logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Przedłużacz z bolcem do lampki, ładowarki i lutownicy - czy konieczny?

smartfon 29 Paź 2017 16:38 7776 46
Najlepsze odpowiedzi

Czy do przedłużacza dla lampki, ładowarki i lutownicy potrzebuję wersji z bolcem ochronnym?

Jeśli podłączane urządzenie ma wtyczkę ze stykiem ochronnym, powinno być włączane do przedłużacza z bolcem; jeśli nie ma takiego styku, może być używany przedłużacz bez bolca [#16787386] [#16787423] Gniazdo ścienne bez bolca nie „wyprodukuje” uziemienia, więc przedłużacz z bolcem nie da Ci ochrony, jeżeli instalacja ścienna jej nie ma [#16787616] Dla urządzeń w II klasie izolacji są też specjalne przedłużacze bez przewodu ochronnego [#16787423] [#16788554] W praktyce: do lampki i ładowarek bez styku ochronnego przedłużacz bez bolca może wystarczyć, ale do urządzeń wymagających ochrony należy użyć gniazda i przedłużacza ze stykiem ochronnym [#16787696]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 16787371
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    Witam. Czy do przedłużacza z 3 gniazdami do którego podpinałbym lampkę(żarowka 60W), ładowarkę do laptopa lub do telefonu lub lutownicę potrzebuję przedłużacza z bolcami? Czy może być bez?
  • REKLAMA
  • #2 16787386
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15118
    Pomógł: 1999
    Ocena: 4612
    Popatrz na wtyczki tych urządzeń. Jeśli maja wtyczki przystosowane do gniazda z bolcem ochronnym ( mają trzeci wtyk, a właściwie otwór), to powinny być włączane do takich gniazd. Nie chodzi tu o to, ze wtyczka ma wyprofilowaną dziurkę, ale że jest tam odpowiednia blaszka stykowa.
  • REKLAMA
  • #3 16787408
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    A co się może stać jeśli wtyczkę z blaszką stykową używałbym w przedłużaczu bez bolca?
  • #4 16787423
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    smartfon napisał:
    potrzebuję przedłużacza z bolcami? Czy może być bez?

    Bezwzględnie do elektrycznej instalacji domowej wyposażonej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawem ( WT ) w gniazda z kołkiem ochronnym podłączamy przedłużacze wyłącznie ze stykiem ochronnym. I to niezależnie jakie będą do tego przedłużacza podłączane odbiorniki.

    Przedłużacz 1-f jak sama nazwa wskazuje jest przedłużeniem instalacji elektrycznej 3-żyłowej i musi być bezpieczny, nie stwarzać zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i nie utrudniać samoczynnego wyłączenia zasilania przez urządzenia do tego przeznaczone.

    Istnieją na rynku specjalne, dedykowane przedłużacze przeznaczone do odbiorników wykonanych w II klasie izolacji.
  • #5 16787433
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    smartfon napisał:
    A co się może stać jeśli wtyczkę z blaszką stykową używałbym w przedłużaczu bez bolca?


    W razie awarii tego urządzenia na metalowych elementach może pojawić się napięcie co grozi porażeniem prądem.
  • #6 16787463
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    To w takim razie co się dzieje w urządzeniach w razie awarii w których nie ma blaszki stykowej? Np w tej lampce jest wtyczka taka jak w zalączniku. Prąd może porazić?
    Załączniki:
    • Przedłużacz z bolcem do lampki, ładowarki i lutownicy - czy konieczny? lap.png (124.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16787476
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15118
    Pomógł: 1999
    Ocena: 4612
    smartfon napisał:
    To w takim razie co się dzieje w urządzeniach w razie awarii w których nie ma blaszki stykowej? Np w tej lampce jest wtyczka taka jak w zalączniku. Prąd może porazić?
    Taka lampka powinna być tak wykonana, by nie było możliwości pojawienia się niebezpiecznego napięcia na obudowie- ,czyli niemetalowa.
  • #8 16787489
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    Ok, czyli podsumowując, jeśli będę korzystał zarówno z urządzeń bez tej blaszki stykowej jaki i z blaszką powinienem zaopatrzyć się w przedłużać z bolcami?
  • #9 16787505
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    stanislaw1954 napisał:
    Taka lampka powinna być tak wykonana, by nie było możliwości pojawienia się niebezpiecznego napięcia na obudowie- ,czyli niemetalowa.

    Nie kolego Stanisławie, nie chodzi tu o rodzaj zastosowanego materiału (metal czy obudowa nieprzewodząca) a sposób wykonania urządzenia.
  • #10 16787524
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15118
    Pomógł: 1999
    Ocena: 4612
    jann111 napisał:
    Nie kolego Stanisławie, nie chodzi tu o rodzaj zastosowanego materiału (metal czy obudowa nieprzewodząca) a sposób wykonania urządzenia.

    Napisałem to w pewnym uproszczeniu, dla laika, nie wdając się w szczegóły klas ochronności urządzeń elektrycznych, gdyż to bardziej przemawia, niż "uczone wywody".
  • #11 16787542
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    To panowie muszę mieć tego bolca czy nie :-)
  • REKLAMA
  • #12 16787545
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15118
    Pomógł: 1999
    Ocena: 4612
    Do takiej wtyczki nie.
  • #13 16787566
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    W poście #4 masz odpowiedź.
    A jeśli już taki przedłużacz posiadasz to gniazda jego powinny umożliwiać włożenie wtyczki tylko takiej jak pokazałeś na zdjęciu.
    Masz przedłużacz z takimi gniazdami?
  • #14 16787584
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15118
    Pomógł: 1999
    Ocena: 4612
    jann111 napisał:
    W poście #4 masz odpowiedź.
    A jeśli już taki przedłużacz posiadasz to gniazda jego powinny umożliwiać włożenie wtyczki tylko takiej jak pokazałeś na zdjęciu.
    Masz taki przedłużacz?
    A może tak trochę przekornie- a kto zagwarantuje, że użytkownik mając przedłużacz ze stykiem (bolcem) ochronnym włączy go do gniazda ze stykiem ochronnym, a nie do gniazda bez styku ochronnego?
  • #15 16787599
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Moje zdanie jest takie, że takie gniazda (ścienne) bez styku ochronnego również powinny uniemożliwiać przyłączenie wtyczki ze stykiem ochronnym. Niestety mamy stare instalacje i stan zastany gdzie warunkowo dopuszcza się stosowanie gniazd bez styku ochronnego.
    Oczywiście nikt niczego nie zagwarantuje. W mieszkaniówce to użytkownik odpowiada za stan techniczny swojej instalacji.
  • #16 16787601
    smartfon
    Poziom 4  
    Posty: 145
    Ocena: 4
    No właśnie mam gniazdka bez bolca.
  • REKLAMA
  • #17 16787616
    djasek
    Poziom 24  
    Posty: 562
    Pomógł: 63
    Ocena: 44
    Jeśli gniazda ścienne nie mają uziomu, to i przedłużacz tego uziomu nie wyprodukuje ...
  • #18 16787696
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    smartfon napisał:

    To panowie muszę mieć tego bolca czy nie


    Teoretycznie. Musisz bo dzisiaj włączysz do tego przedłużacza lampkę a jutro żelazko.

    smartfon napisał:
    no właśnie mam gniazdka bez bolca


    Praktycznie. Jeśli w gnieździe niema bolca to przedłużacz z bolcem jest bezcelowy, jednak nie powinieneś korzystać z tego gniazda do zasilania urządzeń w I klasie ochronności.
  • #19 16787697
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    smartfon napisał:
    no właśnie mam gniazdka bez bolca

    Przedłużacz to taki uniwersalne przedłużenie obecnie preferowanej instalacji 3-przewodowej. A co Zrobisz jak odbiornik na końcu przedłużacza wymaga trzeciej żyły? Jeśli nie znajdziesz gniazda z zaciskiem ochronnym(bolcem) to Ty jesteś zagrożony porażeniem od napięcia.
  • #20 16787738
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 16787827
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    WIDZISZ, elektryk przechodzi weryfikację wiedzy(okresowo). Instalacja stała powinna być 3-żyłowa. Natomiast instalacja ruchoma często zależy od użytkownika! Sklep chce sprzedać a użytkownik kupuje - na własną odpowiedzialność.
  • #22 16788041
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 16788068
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Erbit napisał:
    Czy chcesz mi powiedzieć, że producent produkuje (lub importer importuje) niezgodnie z przepisami ?


    A co myślałeś, w marketach można znaleźć takie perełki że głowa mała, niektóre nawet trafiają na budowy :D
    Było pisane na forum jakie to kwiatki można znaleźć, zaniżony przekrój przewodów, kolory żył jednolite itp.
    Fabryka produkuje, importerzy pośredniczą a jelenie kupują to do swoich domostw.. interes się kreci wszyscy happy a na wszystkim znaczek CE i nie jest to znak CONFORMITE EUROPEENNE ale łudząco podobny.
  • #24 16788153
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #25 16788223
    Francelektryk
    Poziom 18  
    Posty: 203
    Pomógł: 19
    Ocena: 27
    Erbit napisał:
    nie zgadzam się z koniecznością stosowania w przedłużaczach przewodu ochronnego dla urządzeń, które tego nie wymagaj

    Ale z braku laku do przedłuzacza bez uziemienia podłącza się urządzenia niestety z grupy I klasy
  • #26 16788240
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #27 16788257
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Erbit napisał:
    że nie zgadzam się z koniecznością stosowania w przedłużaczach przewodu ochronnego dla urządzeń, które tego nie wymagają


    Rzecz w tym że największym problemem w stosowaniu przedłużaczy z bolcem czy bez jest CZŁOWIEK który bagatelizuje zagrożenie albo celowo ignoruje. Często bywa tak ze kupuje się najtańsze przedłużacze np. taki zaprezentowany z Leroya i wyznaczniki są dwa... ma być tani i uniwersalny a uniwersalny znaczy żeby dało się do niego podłączyć każdą wtyczkę nie bacząc na to czy urządzenie jest w I czy II klasie ochronności ono po prostu ma działać na tym przedłużaczy a ochrona to zdaniem użytkowników niewygodny dodatek który można zignorować.
    Moim zdaniem nie powinno się rozpowszechniać przedłużaczy dwużyłowych z prostego powodu... ludzie niewłaściwie z nich korzystają kiedy tylko nadarzy się okazja. Podnieś cenę przedłużaczy bez bolca tak żeby były droższe od tych z bolcem a same znikną z rynku.
  • #28 16788504
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #29 16788554
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4285
    Wystarczy aby był zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu przedłużaczy i gniazd wykonanych bez styków ochronnych, które umożliwiają podłączenie sprzętów wykonanych w I klasie ochronności.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię konieczności używania przedłużacza z bolcem ochronnym do podłączenia urządzeń takich jak lampka, ładowarka do laptopa i lutownica. Uczestnicy podkreślili, że przedłużacze powinny być zgodne z zasadami bezpieczeństwa, a urządzenia z wtyczkami przystosowanymi do gniazd z bolcem ochronnym powinny być podłączane do takich gniazd. W przypadku awarii urządzenia bez bolca, istnieje ryzyko porażenia prądem. Wskazano, że przedłużacze bez bolca mogą być używane, ale nie są zalecane do urządzeń wymagających ochrony. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na problem starych instalacji elektrycznych oraz na odpowiedzialność użytkowników za ich bezpieczeństwo.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA