Jak przerobić silnik 2,2kW 380V 3-fazowy na 230V?

ITS Arturr 07 Wrz 2016 21:29 5442 43
Najlepsze odpowiedzi

Jak sprawdzić bez rozbierania, czy silnik 2,2 kW 380 V ma połączenie w gwiazdę czy w trójkąt i czy da się go bezpiecznie przerobić na 230 V?

Tego silnika nie da się sensownie przerobić na 230 V tak, żeby zachować pełne 2,2 kW; przy zasilaniu z jednej fazy przez kondensator będzie pracował tylko z dużo mniejszą mocą [#15918141][#15918279] Przy 3 wyprowadzonych przewodach trzeba założyć, że uzwojenia są połączone wewnętrznie w gwiazdę, a bez wyprowadzenia wszystkich końców uzwojeń nie da się zrobić porządnej przeróbki na 230 V [#15918279][#15918451] Jeśli chcesz go uruchomić z 230 V, jedyną prostą drogą jest układ jednofazowy z kondensatorem jako przesuwnikiem fazy, ale licz się ze spadkiem mocy co najmniej o √3 [#15918279] Przy takim stanie wiedzy i mocy silnika forumowicze sugerowali raczej odpuścić temat, ewentualnie kupić silnik 1‑fazowy lub użyć napędu/falownika, jeśli to ma ekonomiczny sens [#15918451][#15919901]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 15917893
    ITS Arturr
    Poziom 13  
    Posty: 116
    Pomógł: 7
    Ocena: 21
    Tak, tak.. Wiem - temat był wałkowany już wielokrotnie.
    Ale:
    Mam silnik który na 3 fazach śmiga, a muszę na 230V go przerobić.
    Problem w tym, że nie wiem czy jest w gwiazdę czy w trójkąt połączony - mam wyprowadzone 3 pojedyncze kable z wnętrza do zacisków a mogę się dostać do środka aby sprawdzić sposób połączenia.
    Obawiam się czy ktoś go kiedyś nie przewijał co chyba nie ma wpływu na problem.
    Załączam fotkę z puszki i tabliczki.

    Czy macie pomysł na pewne sprawdzenie bez rozkuwania obudowy - jak są połączone uzwojenia?

    Czy macie pomysł jak przy tak mizernym stanie wiedzy o pacjencie, bez wywołania fajerwerków w piwnicy tą puszkę przerobić na 230V?

    Jak przerobić silnik 2,2kW 380V 3-fazowy na 230V?

    Jak przerobić silnik 2,2kW 380V 3-fazowy na 230V?
  • REKLAMA
  • #2 15918141
    GT_194
    Poziom 14  
    Posty: 67
    Pomógł: 6
    Ocena: 34
    Tego silnika nie da się podłączyć na 230V. :D
  • #3 15918159
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 15918174
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21885
    Pomógł: 2031
    Ocena: 5148
    ITS Arturr napisał:
    jak są połączone uzwojenia?
    Paskudnie ! Jedyny ratunek, to transformator podwyższajacy i falownik. Ale dla takiego złomu ?? :cry:
  • #5 15918182
    Mirek99
    Poziom 22  
    Posty: 434
    Pomógł: 37
    Ocena: 232
    micho.no1 napisał:
    ITS Arturr napisał:
    jak są połączone uzwojenia?
    W gwiazdę na 99%.

    A czemu w gwiazdę ? To nie wynika nawet z tabliczki.
  • #6 15918199
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27417
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6391
    Po pierwsze w bloku piwnicy zapewne zabezpieczenia nie pozwolą na uruchomienie silnika tego.

    Zrobisz ciemnotę i trzeba będzie szukać bezpieczników piwnicy.
  • #7 15918216
    Mirek99
    Poziom 22  
    Posty: 434
    Pomógł: 37
    Ocena: 232
    Obecnie w piwnicach budynków administracja zmienia zasilanie z 230 V na 24 V i już nic nie sprawdzisz .
  • REKLAMA
  • #8 15918228
    ITS Arturr
    Poziom 13  
    Posty: 116
    Pomógł: 7
    Ocena: 21
    Czy ja pisałem gdzieś o piwnicy w bloku?? Mam 230V.
    Czyli reasumując - zostaje albo sprawdzenie jak ma połączone w środku albo zakup jakiegoś 1fazowego?
  • #9 15918239
    Mirek99
    Poziom 22  
    Posty: 434
    Pomógł: 37
    Ocena: 232
    Sprawdzić zawsze można nic się nie stanie gdy na chwilę podasz zasilanie. Oczywiście rozkręcenie pokryw powinno wyjaśnić jak jest połączony tylko musi to stwierdzić osoba która ma na ten temat wiedzę.
  • #10 15918266
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    ITS Arturr napisał:

    Problem w tym, że nie wiem czy jest w gwiazdę czy w trójkąt połączony


    A po co Ci ta wiedza?
  • #11 15918279
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    Silnik będzie połączony w gwiazdę. Nie ma nad tym co dyskutować i go rozbierać - chyba że potrzebujesz wyprowadzić ten środek gwiazdy.
    Łączy się to do sieci 1f z pomocą dodatkowego kondensatora w roli przesuwnika fazy.
    Przy zasilaniu z 230V po prostu uzyskasz mniejszą moc tego silnika o co najmniej sqrt(3).
    Jeśli to nie odpowiada to trzeba wyciągnąć końce uzwojeń.
  • #12 15918312
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21885
    Pomógł: 2031
    Ocena: 5148
    @mr.Sławek Przy tej konfiguracji ten silnik zatrzyma się palcem, więc po co takie rady ? Skoro Autor chce go jakoś wykorzystać, to chyba nie do napędu papierowej tarczy do strzałek -rzutków :D
  • REKLAMA
  • #13 15918347
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @mr.Sławek Przy tej konfiguracji ten silnik zatrzyma się palcem, więc po co takie rady ? Skoro Autor chce go jakoś wykorzystać, to chyba nie do napędu papierowej tarczy do strzałek -rzutków :D


    Dlaczego? Sąsiad (na stronie) chce podobnym napędzać wał grubościówki 600 mm... i tylko czekam aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby taką przeróbką napędzać koła młyńskie, a co!
  • #14 15918451
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Posty: 2576
    Pomógł: 219
    Ocena: 531
    Witaj ITS Arturr tak jak kol. pisali ./a jeszcze kiepsko to wygląda/ i żeby coś z nim próbować robić potrzeba 6 szyn wyjściowych [kabli] poza tym 2,2kw odpuść ten temat
  • REKLAMA
  • #15 15918902
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @mr.Sławek Przy tej konfiguracji ten silnik zatrzyma się palcem, więc po co takie rady ? :D

    No bardzo wątpliwe. Silnik będzie miał o sqrt(3) mniejsze napięcia niż znamionowe uzwojeń. Taka sama sytuacja jak w przypadku stosowania przełącznika gwiazda/trójkąt do rozruchu. Chodzi mi o prace w połączeniu gwiazdy. Czy trzeba więcej tłumaczyć? Chyba nie.
  • #16 15918962
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    mr.Sławek napisał:
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @mr.Sławek Przy tej konfiguracji ten silnik zatrzyma się palcem, więc po co takie rady ? :D

    No bardzo wątpliwe. Silnik będzie miał o sqrt(3) mniejsze napięcia niż znamionowe uzwojeń. Taka sama sytuacja jak w przypadku stosowania przełącznika gwiazda/trójkąt do rozruchu. Chodzi mi o prace w połączeniu gwiazdy. Czy trzeba więcej tłumaczyć? Chyba nie.


    A nie zapomniałeś aby, że nie będzie miał trzech faz, lecz jedną? Policz, mniejsze napięcie, mniejszy prąd, brak trzech faz...
  • #17 15918983
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27417
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6391
    A co w ogóle ma napędzać ten silnik i czemu z 1 fazy?
  • #18 15918986
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    retrofood napisał:
    A nie zapomniałeś aby, że nie będzie miał trzech faz, lecz jedną? Policz, mniejsze napięcie, mniejszy prąd, brak trzech faz...

    Zdaję sobie sprawę. Ale rozwiązanie zasilania silnika 3f z sieci 1f z pojemnościowym przesuwnikiem fazy były stosowane od dawna i to z powodzeniem. I do takiego połączenia cały czas się odnoszę.
    Z punktu widzenia silnika nie jest to oczywiście rozwiązanie optymalne (chodzi mi o przesunięcia fazowe i amplitudy w fazach), ale jak się okazuje w większości sytuacji wystarczające.
    Wiem, moje porównanie było uproszczone, ale w tym uproszczeniu słuszne.
  • #19 15918995
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27417
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6391
    mr.Sławek napisał:
    ale jak się okazuje w większości sytuacji wystarczające.

    Tak , napędzać napę który właśnie tyle mocy potrzebuje co silnik wydaje na wale.

    Po pierwsze samo zmiejszenie napięcia fazowego powoduje zmniejszenie mocy 3x + zasilanie 1 fazą czyli ok 500W użytecznej mocy na wale.
    SKoro tyle wystarczy to ok , trzeba doliczyć kondensator 120yF do tego interesu.

    Dodano po 41 [sekundy]:

    Jak mas z1 fazę to użyj silnika 1 fazowego bądź silnika prądu stałego 220V.
  • #20 15919079
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    mr.Sławek napisał:
    retrofood napisał:
    A nie zapomniałeś aby, że nie będzie miał trzech faz, lecz jedną? Policz, mniejsze napięcie, mniejszy prąd, brak trzech faz...

    Zdaję sobie sprawę. Ale rozwiązanie zasilania silnika 3f z sieci 1f z pojemnościowym przesuwnikiem fazy były stosowane od dawna i to z powodzeniem. I do takiego połączenia cały czas się odnoszę.


    Stosowano, owszem, tylko zauważ, jakie rozmiary mają silniki zaprojektowane do zasilania jednofazowego, w stosunku do trójfazowych. Zdajesz sobie sprawę jaką mocą będziesz mógł obciążyć wał swojego "wynalazku"? Pisałem też wiele razy, że te samoróbki muszą mieć stałe obciążenie, bo przy zmieniającym się, zmienia się rozpływ prądów w uzwojeniach silnika i można go łatwo spalić, zanim zadziałają zabezpieczenia nadprądowe.
    I jeszcze jedno. Projektowanie napędów jest sztuką dobierania optymalnego silnika do wymaganych potrzeb, a nie szukaniem zastosowania do posiadanego kawałka złomu.
    Szkoda, że wielu z was tego nie rozumie.
  • #21 15919106
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    zmniejszenie mocy 3x + zasilanie 1 fazą czyli ok 500W użytecznej mocy na wale

    Z tego co mnie obliczenia nie mylą będzie to wyglądało tak:
    Mamy In = 5.1A, sprawność dla 3f zasilania 82%. Dla 1f będzie niższa - powiedzmy 70%. Wiec Pużyteczna = 230 * 0.7 * 0.8 * 5.1 = 660W. Przy zastosowaniu "sztucznej" dodatkowej fazy sprawność wzrośnie, cosfi też będzie wyższy niż 0.8 dodatkowo zmieni się troszkę rozpływ prądów w uzwojeniach. W efekcie można się spodziewać ok. 900W lub więcej mocy na wale.
  • #22 15919149
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21885
    Pomógł: 2031
    Ocena: 5148
    mr.Sławek napisał:
    Z tego co mnie obliczenia nie mylą będzie to wyglądało tak:
    Mamy In = 5.1A, sprawność dla 3f zasilania 82%. Dla 1f będzie niższa - powiedzmy 70%. Wiec Pużyteczna = 230 * 0.7 * 0.8 * 5.1 = 660W. Przy zastosowaniu "sztucznej" dodatkowej fazy sprawność wzrośnie, cosfi też będzie wyższy niż 0.8 dodatkowo zmieni się troszkę rozpływ prądów w uzwojeniach. W efekcie można się spodziewać ok. 900W lub więcej mocy na wale.
    Bzdury! Obniżone o połowę napięcie zasilania ! Silnik pracujący z olbrzymimi stratami, chocby z uwagi na zwiększony poślizg magnetyczny...dalej mam wyliczać ??
  • #23 15919167
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Obniżone o połowę napięcie zasilania

    230V z 380V to połowa?
    Krzysztof Kamienski napisał:
    olbrzymimi stratami, chocby z uwagi na zwiększony poślizg magnetyczny

    Poślizg będzie większy i straty w wirniku. Co w tym dziwnego?
    Spadek mocy ze znamionowych 2.2kW do powiedzmy tych 0.9kW chyba to tłumaczy. Różnica kolosalna.
  • #24 15919224
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    mr.Sławek napisał:
    W efekcie można się spodziewać ok. 900W lub więcej mocy na wale.


    Z moich obliczeń wynika, że będzie to poziom 150 - 200 W. Twoje założenia są lekko z księżyca.

    Dodano po 2 [minuty]:

    mr.Sławek napisał:
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Obniżone o połowę napięcie zasilania

    230V z 380V to połowa?


    Obniżone napięcie i obniżony prąd, to 1/3 mocy nominalnej (dla trzech faz). Obniż to jeszcze ze względu na 1 fazę, rozruchowej nie licz, nie daje realnej mocy na wale.
  • #25 15919250
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    retrofood napisał:
    Obniżone napięcie i obniżony prąd

    A dlaczego obniżony prąd?

    Niższe napięcie zasilania też ma swoje zalety np. dotyczące strat magnetycznych, które defacto są od niego kwadratowo zależne. To też trzeba wziąć pod uwagę jeśli chodzi o sprawność. Poza tym przy zasilaniu stricto 1f prąd może być wyższy niż te 5.1A (mamy 1 uzwojenie nie obciążone), gdyż liczy się całkowity skutek cieplny w stojanie.
  • #26 15919256
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    mr.Sławek napisał:
    retrofood napisał:
    Obniżone napięcie i obniżony prąd

    A dlaczego obniżony prąd?


    Niejaki Georg Simon Ohm kiedyś tak stwierdził. Napisał też I = U/R
  • #27 15919264
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 206
    Przecież silnik to nie rezystor o stałej wartości. Na tą R decydujący wpływ ma poślizg który jest funkcją obciążenia.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Stąd wyższy poślizg przy niższym napięciu dla takiego samego prądu uzwojeń niż dla Un.

    Dodano po 8 [minuty]:

    retrofood napisał:
    Obniż to jeszcze ze względu na 1 fazę, rozruchowej nie licz, nie daje realnej mocy na wale

    Rozruchowa faza wytwarza strumień który dodaje się do strumienia głównego, więc też pasuje to uwzględnić.
  • #28 15919286
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    Niestety, brakuje Ci nieco znajomości teorii, ale możesz przecież pomyśleć logicznie. Silnik jest zaprojektowany do zasilania napięciem międzyfazowym 400 V. Jeśliby obniżenie tego napięcia nie powodowało zmniejszenia prądu, to obniżmy to napięcie do 5 V przez trafo dzwonkowe, a co, wolno nam! Będzie sam chodził!

    Niestety, nie ma tak dobrze. R jest tutaj impedancją, której składniki zależą od budowy silnika i w przybliżeniu jest stałe ( w stanie ustalonym), więc zgodnie z prawem Ohma, obniżenie napięcia zasilającego o √3 powoduje spadek natężenia prądu również o √3, co daje nam 3-krotne obniżenie mocy! Przy zasilaniu 3-fazowym, jedynie przy obniżonym napięciu!

    Resztę już pisałem, tam dochodzą jeszcze zwiększone straty, gdyż zmniejszą się obroty przy pracy użytecznej, więc tak jak napisałem. Dostaniemy z silnika nie więcej niż 10% mocy do wykorzystania.

    Dodano po 48 [sekundy]:

    mr.Sławek napisał:

    Rozruchowa faza wytwarza strumień który dodaje się do strumienia głównego, więc też pasuje to uwzględnić.


    Przy jakiej prędkości? Jak myślisz, dlaczego w fabrycznych silnikach jednofazowych stosuje się wyłącznik odśrodkowy, odłączający to uzwojenie spod napięcia?
  • #29 15919287
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3841
    W swoim czasie dorwalem hermetyczną sprężarkę chlodniczą. Była tak tania że nie można było nie brać. Ale... Mam w domu jedną fazę a siedział tam silnik trzyfazowy skojarzony w gwiazdę. Roboty było sporo więcej niż odkręcenie dekla, trzeba było na tokarce obciąć tylną część obudowy, przełączyć uzwojenia w trójkąt i dorobić nową obudowę. Tym razem przekrecają na śruby. Działa już sporo czasu z kondensatorem. Trzeba tylko wziąć pod uwagę że w chłodni biła 30 bar, u mnie 8. Ale nie słychać by silnik się męczył. A z 2.2kW to jak mu półtora zostało to dobrze.
  • #30 15919290
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    kortyleski napisał:
    A z 2.2kW to jak mu półtora zostało to dobrze.


    Nowe perpetuum mobile?

    8 bar to mi daje sprężarka od ruskiej lodówki. Też się nie męczy i ma coś ok. 160 W.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące przeróbki silnika 2,2 kW 380V 3-fazowego na zasilanie 230V. W dyskusji pojawiły się różne opinie na temat możliwości takiej konwersji. Większość uczestników stwierdziła, że silnik prawdopodobnie jest połączony w gwiazdę, co ogranicza jego moc przy zasilaniu jednofazowym. Zasugerowano użycie kondensatora jako przesunięcia fazowego, jednak podkreślono, że moc silnika znacznie się zmniejszy, co może prowadzić do problemów z obciążeniem. Wskazano również, że lepszym rozwiązaniem może być zakup silnika jednofazowego, zamiast przerabiać istniejący. Użytkownik wyraził frustrację z powodu braku konkretnych odpowiedzi na swoje pytania dotyczące sprawdzenia połączeń uzwojeń bez demontażu silnika.