Do takiej centrali nie, ale tego rodzaju układów stosowałem kilkanaście razy.
Wszystkie działają podobnie, musisz wykorzystać do połączenia z centrala wyjście przekaźnikowe modułu pętli. Pozdrawiam daro
Do modułu pętli indukcyjnej łączysz dwa skręcone ze sobą przewody najczęściej 1,5mm2 .
Do wyjścia przekaźnikowego COM łączysz przewód (nap 24VDC centralki nice) ,a do NC lub NO ( w zależności od potrzeb) sygnał nap. "start"
Przy takim rozwiązaniu zadziałanie pętli indukcyjnej otworzy bramę.
X5 - 5.1 i 5.3 wraz z automatycznym zamykaniem (pozycja 23 - ustawić czas pauzy w sekundach). W menu 01 ustaw wartość 03 (zamykanie/otwieranie z samopodtrzymaniem).
X7 to wejście krok po kroku (do radia lub przycisku dzwonkowego) - przy jednej pętli skutkowałoby otwarciem przy wjeździe auta, zamknięciem przy wyjeździe, ale też dla 2 aut otwarcie po wjeździe pierwszego, zamknięcie po wjeździe drugiego - i oprócz tego mnóstwo niejednoznacznych sytuacji.
Witam, dzięki za ostatnią pomoc-pętla indukcyjna działa.
Mam jeszcze problem z podłączeniem semafora ASF50L1RV-01 do centrali gfa ms970. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
A co ten sygnalizator ma pokazywać? Czerwone od środka jak zamknięte, czerwone od zewnątrz j/w czy jeszcze coś innego?
Ogólnie jest do tego wyjście przekaźnikowe X9, a jego działanie ustawia się funkcją 2.5, najbardziej pasuje wartość 6- aktywne na otwarciu z 3 sek wstępnym miganiem.
Zasilanie lampy lepiej dać z osobnego zasilacza 24V (jeśli to wersja niskonapięciowa) przez w/w wyjście.
Jeśli chcesz jakąś inną logikę działania sygnalizatora - trzeba dodatkowe obwody czasowo - przekaźnikowe - ale przede wszystkim napisz czego od sygnalizatora oczekujesz.
✨ Podłączenie detektora pętli Nice IG316 do centrali GFA970 wymaga użycia wyjścia przekaźnikowego modułu pętli. Użytkownicy zalecają podłączenie przewodów do złącza X5, gdzie przewód COM łączy się z zasilaniem 24VDC, a sygnał "start" do zacisków NC lub NO. W przypadku jednej pętli, należy ustawić automatyczne zamykanie po określonym czasie. Użytkownicy potwierdzają, że po zastosowaniu tych wskazówek, detektor działa poprawnie. Dodatkowo, pojawił się temat podłączenia sygnalizatora ASF50L1RV-01 do centrali GFA970, gdzie sugerowano użycie wyjścia przekaźnikowego X9. Wygenerowane przez model językowy.