logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Podłączenie i ustawienie falownika LS SV075iG5A-4 z pompą Grundfos CM25 i przetwornikiem ciśnienia

norbikk 07 Cze 2023 22:43 513 7
REKLAMA
  • #1 20609139
    norbikk
    Poziom 15  
    Witam
    Chciałbym podłączyć falownik Ls SV075iG5A-4 z pompą Grundfos CM25 i przetwornikiem ciśnienia.
    Zestaw ten ma zasilać nawadnianie ogrodu. System jest podzielony na 5 sekcji o rożnym zapotrzebowaniu na wodę od 5m3/h do 20m3/h. Chciałbym tak ustawić falownik aby pompa utrzymywała stałe zadane ciśnienie nie zależnie od zapotrzebowania. Chciałbym abym mógł zadane ciśnienie regulować potencjometrem w zależności od potrzeb. Proszę o pomoc jak to to ustawić Podłączenie i ustawienie falownika LS SV075iG5A-4 z pompą Grundfos CM25 i przetwornikiem ciśnienia . Jest to mój pierwszy projekt z falownikiem.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20609426
    norbikk
    Poziom 15  
    Nie ma hydroforu sterowanie z sekcjami docelowo ma być elektrozaworami na razie jest ręcznie ,woda pobierana z zbiornika naziemnego
  • Pomocny post
    #4 20610157
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @norbikk Pierwsze co to należy zajrzeć do dokumentacji tego falownika i zgodnie z instrukcją uruchomić regulator PID, jako sprzężenie zwrotne wybrać wejście analogowe (0-10V/ 4-20mA) z przetwornika ciśnienia, a wartość zadana będzie brana z drugiego wejścia analogowego w tym wypadku 0-10V, ponieważ chcesz korzystać z potencjometra. Falowniki iG5A posiadają dwa wejścia analogowe jedno 0-10V a drugie 4-20mA więc nie powinno być problemu.


    Tutaj masz przykład https://www.przemiennikiczestotliwosci.pl/jak...ac-regulator-pid-w-falownikach-serii-ig5a-ls/
  • REKLAMA
  • #5 20615971
    norbikk
    Poziom 15  
    Dziękuje za przykład i pomoc układ odpaliłem i działa . Chyba w schemacie podłączeń falownika jest błąd dla czujnika prądowego 4-20mA. Miałem czujnik 2 przewodowy i musiałem podłączyć go do złącza I oraz VR . Ze schematu wychodzi ze do I i CM ale tak nie działał. Czy poprawnie to podłączyłem?? Podłączenie i ustawienie falownika LS SV075iG5A-4 z pompą Grundfos CM25 i przetwornikiem ciśnienia
  • REKLAMA
  • #6 20616455
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @norbikk Schemat trochę jest mylący, ale domyślam się że na schemacie jest zadajnik prądowy wraz z zasilaniem dlatego jedna strona jest podłączona do minusa.
    Jeśli posiadasz czujnik pasywny 4-20mA dwuprzewodowy to zasilasz go z jednej strony VR a z drugiej do wejścia prądowego.
    Oczywiście można użyć zewnętrzny zasilacz 24VDC, wtedy plus zasilacza łączysz z plusem czujnika, a minus czujnika do wejścia prądowego. Minus zasilacza oraz falownika łączysz razem.
  • #7 20616476
    norbikk
    Poziom 15  
    Dla stabilności wartości nastawionej przepoiłem czujnik 4-20mA z VR do złącza P24 gdzie jest 24V chyba do tego przewidziane.
  • #8 20618777
    norbikk
    Poziom 15  
    Wszytko chodzi jak należy dziękuje za pomoc.
REKLAMA