logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Gorące przewody od pralki oraz kuchni gazowej z piekarnikiem

bongola 15 Paź 2009 13:40 15392 23
  • #1 7131173
    bongola
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 5
    Witam.
    Mam wymienioną instalację elektryczna i na jednym z gniazdek (4 ganizdka w jednej ramce) po załączeniu pralki lub piekarnika jak na dobre się rozgrzeje się piekarnik lub pralka kiedy jest na gorącym praniu - kable są bardzo ciepłe przy wtyczce oraz na pierwszym z gniazdek jest gorący bolec a na pozostałych nie , co może być przyczyną? Przewody 3 x 1,5 miedziane na drucie do puszki od puszki do rozdzielnii głowna linia 3 x 2,5.
  • #2 7131266
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 7131302
    bongola
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 5
    nie do konća min 2,5 bo stara instalacja była aluminiowa na 1,5 mm i się nie grzało tak, zapmniałem dodać iż nie włączamy jednocześnie parlki i piekarnika - albo jedno albo drugie no i nie wierze iż przyczyną jest tylko to że 2 metry do puszki jest 1,5mm bo dalej jest głowna linia na 2,5.mm.
  • #4 7131340
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 7131363
    bongola
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 5
    sroka napisał:
    Masz luz w gniazdku ktore mozesz latwo zmienic. Nie zmienia to jednak faktu ze instalacja powinna byc zrobiona przekrojem 2,5mm. Ten mniejszy przekroj bedzie sie grzal w scianie.

    Wiem że tak powinno być tylko ind\stalcja w kuchni była zmieniana w tatmtym roku a teraz mam dalej wymienioną w tym roku i poprostu madry polak po szkodzie...
  • #6 7131403
    irekr
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 9689
    Pomógł: 1192
    Ocena: 1240
    I sprawdź czy gniazda są na 16A. Wiele "tanich" gniazdek w ramkach po 4 czy 5 sztuk ma maksymalny sumaryczny prąd 10 A lub 10/16A czyli nominalnie 10 A ale chwilowo do 16A.

    Ja u siebie piekarnik podłączyłem do sieci przy pomocy normalnej kostki, zresztą ą zgodnie z instrukcja instalacji.
  • #7 7131404
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Posty: 1557
    Pomógł: 101
    Ocena: 938
    W nowo projektowanych instalacjach przyjmuje się założenie, że przewód do pralki jest na osobnym obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16A i prowadzony przewodem 2,5mm2.
    Piekarnik takich kryteriów już spełniać nie musi, choć w kuchni 4 gniazda na jednym przewodzie szczególnie 1,5mm2 to za dużo. Jak nie chcesz mieć pożaru w najbliższym czasie to popraw to gniazdo. Przy 4 gniazdach w ramce na 100% źle są wykonane połączenia między-gniazdowe skoro się grzeją.
    Mowa o instalacji wykonanej w aluminium to archaizm lub powiedzmy stan lat 60-tych.
  • #8 7131408
    Jack14
    Poziom 38  
    Posty: 3515
    Pomógł: 320
    Ocena: 175
    Trochę to dziwne, że nowa instalacja do gniazdka zrobiona jest 1,5 i jeszcze do puszki dlaczego nie od razu do gniazdka?
    Zapewne dlatego, że do tego 2.5 są jeszcze podłączone kolejne odbiorniki typu gniazda, oświetlenie.
    Prawidłowo powinno się wykonać osobne obwody 2,5 do kuchenki i pralki z osobnymi zabezpieczeniami.
    W obecnej sytuacji (tak na teraz) elektryk powinien sprawdzić czy przewody w gniazdku nie są "luźne" i czy mostki zostały wykonane prawidłowo.

    ps

    A tak na koniec żartobliwie (choć z "prądem" nie ma żartów) może podobna lista w tym wypadku będzie potrzebna :D

    http://www.maxior.pl/film/125083/Niezly_numer_Oswietlenie_uliczne

    Pozdrawiam.
  • #9 7131487
    bongola
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 5
    [quote="Jack14"]Trochę to dziwne, że nowa instalacja do gniazdka zrobiona jest 1,5 i jeszcze do puszki dlaczego nie od razu do gniazdka?
    Zapewne dlatego, że do tego 2.5 są jeszcze podłączone kolejne odbiorniki typu gniazda, oświetlenie.
    Prawidłowo powinno się wykonać osobne obwody 2,5 do kuchenki i pralki z osobnymi zabezpieczeniami.
    W obecnej sytuacji (tak na teraz) elektryk powinien sprawdzić czy przewody w gniazdku nie są "luźne" i czy mostki zostały wykonane prawidłowo.


    Właśnie przede wszystkim sprawdze gniazdka, dam znać..
  • #10 7132681
    keszan
    Poziom 20  
    Posty: 480
    Pomógł: 32
    Ocena: 76
    Witam!
    Kol, proszę pomyśleć; Na pierwszym z gniazdek jest gorący bolec a na pozostałych nie.A może błąd w połączeniu przewodów; N z PE.
    Pozdrawiam
    Adam.:|
  • #11 7132885
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Posty: 1557
    Pomógł: 101
    Ocena: 938
    Raczej niemożliwe bo powinna zadziałać różnicówka. Zakładam że jest.
  • #12 7132917
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1505
    Przyczyną grzania się kołka ochronnego może być wadliwie podłączone gniazdko (luz na połączeniach, luźna wtyczka, lub kiepskiej jakości gniazdko) i gdy wtyczka jest ciepła, to i kołek ochronny się nagrzewa. Następna przyczyna- jeśli przewody w urządzeniach są wadliwie podłączone- tutaj należałoby sprawdzić, czy obudowa urządzenia ma "przejście" do zacisku PE wtyczki- o ile w obwodzie nie jest zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy.

    Czy przewód jest gorący tylko wtedy, gdy podłączone urządzenia "pracują", czy może również w przypadku włożonej wtyczki, ale urządzenia nie są włączone?

    Ps. Sprawdź, czy inne gniazdko w tym zestawie też się grzeje (skrajne).
  • #13 7132971
    kogiel
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 11
    Ocena: 44
    Na 100% kiepskiej jakości gniazdo lub złe dokręcone śrubki
    ja mam na 1,5 podłączony piekarnik ,w innym gniazdku (osobny przewód ,ale tez 1,5) grzejnik 2000W i nic mi się nie grzeje (oprócz spirali:-)
  • #14 7133020
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1505
    Najgorsze jest to, że te gniazdka w ramkach mają zaciski szybkiego montażu, ale kiepskiego wykonania- końcówka zarobionego przewodu jest wsuwana (zamiast przykręcana śrubką). Dlatego kazałem sprawdzić na innym gniazdku w zestawie. Żyła przewodu 2.5 jest grubsza, więc blaszka w gnieździe podłączeniowym bardziej ją dociska. Przy 1.5 mm² może właśnie problem polega na słabym docisku żyły.
  • #15 7133046
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4292
    Nic nowego kolega kogiel nie napisał, po za szkodliwą poradą typu:
    Cytat:
    ja mam na 1,5 podłaczony piekarnik ,w innym gniazdku (osobny przewód ,ale tez 1,5) grzejnik 2000W i nic mi sie nie grzeje (oprócz spirali:-)

    A co jeśli piekarnik ma moc np. 3300W lub więcej?

    Jak się nie ma nic sensownego do poradzenia to się milczy.
  • #16 7133140
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 7133148
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 7133201
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1505
    Cytat kol. sroka
    Cytat:
    Sek w tym ze kazdy widzi rozwiazanie problemu poprzez sprawdzenie samego gniazdka lub samej wymiany. Instalacja do tak duzego odbiornika zrobiona na 1,5mm powinna byc klasyfikowana jako niebezpieczna i powinna byc zrobiona wymiana przewodu. Nieodpowiedni przewod moze doprowadzic do nagrzania a w konsekfencji zaproszenie pozaru. Autor powinien wziac to pod uwage i zadbac o dobro swoje i otoczenia.


    Nie twierdzę, że kolega pisze bzdury, ale teoria kolegi bierze w łeb, jeśli jest stosowne zabezpieczenie obwodu. A jakie ono jest kol. sroka? (sądzę, że kolega wie, jeśli twierdzi, że instalacja powinna być wymieniona).
  • #19 7133269
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #20 7133347
    kogiel
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 11
    Ocena: 44
    Łukasz-O napisał:
    Nic nowego kolega kogiel nie napisał, po za szkodliwą poradą typu:
    Cytat:
    ja mam na 1,5 podłaczony piekarnik ,w innym gniazdku (osobny przewód ,ale tez 1,5) grzejnik 2000W i nic mi sie nie grzeje (oprócz spirali:-)

    A co jeśli piekarnik ma moc np. 3300W lub więcej?

    Jak się nie ma nic sensownego do poradzenia to się milczy.


    To nie była porada tylko informacja ,ze przewód nie jest powodem grzania sie gniazda,
    a z drugiej strony to troche dziwne te przepisy ,zabrania sie stosowania zarówek 100W ,a do zasilania oswietlenia np 18W trzeba stosowac przewód 1,5mm :-)
  • #21 7133423
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4292
    kogiel napisał:

    To nie była porada tylko informacja ,ze przewód nie jest powodem grzania sie gniazda,
    a z drugiej strony to troche dziwne te przepisy ,zabrania sie stosowania zarówek 100W ,a do zasilania oswietlenia np 18W trzeba stosowac przewód 1,5mm :-)


    Po pierwsze, zła i myląca informacja, po drugie znowu piszesz nieprawdę i w dodatku nie na temat.
    Jest zakaz produkcji żarówek 100W a nie ich stosowania! Ponadto są w produkcji źródła światła jeszcze mocniejsze niż zwykła żarówka 100W np. halogeny.
  • #22 7134413
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Posty: 1557
    Pomógł: 101
    Ocena: 938
    Oprócz tego czy przewód 1,5mm2 wytrzyma obciążenie wynikające z pobieranego prądu prze dołączony odbiornik to jedno. Na ogół większość urządzeń z przeznaczeniem do domowego użytku nie powoduje przekroczenia trwałej obciążalności przewodu 1,5mm2.
    Taki przewód nie powinien się grzać w ścianie jak ktoś napisał nawet przy 15A przepływającego prądu. Nawiasem mówiąc zatynkowany przewód bez peszla ma całkiem dobre odprowadzenie ciepła przez tynk.
    Problem polega raczej na tym że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna spełniać warunki skuteczności zerowania i dopuszczalnej rezystancji pętli zwarcia, a co za tym idzie w odpowiednio krótkim czasie zadziałania zabezpieczenia różnicowo-prądowego oraz nadmiarowego. Obie kwestie decydują czy będzie bezpieczna w różnych sytuacjach, na ogół tych nienormalnych, przeciążenie, zawilgocenie, uszkodzenie izolacji urządzenia itp.
    I dlatego przyjmuje się że dla obwodów gniazd stosuje się przewód 3x 2,5mm2 nie jako gwarantujący spełnienie ww. warunków (choć nie zawsze).
    Obwody oświetlenia zwykle są narażone na znacznie mniejsze obciążenia, ale i tu należy zachować rozsądek aby np. nie "powiesić" całego domu na jednym bezpieczniku, czy też jednej różnicówce.
  • #23 7134457
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1505
    Przypominam- temat dotyczy nadmiernej temperatury gniazdka (wraz z kołkiem ochronnym) i przewodów przyłączonych do niego (przewodów przyłączonych odbiorników), a nie oceny instalacji i nadmiernej temperatury przewodów!

    Przestańcie nabijać posty!
  • #24 7134653
    bongola
    Poziom 10  
    Posty: 46
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.
    Z tego co przed chwilą przeczytałem widze że wszyscy po trochu mają rację ale niezła dyskusja sie wywiązała, ale wracając do rzeczy gwoli wyjaśnienia jeszcze:
    Instalacja w samej kuchni rok temu nyła wykonana z kabla 3 x 1,5 i w puszcze połączony ze starą instalacją aluminiową (stare bloki) jedyne zabezpieczenie całej instalacji na dwóch obwodach oświetlenie i gniazdka bezpieczniki aut topiki 16A.
    Na tej właśnie instalacji zaobserwowałem grzanie się przewodow i bolca w gniazdku nawet w ostatnią niedziele.
    W środę natomiast byli elektrycy i podłączyli całkowicie nową instalacje która wygląda następująco:
    2 obwody na gniazda 3x2,5 mm w tym jeden podłączony do puszki z tym nieszczęsnym 1,5 mm oraz oświetlenie 2 x 1,5 mm,
    zabezpieczenie różnicowo prądowe ale przypominam że dopiero od środy.
    No i wczoraj rozkęciłem gniazda i dokładnie tak jak koledzy mowili jeden przewód uziemienia wyskoczył z gniazda samowtykowego badziewia na tym pierwszym gniazdku własnie.
    Poprawiłem i sprawdziłem załączając pralkę jest wszystko ok .. ciekawe jak długo.
    pozdrawiam i dzieki za rady!!

    Zamykam.
    [Akrzy]

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczy nagrzewania się przewodów i bolca ochronnego w zestawie czterech gniazdek po podłączeniu pralki lub piekarnika. Instalacja elektryczna w kuchni była częściowo wymieniona: przewody 3x1,5 mm² łączące puszki z istniejącą linią główną 3x2,5 mm², zabezpieczenia topikowe 16A, a od niedawna dodane zabezpieczenie różnicowoprądowe. Główne przyczyny wskazywane w dyskusji to niewłaściwy przekrój przewodów (1,5 mm² zamiast zalecanych 2,5 mm² dla obwodów gniazdkowych), złe połączenia w gniazdkach (luźne śrubki, słabe zaciski typu "wsuwane"), oraz przeciążenie obwodu łączącego pralkę i piekarnik. Zalecane jest wykonanie osobnych obwodów 2,5 mm² dla pralki i piekarnika z odpowiednimi zabezpieczeniami 16A, sprawdzenie jakości i dokręcenia połączeń w gniazdkach, wymiana gniazdek na lepszej jakości z zaciskami śrubowymi oraz unikanie łączenia dużych odbiorników na jednym obwodzie. Nagrzewanie bolca ochronnego może wskazywać na wadliwe podłączenie przewodu ochronnego lub złe styki. Wymiana przewodów i poprawne wykonanie instalacji jest kluczowe dla bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka pożaru.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA