logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośba

jackuc 12 Mar 2017 13:31 23760 198
Najlepsze odpowiedzi

Jak poprawnie dobrać przekroje przewodów, zabezpieczenia i układ zasilania przy modernizacji instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70., z planowaną płytą indukcyjną?

Tak: w takiej modernizacji najlepiej od razu przewidzieć zasilanie 3‑fazowe, osobne obwody dla gniazd i oświetlenia oraz wydzielony obwód dla płyty indukcyjnej, bo to daje większy zapas mocy i łatwiejszą rozbudowę w przyszłości [#16340349][#16340858][#16344599] Na oświetlenie stosuje się przewody 3x1,5 mm², na gniazda 3x2,5 mm², a do indukcji nie 3x2,5 mm², tylko co najmniej 5x2,5 mm², przy czym wielu uczestników wątku zalecało 5x4 mm² jako bezpieczniejszy wybór na przyszłość [#16340339][#16340771][#16341383] Obwody o dużym poborze mocy powyżej 2 kW należy prowadzić jako wydzielone, gniazda i obwody łazienkowe chronić RCD 30 mA, a dla funkcjonalności lepiej dać kilka RCD 2‑polowych zamiast jednego 4‑polowego; oświetlenie zwykle prowadzi się bez RCD, z wyjątkiem łazienki [#16340349][#16367662][#16369102][#16368344] W samej instalacji nie stosuje się TN‑C; układ trzeba dobrać do warunków przyłączenia, więc w praktyce będzie to TN‑S albo TT [#16340339] Przewody pod sufitem lepiej prowadzić w korytach montażowych niż luzem na profilach, nie chować puszek pod sufitem i nie prowadzić WLZ przez łazienkę [#16344599][#16368846][#16369008]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 16340227
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Witam,

    jestem na etapie remontu mieszkania i chciałbym wymienić instalację elektryczną w mieszkaniu (blok 10p. z lat 70-tych, przewody aluminiowe, zostaną w ścianach).

    Kable do pomieszczeń będą rozprowadzone pod sufitami podwieszanymi i następnie bruzdami w ścianach do gniazdek / wyłączników.

    Chciałbym Was prosić o ocenę schematu rozprowadzenia instalacji elektrycznej, jaki przygotowałem. Czy ma to sens, czy podział na poszczególne obwody jest prawidłowy itp ?

    Designer 4...ELEKTR.pdf (387.08 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    Druga sprawa to ochrona.
    Podłączenie w tablicy zlecę już co prawda elektrykowi, bo sam ew. doprowadzę wszystkie przewody do skrzynki w lokalu (patrz punkt powyżej czy rozprowadzenie jest prawidłowe), ale chciałbym przy okazji się nieco douczyć.

    Obecnie w lokalu jest malutka skrzynka z trzema bezpiecznikami (jak na zdjęciu),

    Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośbaobecna skr..nka.jpg (3.36 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    połączona kablem (zdjęcie)

    Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośbakabel łacz..owy.jpg (3.3 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    ze skrzynką na korytarzu a stamtąd do licznika.
    Niestety na chwilę obecną nie mam pojęcia co siedzi w skrzynce na korytarzu, bo na razie nie udało mi się tam zajrzeć, ponieważ nie mam kluczyka do szafki.

    Najważniejsza sprawa to rezygnujemy z zasilania gazowego na rzecz kuchni indukcyjnej jednofazowej i to połączenie spędza mi sen z powiek.

    Stąd moje pytania:

    1. Jakie przekroje kabli proponujecie do gniazdek, oświetlenia ? 3 x 2,5mm2 ?
    2. Jaki zastosować przekrój kabla do kuchenki indukcyjnej ? 3 x 2,5mm2 będzie wystarczający ? Patrz ARTYKUŁ
    3. Jak powinny być dobrane zabezpieczenia na poszczególne obwody, różnicówki ?
    4. Jaki układ sieciowy powinien być zastosowany w takiej sytuacji (nie wiem na razie co siedzi na korytarzu w skrzynce, jakie jest główne zabezpieczenie lokalu)? TN-S czy TN-C?

    Jeśli chodzi o ten kabel łącznikowy to być może, jeśli będzie taka potrzeba to załatwię wymianę z Zakładem Energetycznym na grubszy (i tak obecna tablica musi być przesunięta i zmieniona)

    Dziękuję serdecznie za wszelkie porady i sugestie

    Pozdrawiam
    Jacek
  • #2 16340313
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Płyta to około 30A więc zabezpieczenie przedlicznikowe musi mieć min35A. Dowiedz się czy dostaniesz taki przydział mocy?
  • #3 16340339
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Temat do przeczytania: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3263074.html
    jackuc napisał:
    1. Jakie przekroje kabli proponujecie do gniazdek, oświetlenia ? 3 x 2,5mm2 ?

    Oswietlenie: 3x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5.
    Gniazda: 3x2,5
    Zasilania indywidualne: 3x2,5 / 5x2,5 / 5x4

    jackuc napisał:
    2. Jaki zastosować przekrój kabla do kuchenki indukcyjnej ? 3 x 2,5mm2 będzie wystarczający ?

    W żadnym wypadku, minimum to 5x2,5.
    jackuc napisał:
    3. Jak powinny być dobrane zabezpieczenia na poszczególne obwody, różnicówki ?

    Zgodnie z projektem i odpowiednio do potrzeb. Skąd my mamy wiedzieć, co Ty jako właściciel chcesz mieć w mieszkaniu.
    jackuc napisał:
    4. Jaki układ sieciowy powinien być zastosowany w takiej sytuacji (nie wiem na razie co siedzi na korytarzu w skrzynce, jakie jest główne zabezpieczenie lokalu)? TN-S czy TN-C?

    Układ sieciowy jest zależny od warunków przyłączenia. Więc albo TN albo TT. W instalacji nie może kolega zastosować TN-C.


    Czy to pomieszczenie na górze po lewej to łazienka?
    I kabel zasilający ma przechodzić przez to pomieszczenie?
  • #4 16340349
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Kolego, wszystkie odbiorniki powyżej 2kW należy zasilać wydzielonym obwodem.
    Wszystkie gniazda i wszystkie obwody łazienkowe muszą być chronione wyłącznikiem RCD.
    Zapomnij o gnieździe dla płyty i dla piekarnika raczej również.
    Ze swej strony radzę wystąpić o trzy fazy które zasilą Twoje mieszkanie.
    Więc zasilanie do mieszkania 5x6 a do płyty 5x2,5.
  • #5 16340742
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    GBW napisał:
    Płyta to około 30A więc zabezpieczenie przedlicznikowe musi mieć min35A. Dowiedz się czy dostaniesz taki przydział mocy?


    Muszę sprawdzić, jutro zadzwonię do ZE, tym bardziej, że raczej na 100% rezygnujemy z gazu

    kozi966 napisał:

    jackuc napisał:
    2. Jaki zastosować przekrój kabla do kuchenki indukcyjnej ? 3 x 2,5mm2 będzie wystarczający ?

    W żadnym wypadku, minimum to 5x2,5.


    hmmm ale wyraźnie w podanym artykule mogę połączyć kablem 3- żyłowym tym bardziej jak nie mam 3 faz w mieszkaniu

    kozi966 napisał:

    Czy to pomieszczenie na górze po lewej to łazienka?
    I kabel zasilający ma przechodzić przez to pomieszczenie?


    Po lewej kuchnia na górze a po prawej łazienka. Powiem Ci, że ten kabel już tam jest, załączyłem zdjęcie czyli przechodzi przez łazienkę w rogu. Tak zrobili jak wynosili liczniki z lokalu na klatkę

    kkas12 napisał:

    Zapomnij o gnieździe dla płyty i dla piekarnika raczej również.
    Ze swej strony radzę wystąpić o trzy fazy które zasilą Twoje mieszkanie.
    Więc zasilanie do mieszkania 5x6 a do płyty 5x2,5.


    Dobra zobaczę co da się zrobić. Co do piekarnika mam w obecnym mieszkaniu na osobnym obwodzie , do gniazdka , 10 lat działa bez problemów (10 letniblok)

    Dziękuję Wam
  • Pomocny post
    #6 16340771
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    jackuc napisał:
    hmmm ale wyraźnie w podanym artykule mogę połączyć kablem 3- żyłowym tym bardziej jak nie mam 3 faz w mieszkaniu

    Hmmm.... a jak w artykule napiszą, że można jeździć samochodem po piwie? :)
    Nawet jakbyś położył przewód 5x4, to te 60zł będą dobrze wydanymi pieniędzmi i nie będzie trzeba się martwić, gdy przyjdzie płyta 7,4kW.
  • #7 16340852
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Ależ oczywiście masz rację te 60 zł to nie problem tylko się zastanawiałem jak podłączyć te 5 przewodów do instalacji 1 - fazowej jaką mam obecnie :-)

    Słuchajcie to o co muszę pytać w Innogy ? Najlepiej o możliwość podłączenia 3 fazowego do mieszkania ?
    O jaki przydział mocy wystąpić ?

    Dziękuję Wam
  • #9 16340873
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    l przyłącze 3 fazowe ?
  • #11 16340899
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2856
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Jaki ZE? Taka najmniejsza by było przedlicznikowe 25A można spróbować
  • #12 16341383
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    jackuc napisał:
    jak podłączyć te 5 przewodów do instalacji 1 - fazowej jaką mam obecnie

    Jak położysz 5x4, to i płytę jednofazowo obsłużysz i w razie zmiany instalacji na 3f nie będzie trzeba nic kuć.
    A tak, jak położysz 3x2,5 to i płyty w pełni nie ruszysz i w razie przejścia na 3f trzeba będzie demolkę robić.... a nóż przyjdzie potem podłączyć do tego obwodu jeszcze piekarnik?

    jackuc napisał:
    Słuchajcie to o co muszę pytać w Innogy ?

    Wypełnić wniosek o zmianę warunków przyłączenia.

    Resztę koledzy wyżej napisali.
  • #13 16341545
    marek1972_2
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Ocena: 2
    Cześć,

    Tak ode mnie na podstawie własnego doświadczenia: porób sobie plany jak i gdzie kładłeś kable. Mam na myśli w jakich odległościach od ścian, od podłóg. Pomierz i/lub porób zdjęcia z przyłożoną miarką do kabla. Chodzi o to że za rok jak będziesz chciał powiesić obrazek na ścianie i potrzebna będzie dziura pod kołek to dasz radę ale za 10 lat nie będziesz pamiętał jak i gdzie te kable idą.

    Porób zdjęcia, notatki i wrzuć do dokumentacji.
    Ja robiłem zdjęcia w trakcie remontu do takiego domowego albumu i chcąc nie chcąc zdjęcia się robiło. Wydawało mi się że nigdy taka informacja mi się nie przyda ale pewnego dnia potrzebowałem powiesić grzejnik .. Rozumiesz.

    pozdrawiam
  • #14 16341582
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Dziękuję pomysł płyta i piekarnik na 3 f mi się już podoba. Kabel od razu zapodam bo teraz mieszkanie jest zdemolowane podczas remontu, to idealny moment

    Tak robiłem w obecnym mieszkaniu i bardzo się przydało np rurki z wodą w podłodze jak wierciłem na szafy...
  • #15 16341624
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    jackuc napisał:
    Kabel od razu zapodam of córkę teraz mieszkanie jest zdemontować to idealny moment


    Czytałem to dwadzieścia razy, niestety, chyba jestem mało wykształcony, bo niczego nie zrozumiałem.
  • #16 16341654
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2856
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Kabel od razu zapodam, córkę off (wypad) z mieszkania, więc jest idealny moment na jego zdemolowanie :D
  • #18 16341871
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Przepraszam pisałem na tablecie i mi zmienił pisownię. .Fajnie wyszło ha ha.
    Of córkę to miało być ofcourse hahaha.

    Dodano po 10 [godziny] 15 [minuty]:

    Uff trochę zabawy będzie, wnioski do Innogy, zgoda Administracji, tytuł prawny do lokalu itp
    Trochę będzie biegania.
  • #19 16344418
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Witam

    dokopałem się do umowy i tak obecnie mam przyłącze na 5kW, 1 fazowe, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.

    Cały czas się jeszcze zastanawiamy czy robić doprowadzenie 3 fazowe czy zmodernizować tylko układ w mieszkaniu na miedziany.

    Powiedzcie proszę czy takie przyłącze jest wystarczające do normalnego użytkowania lokalu, zakładając, że nie będzie kuchni indukcyjnej ?

    I jeszcze takie pytania montażowe. Zaznaczam, że to info tylko dla mnie (nie bijcie, nie strzelajcie), bo prace wykonania instalacji i tak zlecę wykwalifikowanemu elektrykowi, ale:

    1. Czy wykonując sufity podwieszane można puszczać w nich kable elektryczne "luzem" czy muszą być w peszlach ?

    2. Czy kable muszą być trwale mocowane do ścian czy wystarczy np opaskami (nie na ścisk) do profili sufitowych

    3. Czy puszki rozdzielcze mogą być schowane pod sufitem (wiem, że nie będzie dostępu jakby co, ale nie spodziewam się tam zaglądać jak połączenia będą wykonane prawidłowo)

    Dziękuję za porady
  • #20 16344599
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    jackuc napisał:
    1. Czy wykonując sufity podwieszane można puszczać w nich kable elektryczne "luzem" czy muszą być w peszlach ?

    2. Czy kable muszą być trwale mocowane do ścian czy wystarczy np opaskami (nie na ścisk) do profili sufitowych

    3. Czy puszki rozdzielcze mogą być schowane pod sufitem (wiem, że nie będzie dostępu jakby co, ale nie spodziewam się tam zaglądać jak połączenia będą wykonane prawidłowo)

    Najlepszym wyjściem jest przytwierdzenie do sufitu odcinków koryt montażowych.

    Mocowanie opaskami do profili nie jest dobrym pomysłem. "Chybiony strzał" wkrętem mocującym płytę może uszkodzić przewody.

    Dziś nie stosuje się puszek pod sufitem. Połączenie odbywa się w głębokich puszkach fi 60 pod osprzętem.


    Zmień zasilanie na 5x6. Nie musisz zmieniać od razu zasilania na trzy fazy. Możesz zwiększyć obecne zabezpieczenie na 35A. A przejście na trzy fazy w przyszłości zawsze będzie możliwe.
    Tylko pamiętaj, że prowadzenie w.l.z. przez łazienkę jest niedopuszczalne.
  • #21 16344800
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Dziękuję za info, no tak bezpuszkowo jest ok tylko sporo więcej kabli w puszkach i szersze bruzdy potrzebne, no ale jak mus to mus

    Tak kabel chcemy zmienić na 5x6

    Pozdrawiam
  • #22 16366421
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Witam

    w międzyczasie dopracowałem trochę schemat i załatwiam zwiększenie przydziału mocy do 3f i 15kW. Prostuje teraz papiery w spółdzielni, ich zgodę już mam i w przyszłym tygodniu być może uda się wysłać wniosek.

    Schemat w załączeniu, z prośbą o Wasze sugestie

    Designer 4...KTR6_1.pdf (412.75 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    Tak na marginesie kolega, który ma również 3f w mieszkaniu zrobił mi zdjęcie swojej rozdzielnicy. Co o tym sądzicie ? Jest to prawidłowo zrobione ?
    Jak rozumiem z wyłącznika głównego przewody idą na różnicówkę na wszystkie gniazda włącznie z kuchnią indukcyjną oraz na drugą różnicówkę odpowiedzialną za oświetlenie a potem już odpowiednio na bezpieczniki w tym jeden 3f do kuchni. Czy tak jest ok ?



    Pozdrawiam
    Jacek
    Załączniki:
    • Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośba IMG_1096.jpg (2.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 16366512
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2856
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Myślę, że ujdzie, ale zamiast 3F rcd lepiej dać 3 "jednofazowe". Zrobił by kolega zdjęcie ze zdjętą osłoną?

    I ogólne pytanie, przy takim remoncie, należy robić dodatkowe połączenia wyrównawcze do rur gazowych, wodnych i ewentualnych odpływów?
  • #24 16366603
    qadam12
    Poziom 27  
    Posty: 1034
    Pomógł: 62
    Ocena: 254
    Przecież to rozdzielnica sąsiada .
  • #25 16367517
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Dokładnie to nie moja rozdzielnica tylko kolegi

    U mnie jest na razie tak .... :-)

    Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośba2017_03_..3.jpg (97.29 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.


    Chodziło mi o to czy taki sposób połączenia w rozdzielnicy - idea jest prawidłowy, czyli, że jedna różnicówka zabezpiecza wszystkie gniazda włącznie z kuchnią a druga różnicówka oświetlenie górne ?

    Na razie analogicznie rozrysowałem swoją skrzynkę, do przekazania elektrykowi

    Designer 4...KTR6_2.pdf (19.5 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 16367753
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Dzięki za poradę, czyli zamiast tego

    Ocena schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych - prośbaBez tyt...jpg (15.51 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    dać 3 pojedyńcze ?

    Pozdrawiam
  • #29 16367861
    jackuc
    Poziom 19  
    Posty: 475
    Pomógł: 1
    Ocena: 43
    Super

    a jakie to będzie miało oznaczenie ? Ten 3f ma CFI6-25/4/003

    Pozdrawiam
  • #30 16367940
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7142
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    jackuc napisał:
    Super

    a jakie to będzie miało oznaczenie ? Ten 3f ma CFI6-25/4/003

    Pozdrawiam

    Tak króciutko w przypadku awarii na jednym obwodzie RCD 3f pozbawi Cię zasilania na wszystkich obwodach.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 70-tych, w tym ocenę schematu rozprowadzenia kabli oraz zabezpieczeń. Użytkownik planuje zainstalować nową instalację z przewodami miedzianymi, a także zwiększyć przydział mocy do 16 kW. Wskazano na konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym wyłączników różnicowoprądowych (RCD) oraz nadprądowych. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie równomiernego obciążenia faz oraz unikania prowadzenia kabli przez łazienkę. Zwrócono uwagę na konieczność wykonania pomiarów instalacji przez elektryka oraz uzyskania protokołów z tych pomiarów. Użytkownik otrzymał również informacje na temat wymagań dotyczących przyłączenia do sieci energetycznej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA