logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy w sieci TN-C-S trzeba uziemiać w punkcie rozdziału PEN na PE i N?

Gar1234 25 Lip 2018 19:37 9375 15
REKLAMA
  • #1 17349389
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    Witam. Jestem młodym elektrykiem, dopiero uczę się tego zawodu drugi rok i wziąłem się sam za naukę układów sieci. Tak jak w temacie, pytam się czy należy uziemiać punkt rozdziału z PEN na PE i N w układzie TN-C-S? Czytałem już trochę i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi tak czy nie, bo niektóre źródła podają, że trzeba a inne, że nie ma obowiązku. Jeśli jest obowiązek to czemu trzeba uziemiać skoro przy transformatorze jest już uziemienie?

    Mam nadzieję, że nie zadałem głupiego pytania. Dziękuje z góry za odpowiedzi. 😉
  • REKLAMA
  • #2 17349438
    griseg
    Poziom 17  
    Posty: 260
    Pomógł: 15
    Ocena: 49
    Obowiązkowo

    Dodano po 1 [minuty]:

    Gar1234 napisał:
    niektóre źródła podają, że trzeba a inne, że nie ma obowiązku

    Proszę podać przykład źródła które mówi, że nie trzeba.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Gar1234 napisał:
    Jeśli jest obowiązek to czemu trzeba uziemiać skoro przy transformatorze jest już uziemienie?

    Chodzi o impedancję pętli zwarcia przy pomiarach.
  • REKLAMA
  • #3 17349515
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    Witam. Naprzykład w tym źródle:
    http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/uklady-sieci

    Znajduje się to w połowie artykułu i jest tam napisane: "W sieci o układzie TN może być zapewnione dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego. Nie wymaga się oddzielnego uziemiania punktu rozdziału przewodu PEN."

    Skoro takie rzeczy tam piszą, to zapytam czy to jest dobre źródło do nauki ten Bezel?
  • Pomocny post
    #4 17349549
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    griseg napisał:
    Obowiązkowo

    Bzdura!

    griseg napisał:

    Proszę podać przykład źródła które mówi, że nie trzeba.

    A może kolega poda przepis, który nakazuje uziemiać punkt podziału.

    Wielokrotnie było wałkowane, że uziemiony mysi być PE poprzez GSU w obiekcie, a nie żaden podział.
  • #5 17349594
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 17349616
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    Dziękuje za odpowiedź, bo niby w internecie jest dużo wiedzy, ale często to są jakieś fałszywe fakty a teraz postaram się to zapamiętać.

    Rozumiem, że nie ma obowiązku, ale są jakieś przypadki gdzie stosuje się to uziemienie w miejscu rozejścia się PEN na PE i N?
  • REKLAMA
  • #7 17349637
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #8 17349674
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    Gar1234 napisał:
    Rozumiem, że nie ma obowiązku, ale są jakieś przypadki gdzie stosuje się to uziemienie w miejscu rozejścia się PEN na PE i N?

    Sens fizyczny "punktu" to miejsce na szynie w rozdzielnicy, przeważnie. Stąd ludzie się nauczyli, że "punkt rozdziału" musi być uziemiony. Może być uziemiony, ale nie musi.
    Wymaga się uziemienia szyny PE lub szyny PEN.
    Sposoby tego wykonania prezentuje norma PN HD 60364-5-54.

    W większości przypadków miejscem bezpośrednim lub sąsiadującym jest akurat to gdzie ma lokalizację "ten mityczny punkt rozdziału". Nie koniecznie jednak tak musi być.

    Kraniec_Internetów napisał:
    W zasadzie zaleca się w sieci TN,
    -wzdłuż linii energetycznej co 300m
    -na końcu linii i każdej odnogi
    -na końcu przyłącza, jeżeli jest dłuższe niż 100m.

    W sieci przeważnie nie rozdziela się PEN, a tym bardziej w prezentowanych miejscach.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Chodzi o to, że nie mając uziemienia przy budynku, w przypadku zwarcia miałbyś na przewodzie ochronnym około 115V

    Tak też by nie było, jest to jeden szczególny przypadek z wielu. Istota tego napięcia jest zależna od odpowiednich wartości rezystancji/impedancji.
    Kraniec_Internetów napisał:
    ale gdybyś zmierzył napięcie między ziemią obok Twojego domu, a ziemią wokół transformatora, to uzyskałbyś wynik dość wysoki.

    Też tylko w szczególnym przypadku.
  • #9 17349714
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27568
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6427
    Gar1234 napisał:
    bo niektóre źródła podają, że trzeba a inne, że nie ma obowiązku


    Czytaj wybrane źródła a nie radosną tfurczość domorosłych internautów.

    Czy wiesz czemu, obecnie się stosuje wyłącznie TNCS w mieszkaniówce?
  • #10 17349740
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #11 17349745
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    plum1978 napisał:
    Kolego punkt podziału uziemiasz

    Możesz, ale niekoniecznie musisz. I proszę się tego trzymać, bo nie zawsze "ten punkt" da się sensownie, ekonomicznie i technicznie uziemić.
  • #12 17349773
    Gar1234
    Poziom 8  
    Posty: 39
    Ocena: 4
    Czyli jeśli mamy możliwość wykonania w tym miejscu (punkcie) uziemienia to lepiej je wykonać?
  • #13 17349777
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 17349834
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    Gar1234 napisał:
    Czyli jeśli mamy możliwość wykonania w tym miejscu (punkcie) uziemienia to lepiej je wykonać?


    Rzecz w tym żeby uziemić szynę PE a nie koniecznie punkt rozdziału PEN.
  • #15 17349882
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 17349978
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    plum1978 napisał:
    ie jesteśmy księgowymi tylko elektrykami i argumenty ekonomiczne jakoś do mnie nie trafiają.

    Wykonaj zatem uziemienie na 4 piętrze blokowiska i daj znać co to dało.
    plum1978 napisał:
    Uziemienie szyny PE to TT ( to tak skrótowo )

    Nieprawda, uziemienie szyny PE to zarówno TN jak i TT.

    Koniec tematu, wszystko zostało wyjaśnione. Zamykam.

    Autorze, proszę o PW w przypadku dalszych wątpliwości.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię uziemienia punktu rozdziału PEN na PE i N w sieci TN-C-S. Uczestnicy wymieniają się informacjami na temat obowiązków związanych z uziemieniem, wskazując, że nie ma formalnego wymogu uziemienia tego punktu, ale zaleca się to w celu wyrównania potencjału. Wskazano, że uziemienie szyny PE jest kluczowe, a niekoniecznie punkt rozdziału. Podano również, że w przypadku braku uziemienia przy budynku, w sytuacji zwarcia, może wystąpić niebezpieczne napięcie na przewodzie ochronnym. Uczestnicy podkreślają znaczenie poprawnych połączeń i konserwacji instalacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA