logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Silnik 3-fazowy pobiera 7A zamiast 5,8A - dlaczego stycznik się wyłącza?

piotr8605 16 Lut 2008 13:59 9931 12
REKLAMA
  • #1 4810701
    piotr8605
    Poziom 14  
    Posty: 169
    Ocena: 10
    Witam wszystkich.
    Wiem że może mój temat nie powinien być w tym dziale. Otóż mam taki problem. Mam silnik 3-fazowy. Pisze na nim że maksymalny prąd wynosi 5,8A. Zmierzyłem pobór prądu miernikiem elektronicznym i miernik wskazał 7A. Chciałbym zapytać o to czy to jest rzeczywista wartość prądu pobieranego przez silnik. Nie wiem jaka jest przyczyna ale stycznik sam się wyłącza. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 4812815
    cesario
    Poziom 14  
    Posty: 46
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Musisz napisac dokladnia jaka moc silnika (pewnie cos okolo 3-4 kW). Do jakiej sieci go dolaczasz? 230 czy 400V. Musisz bardziej sprecyzowac parametry. Jezeli stycznik sie wylacza to napewnie chodzi o zadzialanie Thermal Relay - zabezpieczenia termicznego ktore powinno byc ustawione na moc znamionowa silnika. Jezli badasz pobor pradu sprawdz czy na wszystkich uzwojeniach jest identycznie. Dodatkowo w miare mozliwosci mozesz dokonac pomiaru rezystancji izloacji Megatesterem. Przyczy wylaczenia silnika moze byc kilka. Najczesciej jest to spowodowane spaleniem (niestety) zwojow. Czasami sie zdarza ze w tym przypadku silnik moze sie wylaczyc (tzn) zabezpiecznie termiczne zadziala po 30min. Jest to wszystko uzaleznione od wilu czynnikow. Pozdrawiam
  • #6 4812920
    piotr8605
    Poziom 14  
    Posty: 169
    Ocena: 10
    Silnik ma moc znamionową 2,2kW. Dopuszczalny prąd to 5,8A. współczynnik mocy wynosi 0.7.
    Termik jest ustawiony na prąd 3,8A.Przedtem wszystko było w porządku i nic się nie działo. Silnik pracuje pod obciążeniem,gdyż jest razem z pompą głębinową.Tylko nie wiem czy wartość prądu,którą zmierzyłem trzeba podzielić przez pierwiastek z 2 czy nie. Moim zdaniem tak, bo miernik mierzył wartość prądu zmiennego a w tablicach jest podana jego wartość skuteczna.
  • Pomocny post
    #7 4813032
    cesario
    Poziom 14  
    Posty: 46
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Witam. Ustaw wartosc pradu (w zabezpieczniu termicznym) na wartosc pradu znaminowego silnika. Miernik ktorym sie poslugujesz mierzy wartos skuteczna. Chyba ze masz oscyloskop to masz obraz wartosci chwilowej. Przyominam ze wartosc srednia przebiegow sinusoidalncyh = 0 (za okres).
  • #8 4813492
    piotr8605
    Poziom 14  
    Posty: 169
    Ocena: 10
    Nie wiem czemu ale maksymalna wartość zabezpieczenia termicznego wynosi 3.8 A. Taki mam termik. Prąd w każdej fazie jest taki sam i waha się od 7 do 6 A. Nie wiem czemu ale gdy mierzyłem prąd w jednej fazie to tuż przed wyłączeniem stycznika prąd wzrósł do kilkunastu amperów.
    Wydaje mi się że prąd pobierany jest trochę za duży. A termik powinien być na 5.8A.

    Dodano po 23 [minuty]:

    Czy ktoś może zna się na wyłączniku ciśnieniowym? Czy to ciągłe wyłączanie stycznika może być spowodowane małym ciśnieniem w hydroforze?
  • #9 4813558
    mrrudzin
    Poziom 39  
    Posty: 5940
    Pomógł: 516
    Ocena: 580
    Cytat:

    Czy ktoś może zna się na wyłączniku ciśnieniowym? Czy to ciągłe wyłączanie stycznika może być spowodowane małym ciśnieniem w hydroforze?


    Musisz popatrzeć na schemat układu sterowania, albo przyjrzeć się jak to jest podłączone.
  • #10 4813844
    piotras129
    Poziom 12  
    Posty: 33
    Ocena: 11
    Termik silnika powinien byc ustawiony na 1,1 In (prądu znamionowego) czyli w twoim przypadku na ok. 6,3A. Jezeli mierzysz prad ok 7A tzn. ze silnik jest przeciazony. Sprawdz od strony mechanicznej, napedowej. Jezeli tak sie dzieje bez obciazenia to moze lozyska w silniku, przyczyn moze byc kilka, sprawdz czy ma hamulec i jezeli tak czy jest poprawnie ustawiony i czy jest wysterowany podczas pracy silnika. Oczywiscie wchodzi w gre uszkodzenie uzwojen lub izolacji, ale to mozna sparawdzic megaomomierzem (induktorem).
  • REKLAMA
  • #11 4813975
    piotr8605
    Poziom 14  
    Posty: 169
    Ocena: 10
    Tak zgadzam się że ten termik powinien być na taki prąd ustawiony.
    W instrukcji obsługi silnika pisze o dwóch łożyskach: oporowym i promieniowym. Oporność izolacji powinna wynosić w granicach 30 Mega ohmów lub więcej? W jaki sposób prawidłowo sprawdzić izolację uzwojeń?
    Dziękuję za pomoc.
  • #12 4816547
    Adam1988
    Poziom 26  
    Posty: 916
    Pomógł: 49
    Ocena: 160
    Jesli tuz przed wylaczeniem stycznika prad wzros do kilkunastu amper to mozliwe ze masz gdzies luzny przewod i zanika jedna z faz lub silnik sie blokuje, zaciera.
  • #13 4817577
    mrrudzin
    Poziom 39  
    Posty: 5940
    Pomógł: 516
    Ocena: 580
    Spróbowałbym zdemontować silnik i uruchomić "jałowo". Pozwoliłoby to wyeliminować część potencjalnych przyczyn problemu. Warto pomierzyć prąd, sprawdzić czy łożyska są ok itp.

    Pomiar rezystacji izolacji powinno wykonać się za pomocą tzw. induktora. Przyrząd powinien zapewnić napięcie pomiarowe ok. 1000V. Napięcie przykłąda się pomiędzy daną fazę a korpus silnika i mierzy rezystację. Nie powinna być ona mniejsza niż 5MOhm.

Podsumowanie tematu

✨ Silnik trójfazowy o mocy znamionowej 2,2 kW i dopuszczalnym prądzie 5,8 A pobiera prąd rzędu 6-7 A, co powoduje wyłączanie stycznika. Termiczne zabezpieczenie (termik) jest ustawione na 3,8 A, co jest zbyt niską wartością i powoduje jego wyzwalanie. Zaleca się ustawienie termika na około 1,1 razy prąd znamionowy, czyli około 6,3 A. Prąd mierzony miernikiem elektronicznym to wartość skuteczna (RMS). Przed wyłączeniem stycznika prąd może wzrosnąć do kilkunastu amperów, co może wskazywać na luźne połączenia, zanikanie fazy lub mechaniczne zablokowanie silnika. Silnik pracuje pod obciążeniem (pompa głębinowa). Wskazane jest sprawdzenie stanu łożysk, obecności hamulca, a także izolacji uzwojeń za pomocą megomierza (induktora) przy napięciu pomiarowym około 1000 V; izolacja powinna mieć rezystancję powyżej 5 MΩ, optymalnie około 30 MΩ. Możliwe przyczyny przeciążenia to uszkodzenie uzwojeń, mechaniczne opory lub niewłaściwe ustawienie zabezpieczeń. Dodatkowo należy zweryfikować schemat układu sterowania oraz ewentualny wpływ wyłącznika ciśnieniowego i ciśnienia w hydroforze na ciągłe wyłączanie stycznika.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA