Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Turbo dym +kocioł gazowy i podłogówka

24 Lut 2019 19:43 177 3
  • Poziom 8  
    Witam chciałbym zamontować turbo dym do kominka, czy mogę to podpiąć bezpośrednio do rozdzielacza do podłogówki, która jest napędzana piecem gazowym?

    Dodano po 51 [minuty]:

    Ok już doczytałem że musi być wymiennik ciepła. Może już ktoś z waś montował lub uzytkuje turbo dym?
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    "Skórka nie warta wyprawki"
    Niepotrzebna komplikacja układu, a inwestycja nie jest w stanie się nawet zwrócić.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Wydajność takiego turbo-dymka jest tak mała, że szkoda tylko kasy.
    Policz sobie ile musisz wpakować w to kasy:
    Turbo-dymek, naczynie wzbiorcze, rury, wymiennik płytowy, dwie pompy, filtry, zawory, złączki. Kiedy podłoga będzie wychłodzona to musiałbyś grzać kominkiem przez kilka dni non-stop, aby rozgrzać podłogę. Ale jak podłogi będą gorące to automatyka nie pozwoli na "pompowanie" ciepła z turbo-dymka w podłogę. Turbo dymek będzie miał tendencję do gotowania wody. Chyba, że będziesz pchał to ciepło na siłę i w nocy będziesz się pocił, bo wpompowane ciepło da o sobie znać dopiero po kilku godzinach.
    O wiele lepiej jest tak przerobić automatykę, aby po nagrzaniu pomieszczeń kominkiem, podłoga nadal była podgrzewania przez kocioł gazowy, ale temperatura wody w obiegu podłogówek powinna być wtedy nieco niższa.