Spadek napięcia przy włączaniu czajnika 1800-2000W - czy winne są przewody?

10 Lip 2024 14:14 1572 27
REKLAMA
  • #1 21149743
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 21149801
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #4 21149850
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 21149940
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5385
    Pomógł: 507
    Ocena: 2924
    emarcus napisał:
    mateusz21pierwszy napisał:
    Witam
    Ostatnio mierzyłem napięcie w gniazdku podczas pracy różnych urządzeń,
    ................
    Czy winą są cienki przewody?
    Dzieję się na tak na każdej fazie w domu i gniazdku że duży odbiornik powoduje spadek
    Instalacja nie jest nowa ale dzieje się tak nie tylko w domu.


    Nie tyle przekroje przewodów, co transformator w podstacji ma za małą moc, albo zbyt dużo konsumentów podłączono do tej gałęzi.
    Pomierz napięcia u siebie w czasie gdy okoliczni użytkownicy 'hipotetycznie' mało korzystają z energii (są w pracy albo w koście);
    Wyniki analizy mogą być podstawą do wszczęcia sąsiedzkiej zbiorowej petycji do rejonowego ZE (jakkolwiek to się zwie) o poprawę dostawy energii.

    I co ma w tej petycji napisać?
    "Wymieńcie transformator bo mam spadki napięć w gniazdku. Gniazdko moje znajduje się 15m od rozdzielnicy i jest poprowadzone 1,5 mm², a rozdzielnica jest połączona z licznikiem przewodem o długości 25m i przekrojem 2,5 mm²."

    Jak myślisz w którym miejscu instalacji interesuje dostawcę wielkość napięcia? O dokładności miernika słyszałeś? Bo to że miernik pokazuje 207V lub mniej to nie znaczy że tyle jest naprawdę.
  • REKLAMA
  • #6 21149981
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18150
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    mateusz21pierwszy napisał:
    Ostatnio mierzyłem napięcie w gniazdku podczas pracy różnych urządzeń
    Po co to robiłeś ?
  • #7 21150180
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 21150563
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26484
    Pomógł: 2306
    Ocena: 7880
    mateusz21pierwszy napisał:
    jaki dopuszczalny jest spadek napięcia od rozdzielnicy do gniazdka ?

    Taki, jaki wyliczył projektant instalacji. Napięcie u odbiorcy to 230 +/- 10%, więc 207 - 253 V jest uznawane za dobre. Z drugiej strony, spadki napięcia są też efektem słabego styku na łączeniach oprzewodowania. Aby mieć pewność co do przybliżonego miejsca spadku, należałoby zmierzyć napięcie na wejściu do licznika. Pozwoli to na ocenę czy problem leży w instalacji odbiorczej czy u dostawcy energii. Kiedyś, jak pomieszkiwałem ze swoją dziewczyną na wsi, to w czasie dojenia krów napięcie potrafiło spaść u niej do 70V (ostatni dom we wsi i najdalej od trafostacji). Po prostu, nikt w momencie projektowania nie przewidział sytuacji że za kilkanaście lat w każdym gospodarstwie będzie aparatura udojowa pobierająca kilka kW. Summa sumarum, trafo pewnego lipcowego popołudnia spłonęło (0,16 MVA). Ostatnio jak przejeżdżałem w tamtej okolicy to już było chyba 0,63MVA (ciężko z daleka ocenić, ale zdecydowanie większe gabarytowo). U siebie mam obecnie 236-245V, jest jeszcze kilka domów na linii za mną a i do trafostacji mam ~500m. Parę lat temu było wszystko modernizowane.
  • #9 21150614
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21150680
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18150
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    mateusz21pierwszy napisał:
    a jak spada też przy liczniku o 4v mniej to jest dobrze ?
    Pod znamionowym obciążeniem fazy na wejśćiu instalacji ma być nie mniej niż 207V AC.
  • #11 21150740
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26484
    Pomógł: 2306
    Ocena: 7880
    mateusz21pierwszy napisał:
    a jak spada też przy liczniku o 4v mniej to jest dobrze ?


    Jeśli mieści się w granicach;
    CYRUS2 napisał:
    Pod znamionowym obciążeniem fazy na wejśćiu instalacji ma być nie mniej niż 207V AC.

    To jest ok. Nikt tego nie przyjmie jako niezgodne z prawem. Moim zdaniem, szukasz dziury w całym i wyolbrzymiasz problem.
  • REKLAMA
  • #12 21150745
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32855
    Pomógł: 2897
    Ocena: 6695
    Dalej jest brak istotnych informacji a mianowicie:
    Przy obciążeniu ok. 2 kW
    1.Z jakiej wartości do jakiej jest spadek na gniazdku.
    2.Z jakiej wartości do jakiej jest spadek przy liczniku.
    Dopiero z tych 2 informacji można będzie wyciągnąć wnioski co do sprawności instalacji domowej jak i zasilającej po stronie ZE.
    @mateusz21pierwszy pisze o wszystkim z wyjątkiem najbardziej przydatnych informacji.
  • #13 21151127
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 21151146
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18150
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    mateusz21 napisał:
    1. 240v spada do 228v około
    2.243v spada do 235v długość kabla zasilającego 25m 2,5mm2
    Zdalnie przeglądu instalacji nie zrobisz.
    Wezwij elektryka niech zrobi pomiary IPZ - także obliczenia.
    Wtedy będzie wiadomo co powoduje spadki napięcia.

    Jest znacznie więcej niż 207 V AC.
    W sumie o co ci chodzi ?
  • #15 21151158
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 21151175
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18150
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    mateusz21 napisał:
    2.243v spada do 235v długość kabla zasilającego 25m 2,5mm2
    To mniej niż 4%.
  • #19 21151299
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18150
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    Po co pytasz ?
    mateusz21pierwszy napisał:
    1800-2000 W przewód 1,5mm² 15m dalej do licznika 2,5 mm² 25m czy to może być od tego że cienki przewód ?
    Na odcinku rozdzielnica gniazdko jest ok 4%. W tej oszczędnej instalacji.
  • #20 21151498
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 21152011
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30290
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    speedy9 napisał:
    To jest normalne, że napięcie spada przy podłączeniu odbiornika o dużej mocy. Nie napisałeś jednak z jakiej wartości spada. Czy po spadku mieści się w tolerancji itd.
    mateusz21pierwszy napisał:
    Gdy włączam czajnik napięcie spada 10-14 V w gniazdku co jest włączony moc 1800-2000 W

    Gdy spada o 10V i więcej to nie jest normalne, normalne byłoby 4-5V

    Sprawdzilem u siebie i po włączeniu czajnika mam spadek w gniazdku o 7V (z 232 do 225), uważam że o 2 V za dużo.
    Czajnik pobiera ok. 8,6 A zależnie od napięcia sieci.
    Przy spadku napięcia o 10V moc tracona to 86W a przy spadku 14V już 120W. Nie ma problemu poza finansowym gdy ta moc wydzieli się równomiernie na kilkunastu metrach przewodu ale co w sytuacji gdy połowa zmierzonego spadku napięcia bierze się z utlenionego lub niedokręconego jednego złącza?
  • #22 21152137
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 21152170
    mychaj
    Poziom 35  
    Posty: 4742
    Pomógł: 214
    Ocena: 944
    vodiczka napisał:
    Gdy spada o 10V i więcej to nie jest normalne, normalne byłoby 4-5V

    Jakaś norma/przepis?
    Bo cuś czuję że zaczyna się z lekka paranoja...
    Dobrze że nie mieszkacie w okolicach "bogatych" w fotowoltaikę to dopiero mielibyście jazdę.
    Zawsze możecie wrócić do tak modnych w latach 80 stabilizatorów...
    Może autor w końcu napisze jakimże to miernikiem dysponuje???
  • #24 21152202
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30290
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    mychaj napisał:
    Jakaś norma/przepis?
    Bo cuś czuję że zaczyna się z lekka paranoja..
    Nie chodzi o normę a o zdrowy rozsądek. Rozważam spadek napięcia a nie czy napięcie po spadku mieści się w normie czy nie.
    Jeżeli na wejściu do licznika jest 240V a na gniazdku 210V to napięcie jest zgodne z normą. Czy spadek napięcia o 30V uznasz za normalny objaw włączenia jednego czajnika a mocy 2000W???
    Znając przekrój przewodu, materiał, długość odcinka i natężenie prądu płynącego przez przewód, można policzyć jaki teoretycznie powinien być spadek napięcia.
    mychaj napisał:
    Może autor w końcu napisze jakimże to miernikiem dysponuje???
    Jakim by nie dysponował, byleby był sprawny to błąd różnicy napięć nie będzie większy niż 1V. Jeżeli miernik np. zaniża wskazanie o 3V na zakresie 600V AC to zaniża zarówno pomiar bez obciążenia jak i po obciążeniu, podobnie gdy zawyżą.
  • #25 21152205
    mychaj
    Poziom 35  
    Posty: 4742
    Pomógł: 214
    Ocena: 944
    vodiczka napisał:
    Jakim by nie dysponował byleby był sprawny to błąd różnicy napięć nie będzie większy niż1V.

    Kolegą są mierniki i mierniki...a także sposób pomiaru. Tego uczą w zawodówce na miernictwie.
    Wasze dywagacje są o kant...potłuc.
    Jezeli napięcie spada ci o 30V i cię to martwi to wezwij elektryka na porzadne pomiary i uczciwy przegląd instalacji.
  • #26 21152207
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30290
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    mychaj napisał:
    Jezeli napięcie spada ci o 30V i cię to martwi to wezwij elektryka na porzadne pomiary i uczciwy przegląd instalacji.

    Napisałem ile mi spada /post #21/ a Ty nie udawaj mądrzejszego niż jesteś, promując złotą myśl
    mychaj napisał:
    Kolegą są mierniki i mierniki...a także sposób pomiaru. Tego uczą w zawodówce na miernictwie.
    Wasze dywagacje są o kant...potłuc.
    Zrewanżuję się swoją złotą myślą: "Są forumowicze. którzy ogarniają o czym piszę i jest kolega mychaj"
    Dodam, że miernik ze sklepu elektrody UT33D+

    Moderowany przez Felini:

    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

  • #28 21153094
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zauważył spadek napięcia o 10-14 V przy włączaniu czajnika o mocy 1800-2000 W, co może być spowodowane zastosowaniem przewodów o niewystarczającym przekroju (1,5 mm² na 15 m oraz 2,5 mm² na 25 m). Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że spadki napięcia są normalne przy dużym obciążeniu, ale mogą być również wynikiem przeciążenia transformatora w podstacji lub złych połączeń w instalacji. Wskazano, że napięcie powinno mieścić się w normach (230 V +/- 10%), a spadki powyżej 4-5 V mogą być niepokojące. Użytkownik planuje wymianę przewodów na 10 mm² miedź, aby poprawić sytuację, zwłaszcza przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię w domu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.