logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy kabel aluminiowy 4x35 na 350m do przyłącza 14kW się sprawdzi?

pieciom 01 Lut 2024 19:38 6144 40
Najlepsze odpowiedzi

Czy kabel aluminiowy 4x35 mm² na odcinku 350 m wystarczy do zasilania domu o mocy 14 kW w trójfazie?

Tak, 4x35 mm² Al powinien się sprawdzić, ale jest to rozwiązanie raczej „na styk” niż z dużym zapasem [#20943395][#20941304] Dla 14 kW i 350 m padło wyliczenie spadku napięcia około 2,8% dla 4x35 Al, więc mieści się to w akceptowalnym zakresie [#20943395] Jednocześnie kilka osób zwracało uwagę, że przy takiej długości i przy planach typu fotowoltaika czy ładowanie auta elektrycznego większy przekrój da większy spokój i rezerwę na przyszłość, np. 50–70 mm² [#20939979][#20941192] Pojawiła się też opinia, że nawet 4x25 mm² Al wystarczy, ale bez wchodzenia w szczegóły ochrony i spadków napięcia to jest tylko ocena „na papierze” [#20939965][#20940280] W praktyce 35 mm² wygląda na sensowny kompromis koszt–parametry, a jeśli budżet pozwala i chcesz mieć zapas na przyszłe obciążenia, warto rozważyć większy przekrój [#20941192][#20939979]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 20939944
    pieciom
    Poziom 3  
    Posty: 3
    Dzień dobry, mam do zrobienia przyłącze elektryczne do domu, który jest w budowie. Odległość od skrzynki do domu to 350metrów. Elektryk zaproponował aby użyć kabla aluminiowego 4x35. Zapotrzebowanie umowne w domu to 14Kw. Czy na takiej odległości taki kabel się sprawdzi? Nie będzie się nagrzewał czy coś innego złego z nim nie będzie się działo? Zasilanie 3 fazowe. Jestem zielony w tym temacie i chciałbym poradzić się osób, które są w temacie. Nie ukrywam, że koszt między miedzianym 4x25 a aluminium 4x35 jest bardzo duży...
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
  • #3 20939975
    pieciom
    Poziom 3  
    Posty: 3
    Czyli spokojnie mogę położyć 4x35 i nie martwić się o nic? Hipotetycznie, jeżeli w przyszłości będę chciał założyć fotowoltaike i kupić sobie elektryczny samochód i ładować go w domu nie ma żadnych przeciwskazań? Może jest to głupie pytanie ale zastanawiam się dlaczego cena kabla aluminiowego jest kilka krotnie mniejsza niż miedzianego. Czy alu jest w jakimś stopniu gorsze od miedzianego...
  • #4 20939979
    e-sparks
    Specjalista elektryk
    Posty: 621
    Pomógł: 77
    Ocena: 216
    Spadek napięcia to około 2,5%. Jest Ok.
    Moim zdaniem należy użyć przekroju 50-70 mm na takiej odległości. Majątku nie stracisz, a zyskasz spokój ducha. 25mm wystarczy też, ale to już skrobanie szkłem doopy.
  • #5 20940191
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1548
    Pomógł: 253
    Ocena: 527
    pieciom napisał:
    Czy alu jest w jakimś stopniu gorsze od miedzianego...
    Aluminium ma niższą przewodność w stosunku do miedzi, więc trzeba dla tej samej mocy stosować większy przekrój. Cena kabli aluminiowych prawdopodobnie wynika z cen surowca.
    Wady i zalety. Link Link
  • #6 20940274
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5297
    Pomógł: 504
    Ocena: 2847
    Tomek.K. napisał:
    pieciom napisał:
    Czy alu jest w jakimś stopniu gorsze od miedzianego...
    Aluminium ma niższą przewodność w stosunku do miedzi, więc trzeba dla tej samej mocy stosować większy przekrój. Cena kabli aluminiowych prawdopodobnie wynika z cen surowca.
    Wady i zalety. Link Link

    Uważasz że Europejski Instytut Miedzi czyli "autor" materiału który podlinkowałeś jest dobrym źródłem aby czerpać z niego wiedzę o zaletach i wadach miedzi i aluminium?
  • #7 20940280
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1561
    78db78 napisał:
    Nawet 4x25mm2 Al wystarczy.

    Rozumiem, że masz wiedzę iż przy takim kablu zapewniona będzie skuteczność ochrony od prażeń. Tak? Jak wiedzy nie masz to nie kreuj się na autorytet.

    pieciom napisał:
    mam do zrobienia przyłącze elektryczne do domu


    pieciom napisał:
    Jestem zielony w tym temacie i chciałbym poradzić się osób, które są w temacie.

    Nic dodać, nic ująć.
  • #8 20940306
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1548
    Pomógł: 253
    Ocena: 527
    Ktoś_tam napisał:
    Uważasz że Europejski Instytut Miedzi czyli "autor" materiału który podlinkowałeś jest dobrym źródłem aby czerpać z niego wiedzę o zaletach i wadach miedzi i aluminium?

    😀 To tylko druga strona, która zarabia na miedzi, ale warto poznać te argumenty. Za aluminium przemawia cena, co wcale nie znaczy, że jest gorsze, bo kable aluminiowe są powszechnie stosowane w zawodowej elektroenergetyce i są eksploatowane przez dziesięciolecia.
  • #9 20940638
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2744
    Pomógł: 330
    Ocena: 1144
    Tomek.K. napisał:
    ...Za aluminium przemawia cena, co wcale nie znaczy, że jest gorsze, bo kable aluminiowe są powszechnie stosowane w zawodowej elektroenergetyce i są eksploatowane przez dziesięciolecia.

    Pomieszałeś skutek z przyczyną.
    Dlatego kable aluminiowe są powszechnie stosowane w zawodowej elektroenergetyce, bo są tańsze.
    Aluminium jednak ma gorsze parametry elektryczne, ale te parametry są wystarczające do stosowania w zawodowej elektroenergetyce.
  • #10 20940658
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1548
    Pomógł: 253
    Ocena: 527
    tyqva napisał:
    Pomieszałeś skutek z przyczyną

    Napisałem tylko jak odbierają to inwestorzy, bo zazwyczaj patrzą na to w stereotypowy sposób, czyli jeżeli produkt jest sporo tańszy, to podejrzewają, że jest gorszy, co w pewnych aspektach może być prawdą. Takie zjawisko jest określane "psychologią ceny".
  • #11 20940948
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Posty: 1534
    Pomógł: 177
    Ocena: 321
    e-sparks napisał:
    Moim zdaniem należy użyć przekroju 50-70 mm na takiej odległości. Majątku nie stracisz, a zyskasz spokój ducha
    Kiedyś w domu była żarówka i dwa gniazdka, dziś jest dużo więcej - kto wie, co będzie jutro? Jak cię stać, daj grubszy - na pewno nie stracisz.
    w sumie różnica w cenie niby jest: https://www.kablesklep.pl/szukanie?s=YAKY+4x70 350m kabla 35^2 - 6300zł; 50^2 - 9100 a 70^2 aż 21 000.
  • #12 20941063
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1548
    Pomógł: 253
    Ocena: 527
    Może tanio nie jest, ale bez przesady, bo wiele hurtowni sprzedaje w dobrych cenach na alle.. i czasem wychodzi taniej niż z upustami dla stałego klienta gdy zakupu dokonuje na miejscu lub na ich stronie internetowej. Tylko należy sprawdzić, czy jest w ofercie odpowiednia długość kabla jak nas interesuje, bo czasem są to krótkie odcinki.
    4x35 mm²
    Link
    4x50 mm²
    Link
    4x70 mm²
    Link
  • #13 20941090
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2744
    Pomógł: 330
    Ocena: 1144
    Andrzej42 napisał:
    ...
    w sumie różnica w cenie niby jest: https://www.kablesklep.pl/szukanie?s=YAKY+4x70 350m kabla 35^2 - 6300zł; 50^2 - 9100 a 70^2 aż 21 000.
    Dlaczego nie korzystacie z Edytora zaawansowanego do odpowiedzi z cytatem?
    Przecież jest taka możliwość, popatrzcie, inaczej to się czyta, prawda?

    350m kabla 35^2 - 6300zł; 50^2 - 9100 a 70^2 aż 21 000
    v.
    350m kabla 35mm² - 6300zł; 50mm² - 9100 a 70mm² aż 21 000


    Przy wykonywaniu instalacji też jesteście tacy niechlujni?
  • #14 20941192
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 20941240
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27439
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Na tym odcinku nie powinno być więcej spadku jak 1% czyli 2.3V przy obciążeniu znamionowym.... reszte sobie doliczcie bo mnie kręci takie 14 postów o niczym.
  • #16 20941270
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2744
    Pomógł: 330
    Ocena: 1144
    w3501yyyy napisał:
    ... podanie zasilania "z licznika" prosto na wejście falownika, i zasilenie domu z jego wyjścia. Oczywiście wraz z kompletem zabezpieczeń oraz sprzęgłem by zasilić dom w razie awarii falownika...
    Oczywiście myślałeś o bypassie, a nie sprzęgle.
  • #17 20941304
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23533
    Pomógł: 1908
    Ocena: 6642
    14kW i 350m dla AL, to trochę na styk.
  • #18 20941908
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1012
    Pomógł: 93
    Ocena: 388
    w3501yyyy napisał:
    ... do samego przyłącza radzę dociągnąć skrętkę komputerową ziemną żelowaną, lub pustą rurę.

    Jak będziesz kładł tę rurę to nie zapomnij o rewizjach co 20-30 metrów, bo inaczej nie włożysz w nią żadnego kabelka ;-)
  • #19 20942081
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 20942295
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2744
    Pomógł: 330
    Ocena: 1144
    w3501yyyy napisał:
    tyqva napisał:
    Oczywiście myślałeś o bypassie, a nie sprzęgle.

    Tak, ale nie staram się na siłę używać wszędzie angielskich nazw....

    To użyj nazwy "obejście", bo to polska nazwa "bypass'u".
    Natomiast sprzęgło to nie bypass lub obejście.
    Układ obejścia zapewni wyłączenie części instalacji elektrycznej, w tym przypadku falownika.
    Układ sprzęgła może jedynie połączyć dwie części instalacji elektrycznej w całość.

    pozdrawiam
  • #21 20942415
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30198
    Pomógł: 1183
    Ocena: 4293
    e-sparks napisał:
    Spadek napięcia to około 2,5%. Jest Ok.
    Moim zdaniem należy użyć przekroju 50-70 mm na takiej odległości. Majątku nie stracisz, a zyskasz spokój ducha. 25mm wystarczy też, ale to już skrobanie szkłem doopy.
    Sam sobie przeczysz, skoro twoim zdaniem 25mm² wystarczy ''na styk" to 35mm² jest z odpowiednim zapasem i nie widzę sensu dawania 50mm² lub większego. Elektryk inwestora prawidłowo dobrał przekrój a Ty jak elektryk Wałęsa - jesteś za a nawet przeciw :)
  • #22 20942555
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8446
    Pomógł: 382
    Ocena: 1040
    w3501yyyy napisał:
    tyqva napisał:
    Oczywiście myślałeś o bypassie, a nie sprzęgle.

    Tak, ale nie staram się na siłę używać wszędzie angielskich nazw.
    dzidek1968 napisał:
    Jak będziesz kładł tę rurę to nie zapomnij o rewizjach co 20-30 metrów, bo inaczej nie włożysz w nią żadnego kabelka

    Wystarczy zostawić w środku żyłkę.do przeciągania przewodów, ewentualnie później się ją przeciągnie odkurzaczem ;)

    To nie ma sensu, na takim dystansie ryzyko zmarnowania arota jest ogromne, a koszt akurat na "pogrubienie" kabla ;)
    Nad skrętką można się zastanowić - ale sygnał komputerowy normatywnie jest do 100m, do 200m na specjalnych zasadach, a 350m żaden LAN nie pociągnie, więc to skrętka do jakiś innych zastosowań.
  • #23 20942566
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 20942607
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8446
    Pomógł: 382
    Ocena: 1040
    Tylko po co te przekładniki - będzie inny prąd niż w rozdzielnicy w domu?
    Szukanie powodu, żeby wykorzystać skrętkę "bo będzie" ;)
  • #25 20942691
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27439
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    NIe używany arota do kabla.
  • #26 20942700
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8446
    Pomógł: 382
    Ocena: 1040
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    NIe używany arota do kabla.

    Padła propozycja położenia arota 350m obok kabla na przyszłość ;)
  • #27 20942876
    SIEKIERA_666
    Poziom 22  
    Posty: 505
    Pomógł: 22
    Ocena: 79
    Na odległość 350m to ten kabel (skrętka) do domofonu raczej tylko wykorzystasz - przy tych odległościach tylko światłowód...
    Arot jak najbardziej się przyda żeby drugi raz nie kopać...

    Pozdawaim
    SIEKIERa :twisted:
  • #28 20943087
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 743
    pieciom napisał:
    Odległość od skrzynki do domu to 350metrów.

    Panowie Projektanci projektujący "dla elektrowni", co byście dali na przyłączku Autora, jakieś 400m kabelka?
    120?
    78db78 napisał:
    Nawet 4x25mm2 Al wystarczy

    A może 4x16? Wszak moc maksymalną przyłączeniową się bardzo rzadko używa. Używanie mocy przyłączeniowej pełnej będzie kosztowało ok. 14 zł/godzinę - obecnie "prąd jest po koło złotówce".
    pieciom napisał:
    Dzień dobry, mam do zrobienia przyłącze elektryczne do domu, który jest w budowie.

    Od takich zadań to jest osoba zwana projektantem. To coś pokroju lekarza - po studiach, z praktyką zawodową. Projektant dokonuje doboru urządzeń i robi projekt, a lekarz dokonuje doboru leków i robi receptę.
    Potem jest elektromonter, który wykonuje, to co projektant zaprojektował. To coś w rodzaju farmaceuty w aptece - bierze receptę i daje leki.

    Z lekarzem natomiast się nie dyskutuje o dawce leku, lekarz ma szacunek społeczny bo "doktór wie". Próba zaproponowania mniejszej Natomiast elektrycy są branżą upadłą i licytują się sami kto zrobi taniej materiałowo.
    Czy jak cię boli brzuch, to idziesz do lekarza, czy zapytowywujesz się na forumie lekarskim i oczekujesz licytacji, kto da mniejszą dawkę? No, nie.

    Branża elektryczna już tak nisko upadła i stała się taka prosta, że elektromonterowi płacą tyle co na kasie - poszukaj ogłoszeń o pracę.
    @ElektrodaBot
    Jaki może być najtańszy kabel do domu pobierającego 14kW i długości 350m?
  • #29 20943096
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8786
    Pomógł: 353
    Ocena: 930
    KonradGatek napisał:
    Jaki może być najtańszy kabel do domu pobierającego 14kW i długości 350m?
    Witaj na forum elektroda.pl! Z przyjemnością pomogę Ci znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie kabla zasilającego dla domu o poborze mocy 14 kW i długości trasy 350 m.

    Przede wszystkim, przy wyborze odpowiedniego kabla, musimy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, takich jak spadek napięcia, obciążalność prądowa oraz warunki środowiskowe, w jakich kabel będzie eksploatowany. W przypadku tak długiego przewodu, kluczowym aspektem będzie minimalizacja strat napięcia, aby zapewnić stabilne zasilanie na końcu linii.

    1. Obliczenie obciążalności prądowej:
    Pobór mocy domu wynosi 14 kW. Zakładając, że instalacja będzie pracować w standardowym dla Polski napięciu 230 V, prąd można obliczyć ze wzoru:
    $$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$$
    Gdzie, dla uproszczenia, założymy współczynnik mocy $\cos \varphi = 1$, co jest typowe dla obciążeń rezystancyjnych, ale należy pamiętać, że w rzeczywistych warunkach może być niższy (w zależności od charakteru obciążenia).
    $$I = \frac{14000 W}{230 V} = 60,87 A$$

    2. Spadek napięcia:
    Spadek napięcia na długim przewodzie jest istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić. Dopuszczalny spadek napięcia zazwyczaj nie powinien przekraczać 3% dla zapewnienia poprawnej pracy urządzeń elektrycznych.
    $$\Delta U = 0,03 \cdot 230 V = 6,9 V$$

    3. Obliczenie przekroju kabla:
    Do obliczenia minimalnego przekroju kabla potrzebnego do zminimalizowania spadku napięcia przy danej długości i prądzie obciążenia, możemy użyć wzoru:
    $$S = \frac{2 \cdot L \cdot I}{\gamma \cdot \Delta U}$$
    gdzie $L$ to długość kabla (350 m), $I$ to prąd (60,87 A), $\gamma$ to przewodność materiału (dla miedzi ok. 56 m/Ωmm²), a $\Delta U$ to dopuszczalny spadek napięcia.
    Przyjmując miedź jako materiał kabla:
    $$S = \frac{2 \cdot 350 m \cdot 60,87 A}{56 m/Ωmm² \cdot 6,9 V} \approx 6,13 mm²$$

    4. Wybór kabla:
    Na podstawie powyższych obliczeń, minimalny przekrój kabla, który powinien zostać użyty to około 6,13 mm². Jednak w praktyce, ze względu na normy i dostępność na rynku, warto rozważyć kabel o nieco większym przekroju, np. 10 mm², aby zapewnić sobie dodatkowy margines bezpieczeństwa i ewentualne przyszłe zwiększenie zapotrzebowania na moc.

    5. Koszt:
    Najtańszym materiałem dla kabli o dużych przekrojach jest zazwyczaj aluminium, jednak jego przewodność jest niższa niż miedzi, co oznacza, że potrzebny będzie grubszy kabel do przesłania tej samej ilości mocy. W przypadku długiej linii, jak ta o której mowa (350 m), lepszym wyborem może okazać się kabel miedziany z uwagi na mniejsze straty i mniejszy spadek napięcia, mimo wyższych kosztów początkowych.

    Podsumowując, dla linii o długości 350 m i poborze mocy 14 kW, zalecałbym rozważenie kabla miedzianego o przekroju co najmniej 10 mm², aby zmniejszyć spadek napięcia i zapewnić odpowiednią obciążalność prądową. Pamiętaj jednak, że wybór odpowiedniego kabla to także kwestia bezpieczeństwa, dlatego zalecam skonsultowanie ostatecznego wyboru z kwalifikowanym elektrykiem.

    Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w wyborze odpowiedniego kabla. Jeśli masz więcej pytań, śmiało pisz!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zastosowania kabla aluminiowego 4x35 mm² na odległość 350 m do przyłącza elektrycznego o mocy 14 kW. Uczestnicy forum podkreślają, że kabel o takim przekroju powinien być wystarczający, jednak zalecają rozważenie większego przekroju (50-70 mm²) dla zapewnienia większego zapasu mocy i minimalizacji spadku napięcia, który wynosi około 2,5% dla kabla 4x35 mm². Wskazano również na różnice w przewodności między aluminium a miedzią, co wpływa na dobór przekroju. Uczestnicy dyskusji sugerują, że warto zainwestować w grubszy kabel, aby uniknąć problemów w przyszłości, zwłaszcza w kontekście planowanej instalacji fotowoltaicznej i ładowania elektrycznego samochodu. Poruszono także kwestie związane z kosztami kabli oraz ich dostępnością na rynku.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA