Zabezpieczenie bramy z drzwiami

03 Aug 2019 22:34 567 16
  • Level 3  
    Witam.
    Posiadam bramę garażową uchylną z napędem Mido 600. Brama jest z drzwiami. W jaki sposób zrobić zabezpieczenie aby gdy drzwi są otwarte to żeby automat nie otwierał bramy?
    Pozdrawiam
  • Heating systems specialist
    Zamontować kontaktron przy drzwiach i podłączyć do sterownika jako fotokomórka.
  • Level 3  
    Ale fotokomórki działają jako zabezpieczenie przed zgnieceniem czegoś podczas zamykania a ja potrzebuję żeby napęd nie otwierał bramy gdy drzwi są otwarte.
  • Level 3  
    Fotokomórki działają tylko przy zamykaniu. Pomysł z ingerencją w automat i odpięcie silnika nie jest zły ale myślałem jeszcze czy nie byłoby lepiej bez ingerencji w automat zastosować przy drzwiach krańcówkę która będzie odcinać prąd w gniazdku do którego wpięty jest automat? Przewód mógłbym puścić w prowadnicy do ruchomych elementów jak kolega pisze lub podłączyć kablem spiralnym. Nie wiem tylko czy częste zamykanie i otwieranie drzwi nie będzie szkodliwe dla automatu?
  • Helpful post
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Sterujesz bramą przez oryginalne piloty czy przez zewnętrzny sterownik?
    Bo jeśli to drugie to wystarczy puścić sygnały ze sterownika/przycisku dzwonkowego szeregowo z kontaktronem.
  • Level 3  
    Bramę otwieram przez zewnętrzny sterownik. Dzięki @kood tak będzie najprościej i najlepiej :)
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    wacek.wacek wrote:
    Te sygnały szeregowe nie "zespawają" kontraktonu?


    Nic się nie "zespawa" to tylko sygnały sterujące.
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    wacek.wacek wrote:
    Mi na tłoku pieca zespawało kiedyś


    Jesteś pewien że zespawało, bo może powodem było zastosowanie przy stalowych elementach kontaktronu do tego nie przeznaczonego?
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    Tylko, że powodem tego sklejenia mogło być nie "zespawanie" przez sygnały elektryczne ale np przez namagnesowanie stalowych elementów będących w pobliżu, lub odkształcenie styków kontaktronu bo np był słabej jakości.
  • Level 3  
    Jednak zamiast kontaktronu założyłem fotokomórki które odcinają sygnał z zewnętrznego sterownika dzięki temu uniknąłem wiszącego kabla spiralnego który z czasem wisiałby coraz niżej. Fotokomórki są zaraz za drzwiami i jeśli drzwi są otwarte to automat nie dostaje sygnału i brama się nie otwiera. W ten sam sposób jest zabezpieczony klawisz dzwonkowy na ścianie czyli z dzwonka otworzę bramę jeśli drzwi są zamknięte. Dzięki wszystkim za pomoc :)