logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Esperanza EKH009, dym z gniazdka po podłączeniu płyty indukcyjnej - co sprawdzić?

sebastian115 31 Sty 2025 07:57 1044 26
REKLAMA
  • #1 21418024
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Mam problem, ostatnio kupiłem płytę indukcyjną z jednym punktem grzejnym i jak używałem tej płyty, to poszedł dym z gniazdka. Nie ma na nim żadnego śladu, żeby coś było nie tak, a zapytałem się dziadka, żeby mi to sprawdził (on był elektrykiem 35 lat temu, to się zna). Ponownie podłączyłem płytę i znowu to samo. Proszę o pomoc, co mogłoby być przyczyną tego zjawiska. Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 21418027
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14355
    Pomógł: 701
    Ocena: 2488
    Poszedł dym czy zaiskrzyło?
    Jak dziadek elektryk sprawdzał?
    Z taką ilością danych to dalej po pomoc do dziadka.
  • #3 21418029
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5199
    Pomógł: 766
    Ocena: 1354
    Sprawdzał połączenia w gniazdku i stan wtyczki? A płyta nadal sprawna? Jak się płyta zachowuje w innym gniazdku?
  • REKLAMA
  • #4 21418039
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Poszedł dym, płyta dalej działa, ale mogę rozebrać gniazdo i zobaczyć, czy przewody są upalone, i jeszcze obudowę bezpieczników, bo obawiam się, że tam coś mogło pójść.
  • #5 21418066
    mipix
    Poziom 38  
    Posty: 4067
    Pomógł: 495
    Ocena: 1477
    Pochwal się jaki to model płyty. Czy ma oryginalny przewód z wtyczką? Może to wersja 7 kW z mostkiem na sekcjach zasilania, podłączona do gniazda 16 A?
  • #6 21418076
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Model płyty to esperanza EKH009
  • #7 21418085
    fred_onizuka
    Poziom 20  
    Posty: 291
    Pomógł: 42
    Ocena: 102
    Skoro z gniazdka "poszedł dym", to moim zdaniem, dość oczywistym jest zajrzenie do środka i sprawdzenie przewodów. A jaką moc ma ta płyta indukcyjna i jakie przewody są w gniazdku (przekrój, miedziane, czy aluminiowe)? Bo może instalacja jest za słaba na taką płytę, wtedy niewiele da się zrobić bez przerabiania instalacji (przy czym, wtedy raczej wywaliłoby bezpieczniki). Ale może to tylko problem ze słabym połączeniem przewodów w tym gniazdku i wystarczy to poprawić.

    PS. Z tego, co widzę, Esperanza EKH009 ma moc 2 kW. Więc to raczej problem z połączeniem przewodów w gniazdku.
  • #8 21418088
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11744
    Pomógł: 848
    Ocena: 2804
    mipix napisał:
    Może to wersja 7 kW mos


    sebastian115 napisał:
    kupiłem płytę indukcyjną z jednym punktem grzejnym


    Czytaj co pisze autor tematu. Od kiedy "jednopalnikowa" (jedno pole grzewcze) kuchenka ma 7 kW?

    sebastian115 napisał:
    Poszedł dym, płyta dalej działa, ale mogę rozebrać gniazdo i zobaczyć, czy przewody są upalone, i jeszcze obudowę bezpieczników, bo obawiam się, że tam coś mogło pójść.


    Czyli "nadmiar konserwacji" instalacji domowej... Proponuję jednak zlecić te czynności komuś co robi to na co dzień.
    Wg mnie, jakbyś znał się na elektryce, to tego tematu byś nie założył, tylko skontrolował instalację.
  • #9 21418093
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Przekrój przewodu to 2 mm aluminium.
    Bezpiecznik 16 A.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Dziś przyjdzie wujek lub dziadek, bo oni byli elektrykami 35 lat temu i się dobrze znają. Dziadek kładł instalację w domu jakieś dobre 50 lat temu, poza wymianą kontaktów i włączników nic nie było robione.
  • #10 21418107
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14355
    Pomógł: 701
    Ocena: 2488
    No cóż, to zebrać pieniążki na remont lub ograniczyć moc odbiorników.
  • #11 21418110
    mipix
    Poziom 38  
    Posty: 4067
    Pomógł: 495
    Ocena: 1477
    jack63 napisał:
    Czytaj co pisze autor tematu. Od kiedy "jednopalnikowa" (jedno pole grzewcze) kuchenka ma 7 kW?

    Masz rację.
  • #12 21418131
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Już wszystko działa, przyczyną były skręcone przewody aluminium z miedzią i topiła się izolacja, sam naprawiłem dając na przewody wazelinę techniczną i stosując kostkę tą zwykłą pomarańczową.
  • #13 21418157
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14355
    Pomógł: 701
    Ocena: 2488
    No i co, to koniec?
    Wiele błędów, łączenie Alu z miedzią itd.
    Remont, bo może cię dopaść bezdomność.
  • REKLAMA
  • #14 21418439
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12990
    Pomógł: 1508
    Ocena: 2337
    No nic, poczekamy do następnego wydarzenia. Byłe nie było pożaru, PANIE, TAK SIĘ NIE ROBI...
  • #15 21418459
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Wujek kazał mi wymienić kabel, więc dziadek dał mi 2x1,5 mm miedziany i powiedział, że
    będzie OK.
  • REKLAMA
  • #16 21418579
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14355
    Pomógł: 701
    Ocena: 2488
    sebastian115 napisał:
    Wujek kazał mi wymienić kabel, więc dziadek dał mi 2x1,5 mm miedziany i powiedział, że będzie OK.

    Wezwij elektryka - dziadek niech wnuki bawi.
  • #17 21419120
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Posty: 4993
    Pomógł: 1280
    Ocena: 3372
    sebastian115 napisał:
    kazał mi wymienić kabel

    Który?
  • #18 21419789
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Dziadek wymienił przewód i podłączyłem płytę, i nic się nie dzieje, jest w porządku.
  • #19 21419826
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14355
    Pomógł: 701
    Ocena: 2488
    sebastian115 napisał:
    Dziadek wymienił przewód i podłączyłem płytę, i nic się nie dzieje, jest w porządku.



    Jeżeli wymienił na 2x1,5 to nie jest w porządku, nawet jak na razie działa.
  • #20 21420609
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Posty: 4993
    Pomógł: 1280
    Ocena: 3372
    sebastian115 napisał:
    Dziadek wymienił przewód

    Nadal nie wiemy który, ale powinien być 3X2,5.
  • #21 21435196
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Używam tej płyty codziennie i nic się nie dzieje, i odpowiadając na komentarze, który przewód był wymieniony, ten, który idzie od puszki do kontaktu.
  • #22 21435801
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5199
    Pomógł: 766
    Ocena: 1354
    Docelowo zleć wymianę kabla aluminiowego na 3x2,5 miedziany od gniazdka aż do rozdzielni a najlepiej gdyby zasilanie płyty grzewczej biegło bezpośrednio od niej do rozdzielni bez połączeń sprężynowych w gniazdku i skończą się dymy i upalania...
    A myśląc przyszłościowo, gdy zamierzasz zwiększyć ilość płyt grzewczych to zleć wymianę na kabel miedziany 5x2,5, ale wtedy musisz wystąpić prawdopodobnie o zwiększony przydział mocy jaki i pewnie o warunki techniczne możliwości modyfikacji linii zasilającej aby wytrzymała zwiększony pobór mocy, czy nawet o instalację trójfazową gdy masz do tej pory jednofazową, kto wie, czy już teraz tego nie musisz zrobić? Niektóre rzeczy warto przemyśleć i zrobić raz a porządnie przy jednym remoncie... Moja żona wymyśliła sobie np. oglądanie TV śniadaniowej w kuchni, więc poprowadziłem kabelek TV jak i internetowy do kuchni przy jednym remoncie... :)
  • #23 21436282
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Jak wcześniej mówiłem, przewód 2x2 mm Alu wujek wymienił na 2x1,5 mm miedziany i tak nie ma u mnie uziemienia, a 3 fazy mam. Mam dwa liczniki: pierwszy 3F idzie do garażu i stodoły, drugi 1F do domu. I tak w przyszłości mam plan, żeby było to na jednym liczniku i wymianę całej instalacji.
  • #24 21436296
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5199
    Pomógł: 766
    Ocena: 1354
    sebastian115 napisał:
    w przyszłości mam plan żeby było to na jednym liczniku i wymianę całej instalacji.

    Tak, koniecznie wymień łącznie z rozdzielnicą a w niej koniecznie przewidź miejsce na zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami...
  • #25 21436895
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Zapytam się wujka, czy mi to zrobi, to wtedy już bym dał esy, a tak na marginesie reszta instalacji jest miedziana, przekroje 1-fazowe 2x1,5 mm², 3-fazowe 4x3 mm².
  • #26 21436941
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5199
    Pomógł: 766
    Ocena: 1354
    To miałeś dobre aluminium skoro do tej pory w kuchni przy prądożernych czajnikach nie wysiadła Ci wcześniej ta instalacja aluminiowa? Jednak dla zastosowania przyszłościowo ochrony przeciwporażeniowej wyłącznikami RCD w rozdzielni zastosuj co najmniej od rozdzielni do kuchni 3x2,5 lub 5x2,5 jak pisałem wcześniej i do łazienki 3x2,5 mm bez względu na to, że teraz masz instalację (zasilanie) 4-żyłowe, bo w razie czego i potrzeby gdy dostawca energii sam Ci zmodernizuje linię zasilającą na 5-żyłową, to wtedy będziesz miał gotowca i nie będziesz musiał kuć ścian dwa razy..
    Gdy się coś robi to trzeba myśleć przyszłościowo a nie raz i teraz na chwilę aby tylko było... Pozdrawiam...
  • #27 21449310
    sebastian115
    Poziom 3  
    Posty: 28
    Ocena: 1
    Dowiedziałem się co muszę zrobić

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Esperanza EKH009, która wydzielała dym z gniazdka podczas użytkowania. Po sprawdzeniu przez dziadka, był on zdania, że problem może leżeć w połączeniach elektrycznych. Użytkownik zauważył, że przewody w gniazdku mogą być uszkodzone, a instalacja elektryczna w jego domu jest stara. Po wymianie przewodu z aluminium na miedziany, problem ustąpił. Użytkownicy dyskutowali o konieczności modernizacji instalacji elektrycznej, sugerując wymianę przewodów na odpowiednie dla obciążenia oraz dodanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA