logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Skutki braku rozdzielenia PEN w TN-C i zgodność z przepisami

Lorine69 16 Mar 2024 16:31 2139 32
  • #1 21006556
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Jakie są konsekwencje dla działania sieci jeżeli PEN z sieci napowietrznej w układzie TN-C nie zostanie rozdzielony w RG (brak połączenia między szyna PE i szyną N. Szyna PE podłączona do GSU).

    Czy jest to zgodne z przepisami?
  • #2 21006563
    jakubek56
    Poziom 32  
    Posty: 1630
    Pomógł: 202
    Ocena: 453
    Takie połączenie stosowane jest w układzie sieci TT.
  • #3 21006568
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Tak, ale co jeśli w układzie TN-C zrobi się taką wyspę TT?
  • #4 21006590
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 21006616
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Ale ja własnie pytam o wyspe TT w sieci TN-C gdzie jak sam piszesz RCD trzeba a nie mozna stosować. Jak podzielimy PEN z TN-C to mamy TN-C-S i też stosujemy RCD wiec RCD jest tu i tu a ja pytam o różnice.
  • #6 21006619
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Ale nie ma tu mowy i żadnym TN-C lecz o TT.
    Więc mimo iż wszystko może być ok pozostaje pytanie po co?

    Po co rezygnować w ochronie przed porażeniem z metalicznego połączenia części dostępnych i obcych z punktem N sieci/transformatora na rzecz ich połączenia z ziemią?
  • #7 21006635
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 21006649
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Ok, czy jest to poważny problem - czy taki układ przeszedłby pomiary, zgodność z przepisami (abstrahując od przyczyn)?
  • #9 21006664
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21006665
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Przecież pisałem ci, że wszystko jest ok.
    Wymagany jest RCD w każdym obwodzie, a w przypadku rozbudowanych instalacji RCD należy stosować kaskadowo.

    Jednak w dalszym ciągu pozostaje pytanie po co rezygnować z galwanicznego połączenia części dostępnych z punktem N transformatora w ochronie przed porażeniem na rzecz ich poączenia z ziemią?
    Pytanie, które milczeniem pomijasz.
  • #11 21006667
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    Lorine69 napisał:
    Jakie są konsekwencje dla działania sieci jeżeli PEN z sieci napowietrznej w układzie TN-C nie zostanie rozdzielony w RG (brak połączenia między szyna PE i szyną N. Szyna PE podłączona do GSU).
    Czy jest to zgodne z przepisami?
    To będzie partactwo niezgodne z przepisami.

    Podejrzewam, że autor nie rozumie swojego pytania.
    Połączenie PE Z GSU nie oznacza, że taka instalacja to jest wyspa TT.
  • #12 21006683
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    kkas12 napisał:
    Przecież pisałem ci, że wszystko jest ok.
    Wymagany jest RCD w każdym obwodzie, a w przypadku rozbudowanych instalacji RCD należy stosować kaskadowo.


    Czy do urzadzen polaczonych na stale bez gniazdek RCD tez jest w tym przypadku wymagany? W TN-C-S z tego co wiem nie jest.

    kkas12 napisał:
    Jednak w dalszym ciągu pozostaje pytanie po co rezygnować z galwanicznego połączenia części dostępnych z punktem N transformatora w ochronie przed porażeniem na rzecz ich poączenia z ziemią?
    Pytanie, które milczeniem pomijasz.


    Bo nie znam odpowiedzi. Nie wykonuje instalacji elektrycznych, trzeba kolegow po fachu pytac.

    CYRUS2 napisał:
    To będzie partactwo niezgodne z przepisami.


    Mozesz podac z ktorymi? Dopiero co wyzej napisano ze jest ok.

    CYRUS2 napisał:
    Połączenie PE Z GSU nie oznacza, że taka instalacja to jest wyspa TT.


    Ok, jak nazwac taka instalacje jezeli PE jest polaczone z GSU a GSU z uziomem ale PEN nie jest podzielony ?
  • #13 21006690
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Lorine69 napisał:
    Czy do urzadzen polaczonych na stale bez gniazdek RCD tez jest w tym przypadku wymagany? W TN-C-S z tego co wiem nie jest.
    Nie rozumiesz cytatu który przytoczyłeś?
    W każdym obwodzie, znaczy dokładnie, że w każdym obwodzie!
    Dlatego, że nie masz tu TN -C-S a TT.
    Rozumiesz co to znaczy?
  • #14 21006713
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10

    Właśnie chciałem to doprecyzować. Więc taka instalacja, jeśli miałaby choćby jeden obwód podłączony na stałe niepodłączony do RCD, nie przeszłaby odbioru, a gdyby był układ TN-C-S, to przeszłaby? To znacząca różnica.
  • #15 21006739
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Lorine69 napisał:
    Wiec taka instalacja jeśli miałaby chocby jeden obwod podlaczony na stale niepodlaczony do RCD nie przeszlaby odbioru a gdyby byl uklad TN-C-S to przeszlaby?
    Tu nie tyle chodzi o odbiór co o bezpieczeństwo użytkownika
    Uszkodzenie izolacji w przypadku odbiornika w I klasie ochronności ma spowodować SWZ.
    W układzie TN droga prądu zwarcia L-PE jest całkowicie metaliczna więc posiada małą impedancję, czyli prąd zwarcia jest duży, co powoduje zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowego.
    Zaś w układzie TT ta droga zwarcia przebiega przez ziemię co oznacza znaczny wzrost impedancji i spadek wielkości prądu zwarcia, czyli zabezpieczenie nadmiarowoprądowe nie wyłączy zasilania co z kolei spowoduje utrzymywanie się niebezpiecznego napięcia na obudowie uszkodzonego odbiornika.
    Natomiast RCD wyłączy natychmiast.
    Dlatego protokół z badania SWZ powinien w układzie TT obwód bez RCD zdyskwalifikować.
  • #16 21006760
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    Lorine69 napisał:
    Ok, jak nazwac taka instalacje jezeli PE jest polaczone z GSU a GSU z uziomem ale PEN nie jest podzielony ?
    Partacwo laika.
  • #17 21006761
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Dzieki za wyjasnienie, dobrze rozumiem ze nawet bardzo niska rezystancja uziomu lokalnego nic w tym przypadku nie pomoze?
  • #19 21006804
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    Uziom w elektrowni jest bez znaczenia dla instalacji odbiorcy.
  • #20 21006907
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2733
    Pomógł: 330
    Ocena: 1135
    CYRUS2 napisał:
    ...Uziom w elektrowni jest bez znaczenia dla instalacji odbiorcy.

    Nieprawda.
    To spojrzenie laika na sieć elektroenergetyczną i zależności w niej istniejące.
    Wartość uziemienia w twojej "elektrowni" wpływa znacząco na wielkość prądów uszkodzeniowych a tym samym napięć uszkodzeniowych, co zrozumiale zależne jest wprost od wartości uziomu.

    Doziemienie po stronie wysokiego napięcia stacji transformatorowej powoduje przepływ prądu uszkodzeniowego przez uziom części przewodzących dostępnych stacji.
    Prąd uszkodzeniowy płynąc przez uziom, powoduje pojawienie się napięcia uszkodzeniowego (napięcia uziomowego), którego wielkość jest wyznaczona przez wartość prądu uszkodzeniowego i rezystancję uziomu. Prąd uszkodzeniowy może powodować:
    1. ogólny wzrost potencjału w stosunku do ziemi w sieci niskiego napięcia, co w efekcie powoduje przepięcie, które może być przyczyną uszkodzenia izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
    2. ogólny wzrost potencjału w stosunku do ziemi na częściach przewodzących dostępnych instalacji i urządzeń elektrycznych niskiego napięcia (w tym na przewodach ochronnych), mogący powodować pojawienie się napięcia uszkodzeniowego i napięcia dotykowego zagrażającego porażeniem ludzi i zwierząt domowych.

    Tak że z tych powodów wartości uziomów w stacjach elektroenergetycznych są wartościami krytycznymi i w elektroenergetyce przywiązuje się do nich szczególną wagę.

    pozdrawiam
  • #21 21007145
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    tyqva napisał:
    Doziemienie po stronie wysokiego napięcia stacji transformatorowej powoduje przepływ prądu uszkodzeniowego przez uziom części przewodzących dostępnych stacji.
    Przedmiotem rozważań nie są awarie w energetyce.
    Piszemy o wpływie uziomu elektrowni na parametry instalacji odbiorczej.
    CYRUS2 napisał:
    Uziom w elektrowni jest bez znaczenia dla instalacji odbiorcy.
  • #22 21007158
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10

    kkas12 napisał:
    Tu nie tyle chodzi o odbiór, co o bezpieczeństwo użytkownika.
    Uszkodzenie izolacji w przypadku odbiornika w I klasie ochronności ma spowodować SWZ.
    W układzie TN droga prądu zwarcia L-PE jest całkowicie metaliczna, więc posiada małą impedancję, czyli prąd zwarcia jest duży, co powoduje zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowego.
    Zaś w układzie TT ta droga zwarcia przebiega przez ziemię, co oznacza znaczny wzrost impedancji i spadek wielkości prądu zwarcia, czyli zabezpieczenie nadmiarowoprądowe nie wyłączy zasilania, co z kolei spowoduje utrzymywanie się niebezpiecznego napięcia na obudowie uszkodzonego odbiornika.
    Natomiast RCD wyłączy natychmiast.
    Dlatego protokół z badania SWZ powinien w układzie TT obwód bez RCD zdyskwalifikować.


    A co w przypadku, jeśli pomiar impedancji wykaże, że mimo wszystko mieści się ona w normie - czy nadal powinno się taką instalację zdyskwalifikować jako niebezpieczną?
  • #23 21007174
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    Z tematu zostały usunięte posty nie zawierające merytorycznej treści.
    Forum jest miejscem dyskusji osób posiadających wiedzę w temacie - osoby nie posiadające podstawowej wiedzy w tej dziedzinie proszę o nie zabieranie głosu i z szacunku dla autora tematu nie prowadzenie własnej dyskusji w cudzym temacie.
  • #24 21007185
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4171
    Pomógł: 266
    Ocena: 1101
    Jaki dokładnie jest punkt wyjściowy podjętego zagadnienia?
    Koledze chodzi o ewentualną zgodność z przepisami takiego wykonania nowopowstającej instalacji, o stan zastany w istniejącej już instalacji, czy też o kwestie związane z pomysłem wykonania takiej modyfikacji?
  • #25 21007390
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    Lorine69 napisał:
    A co w przypadku, jeśli pomiar impedancji wykaże, że mimo wszystko mieści się ona w normie - czy nadal powinno się taką instalację zdyskwalifikować jako niebezpieczną?
    Bedze bezpieczna.
    Mało prawdopodobne żebyś uzyskał R uziomu 1,5Ω.
  • #26 21007626
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4499
    Pomógł: 316
    Ocena: 1560
    CYRUS2 napisał:
    Uziom w elektrowni jest bez znaczenia dla instalacji odbiorcy.

    Cyrus i szanowni dyskutanci. Do północy macie okazję podszkolić się z tych tematów.
    Dr hab. inż. Stanisław Czapp udzieli Wam darmowych korepetycji. Polecam.

    Temat szkolenia: Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przepisy, normy, pomiary.
    Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
    Data: 2024-03-15 00:10 - 2024-03-17 23:50

    Dodano po 3 [minuty]:

    Program szkolenia: Zakres: 1) Zagadnienia ogólne: • normy i przepisy • podstawowe terminy i definicje • układy sieci niskiego napięcia – klasyfikacja (TN, TT, IT), uziemianie przewodu PEN/PE, najczęstsze nieporozumienia 2) Środki ochrony przeciwporażeniowej wg normy PN-HD 60364-4-41: • ochrona podstawowa • ochrona przy uszkodzeniu • ochrona uzupełniająca 3) Samoczynne wyłączanie zasilania – zasada, problemy interpretacyjne 4) Sprawdzanie instalacji – pomiary wg normy PN-HD 60364-6: • badanie ciągłości przewodów • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej • sprawdzanie obwodów SELV, PELV lub separacji elektrycznej • pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian • sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania (w szczególności pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar rezystancji uziemienia, obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi) • sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 5) Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy 6) Odpowiedzi na pytania
  • #27 21007801
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Mateusz_konstruktor napisał:
    Jaki dokładnie jest punkt wyjściowy podjętego zagadnienia?
    Koledze chodzi o ewentualną zgodność z przepisami takiego wykonania nowopowstającej instalacji, o stan zastany w istniejącej już instalacji, czy też o kwestie związane z pomysłem wykonania takiej modyfikacji?


    Chodzi o stan zastany.

    Jeszcze jedna kwestia - jeżeli przekrój PEN nie spełniałby obowiązujących norm, byłby znacznie mniejszy od przekroju PE do GSU to czy podział zwiększyłby ryzyko upalenia (PE)N w przypadku zwarcia L-PE w odniesieniu do braku podziału czy nie miałoby to wpływu?

    Ogólnie - czy istnieje jakakolwiek możliwość że podział mógłby mieć negatywny wpływ na instalację?
  • #29 21007874
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10

    Ja właśnie pytam, czy jest różnica - np. jeśli prądy będą takie same, ale przekroje PE i PEN diametralnie różne (na niekorzyść PEN).
  • #30 21007895
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17734
    Pomógł: 1225
    Ocena: 3471
    Lorine69 napisał:
    Chodzi o stan zastany.
    Ogólnie - czy istnieje jakakolwiek możliwość że podział mógłby mieć negatywny wpływ na instalację?
    Lorine69 nie kombinuj.
    Zaproś fachowca, niech zrobi przegląd odbiorczy z pomiarami.
    Przegląd odbiorczy – nie okresowy.
    Fachowiec wystawi dokument, że instalacja jest sprawna i nadaje się do eksploatacji.
    Takie jest prawidłowe postępowanie.

    Ps. Forum nie odpowie co jeszcze jest nieprawidłowe w instalcji.
    Instalacje – wykonywał laik-amator z wiedzą ”zero”.

Podsumowanie tematu

✨ Brak rozdzielenia przewodu PEN w układzie TN-C w instalacji elektrycznej prowadzi do poważnych konsekwencji, w tym braku odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej. W układzie TN-C nie można zastosować wyłączników RCD, co czyni instalację niezgodną z przepisami. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku uszkodzenia izolacji, prąd zwarcia w układzie TN-C może być zbyt niski, aby zadziałały zabezpieczenia nadmiarowe, co stwarza ryzyko niebezpiecznego napięcia na obudowach urządzeń. W przypadku podziału PEN na N i PE, instalacja staje się TN-C-S, co umożliwia stosowanie RCD, zwiększając bezpieczeństwo. Dyskusja dotyczy również wpływu przekroju przewodów na bezpieczeństwo oraz konieczności przeprowadzenia pomiarów przez wykwalifikowanego fachowca.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA