logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Montaż różnicówki w instalacji bez przewodu PE - czy to ma sens?

Daroken 29 Wrz 2024 19:31 2406 49
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Czy ma sens montować wyłącznik różnicowoprądowy w starej instalacji bez przewodu PE?

W samej instalacji dwużyłowej bez PE, szczególnie z „zerowaniem”, montaż samej różnicówki nie ma sensu i może wręcz pogorszyć bezpieczeństwo [#21244437][#21245623][#21247823] RCD nie rozwiązuje problemu braku przewodu ochronnego, a przy utracie ciągłości przewodu zerowego może stanowić dodatkowe zagrożenie [#21244437][#21245623] Jeśli modernizujesz mieszkanie, najpierw ustal typ sieci i stan istniejących zabezpieczeń, bo od tego zależy dalsze rozwiązanie [#21244272] Docelowo instalację trzeba wykonać zgodnie z przepisami, a w praktyce oznacza to wykonanie podziału PEN w odpowiednim miejscu i poprowadzenie dalej osobnych żył N oraz PE [#21244392][#21245778][#21245798] Najbezpieczniej zrobić to po oględzinach i pomiarach przez elektryka na miejscu [#21244272][#21245778]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 21243995
    Daroken
    Poziom 10  
    Posty: 86
    Ocena: 5
    Cześć,

    Czy jest sens montować różnicówkę w instalacji bez przewodu PE?

    Pozdrawiam.
  • #2 21244032
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5237
    Pomógł: 452
    Ocena: 1759
    Witam,
    Daroken napisał:
    Czy jest sens montować różnicówkę w instalacji bez przewodu PE?

    zanim zacznie się polemika między użytkownikami forum, ja zadam pierwsze pytanie:
    - Dlaczego kolega o to pyta - co się dzieje?

    Pozdrawiam
  • #3 21244055
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Daroken napisał:
    Cześć,

    Czy jest sens montować różnicówkę w instalacji bez przewodu PE?

    Pozdrawiam.
    Nie ma sensu, ani wymogów, że o przepisach nie wspomnę.
  • #4 21244259
    Daroken
    Poziom 10  
    Posty: 86
    Ocena: 5
    clubber84 napisał:
    Witam,

    zanim zacznie się polemika między użytkownikami forum, ja zadam pierwsze pytanie:
    - Dlaczego kolega o to pyta - co się dzieje?

    Pozdrawiam

    Będę modernizował stare mieszkanie i zastanawiam się co warto poprawić.
  • #5 21244272
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5237
    Pomógł: 452
    Ocena: 1759
    Daroken napisał:
    Będę modernizował stare mieszkanie i zastanawiam się co warto poprawić.

    A zatem najpierw warto napisać, jaki rodzaj sieci jest w budynku (w umowie z zakładem energetycznym będzie napisane - TN lub TT, przydzielona moc w kW), wstawić zdjęcie zabezpieczeń w mieszkaniu oraz zabezpieczeń przedlicznikowych z klatki schodowej.
    Warto też opisać, jakie ogólnie będą planowane urządzenia RTV/AGD po "modernizacji", bo wtedy wyjdzie, czy będzie trzeba czy nie zwiększyć moc umowną.

    Pozdrawiam
  • #6 21244392
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Kolego Daroken, niezależnie od rodzaju układu sieci zasilającej przedmiotowe mieszkanie, instalację lub jej część należy wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, w których obecność RCD jest obligatoryjna.
    Nadmienię, że w Prawie Budowlanym pojęcie "modernizacja" (instalacji elektrycznej) nie występuje.
  • #7 21244437
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3860
    Daroken napisał:
    Czy jest sens montować różnicówkę w instalacji bez przewodu PE?

    Nie ma sensu bo ona nigdy nie zadziała. Do tego znacznie zwiększa tyzyko powstania przerwy w przewodzie zerowym co w przypadku stosowania w obiekcie zerowania ochronnego stanowi zagrożenie dla życia.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Daroken napisał:
    Będę modernizował stare mieszkanie i zastanawiam się co warto poprawić.

    Znaczy machniesz gładzie kafelki i kabelki? Może chociaż kabelki zostaw fachowcowi. Bo ty elektrykiem nie jesteś.
  • #8 21245555
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17228
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    kortyleski napisał:
    Nie ma sensu bo ona nigdy nie zadziała
    Nigdy nie mów nigdy. Może zadziałać, aczkolwiek w tej sytuacji w roli przewodu PE będzie ciało osoby porażonej.
    Nie wspominając, że RCD czasami może "zasnąć", czyli przez adhezję "skleić" części ruchome i nie wyzwolić.
    Jak widać nadal są zwolennicy powierzania swojego życia zawodnym aparatom, wynosząc je do rangi panaceum na wszelkie zło.
    No i jeszcze możliwość utraty ciągłości pętli zwarcia tak bardzo istotnej przy SWZ.

    Temat omawiany i przeanalizowany wielokrotnie, ale cyklicznie co kilka tygodni/miesięcy wraca na Forum jak bumerang.
  • #9 21245623
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3860
    zbich70 napisał:
    Może zadziałać, aczkolwiek w tej sytuacji w roli przewodu PE będzie ciało osoby porażonej.

    Całkowita zgoda tylko nie taka jest istota zadziałania RCD. A przy wątpliwej zalecie że zanim prąd ubije człowieka to może RCD wyłączy to:
    zbich70 napisał:
    No i jeszcze możliwość utraty ciągłości pętli zwarcia tak bardzo istotnej przy SWZ

    jest dużo większym zagrożeniem.

    Reasumując, montując RCD w instalacji dwużyłowej z zerowaniem zamiast poprawić ochronę możemy się jej całkowicie pozbawić.
  • #10 21245643
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11802
    Pomógł: 851
    Ocena: 2832
    zbich70 napisał:
    Jak widać nadal są zwolennicy powierzania swojego życia zawodnym aparatom, wynosząc je do rangi panaceum na wszelkie zło.

    Takich zwolenników nie brakuje. "Promocja" następuje nawet na egzaminach SEP... Ja miałem to "szczęście" promocję spotkać.
    Z drugiej strony ciekawym jest czy, jak będziemy, jako ludzkość, coś na Marsie budować, to dalej będziemy stosować rozwiązania elektryczne z XIX wieku???
    Mało tego, ta stara technika "stoi" obok skomplikowanych urządzeń elektronicznych zarządzanych przez AI i to ten staroć, a nie elektronika i AI, ma dbać o nasze bezpieczeństwo.
    Ciekawe kiedy wymrze pokolenie leśnych dziadków uważających elektronikę za niegodną chronić ludzkie życie, choć ona, dobrze skonstruowana, może to życie chronić dużo lepiej niż w zasadzie jeden uznany za pewny .... Wyłącznik nadprądowy.
    Sorki za wycieczkę wręcz filozoficzną, ale idzie się załamać wciąż czytając tematy jak ten.
  • #11 21245683
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18125
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    zbich70 napisał:
    Jak widać nadal są zwolennicy powierzania swojego życia zawodnym aparatom, wynosząc je do rangi panaceum na wszelkie zło.
    Normy piszą - dodawać, dodawać RCD.
    Użytkownik myśli, że pewnie ten RCD to jest jakiś lepszy aparat.
    Twórcy normy PN-HD 602364-6 2008 stwierdzili nawet, że na przeglądzie IPZ nie trzeba mierzyć na obwodach z RCD.
    jack63 napisał:
    Ciekawe kiedy wymrze pokolenie leśnych dziadków uważających elektronikę za niegodną chronić ludzkie życie
    U mnie poprzedni RCD "zasypiał".
    jack63 - możesz swoje życie chronić takim RCD.
  • #12 21245702
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Zapraszam do p. 6.4.3.7.1 PN-HD 60364-6:2016.
    Tam jasno napisano, co należy wykonać w trakcie sprawdzania.
    CYRUS2 napisał:
    U mnie poprzedni RCD "zasypiał".
    Należało zaprosić elektryka-pomiarowca, by dokonał stosownych badań i sprawdzeń.
  • #13 21245778
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5237
    Pomógł: 452
    Ocena: 1759
    Tylko, że wiecie... kiedy w ogólnym szachcie instalacyjnym w budynku z PRLu nadal jest instalacja zasilająca z tamtego okresu (dwużyłowa - L i PEN), to kiedy chcemy w mieszkaniu zmodernizować (wymienić) instalację elektryczną, "podział PEN" można wykonać w rozdzielnicy mieszkaniowej i dalej już prowadzić instalację wg obecnych standardów.
    I powyższe ma pewnie na myśli autor tematu.

    Cóż, 100% pewność w uświadomieniu autorowi poprawek, zapewni wizyta elektryka na miejscu, oględziny oraz konsultacja z inwestorem prac, jakie będą wymagane przy realizacji schematu instalacji, który elektryk wykona na miejscu.

    Oczywiście umowa na wykonanie prac oraz pomiarów powykonawczych musi być, żeby instalacja była bezpieczna w użytkowaniu.

    Pozdrawiam
  • #14 21245780
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18125
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    elpapiotr napisał:
    Zapraszam do p. 6.4.3.7.1 PN-HD 60364-6:2016.
    Tam jasno napisano, co należy wykonać w trakcie sprawdzania.
    Ale do roku 2016 było inaczej PN-HD 60364-6:2008 61.3.6.1.
  • #15 21245798
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    No to zapraszam do p. 61.3.6.1 PN-HD 60364:2008.
    Nic się nie zmieniło.
    clubber84 napisał:
    Tylko, że wiecie... kiedy w ogólnym szachcie instalacyjnym w budynku z PRLu nadal jest instalacja zasilająca z tamtego okresu (dwużyłowa - L i PEN), to kiedy chcemy w mieszkaniu zmodernizować (wymienić) instalację elektryczną, "podział PEN" można wykonać w rozdzielnicy mieszkaniowej i dalej już prowadzić instalację wg obecnych standardów.
    Nie. Wskazane w "szachcie" dokonać podziału i od tego miejsca poprowadzić przewód z oddzielnymi żyłami N i PE. Zresztą w starej instalacji w tzw. szachcie raczej nie ma PEN, tak samo jak w rozdzielnicy mieszkaniowej.
  • #16 21245807
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18125
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    elpapiotr napisał:
    No to zapraszam do p. 61.3.6.1 PN-HD 60364:2008.
    Nic się nie zmieniło.
    Nieprawda elpapiotr.
    SEP2017 napisał:
    Należy podkreślić, że w aktualnej normie PN-HD
    60364-6:2016-07 [1] zrezygnowano z zapisu zawartego
    w poprzedniej wersji, że pomiar impedancji pętli nie jest konieczny, jeżeli obwód jest chroniony wyłącznikiem
    różnicowoprądowym o IDn < 500 mA.
  • #17 21245814
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11802
    Pomógł: 851
    Ocena: 2832
    CYRUS2 napisał:
    U mnie poprzedni RCD "zasypiał".
    jack63 - możesz swoje życie chronić takim RCD.

    Kompletnie nie rozumiesz mojej myśli.
    Nie chodzi o elektronikę w RCD. Nie chodzi o RCD w ogóle. Chodzi o zupełnie nowe podejście do zabezpieczeń oparte w pełni na elektronice i procesorze z odpowiednim programem. Taka elektronika może wyłączyć obwód, nie w 10 okresów 50Hz, ale w jeden okres 1MHz. Potem dokonać pomiaru impedancji reszty obwodu i dokonać analizy sytuacji, a następnie, jak się okaże, że to fałszywy alarm, włączyć z powrotem w tym samym okresie sieciowym lub następnym. Można sobie wyobrazić mnóstwo działań z "wiązaniem krawatów włącznie", ale leśne dziadki nawet o ew. badaniach w tym zakresie i nowych warunkach jakie miała by spełniać ta "elektronika", nawet nie wspominają w swoich "genialnych" normach.
    W tychże normach fizyka się zmienia z ....rocznikiem normy:
    CYRUS2 napisał:
    Ale do roku 2016 było inaczej.

    Do tego ci "panowie" wygłaszają tezy z zakresu mechaniki/wytrzymałości materiałów nie mając ani wiedzy ani poparcia mechaników i twierdzą raz, że min przekrój przewodu to 1.5 mm2, a później, że już 1 mm2 (kolejny "rocznik" normy).
    Także dzisiejsza dyskusja z powoływaniem się normę za rok może się okazać... nieaktualna.
    Przecież na kolejnym wydaniu normy trzeba zarobić, podobnie jak na kolejnym egzaminie kwalifikacyjnym, gdy nic się nie zmieniło i dalej tkwimy w XIX wieku.
  • #18 21245834
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18125
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    CYRUS2 napisał:
    Ale do roku 2016 było inaczej.
    jack63 napisał:
    W tychże normach fizyka się zmienia z ....rocznikiem normy:
    Dobrze to określiłeś.
    "UWAGA 1" załączniku B normy PN-HD 603564 -6 2008 także była błędna.
    SEP2017 napisał:
    nie wprowadza zasadniczych zmian
    w zakresie prób i pomiarów w stosunku do wersji z roku
    2008 [2]. Zmiany/uzupełnienia postanowień to raczej
    dostosowanie treści normy do aktualnego stanu wiedzy.
    W niektórych przypadkach zmiany te ułatwiają ocenę stanu
    instalacji elektryczne
  • #19 21245836
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Ciekawe, czy kolega CYRUS czytał wspomniany p. 6.4.3.7.1 i podpunkt 1) w normie z 2016 r. I porównał z normą z 2008 roku.
  • #20 21245856
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11802
    Pomógł: 851
    Ocena: 2832
    elpapiotr napisał:
    Ciekawe, czy kolega CYRUS czytał wspomniany p. 6.4.3.7.1 i podpunkt 1) w normie z 2016 r. I porównał z normą z 2008 roku.

    Nieistotne. Dla leśnych dziadków liczy się tylko kasa z kolejnych wydań i egzaminów. Lobbują za brakiem postępu i to w całej Europie podobnie jak myśliwi w Polsce. Jedni i drudzy powinni iść przymusowo(!) na emeryturę.
    Przecież ten cytat to jakiś kabaret:
    CYRUS2 napisał:
    SEP 2017 napisał:
    Zmiany/uzupełnienia postanowień to raczej
    dostosowanie treści normy do aktualnego stanu wiedzy.

    Jak nowa/aktualna wiedza się "wykluła" ??? Czyżby byli tak niedouczeni, że nawet ludzi z innych branż, jak np mechanicy, wiedzą więcej o prądzie niż oni?
    Jakie prostackie tłumaczenie dla brania kasy za nic.
  • #21 21245865
    ptero
    Poziom 25  
    Posty: 624
    Pomógł: 68
    Ocena: 179
    Witam, a podziału PE/N nie trzeba dodatkowo uziemiać? Trzeba by ciągnąć dodatkowy przewód przez szachty i dobrze go uziemić...
  • #22 21245867
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    jack63 napisał:
    Nieistotne. Dla leśnych dziadków liczy się tylko kasa z kolejnych wydań i egzaminów. Lobbują za brakiem postępu i to w całej Europie podobnie jak myśliwi w Polsce. Jedni i drudzy powinni iść przymusowo(!) na emeryturę.

    Rozumiem, że kolega optuje za nowoczesnością w wydaniu młodzieży, która stwarza nowe warunki i możliwości w instalacjach elektrycznych.
    Jestem ciekaw postępów w tej dziecinie, no i Waszego wkładu w rozwój. Opracowania będę czytał z uwagą.
    PS. Jestem dobrowolnie na emeryturze, i to od prawie 10 lat.
  • #23 21245892
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11802
    Pomógł: 851
    Ocena: 2832
    elpapiotr napisał:
    Rozumiem, że kolega optuje za nowoczesnością w wydaniu młodzieży, która stwarza nowe warunki i możliwości w instalacjach elektrycznych.

    Nie wiem o co Ci chodzi w tej, bardzo politycznie wyglądającej, wypowiedzi???
    elpapiotr napisał:
    Jestem ciekaw postępów w tej dziecinie, no i Waszego wkładu w rozwój. Opracowania będę czytał z uwagą.

    Postepu nie ma lub jest ukryty, bo leśne dziadki go blokują. Jednak wystarczy popatrzyć co się dzieje w Energoelektronice aby, mając trochę wyobraźni, móc przewiedzieć co jest realne do uzyskania w sprzyjających warunkach.
    elpapiotr napisał:
    Jestem dobrowolnie na emeryturze, i to od prawie 10 lat.

    Nie chodzi o Ciebie, ale np. o dziadków, którzy umierają przy egzaminach SEP trzymając się stołka...
  • #24 21245896
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18125
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3552
    SEP2017 napisał:
    Obecnie zaznacza się, podczas pomiaru), to wystarczające jest sprawdzenie
    ciągłości przewodów ochronnych oraz wykonanie obliczeń
    impedancji pętli zwarciowej lub rezystancji przewodów
    ochronnych.
    Błąd !
    Obliczenia nie uwzgledniaią napaleń na stykach powstałych w eksploatacji.
  • #25 21245952
    tyqva
    Poziom 37  
    Posty: 2795
    Pomógł: 338
    Ocena: 1188
    CYRUS2 napisał:
    SEP2017 napisał:
    Obecnie zaznacza się, podczas pomiaru), to wystarczające jest sprawdzenie
    ciągłości przewodów ochronnych oraz wykonanie obliczeń
    impedancji pętli zwarciowej lub rezystancji przewodów
    ochronnych.
    Błąd !
    Obliczenia nie uwzgledniaią napaleń na stykach powstałych w eksploatacji.

    Każdy współczesny program ma opcję uwzględnienia zwiększenia impedancji obwodu.
    Tu opcje jednego z nich:

    Zrzut ekranu okna konfiguracji programu z opcjami zwiększenia impedancji obwodu.
  • #26 21246060
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    Kolego jack63, nic nie stoi na przeszkodzie, byś wdrożył własne rozwiązania z pominięciem PN (które nota bene są do dobrowolnego stosowania).
    Jedynie w razie W masz udowodnić, że są one co najmniej równoważne, ale nie gorsze od w/w norm.
    Dziadków w ten sposób pominiesz, i nie będziesz musiał na nich psioczyć.
    W kwestii egzaminów kwalifikacyjnych - dla dobrego elektryka jest to wręcz formalność.
    PS. Byłem na egzaminie w lutym br (bo mi termin ważności wygasł), problemu nie było.
  • #27 21246097
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11802
    Pomógł: 851
    Ocena: 2832
    elpapiotr napisał:
    Kolego jack63, nic nie stoi na przeszkodzie, byś wdrożył własne rozwiązania z pominięciem PN (które nota bene są do dobrowolnego stosowania).

    Nie jestem elektrykiem. Nie mam zamiaru nic wdrażać. Patrzę z boku widzę zupełną nędzę intelektualną.
    Rozwiązań nowych nie wdroży nikt, bo oprócz norm jest prawo unijne i polskie i to ono wymusza bzdury typu obowiązkowe użycie RCD lub doprowadzenie przewodu N do każdego odbiornika.
    elpapiotr napisał:
    W kwestii egzaminów kwalifikacyjnych - dla dobrego elektryka jest to wręcz formalność.

    Tylko po co utrzymywać fikcję. Z moich obserwacji wynika, że ponad połowa zdających powinna egzamin oblać. Niestety jest w śród nich sporo elektryków.
    Z drugiej strony, co się zmienia w tej branży przez 5 czy 10 lat ??? Ja mam już którąś tam książeczkę tylko po to aby ktoś miał z czego dobrze żyć. To zwykły rozbój zgodnie z prawem.
    Świadectwo kwalifikacyjne w mojej branży (chłodnictwo), którego zdanie wymaga wiedzy większej niż to, że faza w lewej dziurce, jest bezterminowe. Choć zmiany przepisów ciągle następują, a branża mocno się rozwija.
    Z resztą i świadectwa E (D) były kiedyś, przez chwilę, bezterminowe. Jednak komuś to zabierało kasę więc lobby wymusiło zmiany prawne.
  • #28 21246107
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12215
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3546
    jack63 napisał:
    oprócz norm jest prawo unijne i polskie i to ono wymusza bzdury typu obowiązkowe użycie RCD lub doprowadzenie przewodu N do każdego odbiornika.
    Nic nie wymusza. PN są do dobrowolnego stosowania, i nie musisz.
    Ale możesz wykonać po swojemu z zastrzeżeniem (i udowodnieniem) że Twoje jest lepsze, i, co ważne, bezpieczne.
  • #29 21246224
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5385
    Pomógł: 505
    Ocena: 2921
    jack63 napisał:
    Nie chodzi o elektronikę w RCD. Nie chodzi o RCD w ogóle. Chodzi o zupełnie nowe podejście do zabezpieczeń oparte w pełni na elektronice i procesorze z odpowiednim programem. Taka elektronika może wyłączyć obwód, nie w 10 okresów 50Hz, ale w jeden okres 1MHz. Potem dokonać pomiaru impedancji reszty obwodu i dokonać analizy sytuacji, a następnie, jak się okaże, że to fałszywy alarm, włączyć z powrotem w tym samym okresie sieciowym lub następnym.

    No dobra, a co z awaryjnością takiego rozwiązania w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania i czemu to nie jest powszechnie stosowane? Nie mówię że jest to gorsze czy lepsze, ale skoro zachwalasz to napisz coś. Co z awaryjnoscią po roku, 5 czy 10 latach?
  • #30 21246234
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5237
    Pomógł: 452
    Ocena: 1759
    elpapiotr napisał:
    Wskazane w "szachcie" dokonać podziału i od tego miejsca poprowadzić przewód z oddzielnymi żyłami N i PE.

    OK, a kiedy licznik jest na poziomie 0 (a często tak jest w budynkach z wielkiej płyty) i przewód dwużyłowy idzie do mieszkania na 3 piętrze, to gdzie dokonać "podziału PEN"?

    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię montażu różnicówki (RCD) w instalacji elektrycznej bez przewodu PE. Uczestnicy forum wskazali, że instalacja taka może być niebezpieczna, ponieważ RCD nie zadziała prawidłowo w przypadku braku przewodu ochronnego. Wiele osób podkreśliło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z normami, które wymagają obecności RCD. Wskazano również na konieczność modernizacji instalacji do standardów, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Dyskusja dotyczyła także przepisów prawnych oraz norm, które regulują kwestie instalacji elektrycznych w Polsce, a także praktycznych aspektów ich wdrażania w starych budynkach.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA