Cewka stycznika Schneider przy podnośniku robi zwarcie - co sprawdzić?

marcinrendzio 16 Lis 2024 21:49 762 12
REKLAMA
  • #1 21306096
    marcinrendzio
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Problem cewka stycznika przy podnośniku robi zwarcie nawet przy podłączeniu fazy z zewnątrz i wyłączeniu zabezpieczenia silnika. Co może być przyczyną??? Dodam, że stycznik na krótko działa i podnosi, i opuszcza. Nowe styczniki Schneider. Dodam, że wydaje mi się, że to robi zwarcie N z ramy podnośnika.
    AI: Jaki jest dokładny model stycznika Schneider, który sprawia problemy?
    LC1D09
  • REKLAMA
  • #2 21306125
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Pierwsze pytanie, to jakie napięcie podajesz na cewkę, i na jakie napięcie ta cewka jest przeznaczona?
  • #3 21306127
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1835
    Pomógł: 218
    Ocena: 591
    marcinrendzio napisał:
    stycznik na krótko działa i podnosi, i opuszcza.

    Jak to rozumieć ? Czyli jak wyzwolisz go mechanicznie ? A napięcie zasilające jest takie samo na jakie jest cewka ?
  • #4 21306137
    marcinrendzio
    Poziom 2  
    Posty: 3
    >>21306125 cewka 230 V
  • REKLAMA
  • #5 21306141
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1835
    Pomógł: 218
    Ocena: 591
    A ile "przychodzi" ?
  • #6 21306145
    marcinrendzio
    Poziom 2  
    Posty: 3
    silnik trzy fazy, napięcie na stycznik na A1 230, na A2 z obudowy podnośnika, bo to podnośnik samochodowy. Z obudowy podnośnika jeden kabel do silnika, a jeden kabel na A2 do stycznika. I jak nawet silnik mam wyłączony przez zabezpieczenie silnikowe, a na cewkę daję napięcie z osobnego obwodu, to i tak wywala różnicowke
    na stycznik przychodzą trzy fazy po 230, na cewkę 230V.


    jak stycznik wcisnę śrubokrętem, to podnośnik podnosi. Jak przez cewkę dam napięcie, to robi zwarcie i wywala gówna różnicówka.
  • REKLAMA
  • #7 21306164
    Lisek64
    Poziom 33  
    Posty: 1835
    Pomógł: 218
    Ocena: 591
    marcinrendzio napisał:
    na a2 z obudowy podnośnika

    Masz N na obudowie siłownika i z niego zasilasz cewkę ?! Jak sprawdzasz działanie stycznika to odpinasz przewody zasilające stycznik czy tylko dokładasz obce napięcie ?
  • #8 21306166
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    marcinrendzio napisał:
    silnik trzy fazy napięcie na stycznik na a1 230 na a2 z obudowy podnośnika bo to podnośnik samochodowy z obudowy podnosnika jeden kabel do silnika a jeden kabel na a2 do stycznika i jak nawet silnik mam wyłączony przez zabezpieczenie silnikowe a na cewkę daje napięcie z osobnego obwodu to i tak wywala roznicowke
    I będzie "wywalać", bo taka jest rola tej różnicówki.
  • REKLAMA
  • #9 21306836
    BANANvanDYK
    Poziom 43  
    Posty: 7758
    Pomógł: 1164
    Ocena: 2584
    Zamieść zdjęcie skrzynki sterującej.
    Przypuszczam że w środku powinien znajdować się transformator 400/230V lub 400/24V. Jak się spalił to ktoś pewnie porobił „obejścia”.
    Nie wolno podłączać żadnych urządzeń elektrycznych „na obudowę”. Cewka stycznika 230V powinna być zamknięta w obwodzie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym, o ile w instalacji występuje i przewód neutralny został dostarczony ze zasilaniem do skrzynki podnośnika.
  • #10 21306851
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5339
    Pomógł: 504
    Ocena: 2881
    marcinrendzio napisał:
    >>21306127 silnik trzy fazy, napięcie na stycznik na A1 230, na A2 z obudowy podnośnika, bo to podnośnik samochodowy. Z obudowy podnośnika jeden kabel do silnika, a jeden kabel na A2 do stycznika. I jak nawet silnik mam wyłączony przez zabezpieczenie silnikowe, a na cewkę daję napięcie z osobnego obwodu, to i tak wywala różnicówkę.

    Dodano po 4 [minuty]:

    >>21306127 na stycznik przychodzą trzy fazy po 230, na cewkę 230V.

    Dodano po 2 [minuty]:

    >>21306127 jak stycznik wduszę śrubokrętem, to podnośnik podnosi. Jak przez cewkę dam napięcie, to robi zwarcie i wywala gówna różnicówka.

    Wychodzi na to że różnicówka jest mądrzejsza od montera/naprawiacza. Może zaproś jednak elektryka a nie podłączaj czegoś o czym nie masz bladego pojęcia. Ten podnośnik nigdy nie działał w takiej konfiguracji jak teraz prawda? To nie jest awaria która pojawiła się po jakim czasie użytkowania tylko od razu po podłączeniu, prawda?
  • #11 21309059
    BANANvanDYK
    Poziom 43  
    Posty: 7758
    Pomógł: 1164
    Ocena: 2584
    >>21306851 Jest całkiem możliwe że ktoś podłączył cewkę stycznika w sposób niedozwolony (L do PE) i takie coś mogło działać przez dłuższy czas bez wyzwalania różnicówki. Prąd cewki stycznika 230 V to kilkanaście miliamperów, tak samo możesz podłączyć np. LEDówkę która pobiera zbliżony prąd. Problem pojawi się dopiero wtedy gdy zwiększy się suma upływu prądu i różnicówka 30 mA zacznie wyzwalać.
  • #12 21309207
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21893
    Pomógł: 2033
    Ocena: 5162
    marcinrendzio napisał:
    roblem cewka stycznika przy podnośniku robi zwarcie nawet przy podłączeniu fazy z zewnątrz

    Bo jest spalona, to robi zwarcie. Pewnie jakiś geniusz podłączył ja wcześniej na 400VAC z braku N, a następny geniusz wziął sobie N z obudowy podnośnika, bo tak znalazł 220VAC. Proste, prawda? Masz multimetr i potrafisz zmierzyć rezystancje tej cewki ?
  • Pomocny post
    #13 21309699
    BANANvanDYK
    Poziom 43  
    Posty: 7758
    Pomógł: 1164
    Ocena: 2584
    Przy spalonej cewce miedzianej, zwarcie powinno doprowadzać do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, a w tym przypadku dochodzi do zadziałania różnicówki. Chyba nie przeczytałeś uważnie tematu.
    Przy cewce nawiniętej drutem aluminiowym, ten by zadziałał jak bezpiecznik i po prostu by się przepalił.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z cewką stycznika Schneider (model LC1D09) w podnośniku, która powoduje zwarcie, nawet przy podłączeniu fazy z zewnątrz i wyłączeniu zabezpieczenia silnika. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące napięcia zasilającego cewkę (230 V), podłączenia do obudowy podnośnika oraz możliwych błędów w instalacji, takich jak podłączenie cewki do PE. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rezystancji cewki oraz zwracają uwagę na potencjalne uszkodzenia, które mogą prowadzić do wyzwalania różnicówki. Wskazują również na konieczność konsultacji z elektrykiem w przypadku niepewności co do poprawności podłączeń.