logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie płyty indukcyjnej 2x230V 2L/2N

24 Sty 2019 23:49 47442 22
  • #1 17728108
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #2 17728149
    Tumiwisizm
    Poziom 28  
    Posty: 917
    Pomógł: 125
    Ocena: 195
    Dobry.
    Po pierwsze to moc jest w watach "W", bądź "kW", nie kilowoltach "kV". Po drugie jeśli płyta ma tabliczkę znamionową, na której jest napisane, że trzeba podłączyć ja do sieci 3F, to tak trzeba zrobić. Inaczej ci to nie zadziała. Nie bardzo rozumiem też twoje rozumowanie: "L1, N1 oraz uziemienie podłączam do jednego kabla, zaś L2, N2 do drugiego." Chcesz przewody L1 oraz N1 połączyć ze sobą? Jeśli tak, to odradzam bo zrobisz zwarcie. Nie łącz też ze sobą przewodów fazowych (L). Możesz neutralne (N) razem skręcić. Chcąc zasilać płytę indukcyjną trójfazową musisz podciągnąć trzecią fazę do niej - kolejny przewód od skrzynki bezpiecznikowej. Tak w ogóle skąd jest ten rysunek?
  • Pomocny post
    #3 17728169
    antek1cza
    Poziom 31  
    Posty: 1208
    Pomógł: 182
    Ocena: 199
    Witam
    grabtom napisał:
    Są natomiast podciągnie 2 oddzielne kable 1-fazowe
    Każda faza jest inna tak ?
    grabtom napisał:
    Czy dobrze rozumiem, że mam możliwość podłączenia płyty indukcyjnej według schematu jak na załączonym obrazku?
    To jest zdjęcie połączeń z płytą indukcyjną ? Jak tak to :
    grabtom napisał:
    L1, N1 oraz uziemienie podłączam do jednego kabla, zaś L2, N2 do drugiego
    Dokładnie jak narysowane na obrazku.
    grabtom napisał:
    a płyta będzie miała możliwość wykorzystania pełnej mocy 7,4 kV?
    Tak ale w praktyce nie chodzi na pełnej mocy ponieważ sterownik płyty przełącza napięcie między polami w celu zmniejszenia ogólnego poboru energii.
    grabtom napisał:
    Podłączał będzie uprawniony elektryk
    To proponuję nie martwić się łączeniem.
    grabtom napisał:
    ewentualna możliwość takiego podłączenia ma wpływ na wybór modelu płyty.
    Tak , należy podłączać tak jak określa to producent i o tym doskonale wiedzą uprawnieni elektrycy.
    Domyślam się, że kolega pyta bardziej z ciekawości niż z chęci podłączania.
  • #4 17728175
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 17728203
    Tumiwisizm
    Poziom 28  
    Posty: 917
    Pomógł: 125
    Ocena: 195
    No to się wyjaśniło. Płyta jest dwufazowa. Tylko bezpieczniki zmień na 25A, bo 16A nie wystarczą przy pełnej mocy. Zależnie od napięcia popłynie ci prąd od 18,5A do 19,47A.
    Pozdrawiam
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. [T.M.]
  • #6 17728215
    antek1cza
    Poziom 31  
    Posty: 1208
    Pomógł: 182
    Ocena: 199
    grabtom napisał:
    Na początku i tak pewnie zlecę podłączenie na jedną fazę i zobaczę jak sprzęt będzie się sprawował w trybie "na pół-gwizdka"
    No to jest problem bo :
    1. Jeżeli płytę będzie zasilał tylko jeden kabel 1-fazowy to jego przekrój powinien być 4mm2 .
    2. Jeżeli natomiast poda się dwie różne fazy z przewodem neutralnym tak jak aktualnie kolega ma wyprowadzone to można osiągnąć 7.5kW.
    3. Najwydajniej jednak płyta pracuje jak jest zasilana 3 fazami (3 x 400V) - szybsze nagrzewanie potraw.
    Do zasilania płyt indukcyjnych wykorzystywane są 2-fazy
    4. Elektryk (raczej) nie podłączy pod jedną fazę gdyż doprowadzony przewód 1-fazowy ma za mały przekrój żył.
    Na takim kablu o żyłach 2,5mm2 przy drucie miedzianym położonym w ścianie można uzyskać około 20A to da przy zasilaniu 230V AC 4600W (4,6KW).
    Proszę sie zastanowić jakimi wartościami zabezpieczamy odpowiednie przekroje przewodów i sprawdzić jakiej wartości jest zabezpieczenie główne.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    [T.M.]
  • #7 17728228
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 17728279
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 950
    Tumiwisizm napisał:
    Tylko bezpieczniki zmień na 25A, bo 16A nie wystarczą przy pełnej mocy


    A przewody wytrzymają :?: autor pisze ..

    grabtom napisał:
    Pisałem, że mam podciągnięte dwa oddzielne przewody 3 x 2,5 mm2.
  • Pomocny post
    #9 17728382
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    Tumiwisizm napisał:
    bezpieczniki zmień na 25A, bo 16A nie wystarczą przy pełnej mocy. Zależnie od napięcia popłynie ci prąd od 18,5A do 19,47A.
    Kolego, poczytaj - strona 9:
    https://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf
    @grabtom Proponuję zaprosić elektryka który: oznaczy odpowiednie kable, przebuduje rozdzielnicę podłączając obydwa do odpowiedniego wyłącznika różnicowo-prądowego i wyłącznika nadmiarowo-prądowego 2 lub 3 biegunowego i przyłączy płytę odpowiednio oznaczając kable wprowadzając je do jednej puszki przy płycie.
  • #10 17729047
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17801
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3486
    grabtom napisał:
    L1, N1 oraz uziemienie podłączam do jednego kabla, zaś L2, N2 do drugiego.
    Czy takie połączenie będzie prawidłowe a płyta będzie miała możliwość wykorzystania pełnej mocy 7,4 kV ?
    Nie stanowi zagrożenia.
    Wykorzystasz całą moc płyty.
    (całej mocy płyty nigdy nie będziesz potrzebował)
    Właściwe bezpieczniki to B16 na każdym przewodzie.
    grabtom napisał:
    Czy takie połączenie będzie "zgodne ze sztuką" ?
    Nie bedzie to zgodne ze sztuką bo płyta powinna mieć przewód 5 x 25mm. i dwa własne bezpieczniki.

    Przekonasz się jak wpaniale się na niej ryż gotuje.
    Taki bez "torebek".
    Nastawiasz ryż basmati ,oglądasz TV a ryż się sam gotuje.
  • #11 17729176
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 325
    Tumiwisizm napisał:
    Chcąc zasilać płytę indukcyjną trójfazową musisz podciągnąć trzecią fazę do niej - kolejny przewód od skrzynki bezpiecznikowej. Tak w ogóle skąd jest ten rysunek?

    Nie ma płyt indukcyjnych trójfazowych zasilanych napięciem międzyfazowym 400 V. Wszystko to płyty z 2 lub 3 obwodami jednofazowymi. Autor tematu wyraźnie napisał w pierwszym poście, że może wykorzystać 2 obwody do podłączenia indukcji. Powinien tak zrobić jak przedstawia rysunek z postu #1. To jest poprawne podłączenie. Jakby do indukcji przychodził przewód 5 żyłowy, wtedy mostkuje się w indukcji N, jako wspólny dla L1 i L2. Skoro tak nie jest i jest możliwość wykorzystania dwóch obwodów 3x2,5 mm^2 to należy podłączyć jak na rysunku z #1.
  • #12 17729352
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17801
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3486
    emigrant napisał:
    Jakby do indukcji przychodził przewód 5 żyłowy, wtedy mostkuje się w indukcji N, jako wspólny dla L1 i L2.
    Dla tej płyty to bląd. Proponowane rowiązanie to szukanie kłopotów.
  • #13 17729381
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 325
    Jaki błąd? W poście #4 są przedstawione przez producenta 3 opcje podłączenia tej indukcji. Jedna z nich to zmostkowany N dla L1 i L2. Masz na myśli, że jak poluzuje się N to indukcja doświadczy napięcia międzyfazowego? Chyba nie... Brak N to indukcja po prostu straci zasilanie.

    Dodano po 4 [minuty]:

    O szkodliwości prosze iść do firmy BOSCH. Bo w ich schematach podłączenia jest jedna z opcji ze zmostkownym N dla L1 i L2.

    edit:
    No proszę i post usunięty w ekspresowym tempie przez Kolegę @c-y-r-u-s.
  • #14 17729452
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    emigrant napisał:
    ...jak poluzuje się N to indukcja doświadczy napięcia międzyfazowego...
    A niby dlaczego ma się poluzowywać?
    A może zgodnie z tą teorią do mieszkania czy budynku należy do tablicy bezpiecznikowej doprowadzić tyle przewodów neutralnych ile z niej obwodów zostanie wyprowadzonych?
    I nie zapominajcie koledzy o rezerwie na przyszłość.
  • #15 17729457
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 325
    Ja nie wiem dlaczego ma się poluzować. Zapytaj Kolegę @c-y-r-u-s, bo chyba o to jemu chodziło. Tylko już skasował post. W sumie też trochę wynika z postu #12
  • #16 17729569
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17801
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3486
    emigrant napisał:
    Jaki błąd? Jedna z nich to zmostkowany N dla L1 i L2. Masz na myśli, że jak poluzuje się N to indukcja doświadczy napięcia międzyfazowego? Chyba nie... Brak N to indukcja po prostu straci zasilanie.

    Chyba nie ? Tak się radzi laikowi kolego Emigrant ?
    Odłącz zmostkowane N płyty od zacisku przewodu to się przekonasz.
    kkas12 napisał:
    A niby dlaczego ma się poluzowywać ?
    Dlatego że podłączenia nie będzie robił kolega Kkas12 tylko laik.
    Proszę czytać uważnie posty. W poście nr1 autor wyraźnie pisze kto będzie podłączał płytę[T.M.]
    Listwy w puszcze bywają bardzo kiepskiej jakości.
    Opcja 2 niezależnych przewodów N eliminuje możliwość awarii płyty z powodu poluzowania przewodu.
    emigrant napisał:
    No proszę i post usunięty w ekspresowym tempie przez Kolegę @c-y-r-u-s.
    Dlaczego – miał się nie znaleźć na publicznym forum.
  • #17 17729822
    masonry
    Poziom 30  
    Posty: 2742
    Pomógł: 106
    Ocena: 832
    CYRUS2 napisał:
    Opcja 2 niezależnych przewodów N eliminuje możliwość awarii płyty z powodu poluzowania przewodu.

    Możesz rozwinąć w jaki sposób eliminuje?
    Po drugie z pierwszego postu można wywnioskować iż jeden i drugi przewód jest zabezpieczony osobnymi RCD.
  • #18 17729879
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    RCD w obwodzie kuchenki zgodnie ze standardami wymagany nie jest. Chyba, że została ona przyłączona za pomocą gniazda.

    Teoria o dwóch przewodach N moim zdaniem to bajka powstała na kanwie nieznajomości Europy i panujących w niej różnych standardów dotyczących sieci zasilających domostwa.
    Producent tych płyt doskonale je zna i dlatego postępuje tak by tę samą płytę wyposażoną w ten sam przewód można było przyłączyć i w Polsce i np: w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii gdzie w mieszkaniówce króluje jedna faza.

    Zauważcie teraz jak szybko upada teoria o dwóch obwodach w przypadku dwóch ostatnich krajów, gdzie zwarte zostaną nie tylko dwie żyły N, ale również L1 i L2.

    Płyta, czy kuchenka jest jednym urządzeniem i dzielenie go na obwody jest kompletnie nieuzasadnione gdyż i tak należy je zabezpieczyć wyłącznikiem odcinającym całkowicie zasilanie.
    Czyli zasilić je należy jednym obwodem.
  • #19 17730194
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17801
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3486
    masonry napisał:
    Możesz rozwinąć w jaki sposób eliminuje?
    Mogę. Bierze się to z możliwości wystąpienia awarii.
    W puszce łączeniowej nie mamy WLZ 2 fazowego tylko dwa niezależne obwody jednofazowe. Awaria przewodu N , lub fazowego nie spowoduje uszkodzenia płyty.
    Jedyna możliwość awarii powodującej uszkodzenie to jest przerwa w N WLZ-tu dwufazowego.
    Puszka przyłączeniowa jest jedynym „czułym” punktem.
    Słabo podłączony przewód N może się poluzować i upalić – zdarza się.
    Listwy w puszkach są kiepskiej jakości.
    Stosując podłączenie dokładnie jak na schemacie firmy BOSH
    Podłączenie płyty indukcyjnej 2x230V 2L/2N
    można pozbyć się tych zagrożeń awarią.

    Mamy przewód 5x, ilość żył wystarczy, nic nie stoi na przeszkodzie żeby tak zrobić.
  • #20 17730276
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    No i nie zapomnij o koszulkach lub markerze, kolego CYRUS :D
  • #21 17730310
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 325
    elpapiotr napisał:
    No i nie zapomnij o koszulkach lub markerze, kolego CYRUS

    Z czego się śmiejesz? Można tak zrobić. Na przykład 2x RCBO(jak ktoś chce, żeby było RCD na tych obwodach), żyłę szarą oznaczyć jako N. U mnie tak jest podłączony wentylator łazienkowy(4x1,5 mm^2), w sensie żyła szara na końcach jest oznaczona niebieską koszulką i robi za N.
  • #22 17730314
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    emigrant napisał:
    Na przykład 2x RCBO(jak ktoś chce, żeby było RCD na tych obwodach)...
    Nie kolego, nie można tak robić.
    Urządzenie ma być zasilone jednym obwodem, czyli musi brać on początek z jednego aparatu, aby jednym aparatem pozbawić urządzenie napięcia!
  • #23 17733162
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    grabtom napisał:
    Witam.
    Mam w domu przyłącze trójfazowe, ale niestety do kuchni nie podciągnięto kabla 3-fazowego. Są natomiast podciągnie 2 oddzielne kable 1-fazowe:
    - jeden kabel 3x2,5 mm2 do zmywarki, której nie mam - w rozdzielni zabezpieczony bezpiecznikiem B16 i różnicówką 25A na jednej listwie
    - drugi kabel 3x2,5 mm2 obecnie wykorzystywany do podłączenia lodówki - w rozdzielni zabezpieczony bezpiecznikiem B16 i różnicówką 25A na drugiej listwie

    Obwód do zmywarki ma zasilać zmywarkę, podobnie jak obwód lodówki, choć ta może być podłączona do gniazd ogólnych w kuchni.
    Kuchenka indukcyjna nie może współdzielić się z obwodami zasilającymi inne dedykowane urządzenia.
    Jeśli obwód do płyty indukcyjnej nie został doprowadzony, to należy go zwyczajnie doprowadzić, a nie cudować i tworzyć elektrykę alternatywną.

    CYRUS2 napisał:
    grabtom napisał:
    L1, N1 oraz uziemienie podłączam do jednego kabla, zaś L2, N2 do drugiego.
    Czy takie połączenie będzie prawidłowe a płyta będzie miała możliwość wykorzystania pełnej mocy 7,4 kV ?
    Nie stanowi zagrożenia.
    Wykorzystasz całą moc płyty.
    (całej mocy płyty nigdy nie będziesz potrzebował)
    Właściwe bezpieczniki to B16 na każdym przewodzie.

    Nie prawda, płyta to jedno urządzenie, które ma być zasilone jednym obwodem i zabezpieczone zespolonym wyłącznikiem.

    CYRUS2 napisał:

    Stosując podłączenie dokładnie jak na schemacie firmy BOSH
    Podłączenie płyty indukcyjnej 2x230V 2L/2N
    można pozbyć się tych zagrożeń awarią.

    Ciekawe czemu fabrycznie zaciski N są mostkowane, a opcjonalne przewody N zaprasowywane. Zastanawiał się kolega nad tym? Gdyby producent zalecał takie podłączenie to nie marnowałby kasy na mostki i praski. Rozdzielenie N to tylko opcja.
    Owszem można wykorzystać takie połączenie jakie polecasz ale nie w naszych realiach. Do puszki przyłączeniowej dochodzi L1, L2, L3, N i PE. Producent zdaje sobie z tego sprawę dlatego płytę dostosowuje do rynku na którym będzie pracować. Instrukcja jest ogólna.

    CYRUS2 napisał:
    Mamy przewód 5x, ilość żył wystarczy, nic nie stoi na przeszkodzie żeby tak zrobić.

    Owszem przeszkodzi. W przewodzie zasilającym puszkę przyłączeniową jest jeden N .


    CYRUS2 napisał:
    Przekonasz się jak wpaniale się na niej ryż gotuje.
    Taki bez "torebek".
    Nastawiasz ryż basmati ,oglądasz TV a ryż się sam gotuje.

    To dziwne, jak miałem kiedyś zwykłą ceramiczną też ryż sam się gotował, a ja oglądałem TV.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia płyty indukcyjnej do dwóch oddzielnych kabli jednofazowych 3x2,5 mm2, zamiast trójfazowego. Odpowiedzi wskazują, że podłączenie zgodnie z rysunkiem z instrukcji Boscha jest możliwe, ale wymaga zachowania ostrożności. Płyta indukcyjna powinna być podłączona zgodnie z zaleceniami producenta, a każdy przewód powinien być zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem (B16). W przypadku podłączenia do jednej fazy, moc płyty może być ograniczona, co może wpłynąć na jej wydajność. Wskazano również, że dla pełnej mocy płyta powinna być zasilana z trzech faz. W dyskusji podkreślono znaczenie właściwego podłączenia i zabezpieczeń, aby uniknąć awarii.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA