logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór kabla do monitoringu - 300m, 5A, 230V - jaki przekrój?

iDest 04 Gru 2018 20:29 4365 41
Najlepsze odpowiedzi

Jaki kabel i jaki przekrój zastosować do zasilania monitoringu na odcinku 300 m, jeśli po stronie odbiorników będzie około 5 A przy 12 V, a po kablu ma iść 230 V?

Przy takiej mocy kilku uczestników uznało, że do zasilania 230 V na 300 m wystarczy przewód miedziany 3x2,5 mm², najlepiej typu YKY/YKYżo, o ile zasilacze będą przy kamerach i nie planujesz dodatkowego obciążenia [#17605393][#17608424] Podano też, że spadek napięcia dla 2,5 mm² wyniesie około 0,5% [#17605379] Jednocześnie zaznaczono, że kluczowa jest skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: trzeba uwzględnić pętlę zwarcia, IPZ i dobrać zabezpieczenie tak, by SWZ się zgadzało [#17605653][#17605800][#17605949] W praktyce sugerowano zabezpieczenie rzędu B6, a dla bardzo małych obciążeń nawet mniejszych wartości, ale bez znajomości warunków sieci nie da się tego potwierdzić jednoznacznie [#17605949][#17606735] Jeśli chcesz większy zapas na przyszłość, padły też propozycje grubszego kabla, np. 3x4 mm² albo nawet 3x6/3x10 mm², ale to już jako rozwiązania „na zapas” [#17607622][#17608580]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 17605302
    iDest
    Uczeń
    Posty: 166
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    Witam.
    Mam powiesić monitoring (kamery) na pewnym obiekcie oddalonym od najbliższego punktu zasilania (leśniczówka) o jakieś 300m.
    Kabel będzie przekopany w ziemi.
    Będę potrzebował po około 1A na każdą kamerę + zasilanie routera LTE. Przyjmijmy że 5A prądu (12V oczywiście), czyli jakieś 60 watt.

    Jaki rodzaj kabla położyć oraz jaki musi być jego przekrój? Bo domyślam się, że przez odległość raczej nie wskazane kładzenie 3x2,5, tylko coś większego. Oczywiście kablem pójdzie 230V, a zasilacze na 12V przy kamerach
  • #2 17605329
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    Nie lepiej zasilacze przy kamerach.
  • #3 17605362
    iDest
    Uczeń
    Posty: 166
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    Tak, zasilacze przy kamerach.
    Tylko że na odcinku 300m potrzebny "prąd" do tych zasilaczy. Jaki przekrój kabla będzie odpowiedni?
  • #4 17605379
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4506
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    Spadek napięcia to około 0.5% przy przekroju 2.5mm2.
    Pozostaje jeszcze jedna sprawa, bardziej ważniejsza. Skuteczność ochrony od porażeń. Ale o tym nie możemy dyskutować nie znając kilku innych informacji.
    PS
    Edytowałem bo mój kalkulator do elektrośmieci ;)
  • #5 17605393
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    iDest napisał:
    czyli jakieś 60 watt
    Jeśli nie będziesz rozbudowywał w przyszłości np o jakieś dodatkowe oświetlenie to 3X2,5 wystarczy.
  • #6 17605428
    iDest
    Uczeń
    Posty: 166
    Pomógł: 1
    Ocena: 11
    A coś takiego jak pętla zwarciowa?
    Znajomy elektryk mówi, że na taką odległość przekrój kabla powinien wynosić minimum 10^2....
    Że niby musi być odpowiednie zerowanie i żeby prąd zwarciowy wywalił bezpieczniki- żeby nie robił grzałki z kabla
  • #7 17605653
    rtvserwisant
    Poziom 24  
    Posty: 511
    Pomógł: 59
    Ocena: 97
    Najważniejsza sprawa to jaki mamy układ sieci zasilającej w danej lokalizacji.

    Co do przekroju to nie wiem czy zamiast 3x10 miedzi lepiej dać 3x16 lub 3x25 aluminium ale do określenia wartości przewodu, trzeba przynajmniej znać wielkość IPZ w miejscu przyłączenia tego kabla.
  • #8 17605777
    zworys
    Poziom 39  
    Posty: 4117
    Pomógł: 519
    Ocena: 573
    Przy tej mocy mozesz zrobić zasilanie IT i część problemów odpadnie.
    Inną opcją jest podanie np 24 V DC i zamontowanie przy kamerach stabilizatorów zamiast typowych zasilaczy. Powinien wystarczyć przewód 2x6 mm
  • #9 17605800
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Przy 60 W 3x2,5mm wystarczy pod warunkiem zachowania pętli zwarcia .
  • #11 17605966
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    stonefree napisał:
    Dobór kabla do monitoringu - 300m, 5A, 230V - jaki przekrój?

    Dobór kabla do monitoringu - 300m, 5A, 230V - jaki przekrój?

    GBW napisał:
    Przy 60 W 3x2,5mm wystarczy pod warunkiem zachowania pętli zwarcia .


    Powinna być zachowana przy zabezpieczeniu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym B6.

    Tak tylko musimy uwzględnić całą pętle zwarcia , a do tego obciążenia C2A.
  • #12 17606735
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    "Warunkiem, który należy spełnić , aby uznać stopień ochrony określonego urządzenia za wystarczający jest to, aby elementy dostępne nie pozostawały zbyt długo pod wpływem niebezpiecznego napięcia dotykowego. Zabezpieczenie musi więc zadziałać w czasie dostatecznie krótkim, którego wartość określają normy. Warunek Poprawnego zabezpieczenia można opisać wzorem:
    Zs=Uo/Ia
    Zs - impedancja pętli zwarcia
    Ia - prad powodujący zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego w wymaganym czasie
    Uo - Napięcie znamionowe sieci względem ziemi.

    Wartość prądu Ia jest zależna od charakterystki czasowo-prądowej zastosowanego zabezpieczenia i wymaganego czasu wyłączenia.

    Przykład: wyłącznik S301 B16. Prąd znamionowy - 16A, charakterystyka B , a więc prąd Ia Wynosi 80 A (Ia=k*J bo 5*16=80) [k dla B =5 ,dla C =10, dla D =20] . U=230V
    Aby zabezpieczenie zadziało poprawnie, prąd zwarciowy musi być większy niż 80A, czyli Z(nasza impedancja) może wynosić maksymalnie 2,87 Ohma)."

    Myślę, że ten cytat z netu pozwoli Autorowi tematu poradzić sobie z problemem. Zabezpieczenie 2A wystarczy w tym projekcie.
  • #13 17607622
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27562
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6421
    Czemu radzicie wyłączniki nadprądowe, wkładkę topikową niech zastosuje.
    Jak już 300m to YAKY 3x4mm.
  • #14 17607714
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Czemu radzicie wyłączniki nadprądowe, wkładkę topikową niech zastosuje.
    Jak już 300m to YAKY 3x4mm.

    A moze jakieś uzasadnienie
  • #15 17607986
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Tyle możliwości... albo zmienić kabel przekrojem i materiałem, albo trafo 1:1, albo w ostateczności wyspę TT zrobić...

    Dodano po 1 [minuty]:

    Obstawiam, że IPZ w leśniczówce i tak jest na styk.
  • #16 17608194
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Posty: 1309
    Pomógł: 89
    Ocena: 223
    stonefree napisał:
    Dobór kabla do monitoringu - 300m, 5A, 230V - jaki przekrój?

    Dobór kabla do monitoringu - 300m, 5A, 230V - jaki przekrój?

    GBW napisał:
    Przy 60 W 3x2,5mm wystarczy pod warunkiem zachowania pętli zwarcia .


    Powinna być zachowana przy zabezpieczeniu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym B6.


    Kolego stonefree co to jest za s wyliczone bo chyba nie przekrój przewodów. Jak wiemy nie można instalować w instalacjach AC przewodów mniejszego przekroju niż 1,5mm2. Jeśli się mylę to bardzo przepraszam. Dawno nie miałem styczności z polskimi przepisami. Jednak kiedys zdarzyło mi sie wykonać czy odebrać takowe.
  • #18 17608236
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Posty: 1309
    Pomógł: 89
    Ocena: 223
    Kolego są normy które określają minimalny przekrój i dla instalacji AC 230V jest to bodajże 1,5mm2. Jeśli nie to proszę napisz jakie przepisy/normy mówią inaczej. Podaj przykład.
  • #20 17608475
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4506
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    stonefree napisał:
    dlatego pisze, że minimalny dla żądanego spadku napięcia

    Ok, a ile wyjdzie IPZ na końcu tych 300m przy sieci zasilającej w TN? Co pokaże miernik przy pomiarze SWZ?
    Temat niby prosty ale widzicie, że należy podejść do niego wielowątkowo a odpowiedź autorowi jednym zdaniem nie jest możliwa.
  • #21 17608484
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Posty: 1309
    Pomógł: 89
    Ocena: 223
    opornik7 napisał:
    stonefree napisał:
    dlatego pisze, że minimalny dla żądanego spadku napięcia

    Ok, a ile wyjdzie IPZ na końcu tych 300m przy sieci zasilającej w TN? Co pokaże miernik przy pomiarze SWZ?
    Temat niby prosty ale widzicie, że należy podejść do niego wielowątkowo a odpowiedź autorowi jednym zdaniem nie jest możliwa.

    Pewnie potrzebne będzie 6mm
  • #22 17608543
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3856
    opornik7 napisał:
    ile wyjdzie IPZ na końcu tych 300m przy sieci zasilającej w TN?

    Ile wyjdzie tyle wyjdzie. Kamery wezmą jakieś 250mA więc zabezpieczenie obwodu C1A z zapasem starczy. A dla takiego zabezpieczenia to nie wiem co trzeba robić żeby SWZ nie wyszło przy 2,5 kwadrat.
  • #23 17608559
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    kortyleski napisał:
    Ile wyjdzie tyle wyjdzie. Kamery wezmą jakieś 250mA więc zabezpieczenie obwodu C1A z zapasem starczy. A dla takiego zabezpieczenia to nie wiem co trzeba robić żeby SWZ nie wyszło przy 2,5 kwadrat.
    Też jestem tego samego zdania. Nawet jest zapas który może się przydać w sytuacji gdy zajdzie potrzeba doświetlić teren.
  • #25 17608573
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    kkas12 napisał:
    Tak, tak 300m kabla w ziemi i 1A jako zabezpieczenie.
    300m nie tak dużo, zabezpieczenie można większe, w czym problem - zapas spory.
  • #27 17608580
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Posty: 1309
    Pomógł: 89
    Ocena: 223
    Czy wdg kolegi kortyleski kamery wezmą 250mA

    Dodano po 1 [minuty]:

    Kolega poda typ kamery i ilość w danej lokalizacji?

    Dodano po 4 [minuty]:

    iDest napisał:
    Będę potrzebował po około 1A na każdą kamerę
    iDest napisał:
    Będę potrzebował po około 1A na każdą kamerę

    ile ich jest?
    do tego kolega chciałby pewnie tam światło zapalić od czasu do czasu i herbaty się napić O ile herbatę można przynieść w termosie to światła się nie da. Proponuję po kosztach zakopać aluminium 3x10mm2 albo 3x6mm2
  • #28 17608596
    smyk55
    Poziom 23  
    Posty: 678
    Pomógł: 40
    Ocena: 108
    barteksmrek napisał:
    Czy wdg kolegi kortyleski kamery wezmą 250mA
    Coś koło tego. Kolega kortyleski policzył w pamięci. Kamera 1A 12V jest ich 5 co daje 5A na wszystkie razy 12 daje 60W. 60W po stronie 230V daje prąd około 0.26A. Licząc dla 100W by nie oszukiwać się to daje prąd 0.43A. Jak widać nawet przy tak dużym naddatku mocy na same kamery prąd nie przekracza 0.5A.
  • #30 17608613
    barteksmrek
    Poziom 28  
    Posty: 1309
    Pomógł: 89
    Ocena: 223
    Dlatego napisałem 3x10 za te 6 przepraszam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru kabla do systemu monitoringu oddalonego o 300m od źródła zasilania, gdzie wymagane jest zasilanie kamer oraz routera LTE. Uczestnicy debatowali na temat odpowiedniego przekroju kabla, wskazując na różne opcje, takie jak 3x2,5mm², 3x6mm², 3x10mm² oraz 3x16mm², z uwzględnieniem spadku napięcia i bezpieczeństwa. Podkreślono znaczenie pętli zwarciowej oraz odpowiednich zabezpieczeń, takich jak wyłączniki nadprądowe. Wskazano również na różnice w wymaganiach dla przewodów miedzianych i aluminiowych, z zaleceniem stosowania przekroju minimum 16mm² dla aluminium.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA