@vorlog Masz 100% racji, widzę, że ogarniasz automatykę. Miałem to na studiach ale nie korzystałem z tej wiedzy. Moją domeną była metrologia elektryczna ale też już mało pamiętam i muszę się teraz przebijać przez wiedzę od nowa.
System z mojego schematu ma dwie opcje przestawiania i to raczej zostawię bo zmiana w całkowitych kosztach nieduża a daje kilka możliwości puszczenia wody w układzie.
Zasilanie i powrót z kotła
Powrót z instalacji musi być realizowany tak samo w dwóch wariantach. Po prostu woda z grzejników wraca do bufora.
Wariant A:
Pompa ciepła grzeje układ co a kocioł gazowy jest wyłączony temperatura na zewnątrz powyżej założonej biwalentnej.
Wariant B:
Pompa ciepła grzeje układ co a kocioł gazowy dołącza się i wspomaga pompę, temperatura na zewnątrz poniżej biwalentnej.
Do realizacji tego zadania mamy dwa zawory trójdrożne sterowane na zasadzie logiki. Zawory ZT1 i ZT2.
Dla Wariantu A: Oba zawory ZT1 i ZT2 są w pozycji normalnej AB-B
Dla Wariantu B: Oba zawory ZT1 i ZT2 są w pozycji AB-A (pompa steruje zaworami i kotłem kiedy ma się załączać.
Wg mnie powinno to zadziałać. Kocioł będzie grzał po krzywej grzewczej i ulży PC poniżej punktu biwalentnego. Temperatura wody w buforze wzrośnie bo na powrocie będzie już wyższa z grzejników. PC dostanie ulgę i system będzie działać do momentu wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej zadaną biwalentną i pompa przestawi zawory ZT1 i ZT2 w pozycję AB-B i wyłączy kocioł w tej samej chwili. Dalej już będzie grzać samodzielnie.
Układ uniwersalny do dowolnego kotła i pompy ciepła.
Kolorowe kropki to mufy i śrubunki.
Wysterowanie kotła najlepiej ze styku sterowania grzałkami PC na styk włączenia ogrzewania z termometru pokojowego.
System z mojego schematu ma dwie opcje przestawiania i to raczej zostawię bo zmiana w całkowitych kosztach nieduża a daje kilka możliwości puszczenia wody w układzie.
Zasilanie i powrót z kotła
Powrót z instalacji musi być realizowany tak samo w dwóch wariantach. Po prostu woda z grzejników wraca do bufora.
Wariant A:
Pompa ciepła grzeje układ co a kocioł gazowy jest wyłączony temperatura na zewnątrz powyżej założonej biwalentnej.
Wariant B:
Pompa ciepła grzeje układ co a kocioł gazowy dołącza się i wspomaga pompę, temperatura na zewnątrz poniżej biwalentnej.
Do realizacji tego zadania mamy dwa zawory trójdrożne sterowane na zasadzie logiki. Zawory ZT1 i ZT2.
Dla Wariantu A: Oba zawory ZT1 i ZT2 są w pozycji normalnej AB-B
Dla Wariantu B: Oba zawory ZT1 i ZT2 są w pozycji AB-A (pompa steruje zaworami i kotłem kiedy ma się załączać.
Wg mnie powinno to zadziałać. Kocioł będzie grzał po krzywej grzewczej i ulży PC poniżej punktu biwalentnego. Temperatura wody w buforze wzrośnie bo na powrocie będzie już wyższa z grzejników. PC dostanie ulgę i system będzie działać do momentu wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej zadaną biwalentną i pompa przestawi zawory ZT1 i ZT2 w pozycję AB-B i wyłączy kocioł w tej samej chwili. Dalej już będzie grzać samodzielnie.
Układ uniwersalny do dowolnego kotła i pompy ciepła.
Kolorowe kropki to mufy i śrubunki.
Wysterowanie kotła najlepiej ze styku sterowania grzałkami PC na styk włączenia ogrzewania z termometru pokojowego.