca do baterii umywalkowej musi nagrzać klika metrów rury, która najprawdopodobniej jest stalowa, położona na ścianie i niezaizolowana. Jeżeli za tą ścianą jest pomieszczenie(przestrzeń) o niskiej temperaturze to rura z wodą jest dodatkowo wyziębiana przez ścianę.
  • #28 21375354
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    homo_sapiens napisał:
    szymonintegrator napisał:
    o czemu w wannie się polepszyło? W umywalce też w końcu woda gorąca popłynie, ale po 20-3o sekundach.

    Twój "kran w łazience" jest blisko pionu a umywalka dużo dalej. Woda płynąca do baterii umywalkowej musi nagrzać klika metrów rury, która najprawdopodobniej jest stalowa, położona na ścianie i niezaizolowana. Jeżeli za tą ścianą jest pomieszczenie(przestrzeń) o niskiej temperaturze to rura z wodą jest dodatkowo wyziębiana przez ścianę.

    Kran od wanny jest dalej pionu. Mimo to podobno odpowietrzyli i miało być w obu tak samo ciepla. woda.
  • #29 21375600
    clubber84
    Poziom 38  
    Posty: 5025
    Pomógł: 434
    Ocena: 1670
    Instalacja wody użytkowej sama się odpowietrza, kiedy lokatorzy zaczynają używać wodę (i zimną i ciepłą).
  • #30 21376602
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Posty: 160
    Ocena: 1
    clubber84 napisał:
    Instalacja wody użytkowej sama się odpowietrza, kiedy lokatorzy zaczynają używać wodę (i zimną i ciepłą).
    Rura przed licznikiem ciepłej wody jest chłodna, jak od zimnej. Dopiero, jak otwieram kran od ciepłej wody w umywalce czy nad wanną, to się ociepla, ale powoli. W kuchni jest inaczej: po kilku sekundach rura jest gorąca.

Podsumowanie tematu

✨ Problem z długim czasem nagrzewania wody w łazience na 10. piętrze może wynikać z kilku przyczyn. Użytkownik zauważył, że woda w łazience potrzebuje nawet minuty, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę, podczas gdy w kuchni nie ma tego problemu. Wskazano na możliwość uszkodzenia baterii termostatycznej lub niewłaściwego działania pompy cyrkulacyjnej. Inne sugestie obejmowały sprawdzenie ciśnienia wody oraz ewentualne zapowietrzenie instalacji. Użytkownicy podkreślili, że problem może być związany z odległością kranu od pionu oraz stanem rur, które mogą być niezaizolowane lub zakamienione. Wskazano również na konieczność kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową w celu dalszej diagnostyki i ewentualnych napraw.
Wygenerowane przez model językowy.