Witam,
mam problem z pompą ciepła Rotenso Aquami (czyli Midea w środku) o mocy 10 kW. Pompę mam zamontowaną u klienta od jakichś 2 miesięcy. Modernizowaliśmy układ grzewczy - wcześniej miał tylko kocioł gazowy, a teraz doszła PC. Dopóki temperatury były dodatnie, wszystko było ok, problem pojawił się, jak zaczęły się niewielkie mrozy.
Dom :
- około 200 m² grzanych,
- rok budowy 2010–2015 (gdzieś w tych latach), ocieplenie styropian 15/20 cm (dość dobre),
- roczne zużycie gazu było około 1500 m³ w poprzednich latach.
Instalacja mieszana:
- na parterze: podłogówka (zawór 3-dr, siłownik), grzejniki (nieużywane),
- na piętrze grzejniki, głównie 2 płytowe średniej wielkości (około 40 °C — w temperaturze 0 °C trzeba dać).
Obecnie:
Kocioł gazowy ma w zamyśle pracować jako źródło szczytowe, zamiast grzałek. Grzałki w pompie ciepła są wyłączone.
Pompa jest zamontowana z buforem 100 L na powrocie. Teoretycznie może pracować równocześnie z kotłem, ale kocioł wpada w taktowanie. Rury chłodnicze długości około 9 m.
Na podłogówce przepływy około 1 l/min, pompa obiegowa na I biegu.
Problem:
polega na tym, że wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych pompa ciepła ewidentnie nie daje sobie rady - spada jej temperatura zasilania. Ostatnio grzejników nie da się zasilić temperaturą wyższą niż 38–40 °C. Przy czym piłuje na maxa i za chwilę musi robić defrost, bo jest cała zamarznięta.
Kontaktowałem się już z serwisem Rotenso, ale odpowiedź była w stylu "A bo wie Pan, ta pompa to się bardziej do podłogówek nadaje", także niezbyt pomogli. Czytałem trochę po forach na FB i ludzie mają te pompy z grzejnikami i sobie w miarę chwalą, przynajmniej nie ma takich jaj jak tutaj. Z tego co już się dowiedziałem, to te pompy nie mają ustawianej delty Tz / Tp, pompa dąży do 5 K. Nie mają też regulacji wydajności pompy obiegowej. Klientowi staram się pomóc, bo nie dość, że grzejniki ma letnie, to jeszcze pompa zaczęła brać po 60–70 kWh na dobę.
Z zagrzaniem CWU (na próbę) nie miała problemu. Nie chce mi się wierzyć, żeby ten budynek aż tak pochłaniał ciepło.
Będę wdzięczny za pomoc
Załączam schemat instalacji obecnie
Parametry pracy pompy
Tutaj widać, jak 2 razy grzała CWU, a tak to widać, jak jej spada TZ.
Przepływ
Kotłownia
Kocioł i pompa są na przeciwległych ścianach. Zasilanie do grzejników jest nad drzwiami (w połowie drogi między pompą a kotłem).
mam problem z pompą ciepła Rotenso Aquami (czyli Midea w środku) o mocy 10 kW. Pompę mam zamontowaną u klienta od jakichś 2 miesięcy. Modernizowaliśmy układ grzewczy - wcześniej miał tylko kocioł gazowy, a teraz doszła PC. Dopóki temperatury były dodatnie, wszystko było ok, problem pojawił się, jak zaczęły się niewielkie mrozy.
Dom :
- około 200 m² grzanych,
- rok budowy 2010–2015 (gdzieś w tych latach), ocieplenie styropian 15/20 cm (dość dobre),
- roczne zużycie gazu było około 1500 m³ w poprzednich latach.
Instalacja mieszana:
- na parterze: podłogówka (zawór 3-dr, siłownik), grzejniki (nieużywane),
- na piętrze grzejniki, głównie 2 płytowe średniej wielkości (około 40 °C — w temperaturze 0 °C trzeba dać).
Obecnie:
Kocioł gazowy ma w zamyśle pracować jako źródło szczytowe, zamiast grzałek. Grzałki w pompie ciepła są wyłączone.
Pompa jest zamontowana z buforem 100 L na powrocie. Teoretycznie może pracować równocześnie z kotłem, ale kocioł wpada w taktowanie. Rury chłodnicze długości około 9 m.
Na podłogówce przepływy około 1 l/min, pompa obiegowa na I biegu.
Problem:
polega na tym, że wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych pompa ciepła ewidentnie nie daje sobie rady - spada jej temperatura zasilania. Ostatnio grzejników nie da się zasilić temperaturą wyższą niż 38–40 °C. Przy czym piłuje na maxa i za chwilę musi robić defrost, bo jest cała zamarznięta.
Kontaktowałem się już z serwisem Rotenso, ale odpowiedź była w stylu "A bo wie Pan, ta pompa to się bardziej do podłogówek nadaje", także niezbyt pomogli. Czytałem trochę po forach na FB i ludzie mają te pompy z grzejnikami i sobie w miarę chwalą, przynajmniej nie ma takich jaj jak tutaj. Z tego co już się dowiedziałem, to te pompy nie mają ustawianej delty Tz / Tp, pompa dąży do 5 K. Nie mają też regulacji wydajności pompy obiegowej. Klientowi staram się pomóc, bo nie dość, że grzejniki ma letnie, to jeszcze pompa zaczęła brać po 60–70 kWh na dobę.
Z zagrzaniem CWU (na próbę) nie miała problemu. Nie chce mi się wierzyć, żeby ten budynek aż tak pochłaniał ciepło.
Będę wdzięczny za pomoc
Załączam schemat instalacji obecnie
Parametry pracy pompy
Tutaj widać, jak 2 razy grzała CWU, a tak to widać, jak jej spada TZ.
Przepływ
Kotłownia
Kocioł i pompa są na przeciwległych ścianach. Zasilanie do grzejników jest nad drzwiami (w połowie drogi między pompą a kotłem).