logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy instalacja elektryczna z bezpiecznikami topikowymi w starym domu jest bezpieczna?

radekkowalski98 15 Lis 2025 16:49 1245 37
Najlepsze odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy stara instalacja elektryczna z bezpiecznikami topikowymi w domu jest bezpieczna do używania?

Ze zdjęcia nie da się stwierdzić, czy ta instalacja jest bezpieczna do używania; potrzebne są oględziny na miejscu, pomiary izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ocena całego układu zasilania [#21752241][#21752296] Na fotografii widać raczej misz-masz: mało lub brak wyłączników różnicowoprądowych, możliwe mieszanie N i PE oraz niejasne podłączenia przewodów w rozdzielnicy, więc to powinien sprawdzić elektryk [#21752477][#21754936] Z opisu wynika też, że przyłącze może być 3-fazowe, a moc umowna 7 kW sugeruje weryfikację, czy zabezpieczenia nie są przewymiarowane i czy zachowana jest selektywność [#21752222][#21752296] Najrozsądniej wezwać fachowca, który na miejscu odtworzy schemat instalacji, sprawdzi obwody i zdecyduje, czy wystarczy korekta zabezpieczeń, czy potrzebny jest większy remont [#21752241][#21752296]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #31 21754965
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    Ja tam widzę pięciożyłowy kabel od licznika (prawdopodobnie ten biały wiszący w powietrzu nad licznikiem) gdzie fazy są podłączone do wyłączników, kolory czarny, czarny i brązowy a żyły niebieska i zółto-zielona wiszą w powietrzu. Natomiast jako PEN użyty jest osobny przewód biały. Czy ma wymagany przekrój? Raczej nie. Do wymiany są wszystkie wyłączniki, do zamocowania przewód licznik-rozdzielnica, do wywalenia przewód biały i do właściwego podłączenia żyły niebieska i ż-z. No i do uporządkowania wyprowadzenia z rozdzielnicy. Ja bym w dwie godziny nie dał rady.
  • #32 21754979
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7998
    Pomógł: 861
    Ocena: 2627
    Skoro ktoś poprowadził od licznika przewód 5-żyłowy, zakładając, że nie spełnia on warunków dla PEN, bo jest za cienki (czyli nie ma minimalnego przekroju 10 mm² dla miedzi), to co stoi na przeszkodzie, aby dokonać podziału PEN przy liczniku? O ile faktycznie mamy do czynienia z siecią TN, a do licznika jest doprowadzony przewód spełniający wymagania dla PEN.
    Przecież nie ma obowiązku dokonywania podziału PEN w rozdzielnicy. Zazwyczaj robi się ten podział w rozdzielnicy, ale nakazu nie ma, że musi być tylko i wyłacznie w rozdzielnicy.
    Tak czy siak trzeba tę instalację obejrzeć i dopiero na podstawie oględzin, warunków przyłącza oraz pomiarów zadecydować o kolejnych czynnościach.
    Co prawda wyłączników o charakterystyce C raczej się nie stosuje w instalacjach mieszkalnych, bo i nie ma takiej potrzeby. Ale jeżeli IPZ będzie spełniała warunki SWZ przy krotności dla charakterystyki C, to nie widzę potrzeby wymiany tych wyłączników.
    Oczywiście może to spowodować, że nie będzie zachowanej selektywności zabezpieczeń. Ale wcale nie jest powiedziane, że tej selektywności nie będzie. Po prostu trzeba tę instalację obejrzeć.
    Bez tego to tylko możemy zgadywać.
  • #33 21754988
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14350
    Pomógł: 701
    Ocena: 2486
    Plumpi napisał:
    Chciałeś mnie w ten sposób ośmieszyć, obrazić czy rozśmieszyć? Bo nie za bardzo łapię tę ironię/sarkazm. Tym bardziej, że po


    Ani chciałem ośmieszyć ani obrazić
    Widzę że kolegi ego mocno duże, i obrażać może tylko on
    Trochę pokory - tu nie ma ignorantów jak się koledze wydaje.
  • #34 21754998
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4861
    Pomógł: 678
    Ocena: 1934
    Tak czytam, oglądam zdjęcia i byłbym bardzo ostrożny w licytacjach, w ile to czasu można zrobić. Koledzy chyba nie zauważyli, że bez demontażu licznika i tablicy licznikowej się nie obejdzie. Pytanie, co tam ujrzymy?
    Podejrzewam, że wykonawca tej instalacji na tym właśnie miejscu utknął, w takim razie pytanie, jak wygląda sama instalacja? Rozdzielnica to nie wszystko.
  • #35 21755004
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    Plumpi napisał:
    Skoro ktoś poprowadził od licznika przewód 5-żyłowy, zakładając, że nie spełnia on warunków dla PEN, bo jest za cienki

    Ależ pięciożyłowy kabel nie musi spełniać wymagań dla PEN bo tam nie ma PEN. Chyba to wiesz. Pytałem czy wymagania spełnia kabel biały, który obecnie pełni tam rolę PEN-a.

    krzysiek7 napisał:
    Podejrzewam, że wykonawca tej instalacji na tym właśnie miejscu utknął,

    No utknął, bo podłączył fazy do bezpieczników zalicznikowych, a do zacisku N nie miał dostępu więc pozostawił w tej roli starą żyłę białą. Ogólnie taka partyzantka.
  • #36 21755068
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Plumpi napisał:
    Dyskusja z Tobą to totalny bezsens. Napiszesz samemu jakąś głupotę, którą później usilnie przypisujesz innym i bronisz tej głupoty jak niepodległości Stanów Zjednoczonych, uważając siebie za jedynego, który ma rację.
    Czyli cytat, jaki zamieściłęm w poście # 25 nie był autorstwa niejakiego Plumpi?
    To ... czyim? Już się pogubiłem w Stanach Zjednoczonych.
    Plumpi napisał:
    O ile w ogóle masz cokolwiek mądrego do "powiedzenia", bo to, co teraz napisałeś, nie jest ani mądre, ani konstruktywne, ani merytoryczne.

    Powtarzam jeszcze raz. Być może w systemach grzewczych, gdy są oddzielne przewody N i PE, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z układem TN-C-S , TN-S. W w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych to nie jest tak oczywiste. Wiem coś o tym, bo w moim regionie jest bardzo dużo sieci w układzie TT. Możliwe, że Plumpi nie spotkał się jeszcze z tym, i należy mu wybaczyć. Tylko wypowiadając się autorytatywnie, należy być precyzyjnym, bo zawsze ktoś może zwrócić uwagę.
    krzysiek7 napisał:
    Tak czytam, oglądam zdjęcia i byłbym bardzo ostrożny w licytacjach, w ile to czasu można zrobić.

    Panie, niektórzy tworzą po kilkanaście protokołów pomiarowych dziennie, tak więc proszę się nie dziwić.

    PS. Podobno najlepszą obroną jest atak, co niniejszym kolega Plumpi czyni. :)
  • #37 21755088
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7142
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    Wszystko co jest potrzebne do podjęcia decyzji zostało powiedziane.
    Post#2 i 3 wskazują na prawidłowe działanie w tej sytuacji.
    Temat zamykam.
  • #38 21755091
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7998
    Pomógł: 861
    Ocena: 2627
    stomat napisał:
    Ależ pięciożyłowy kabel nie musi spełniać wymagań dla PEN bo tam nie ma PEN. Chyba to wiesz. Pytałem czy wymagania spełnia kabel biały, który obecnie pełni tam rolę PEN-a.


    Na zdjęciu widać, że ani biały nie spełnia, ani ten 5-żyłowy, bo są to przewody o przekrojach 4, ewentualnie 6 mm².
    Ale zawsze podział PEN można dokonać przy liczniku, a wtedy bez problemu można wykorzystać takie przewody, które są już położone.

    stomat napisał:
    No utknął, bo podłączył fazy do bezpieczników zalicznikowych, a do zacisku N nie miał dostępu więc pozostawił w tej roli starą żyłę białą. Ogólnie taka partyzantka.


    I właśnie chodzi o to uporządkowanie tej partyzantki.
    Rozplombowanie licznika także nie stanowi najmniejszego problemu, bo jeżeli ktoś prowadzi legalną firmę, to takie sprawy załatwia się jednym telefonem do odpowiedniego działu energetyki (w godzinach ich pracy) lub do dyspozytora poza godzinami pracy. Jeżeli cię znają, to pozwolenie na rozplombowanie dostajesz od razu "na gębę". Jeżeli cię nie znają, to podajesz nazwę firmy, imię i nazwisko, numery uprawnień (czasami) i albo dostajesz pozwolenie na rozplombowanie od razu, albo podjeżdża ekipa z pogotowia energetycznego, aby odczytać wskazanie licznika i go rozplombować. Czasami bywa tak, że wykonujesz, co masz wykonać, a ekipa czeka lub za chwilę podjeżdża drugi raz, aby zaplombować. Tak wygląda kwestia napraw i działań awaryjnych.

    Jeżeli zaś chodzi o poważniejsze przeróbki, to inwestor musi wystąpić do energetyki o nowe warunki przyłącza i wtedy trzeba poczekać na pismo z nowymi warunkami. Jak inwestor już ma takie warunki i zgodę na wykonanie prac to się umawaisz na konkretny termin i jest o wiele łatwiej, bo nawet nie trzeba dzwonić i prosić się o pozwolenie rozplombowania licznika, tylko wykonuje się robotę, a inwestor po wykonaniu roboty dzwoni do energetyki, aby zaplombowali licznik.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji dotyczącej oceny instalacji elektrycznej w starszym, piętrowym domu zwrócono uwagę na konieczność dokładnej inspekcji instalacji przez wykwalifikowanego elektryka, gdyż ocena wyłącznie na podstawie zdjęć jest niewystarczająca. Instalacja posiada dwa rodzaje zabezpieczeń: wkręcane bezpieczniki dla gniazdek na piętrze oraz nowocześniejszą, białą skrzynkę dla oświetlenia i pozostałych obwodów. Podkreślono, że starsze instalacje mogą nie spełniać aktualnych norm bezpieczeństwa, mogą mieć przestarzałe zabezpieczenia i niewłaściwe połączenia, co wymaga modernizacji. Zalecane jest sprawdzenie stanu przewodów, poprawności połączeń, obecności uziemienia oraz działania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Wskazano, że modernizacja instalacji powinna uwzględniać wymianę bezpieczników na wyłączniki nadprądowe (np. typu B), zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych oraz ewentualne rozdzielenie obwodów dla zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności. Podsumowując, bezpieczne użytkowanie instalacji wymaga profesjonalnej oceny i prawdopodobnie modernizacji zgodnej z aktualnymi normami elektrycznymi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA