logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy elektryk wykonał poprawnie instalację kuchenki

Matys82 03 Lis 2018 19:02 2553 40
Najlepsze odpowiedzi

Czy instalacja płyty indukcyjnej 7,4 kW z odcinkiem przewodu 5x1,5 mm² i zabezpieczeniem B16 jest wykonana poprawnie?

Nie, według odpowiedzi z wątku 5x1,5 mm² jest za małe do indukcji i powinno być co najmniej 5x2,5 mm² na całej długości przewodu [#17536016][#17539251][#17538304] Do płyty indukcyjnej powinien iść osobny obwód z odpowiednim zabezpieczeniem, a połączenie w puszce i „przechodzenie” na inny odcinek przewodu oceniono jako babol do poprawy [#17536063][#17539871] Wskazano też, że piekarnik i mikrofala powinny mieć osobne linie/zabezpieczenia, a nie być traktowane razem z innymi odbiornikami kuchennymi [#17536153] Najlepiej wymienić przewód na grubszy i usunąć zbędne połączenia w puszce, zamiast zostawiać odcinek 1,5 mm² [#17539871][#17539798]
REKLAMA
  • #1 17535916
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Witam.
    Prosił bym i info czy elektryk wykonał poprawnie instalacje w nowo budowanym domu. Chodzi mi o przekroje przewodów dla kuchni indukcyjnej.

    Elektryk podczas rozciągania przewodów od rozdzielni do kuchni ułożył je w grubym peszlu na podłodze które wychodzą do puszki przyłączeniowej. W puszcze są połaczone złączkami wago i dalej pod tynkiem idą do kuchni.

    Zastanawia mnie zastosowany przekrój i zabezpieczenie, chodzi mi o możliwość uszkodzenia termicznego przewodu od indukcji.

    Piekarnik i mikrofala 3x2.5 zab.B16

    Indukcja 5x1.5 do puszki gdzie z dalej pod tynkiem idzie 5x2.5 zab.B16

    Poniżej wymagania dla wybranego AGD.
    Piekarnik moc przyłączeniowa 3.5kW
    Mikrofala 900W
    Indukcja 7.4kW zasilanie 400/230V
  • REKLAMA
  • #2 17535953
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    Zdecydowanie do indukcji 1,5mm2 za cienki, minimum 5x2,5mm2. Zresztą przepisy są jednoznaczne.
  • #3 17535999
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Prosił bym Cię o info o jakich przepisach mówisz bo widzę że czeka mnie nieprzyjemna rozmowa z fachowcem i na pewno będzie twierdził że zastosowany przekrój wystarczy z zapasem
  • #4 17536016
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    Jeżeli jest to uprawniony elektryk to powinien wiedzieć, chyba że to murarz który przy okazji robi elektrykę. Obciążalność długotrwała przewodów 1,5mm2 ułożonych w ścianach wynosi mniej więcej 13 do 15A w zależności od typu przewodu, sposobu ułożenia i ilości obciążonych żył, więc zastosowanie B16 już tylko przy tym założeniu dyskwalifikuje zastosowanie tego przewodu, pomijając cała resztę jak przeciążenia zwarcia itp.

    Dodatkowo jeżeli przewód nie idzie prosto z rozdzielnicy należy zweryfikować podłączenie w puszce gdzie się podpiął gdyż indukcja wymaga podwójnego przewodu neutralnego tak naprawdę to nie jest ona na 400V tylko 2x230V 2x16A więc wymaga podwójnego przewodu 2,5mm2 z rozdzielnicy a jak to zrobił twój "murarz, tynkarz, kominiarz, przy okazji elektryk" to nie wiem.
  • REKLAMA
  • #5 17536063
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    ciuqu napisał:
    Dodatkowo jeżeli przewód nie idzie prosto z rozdzielnicy należy zweryfikować podłączenie w puszce gdzie się podpiął

    Właśnie. Po co jest to połączenie w puszce? Co tam odchodzi, na jaki obwód i z jakim obciążeniem?
    To jest zwyczajny babol. WT dla budynków ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422 ) w § 188 pkt 2 mówi wyraźnie:
    2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: ... gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
    A indywidualnego zabezpieczenia wymagają obwody o poborze mocy 2 kW i więcej.

    Dodano po 1 [minuty]:

    ciuqu napisał:
    indukcja wymaga podwójnego przewodu neutralnego tak naprawdę to nie jest ona na 400V tylko 2x230V 2x16A więc wymaga podwójnego przewodu 2,5mm2 z rozdzielnicy


    Nie wymaga.
  • #6 17536116
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    retrofood napisał:
    ... Nie wymaga.


    Może i nie wymaga, jak i pewnie nigdy nie pobierze mocy 7,4kW
  • #7 17536120
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Trudno mi powiedzieć, podejrzewam że łatwiej mu było przeciągnąć krótsze przewody przez peszel. Każdy obwód ma swoje zabezpieczenie.
    Czy elektryk wykonał poprawnie instalację kuchenki
  • #8 17536129
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    ciuqu napisał:
    retrofood napisał:
    ... Nie wymaga.


    Może i nie wymaga, jak i pewnie nigdy nie pobierze mocy 7,4kW

    Nie o to chodzi. Prąd w przewodzie neutralnym dodaje się geometrycznie a nie algebraicznie, stąd nawet przy maksymalnym poborze mocy obciążalność długotrwała nie przekracza dopuszczalnych wartości.
  • #9 17536153
    Moralny
    Poziom 13  
    Posty: 109
    Pomógł: 4
    Ocena: 37
    Cytat:
    Piekarnik i mikrofala 3x2.5 zab.B16 

    Piekarnik powinien być na osobnej linii i zabezpieczeniu. Mikro w zasadzie też.
  • #10 17536217
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Do kuchni idzie kilka obwodów wszystkie 3x25 każdy ma w rozdzielni B16
    1obw. lodówka
    2obw. zmywarka
    3owb. piekarnik i mikrofala
    4obw. gniazda nablatowe i okap
    5obw. Gniazdo które widać na lewo od puszki pod zamrażarkę też jest na oddzielnym obwodzie.

    Powyższy podział wymusił montaż automatycznego przełącznika faz do którego podpięta będzie między innymi lodówka i zamrażarka pod schodami.
    W puszce przewody są przecięte i idą dalej po ścianie do kuchni. (odrębność obwodów jest zachowana)
    Paynie czy mam cisnąć elektryka czy ma wymienić przewód w peszelu na grubszy
    Facet jest elektrykiem z uprawnieniami od x lat problem polega na tym że przewody rozciągali jego pracownicy i prawdopodobnie przeoczył co puścili w peszlu.
    Podejrzewam że teraz będzie problem przecisnąć 5x2.5 mimo że pesel ma 50 albo 60mm

    Czy elektryk wykonał poprawnie instalację kuchenki
  • #11 17536234
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    Korzystając ze wzoru

    In=√Ia²+Ib²-2IaIb(cos180°-β)

    Zakładając równomierne obciążenie faz i kąt 120° między nimi prąd w przewodzie neutralnym może wynieść 32A
  • REKLAMA
  • #12 17536242
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    ciuqu napisał:
    Zakładając równomierne obciążenie faz i kąt 120° między nimi prąd w przewodzie neutralnym może wynieść 32A
    Zakładając powyższe prąd w przewodzie N może wynieść aż ... 0 A.
  • #13 17536262
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    Mój błąd 16A ale nie 0
  • #14 17536396
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Czyli podsumowując musi być minimum 5x2,5?
  • #15 17536403
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6203
    Pomógł: 312
    Ocena: 1004
    Matys82, a jak Masz na projekcie ?.
  • #16 17536412
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    Ciekawe jakie dziadostwo skrywa ta puszka :)

    Matys82 napisał:
    Czyli podsumowując musi być minimum 5x2,5?


    Na pewno do tego zabezpieczenia jakie jest na obwodzie.
    Ilu fazowa jest indukcja :?:
  • #17 17536625
    Moralny
    Poziom 13  
    Posty: 109
    Pomógł: 4
    Ocena: 37
    ciuqu napisał:
    Korzystając ze wzoru

    In=√Ia²+Ib²-2IaIb(cos180°-β)

    Zakładając równomierne obciążenie faz i kąt 120° między nimi prąd w przewodzie neutralnym może wynieść 32A

    Suma wektorów, nie wartości bezwzględnych. Patrz na kierunki prądów :)
  • #18 17538191
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17856
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    ciuqu napisał:
    Może i nie wymaga, jak i pewnie nigdy nie pobierze mocy 7,4kW
    Nie wymaga nie dlatego, że nie pobierze nigdy 7,4kW.
    Jak pobierze 7,4kW to w N nie popłynie prąd 32A.
  • REKLAMA
  • #19 17538304
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Przy 7,4kW w N popłynie 16A. Wykonaj zdjęcie tej puszki w środku. Przewód musi być 2,5 mm na całej długości.
  • #20 17538773
    DJ_KLIMA
    Poziom 25  
    Posty: 661
    Pomógł: 67
    Ocena: 220
    Pewnie indukcja 2 fazowa, i sobie zaplanował z weźmie PEN i N+L1 jako "N do kupy 3mm2" i L2 / L3 normalnie, chociaż nie powinien kombinować i po prostu dać 2.5 i mieć to z bani.
  • #21 17539094
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Płyta to Electrolux Slim-fit EIV744
    W puszcze spiął 4 żyły (szare nie są ze sobą spięte) dlatego zobaczyłem różnice w przekrojach.
    Wcześniej rozmawiałem z nim o podłączeniu płyty to mówił że jedna faza zostanie wolna.

    Jutro zrobię zdjęcie tej puszki.
    Przewody były ciągnięte rok temu wiedzieliśmy wtedy tylko że będzie indukcja.
    Właściwie Elektryk nie wie do tej pory jaki wybraliśmy model.
  • #22 17539109
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17856
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    GBW napisał:
    Przy 7,4kW w N popłynie 16A.
    Takich "cudów" nie ma.
    Przy 3,6kW też 16A ?
  • #23 17539191
    ciuqu
    Poziom 38  
    Posty: 3279
    Pomógł: 512
    Ocena: 826
    CYRUS2 napisał:
    GBW napisał:
    Przy 7,4kW w N popłynie 16A.
    Takich "cudów" nie ma.
    Przy 3,6kW też 16A ?


    A przy zasilaniu "dwufazowym"?
  • #24 17539202
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    CYRUS2 napisał:
    GBW napisał:
    Przy 7,4kW w N popłynie 16A.
    Takich "cudów" nie ma.
    Przy 3,6kW też 16A ?

    To nie cuda przy włączeniu dwóch palników zasilanych z jednej fazy popłynie 16A, przy włączeniu wszystkich też 16A.
  • #25 17539213
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17856
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    GBW napisał:
    To nie cuda przy włączeniu dwóch palników zasilanych z jednej fazy popłynie 16A
    To prawda.
    GBW napisał:
    przy włączeniu wszystkich też 16A.
    Bajki opowiadasz. Policz ile popłynie.
  • #26 17539230
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Proszę zakończyć offtop.
  • #27 17539251
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Matys82 napisał:
    Czyli podsumowując musi być minimum 5x2,5?

    Po pierwsze to powinno być zgodnie z projektem. Jak jest w projekcie? Czy w ogóle jest projekt?
    Natomiast na podstawie przedstawionych informacji można wnioskować, że 5x1,5mm2 jest za mały i powinno być przynajmniej 5x2,5mm2.
    Dlaczego i na podstawie czego? Normy. Ale o tym już napisał:
    ciuqu napisał:
    Obciążalność długotrwała przewodów 1,5mm2 ułożonych w ścianach wynosi mniej więcej 13 do 15A w zależności od typu przewodu, sposobu ułożenia i ilości obciążonych żył
  • #28 17539514
    Matys82
    Poziom 10  
    Posty: 34
    Ocena: 10
    Projektu nie ma.
    Na etapie stanu surowego przeszedłem się z elektrykiem po budynku pokazując mu gdzie co chce mieć gniazda/oświetlenie
    Również rozmawialiśmy co i gdzie stanie w kuchni i kotłowni.

    Zastanawiam się czy da radę wymienić ten przewód bo boje się że jak zacznie przeciągać 5x.2.5 za pomocą tego cieńszego rozdzielą się w peselu i będzie dopiero problem.

    Obwody na kucnie idą w pierwszym z lewej.
    Czy elektryk wykonał poprawnie instalację kuchenki
  • #30 17539540
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Matys82 napisał:
    Zastanawiam się czy da radę wymienić ten przewód bo boje się że jak zacznie przeciągać 5x.2.5 za pomocą tego cieńszego rozdzielą się w peselu i będzie dopiero problem.

    Przecież to jest problem wykonawcy. Czym się martwisz?

    Już po tej jednej fotografii widzę, że chyba wykonawca (bez obrazy) ma dość małe doświadczenie.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące poprawności instalacji elektrycznej kuchenki indukcyjnej w nowo budowanym domu. Użytkownik zwrócił uwagę na zastosowanie przewodów 5x1,5mm² do kuchenki o mocy 7,4kW, co zostało uznane za niewystarczające. Uczestnicy podkreślili, że minimalny przekrój powinien wynosić 5x2,5mm², a piekarnik i mikrofalówka powinny być podłączone na osobnych obwodach. Wskazano również na konieczność sprawdzenia połączeń w puszce przyłączeniowej oraz na ryzyko przeciążenia przewodów. Użytkownik obawiał się o ewentualne kucie w wykończonym domu, jednak po rozmowie z elektrykiem, ten zgodził się na wymianę przewodów na odpowiednie.
REKLAMA