logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Uzyskanie regulacji odwrócony PID na falowniku LG IG5A

Arekino 28 Maj 2016 17:35 3603 18
REKLAMA
  • #1 15705014
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    Próbuję wykonać następującą aplikację:
    Falownik LG IG5A steruje wentylatorem skraplacza, za pomocą którego ma utrzymywać stałe ciśnienie w skraplaczu. Ciśnienie skraplacza mierzę przetwornikiem 4-20mA. Gdy rośnie ciśnienie w skraplaczu ma rosnąć częstotliwość falownika(wzrost obrotów went.). Próbowałem skonfigurować PID ale z tego co widzę do tej aplikacji będzie konieczna funkcja "odwrócony PID", której nie widzę w tym falowniku.
    Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem na istniejącym sprzęcie?
    Załączniki:
    • Falowniki LG iG5A Instrukcja.pdf (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 15705030
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27417
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6390
    Arekino napisał:
    Gdy rośnie ciśnienie w skraplaczu ma rosnąć częstotliwość falownika


    A sam proporcjonalny zakres nie wystarczy?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Układ nie jest skłonny do wzbudzeń i pochodne funkcji głównej nie są szybkie więc ja nie widzę potrzeby PID.
  • #3 15705043
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    To działa już na układzie proporcjonalnym i jest w miarę ok. Chciałbym jednak utrzymywać, stałe, zadane ciśnienie np 17Bar, tak by falownik oscylował w okół tej wartości z małą odchyłką. Mam przetwornik 0-30Bar. Skraplacz pracuje na dworze, gdzie temperatury powietrza wchodzącego na wentylator wahają się w szerokim zakresie, w zależności od pory roku. Tak więc wentylator dmuchający na skraplacz zimą i latem na tej samej częstotliwości ma zupełnie inną wydajność chłodzenia(wpływ na ciśnienie). Lekkie dmuchnięcie zimą daje duży spadek ciśnienia, zaś latem wentylator musi chodzić o wiele szybciej by wywołać podobną reakcję układu.
  • #4 15705064
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Posty: 179
    Pomógł: 27
    Ocena: 66
    To zmień wartość P z pozytywnej na negatywną. Tak powinno zadziałać.
  • REKLAMA
  • #5 15705067
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    Czy możesz przybliżyć o który dokładnie parametr chodzi? Większość parametrów nie może przyjmować wartości ujemnej.
  • #6 15705123
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27417
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6390
    Arekino napisał:
    Lekkie dmuchnięcie zimą daje duży spadek ciśnienia, zaś latem wentylator musi chodzić o wiele szybciej by wywołać podobną reakcję układu.


    To załatwi P i jakaś f zadana minimalna. Układ nie musi przewidywać szybkości narostu ciśnienia bo nie jest to jakiś atomowy przyrost.
  • #7 15705318
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Posty: 179
    Pomógł: 27
    Ocena: 66
    Akurat sprawdziłem listę parametrów. Masz racje, wygląda na to, że nie da się wpisać negatywnej wartości. Nie ma też jakiegoś innego parametru dla odwrócenia kierunku regulacji lub wejścia.
    O ile nie uda ci się jakoś zmienić sygnału na wejściu analogowym, to nie widzę szansy.
  • REKLAMA
  • #9 15705356
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    Gwoli wyjaśnienia - nie jestem elektronikiem. Czy jest urządzenie przez które przepuścimy sygnał z przetwornika 4-20mA i z drugiej strony otrzymamy jego odwrotność (także w nakresie 4-20mA) ? Czyli jak przetwornik podaje 20mA to ja dostaję 4mA dla falownika ?
  • #11 15705406
    Szacho
    Poziom 15  
    Posty: 76
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Spróbuj zamienić miejscami wartości w parametrach H55 i H56.
  • #12 15705429
    Rafikusa
    Poziom 18  
    Posty: 179
    Pomógł: 27
    Ocena: 66
    Tak na szybko:
    SINEAX VS50
    Nokeval Signal converter 641

    Dodano po 7 [minuty]:

    Szacho napisał:
    Spróbuj zamienić miejscami wartości w parametrach H55 i H56.

    A też mi przyszła taka myśl, ale jakoś pomyślałem że nie zadziała, a przecież nie powinno się jakiejś myśli odrzucać, zanim się nie sprawdzi.
  • REKLAMA
  • #13 15705482
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    Szacho napisał:
    Spróbuj zamienić miejscami wartości w parametrach H55 i H56.


    Te parametry określają dopuszczalny zakres częstotliwości pracy w trybie PID. Nie sądzę by odwracały działania algorytmu.
    Poza tym w falowniku LG IG5A niektóre pary parametrów typu min. i max. mają zabezpieczenie. Nie można ustawić wartości max. na mniejszą niż jej partner min.


    Cytat:
    Tak na szybko:
    SINEAX VS50
    Nokeval Signal converter 641


    Dziękuję. Dokształcę się w temacie konwerterów.
  • #14 15706015
    Szacho
    Poziom 15  
    Posty: 76
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Arekino napisał:


    Poza tym w falowniku LG IG5A niektóre pary parametrów typu min. i max. mają zabezpieczenie. Nie można ustawić wartości max. na mniejszą niż jej partner min.



    Napisałem _spróbuj_

    Spróbowałeś? da się zamienić miejscami wartości w parametrach? Jeżeli się da to przynosi oczekiwany rezultat ?
  • #15 15708865
    szczupx
    Poziom 19  
    Posty: 555
    Pomógł: 29
    Ocena: 94
    Wydaje mi się że w falownikach LG można przeskalować wejście analogowe "na odwrót".

    Spróbuj z parametrami I12 - I15, ustaw odwrotnie, być może PID też korzysta z tych parametrów.
    I12 = 4mA
    I13 = 100% (lub Fmax)
    I14 = 20mA
    I15 = 0% (lub Fmin)

    Rafikusa napisał:
    Tak na szybko:
    SINEAX VS50
    Nokeval Signal converter 641
    .

    Jak się nie uda programowo to zamiast jakiegoś wynalazku użyj najprostszego sterownika plc.
  • #16 17035773
    m_zyga
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Ocena: 1
    Witam wystarczy przestawic parametr H59 Odwrócenie logiki regulacji Pid
  • #17 19624688
    Jacek Urbaniec
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Mam ten sam problem z odwruceniem PID ale jak kolega jest taki sprytny to może powie jak uaktywnić parametr H59
    Bo się nie wyświetla
  • #18 19625870
    Arekino
    Poziom 7  
    Posty: 71
    Ocena: 5
    Ja ten problem rozwiązałem parametrami I13 oraz I15. Normalnie przypisujemy w mich minimalną i maksymalną wartość częstotliwości regulacji. By uzyskać odwrotną pracę wprowadzamy odwrotne wartości. Np: I13 - 50Hz oraz I15 - 0Hz.
  • #19 19626218
    Jacek Urbaniec
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witaj Arekino
    Dziękuję za podpowiedź, przy falowniku będę we wtorek sprawdzę jak to działa i dam znać.
    Jednak i tak chciałbym znaleźć parametr H59. Widziałem nastawy wprowadzone przez producenta urządzenia z tym falownikiem i w instrukcji jest podany ten parametr ustawiony na 1.
    Muszę sprawdzić w tym urządzeniu czy widać ten parametr w rzeczywistości.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam .
    Odezwę się.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania dla falownika LG IG5A, który ma utrzymywać stałe ciśnienie w skraplaczu wentylatora, wykorzystując przetwornik 4-20mA. Wymagana jest funkcja "odwrócony PID", której brak w falowniku. W dyskusji zaproponowano różne podejścia, w tym zmianę wartości parametrów H55 i H56, a także wykorzystanie konwertera sygnału analogowego. Użytkownicy sugerowali również przestawienie parametrów I12-I15, aby uzyskać odwrotną regulację. Wspomniano o parametrach H59, które mogą umożliwić odwrócenie logiki regulacji PID, jednak nie wszyscy użytkownicy mieli dostęp do tego parametru.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA