Jak wykonać podział sieci bez uziemienia w bloku z wielkiej płyty?

19 Lut 2024 19:41 2190 19
REKLAMA
  • #1 20969203
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 20969249
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Najpierw napisz gdzie jest licznik. I jak rozwiązano jego zasilanie.
    Fotki mile widziane.
    Elektryk (nawet początkujący) nie powinien pisać o braku uziemienia ani o podziale sieci, ale powinien poinformować z jakim układem sieci ma do czynienia.
  • REKLAMA
  • #3 20969374
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    PiotrekDynamo napisał:
    Witam serdecznie.
    Jestem dość młodym elektrykiem i dostałem pierwszą pracę dodatkową w bloku z wielkiej płyty.

    Zacznijmy od podstaw. Co to znaczy "jestem dość młodym elektrykiem"? Takie rzeczy o które pytasz to w szkole uczyli.
  • #4 20969558
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17761
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    PiotrekDynamo napisał:
    dostałem pierwszą pracę dodatkową w bloku z wielkiej płyty. Przewód WLZ wymieniam na 5x4mm. Jak wykonać podział sieci nie mając uziemienia w bloku.
    Do tego uziomu nie potrzebujesz.
    Na klatce jest przewód PEN.
  • #5 20969649
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6172
    Pomógł: 280
    Ocena: 934
    CYRUS2 napisał:

    Na klatce jest przewód PEN.


    No do tego radykalnego stwierdzenia wypada chyba znać rodzaj sieci dostawcy i następnie po upewnieniu się że TN - przekrój/materiał przewodu podejrzewanego o bycie ewentualnym PENem w WLZ.

    Może niech stwierdzenie tych dwóch rzeczy będą pierwszym zadaniem dla Ciebie autorze tematu - tylko uważaj prąd zabija - nie mierz np średnicy żył będących pod napięciem suwmiarką czy coś takiego...

    Przy okazji - ty się może nie bierz na razie za samodzielne prace - bo jak czytamy nie bardzo "czujesz" ten temat :-(
  • #6 20969888
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17761
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    r103 napisał:
    No do tego radykalnego stwierdzenia wypada chyba znać rodzaj sieci dostawcy i następnie po upewnieniu się że TN - przekrój/materiał przewodu podejrzewanego o bycie ewentualnym PEN-em w WLZ.
    czytaj:
    PiotrekDynamo napisał:
    w bloku z wielkiej płyty..
    Były 2 przewody z klatki = ochrona przeciwporażeniowa to zerowanie.
    W w szachcie budynku jest PEN.
  • #7 20970185
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #8 20970192
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    PiotrekDynamo napisał:
    Pojęcia techniczne i elektryczne znam.

    Widzę że, już trochę z spuszczasz z tonu. Elektrykiem się jest albo nie jest. Samo pojęcie techniczne albo umiejętność podłączenia gniazda nie czyni z kogoś elektryka. Tak samo ja potrafię niektóre pigułki dobrać bez recepty ale lekarzem się nie nazwę nawet tym początkującym.
    Szkoda tylko, że zabierasz się za to zarobkowo nie znając podstawowych kwestii i nie będąc eleltrykiem. Ehh.... Później ludzie piszą np na elektrodzie że elektryk im to wszystko spier... ił. Bo niby czemu maja mówić inaczej skoro sam o sobie piszesz elektryk. Klientom pewnie ten sam kit wciskasz.
  • #10 20970307
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 20970409
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Kolego, co "wychodzi" z licznika to wiadomo.
    Chodzi o to gdzie jest usytuowany licznik, czy w szafie, czy obok są inne liczniki, gdzie jest zabezpieczenie przedlicznikowe, czy jest puszka piętrowa?
    Bardzo nonszalancko podchodzisz do tematu.
    Oczekujesz pomocnych odpowiedzi a nie kwapisz się z udzieleniem rzetelnej informacji.
  • #12 20970443
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 20970588
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Więc należy wymianę zacząć od odcinka puszka piętrowa-licznik i oczywiście do tablicy mieszkaniowej. Do puszki piętrowej należy wprowadzić żyłę PE, którą razem z N przyłączysz do zacisku PEN w puszce piętrowej.
    Osobiście ułożyłbym 5x6.
    Oczywiście pamiętamy o przyszłości, więc myślimy "przyszłościowo" :)

    W mieszkaniu najpierw liczymy obwody, rozrysowujemy usytuowanie aparatów w tablicy i na tej podstawie tablicę dobieramy. Pamiętamy o wyłączniku głównym w tablicy i RCD tam gdzie wymagane.
    I żaden czterotorowy RCD na wszystkie obwody.

    Po zakończeniu prac pomiary!
  • #15 20970619
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 20970627
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    PiotrekDynamo napisał:
    kkas12 napisał:
    Więc należy wymianę zacząć od odcinka puszka piętrowa-licznik

    Jeśli nie jestem w stanie tego wykonać ? Pomińmy tą opcję.

    To może pomiń wszystkie operacje które chcesz wykonać i elektrykę zostaw elektrykom a sam zajmij się tym czym potrafisz lub czym od czego nie zależy ludzkie życie. Albo robisz dobrze albo wcale. Bez sensu robić trochę dobrze. Koledze możesz pomóc na różne sposoby.
    Ogromnym skurw....stwem jest robić komuś instalację elektryczną od której zależy ludzkie życie nie znając się na tym.
  • #17 20970667
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17761
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    PiotrekDynamo napisał:
    kkas12 napisał:
    Więc należy wymianę zacząć od odcinka puszka piętrowa-licznik

    Jeśli nie jestem w stanie tego wykonać ? Pomińmy tą opcję.

    Wg. obecnych przepisów dwa przewody nie mogą zostać..
    1.Mają za małą obciążalność.
    2.Nie spełniają wymogu przekroju PEN.
    1 faza trzeba wymienić na 3x6 (25A) lub 3x4 (20A)

    Na 3 fazy -rozdzielnica 24 moduły.
    1faza 10 - 12modułów
  • REKLAMA
  • #18 20970683
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    PiotrekDynamo napisał:
    Pomińmy tą opcję.
    Doprowadzam w tym momencie 2 przewody do mieszkania(L,PEN).

    Skoro tak to pomiń wykonywanie tych prac.
    PEN ma mieć przekrój min 10mm²!!!

    A ty chłopie nawet początkującym elektrykiem nie jesteś skoro od "pomijania" tego co najbardziej istotne zaczynasz. W tej kwestii nie ma już żadnych niejasności!

    Zero wyrozumiałości dla fuchmistrzów idących na "skróty"!!!
  • #19 20970705
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    kkas12 napisał:
    Zero wyrozumiałości dla fuchmistrzów idących na "skróty"!!!

    Proponuję aby pytający pokazał ten wątek koledze aby sam zdecydował czy dalej chce aby taka osoba dalej robiła mu instalację elektryczną. Tak będzie uczciwie.
  • #20 20970918
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    W zasadzie post#18 wyczerpuje temat - kol. pomija istotne podpowiedzi.
    Nadmieniam że dział -elektryka dla każdego- jest działem pomocnym dla początkujących elektryków pod warunkiem że posiadają minimum potrzebnej wiedzy o której mowa jest tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3663880.html
    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ Piotr, młody elektryk, zadał pytanie dotyczące podziału sieci elektrycznej w bloku z wielkiej płyty, gdzie nie ma uziemienia. Użytkownicy forum podkreślili, że kluczowe jest zrozumienie układu sieci (TN-C) oraz obecności przewodu PEN. Wskazano, że do podziału PEN na PE i N należy wprowadzić żyłę PE do puszki piętrowej, a także wymienić przewody na odpowiednie przekroje (np. 5x6 mm²). Użytkownicy zwrócili uwagę na konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w elektryce, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym wykonaniem instalacji. Wskazano również na potrzebę wykonania pomiarów po zakończeniu prac.