Rodzaje wyłączników krańcowych do napędów bram: mechaniczne, magnetyczne, inne?

chris18404 13 Mar 2019 17:15 3552 12
  • #1 17839343
    chris18404
    Poziom 19  
    Posty: 971
    Ocena: 78
    jakie są rodzaje wyłączników krańcowych stosowanych do napędów bram?

    Wiem że są :
    -mechaniczne
    -magnetyczne

    Są jeszcze jakieś inne?
  • #2 17839349
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 793
    Indukcyjne................
  • #3 17839451
    chris18404
    Poziom 19  
    Posty: 971
    Ocena: 78
    Zbigniew 400 napisał:
    Indukcyjne................


    Dzięki za odpowiedź. Innych już nie ma?

    Dodano po 55 [minuty]:

    a jeszcze mam pytanie odnosnie krańcowek mechanicznych do bram . one działają tak że mają w sobie dźwignie i po naciśnięciu ramy bramy odetnie obwód elektryczny ?
  • #4 17839714
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 793
    Podaje sygnal do układu sterowania.
  • #5 17839717
    chris18404
    Poziom 19  
    Posty: 971
    Ocena: 78
    Zbigniew 400 napisał:
    Podaje sygnal do układu sterowania.


    Ale jest ta dźwignia?
  • #6 17839998
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 793
    Może być dżwignia lub kółko.
  • #7 17840075
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9566
    Pomógł: 2096
    Ocena: 3619
    Lub kółko na dźwigni :)
    Dorzucę jeszcze długą sprężynkę - łyżwa krańcowa otwarcia lub zamknięcia wychyla ją w jedną lub drugą stronę i sprężyna naciska wewnątrz obudowy odpowiedni mikrowyłącznik.
    Cytat:
    po naciśnięciu ramy bramy odetnie obwód elektryczny ?

    W najprostszych sterownikach i chińskich siłownikach tak jest - krańcówki odpinają zasilanie od silnika. W normalniejszych zestawach krańcówki podpięte są do specjalnych zacisków w centrali i albo na krańcach ruchu bramy je zwierają (rzadziej) albo - zwarte przy ruchu bramy - rozwierają je na krańcach ruchu (częściej).
    Do autora - jaki jest cel zapytania?
  • #8 17840233
    chris18404
    Poziom 19  
    Posty: 971
    Ocena: 78
    kotbury napisał:
    Lub kółko na dźwigni :)
    Dorzucę jeszcze długą sprężynkę - łyżwa krańcowa otwarcia lub zamknięcia wychyla ją w jedną lub drugą stronę i sprężyna naciska wewnątrz obudowy odpowiedni mikrowyłącznik.
    Cytat:
    po naciśnięciu ramy bramy odetnie obwód elektryczny ?

    W najprostszych sterownikach i chińskich siłownikach tak jest - krańcówki odpinają zasilanie od silnika. W normalniejszych zestawach krańcówki podpięte są do specjalnych zacisków w centrali i albo na krańcach ruchu bramy je zwierają (rzadziej) albo - zwarte przy ruchu bramy - rozwierają je na krańcach ruchu (częściej).
    Do autora - jaki jest cel zapytania?


    Piszę pracę dyplomową na temat automatyki bram, ale w internecie nie ma za bardzo rzetelnych informacji na temat zasad działania krancowek.
  • #9 17840527
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9566
    Pomógł: 2096
    Ocena: 3619
    To chyba najpierw powinieneś zacząć od podstawowych typów elektrycznych (NO - normalnie otwarte, NC - normalnie zamknięte) i dlaczego głównie stosuje się NC (bezpieczeństwo), potem dla ułatwienia oprzeć się na napędach do bram przesuwnych (bo takowe niemal zawsze mają krańcówki w odróżnieniu od napędów drzwi garażowych, które w większości krańcówek w ogóle nie mają opierają się na zliczaniu obrotów układu napędowego) i poczytać (np z instrukcji montażu przykładowo FAAC 740 - mechaniczne lub magnetyczne, Nice Robus 600 - mechaniczne lub indukcyjne) jak działają praktycznie i jak się montuje. Zauważ że najczęściej (poza nielicznymi egzotykami i Wiśniowskim) krańcówki bramowe są dwustronne (mają 2 niezależne układy czujnikowe) a przemysłowe są pojedyncze.
    Ale tutaj to raczej nie miejsce na pisanie prac, i co to za szkoła że doszedłeś do etapu pisania pracy a nie wiesz jak wygląda wyłącznik krańcowy...?
  • #10 17840559
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 793
    Świadczy to o poziomie nauczania tej szkoły.
  • #11 17840567
    chris18404
    Poziom 19  
    Posty: 971
    Ocena: 78
    Ehh, może inaczej jestem na kierunku mechanicznym, piszę na pracę program sterujący i projektuje centrale sterującą, wytrawianie pcb itp, płytka pcb pilota, sterowanie przez telefon za pomocą własnej zrobionej aplikacji. Może na temat krancowek nie mam obszernej wiedzy, ale podstawy znam, jednak każde zdanie napisane w pracy dyplomowej musi być oparte źródłem (adres strony, książka)
  • #12 17840688
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9566
    Pomógł: 2096
    Ocena: 3619
    No to instrukcjami możesz się podpierać - w końcu to publikacje drukiem (notami katalogowymi też). Cytaty ze stron forum (niniejszego także) ani cytaty Wikipedii nie wchodzą w grę.
  • #13 17840719
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 793
    Ściądnij sobie dtr ki z firmy wìśniowski.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono różne rodzaje wyłączników krańcowych stosowanych w napędach bramowych, w tym mechaniczne, magnetyczne oraz indukcyjne. Wyłączniki mechaniczne działają na zasadzie dźwigni, która po naciśnięciu ramy bramy odcina obwód elektryczny, a ich sygnał jest przekazywany do układu sterowania. Wspomniano również o zastosowaniu długiej sprężynki w wyłącznikach krańcowych, które mogą być podłączone do centrali sterującej. Użytkownik poszukuje rzetelnych informacji na temat zasad działania tych urządzeń w kontekście pisania pracy dyplomowej na temat automatyki bram. Wskazano na znaczenie typów elektrycznych (NO i NC) oraz na różnice w zastosowaniu krańcówek w napędach bram przesuwnych i garażowych.