Zabezpieczenie obwodu klimatyzatora - wymagania producenta a praktyka

michcio 17 Mar 2019 22:25 3699 9
REKLAMA
  • #1 17849617
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Witam

    Stoję przed pewnym dylematem projektowym. Chodzi o dobór zabezpieczeń dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji w pewnym lokalu - nic wielkiego, 3 jednostki wewnętrzne, split lub multisplit.
    Problem w tym, że lokal dysponuje stosunkowo niewielką mocą przyłączeniową - zabezpieczenie przedlicznikowe to S303 C16A.

    Mam pytanie do praktyków - jak się mają sugestie producenta podawane w kartach katalogowych dotyczące wielkości zabezpieczenia w obwodzie do rzeczywistości?
    Nierzadko widzi się urządzenia, których prąd roboczy wynosi 5-8A a producent sugeruje wyłącznik C20A.
    O ile w pełni rozumiem takie postępowanie w przypadku starszych urządzeń, to jak uzasadnić taki wymóg dla urządzenia, które ma sprężarkę zasilaną przez falownik lub wręcz opartą o silnik BLDC? Ciężko uwierzyć mi w pobór przez takie urządzenie w momencie jego uruchomienia prądu uzasadniającego wybór takiego wyłącznika.

    Będę wdzięczny za rady.
  • REKLAMA
  • #2 17849708
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Po to masz tam C16A ( trochę twardszy na prądy startowe), tylko jak to dalej stopniować. Jak Ci uruchomią te 3 klimy ( oby po kolei) to już na czajnik prądu będzie mało...
    Jak zrobisz dla klim C10A to przy zwarciach i tak polecą oba..
    Generalnie nie powinno się instalować urządzeń, dla których w warunkach przyłączeniowych jest za mało mocy.
    Pozdr. J.
  • REKLAMA
  • #3 17849754
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4781
    michcio napisał:

    O ile w pełni rozumiem takie postępowanie w przypadku starszych urządzeń, to jak uzasadnić taki wymóg dla urządzenia, które ma sprężarkę zasilaną przez falownik lub wręcz opartą o silnik BLDC? Ciężko uwierzyć mi w pobór przez takie urządzenie w momencie jego uruchomienia prądu uzasadniającego wybór takiego wyłącznika.

    Nie dasz rady strzelić konkretnymi danymi? Jak wygląda sterowanie tymi jednostkami?
    I pytanie drugie. Dlaczego lokal nie może wystąpić o zwiększenie przydziału mocy? Na klimatyzatory stać, a na dwie stówki już nie?
  • REKLAMA
  • #5 17850184
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Prąd roboczy czego ? Tego co w domu czy na dworze?
    Z tego co pamiętam jednostka zewnętrzna jest zasilana z rozdzielni a wewnętrzna/ wewnętrzne z tej zewnętrznej.
    A prąd max ?
    Pozdr. J.
  • #6 17851382
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1993
    Pomógł: 215
    Ocena: 557
    Jedyny sens jaki widzę w tym że podają takie wartości bezpiecznika to problem z naładowaniem kondensatorów w początkowej fazie włączania urządzenia do sieci. Jako że nie lubię bezpieczników o charakterystyce C zawsze instaluję B. Sprawdzam w dokumentacji maksymalny prąd urządzenia i na tej podstawie wybieram odpowiednie zabezpieczenie. Do tej pory bez problemów.
  • REKLAMA
  • #7 17851462
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7044
    Pomógł: 768
    Ocena: 996
    Tylko tu jest C16A przed licznikiem. Nie ma z czego dzielić....
    Pozdr. J.
  • #8 17851616
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1993
    Pomógł: 215
    Ocena: 557
    adamjur1 napisał:
    Tylko tu jest C16A przed licznikiem. Nie ma z czego dzielić....
    Pozdr. J.

    Trzy fazy po c16 także.
    Jakiej mocy zostały dobrane urządzenia do pomieszczeń?
  • #9 17851633
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4263
    Zostawcie to co jest przed licznikiem.
    Liczy się urządzenie.
    A ono wymusza wzrost mocy przyłączeniowej.
    Innego wyjścia nie ma.
    Albo będzie instalacja w pełni funkcjonalna, albo nie będzie nic.
  • #10 17864226
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6379
    michcio napisał:
    Chodzi o dobór zabezpieczeń dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji w pewnym lokalu - nic wielkiego, 3 jednostki wewnętrzne, split lub multisplit.


    Z ubiegłego roku, wesele 1 taniec, włączono klimatyzację na full i cisza i śmiechy . Tak się kończy instalowanie klimatyzacji i olanie mocy przyłączeniowej.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru zabezpieczeń dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji w lokalu z ograniczoną mocą przyłączeniową (S303 C16A). Użytkownik zastanawia się nad różnicą między zaleceniami producentów a rzeczywistymi potrzebami, zwłaszcza w kontekście nowoczesnych urządzeń z falownikami i silnikami BLDC. Uczestnicy forum podkreślają, że dobór zabezpieczeń powinien uwzględniać prąd roboczy oraz problemy z naładowaniem kondensatorów przy uruchamianiu. Wskazują również na konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej, aby zapewnić prawidłowe działanie klimatyzacji.