logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Przyłącze elektryczne do domu 120m2, WLZ - dobór przewodów, pompa ciepła, fotowoltaika, garaż

larry284 07 Mar 2023 20:36 2859 21
  • #1 20474882
    larry284
    Poziom 11  
    Posty: 111
    Pomógł: 1
    Ocena: 27
    Witam, planuje przyłączyć dom 120 m do prądu i zastanawiam się jaki powinien być przewód od skrzynki z licznikiem do rozdzielnicy. Kabel będzie w ziemi ok. 32 mb. W domu będzie pompa ciepła, płyta indukcyjna, piekarnik, rekuperacja, reszta AGD. W przyszłości fotowoltaika. Do tego garaż wolnostojący. W warunkach mam moc przyłączeniową 16 kW na napięciu 0,4 kV. Do skrzynki w granicy jest kabel 4x150 mm aluminium. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25 A.
    Może ktoś być tak uprzejmy i policzyć jaki położyć przewód 4x10 lub 4x16 miedź i jaki jest zalecany do garażu od rozdzielnicy?
  • #2 20474897
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4507
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    larry284 napisał:
    i zastanawiam się jaki powinien być przewód od skrzynki z licznikiem do rozdzielnicy

    Jezeli nie masz wiedzy to się nie zastanawiaj, szkoda czasu ;)
    larry284 napisał:
    W warunkach mam moc przyłaczeniowa 16kW na napięciu 0,4 kV.

    larry284 napisał:
    Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A.

    W tej sytuacji to minimum 4x10 Cu lub 4x16 Al.
  • #3 20474907
    larry284
    Poziom 11  
    Posty: 111
    Pomógł: 1
    Ocena: 27
    Jak to się ma do fotowoltaiki? Czy w przyszłosci wystarczy 4x10 Cu?
  • #4 20474933
    michalnowak_
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    Ja bym zastosował kabel YAKY 5/4 x 25mm2
  • #6 20474982
    larry284
    Poziom 11  
    Posty: 111
    Pomógł: 1
    Ocena: 27
    Kabel aluminiowy jest lepszy od miedzianego do takiego przyłacza? Na pewno tańszy i coś jeszcze?
  • #8 20475252
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17197
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6667
    larry284 napisał:
    Kabel aluminiowy jest lepszy od miedzianego do takiego przyłacza?
    opornik7 napisał:
    Al i Cu o odpowiednich przekrojach są równoważne.

    Z tym, że aluminium ma nieco mniejszą "tolerancję" na partactwo. ;)
    Spartaczona końcówka miedziana zaklepana młotkiem wytrzyma ileś czasu zanim się upali, natomiast identycznie spartaczona końcówka aluminiowa w identycznych warunkach, zakończy swój żywot znacznie wcześniej.
    Zatem wiele zależy od tego kto tę instalację będzie wykonywał - fachowiec, czy partacz złota rączka.
  • #9 20475337
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 89
    Kabel miedziany 4x10 mm2. Około 50 A na fazę - spokojnie wystarczy.
  • #10 20475751
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5017
    Pomógł: 211
    Ocena: 1014
    To jest kabel na którym nie warto oszczędzać. Biorąc pod uwagę, że rozpoczęła się elektryfikacja transportu i ogólnie wszystko na prąd to ja bym bez zastanawiania szedł w ALU 4x35.
    I niech sobie marudzą, że ALU 4x16 albo CU 4x10 by wystarczył.
  • #11 20478497
    asadow
    Poziom 11  
    Posty: 23
    Ocena: 1
    Cytat:
    ja bym bez zastanawiania szedł w ALU 4x35.

    Do tego ma to uzasadnienie ekonomiczne:
    YAKXS / YAKY 4x35 Al - 25,19 zł/mb
    YKY 4x16 Cu - 65 zł/mb
    (pierwsze-lepsze ceny brutto z Allegro)
    16 mm² Cu odpowiada (taka sama rezystancja/mb) ~25 mm² Al, czyli przy 35 mm² Al mamy taniej (ponad 2x) i lepiej (opór ~1,3x mniejszy) niż przy 16 mm² Cu.

    Jeśli taka linia wystarczy dla zasilania z sieci, to wystarczy też, jeśli będzie włączone szeregowo źródło PV, bo dom będzie pobierać tyle samo mocy, niezależnie od sposobu wytwarzania prądu. Tylko gdybyś chciał oddawać do sieci moc większą niż przewidziana dla domu (być bardziej PRO- niż -/kon/SUMENTEM), mogłoby zabraknąć konduktancji po stronie połączenia z siecią dystrybucyjną (SD).
    A do garażu - jeśli nie planujesz stacji ładowania samochodu - dałbym max. 5x4mm² Cu, jeśli ma być 3 fazy, lub 3x4mm² - jeśli jedna. Dlaczego nie 2,5mm²? Bo zdarzają się fajne elektronarzędzia, które mają wyższe wymagania niż standardowe B16. Np. plazmowa przecinarka Parkside. Musiałem taką na działce pędzić z dwóch faz, bo sama plazma potrzebowała 20A, a do tego jeszcze musiał pracować kompresor - ok. 12A ciągłego poboru.
    Ale jeśli takie majsterkowanie nie jest planowane, to standardowe 3x2,5mm² wystarczy na światło i gniazdka. 3600 W to całkiem sporo.
    Gdyby jednak groziła stacja ładowania, to co najmniej 5x6mm² Cu.
  • #12 20478812
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5017
    Pomógł: 211
    Ocena: 1014
    Do garażu też bym dał ALU 4x35. Dlaczego? I tak już kupując ten 4x35 musisz go wziąć z zapasem. Dokupisz go odpowiednio więcej i masz sprawę załatwioną. Nie wiadomo co będzie za 20 czy 30 lat. Dobrze jest mieć zapas.
    W garażu dasz sobie małą rozdzielnicę i masz sprawę załatwioną cokolwiek byś w przyszłości chciał.
  • #13 20481233
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2044
    Pomógł: 193
    Ocena: 337
    kpaweł napisał:
    Kabel miedziany 4x10 mm2. Około 50 A na fazę


    Raczej około 40A, 16 = 50.
  • #14 20485948
    Guz-00
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 5
    Temat w sumie ciekawy bo mamy powoli transformację energetyczną i motoryzacyjną w naszym kraju. U jednego klienta montowaliśmy dwie ładowarki samochodowe 22kW, oprócz tego była pompa ciepła 11kW i brak fotowoltaiki, zastosowaliśmy kabel 5x16mm. Najwyższy przydział mocy jaki dostaniesz na dom to 40kW i zabezpieczenie 63A. Więc nie ma sensu dawać grubszego przewodu jak 16mm. Oczywiście mówię o miedzi. W tym przypadku musiał pójść jeszcze specjalny sterownik do ładowarek który mierzy pobór prądu i przydziela moc na ładowarki aby dom nie przekroczył tych 40kW.

    Moim zdaniem najlepiej dać 4x16mm i porządne uziemienie zrobić w domu.
  • #15 20486032
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5367
    Pomógł: 505
    Ocena: 2912
    Guz-00 napisał:
    Temat w sumie ciekawy bo mamy powoli transformację energetyczną i motoryzacyjną w naszym kraju. U jednego klienta montowaliśmy dwie ładowarki samochodowe 22kW, oprócz tego była pompa ciepła 11kW i brak fotowoltaiki, zastosowaliśmy kabel 5x16mm. Najwyższy przydział mocy jaki dostaniesz na dom to 40kW i zabezpieczenie 63A. Więc nie ma sensu dawać grubszego przewodu jak 16mm. Oczywiście mówię o miedzi. W tym przypadku musiał pójść jeszcze specjalny sterownik do ładowarek który mierzy pobór prądu i przydziela moc na ładowarki aby dom nie przekroczył tych 40kW.

    Moim zdaniem najlepiej dać 4x16mm i porządne uziemienie zrobić w domu.

    Jakbyś dla siebie i za swoje pieniądze kupował kabel to też byś szedł w 4x16 Cu? Jakie są zalety użycia Cu w porównaniu do Al? Al ma jedną wadę o której było w poście #8.
    Możesz powiedzieć jaka jest różnica w cenie kabla. Autor pisał o 32 metrach plus jeszcze odpowiedni zapas. Ile to będzie drożej i co w zamian się otrzymuje?
  • #16 20486298
    Guz-00
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 5
    Z mojej praktyki powiem że aluminum jest bardziej upierdliwe. Trzeba uważać przy podłączaniu, stosować wazelinę, specjalne przekładki mosiężne. W klasycznej rozdzielnicy musisz stosować zugi żeby połączyć choćby z szyną zerową. Nie spotkałem się z szyną zerową która byłaby dopuszczona do użycia z aluminium. Więc zug i miedzią dopiero idziesz.

    Można tak zrobić, ale po co? Żeby oszczędzić 300zł? To jest jednorazowy koszt. Ile to będzie potem problemów kiedy za 15 lat izolacja się przerwie i aluminium skoroduje. Miedź nawet jak zaśniedziaje na zewnątrz, to dopóki przewód nie jest przerwany będzie działać. Żeby gleba zjadła to musi dużo więcej lat minąć. Aluminium jest dobre na linię powietrzne.
    Lekkie, wystarczająco wytrzymałe żeby się nie urwać, a jak się popsuje to wieszasz drugie i po kłopocie. Do ziemi kładł bym tylko miedź.

    Elektrownie kładą aluminium w ziemi przede wszystkim w bardzo dobrej jakości kablach, o dużo większej średnicy niż wynika z obciążeń - 150mm na kilka domów to norma. I przede wszystkim ciągnie te kable w dodatkowych rurach głęboko że nikt przez przypadek nie przetnie.
  • #18 20486460
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4507
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Guz-00 napisał:
    Moim zdaniem najlepiej dać 4x16mm

    Dobrze napisałeś, że w tym przypadku - Twoim zdaniem.
    Guz-00 napisał:
    Żeby oszczędzić 300zł?

    No podaj cenę kabla YKY 4x16 oraz odpowiadającego mu kabla YAKXS 4x25. Czekam z niecierpliwością.
    Guz-00 napisał:
    kiedy za 15 lat izolacja się przerwie i aluminium skoroduje

    A dlaczego po 15 latach izolacja ma się "przerwać"?
    Guz-00 napisał:
    Elektrownie kładą aluminium w ziemi przede wszystkim w bardzo dobrej jakości kablach, o dużo większej średnicy niż wynika z obciążeń

    Kończ Waść, wstydu oszczędź. Czym różni się materiał kabla 4x35 od kabla 4x240? Dowody proszę a nie Twoją beletrystykę.
    Guz-00 napisał:
    I przede wszystkim ciągnie te kable w dodatkowych rurach głęboko że nikt przez przypadek nie przetnie.

    Sorry ale bzdury piszesz i chyba pojęcia nie masz o sieciach kablowych. Tak więc daj sobie spokój z doradzaniem.
  • #19 20486541
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17197
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6667
    Guz-00 napisał:
    Z mojej praktyki powiem że aluminum jest bardziej upierdliwe...
    O czym pisałem już w #8.
    A jeśli pseudo-fachowcy nie radzą sobie z tym tematem (upierdliwością aluminium), to lepiej będzie gdyby za niego się nie zabierali.
    A także nie doradzali na forum.
  • #21 20491928
    larry284
    Poziom 11  
    Posty: 111
    Pomógł: 1
    Ocena: 27
    Hmm, nie wiedziałem że to będzie taki skomplikowany temat :)

    Uziemienie mam, dlatego kabel będzie 4 żyłowy. Z resztą teraz dostawca energii chyba nawet wymaga własne zero, a nie ze skrzynki.
    Jaki jeszcze proponujecie kabel aluminiowy do garażu 5x? Jakby kiedyś w przyszłości miała być stacja do ładowania? Myślę, że uziemienie weźmie się wtedy z domu i nie będzie trzeba robić kolejnego uziemienia przy garażu.
  • #22 20491977
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17401
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4312
    larry284 napisał:
    Myślę, że uziemienie weźmie się wtedy z domu i nie będzie trzeba robić kolejnego uziemienia przy garażu.
    I już pójście na łatwiznę się odezwało. Po co prosty temat "komplikować"?
    Wystarczy umiejętność "wzięcia" uziemienia z odpowiedniego miejsca i o ile prostszym staje się życie :)

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestie doboru przewodów elektrycznych do przyłącza domu o powierzchni 120 m², z uwzględnieniem instalacji pompy ciepła, płyty indukcyjnej, piekarnika, rekuperacji oraz przyszłej instalacji fotowoltaicznej. Użytkownicy sugerowali zastosowanie kabli miedzianych 4x10 mm² lub 4x16 mm², a także aluminiowych 4x35 mm², wskazując na ich odpowiednie parametry prądowe i ekonomiczne. Podkreślono, że kable aluminiowe są tańsze, ale wymagają staranniejszego montażu. W kontekście garażu zalecano kable 5x4 mm² lub 4x35 mm², z uwagi na przyszłe potrzeby, takie jak stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Wskazano również na znaczenie uziemienia oraz różnice w trwałości i łatwości montażu między kablami miedzianymi a aluminiowymi.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA