logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Samodzielne podłączenie pompy ciepła monoblok do istniejącej kotłowni z kotłem gazowym.

24 Lut 2025 22:44 9492 215
Najlepsze odpowiedzi

Jak najlepiej wpiąć monoblokową pompę ciepła do istniejącej kotłowni z miedzianym pionem 35 mm bez lutowania i jakimi rurami oraz złączkami to wykonać?

Najpraktyczniej zrobić główne podejście do pompy na PP40 stabi glass albo PEX32 z pełnoprzelotowymi zaworami 1", bo większe średnice nie są tu potrzebne, a PEX powyżej 32 robi się drogi i kłopotliwy; całego długiego odcinka na sztywno w miedzi forum raczej nie poleca ze względu na drgania i koszty [#21456746][#21471962][#21472924][#21473759] Jeśli chcesz wpiąć się w pion Cu 35 bez lutowania, nie znaleziono gotowego trójnika skręcanego 35x5/4x35, więc padł praktyczny wariant: 2× złączka Conex 35→5/4 GZ wkręcona w zwykły trójnik 5/4 albo po prostu lutowana złączka 35/5/4 GZ, która jest najtańsza [#21458148][#21458374][#21466796] Na układzie daj zawory zwrotne, filtr siatkowy i separator/magnetyczny, żeby kocioł i PC nie przepychały wody w złym kierunku [#21455327][#21474777] Bufor w tym układzie nie wygląda na konieczny przy ok. 200 l zładu i 100% grzejnikach; jeśli już, to lepiej równolegle niż szeregowo, bo defrost w tej klasie pomp trwa zwykle tylko kilka minut i zjada około 3–4°C na rozgrzanej instalacji [#21458421][#21468491][#21472228] Przy zaworach szukaj wersji z pełnym przelotem i dławnicą na trzpieniu; Andrzej wskazał m.in. Valvex/Green, Calido i Hydroland Tytan jako sensowne przykłady [#21474367][#21474417]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21454885
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #2 21455327
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Trzeba użyć trójnika Conex, ale z gwintem wewnętrznym w środkowym odejściu, jak chcesz koniecznie pex. Można dać trójnik redukcyjny 35/25 i dalej wystarczy rura 28 miedziana do PC.
    Wg mnie nie da się tego tak prosto zrobić. Musisz zamontować zawory zwrotne, by pompy obiegowe kotła i PC nie pchały wody do (odpowiednio) PC i kotła gazowego, a powinny do instalacji. Ponadto filtr i separator magnetyczny na powrocie do PC.
    Pompa z grupy midea 10 kW będzie za mała do domu 270 m2, bierz 12 kW (za te same pieniądze) bo jak będziesz musiał przejść tylko na PC to zabraknie mocy.
  • #3 21455401
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 21456557
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Pisałem Ci już, że jeśli przejdziesz tylko na gaz ( ETS2) to 8, 10 kW będzie za małą. Ja przyjmuję dobór pomp do -15* bez udziału grzałek na CO. I w 95% przypadków te grzałki się nie włączają ani razu w sezonie grzewczym.
    Jeśli weźmiesz pod uwagę, że PC ma grzać CWU (W50), to koniecznie musi być 12 kW.
    Niestety, ale dane z tabel nie uwzględniają strat na defrosty, dlatego nie obliczałbym na styk. Ponadto PC pracująca na maksymalnych parametrach ma obniżony COP (do sprawdzenia w tabelach).
    Mam zrobioną u klienta instalację na 4-letnim domu 280 m2 na takiej pompie 12 kW i wszystko działa bardzo dobrze. Ta pompa bardzo dobrze moduluje od 3 kW, to jest pewnie i tak mniej niż Twój kocioł. Cena 8-10-12 kW praktycznie ta sama.
  • #5 21456619
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 21456746
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Nie ma sensu podłączanie rurami PEX większymi niż 32 (bardzo drogie złączki i sama rura), bardzo trudne wyginanie.
    Pożycz sobie zgrzewarkę i zrób wszystko w rurach pp 40 stabi glas (średnica wewnętrzna 29 mm - więcej nie potrzeba).
    Zrób nowe otwory przez ścianę dopasowane do króćców pompy, rury od pompy ze spadkiem do kotłowni i tam zawory odcinające, spustowe, filtr siatkowy + magnetyczny.
    Jeśli nie masz takich możliwości, to lepiej już rurą GEBO inox karbowaną DN 25-złaczka 5/4" idealnie pasuje do króćców PC.
  • #7 21456902
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 21458148
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Lutowana złączka 35/5/4 GZ kosztuje poniżej 20 zł. Do jednej wcinki potrzebujesz 2 złączki GZ za 40 zł i trójnik czarny lub mosiężny 5/4" za 12 zł/lub 25 zł. razem 52 lub 65 zł + lutowanie
    Conex 35-5/4 GZ to koszt min 70 zł lub złączka (na oring) oyster35-5/4 65 zł x2 130 + w/w trójnik bez lutowania i można na mokro zmontować.
    Ja bym to zrobił na zapras, pod warunkiem, że jest możliwość rozsunięcia rur.
    Są też obejmy dwudzielne z odejściem (trójniki), ale nie mogę znaleźć dostępnego rozmiaru 35 mm.
  • #9 21458287
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21458374
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Ja też nie znalazłem, dlatego pisałem żeby dać 2x złączkę conex na gwint zewnętrzny 5/4 i wkręcić to w trójnik
    Zestawiłem to samo, tylko na posiadanych złączkach 1" ze śrubunkiem PP 32, (zalecany zawór odcinający i dopiero śrubunek). W dwóch dowolnych kombinacjach zależnie od miejsca wcięcia się w instalację.

    Złączka trójnikowa z gwintem zewnętrznym i śrubunkiem na szarej powierzchni.

    Element trójnika mosiężnego do połączeń hydraulicznych z dwoma złączkami.
  • #11 21458421
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7982
    Pomógł: 861
    Ocena: 2621
    Ale z buforem to raczej równolegle, a nie szeregowo. Chyba, że przy grzejnikach nie masz zaworów termoststycznych.
    Jak poprzymykają się zawory termostatyczne to pompa może się wyłączać awaryjnie, zgłaszając problemy z przepływem.
  • #12 21458460
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 21459443
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    Plumpi napisał:
    Ale z buforem to raczej równolegle, a nie szeregowo. Chyba, że przy grzejnikach nie masz zaworów termoststycznych.
    Jak poprzymykają się zawory termostatyczne to pompa może się wyłączać awaryjnie, zgłaszając problemy z przepływem.

    Jak jest duży dom i duża instalacja ( i w wiekszości bez głowic) to bez problemu będzie działąć z szeregowym buforem, a może nawet nie jest on potrzebny, ale tego nie wiadomo z opisu.
  • #14 21459611
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 21463993
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21464039
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7982
    Pomógł: 861
    Ocena: 2621
    ZbiguZbigu napisał:
    Macie jakieś sugestie to tej koncepcji?


    Sam bym lepiej tego nie wymyślił :)
    Dobrze przemyślany układ.
  • #17 21465790
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 21465838
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7982
    Pomógł: 861
    Ocena: 2621
    Naczynie przeponowe radziłbym dać przy buforze, bo jak odetniesz go zaworami to sporo wody się wyleje zaworem bezpieczeństwa wpiętym prosto do bufora, którego tam nie widzę. Tzn. zaworu bezpieczeństwa, a nie bufora :)
    Ponadto po stronie PC także przydałby się zawór bezpieczeństwa, jeżeli PC nie ma takiego zaworu wbudowanego w jednostkę.
  • #19 21465884
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 21465912
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 21466460
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 21466468
    vorlog
    Poziom 40  
    Posty: 8347
    Pomógł: 527
    Ocena: 2582
    Dzięki.
    Kombinuję coś w podobnym motywie, z pompą monoblok na R290, tyle, że chciałbym odizolować wymiennikiem instalację CO z buforem od samego obiegu pompy ciepła, który chciałbym zrobić na glikolu. Na razie z braku czasu ino teoretyzuję :)
    Powodzenia z robotą:)
    V.
  • #25 21466497
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #26 21466661
    vorlog
    Poziom 40  
    Posty: 8347
    Pomógł: 527
    Ocena: 2582
    Ze stabilnością zasilania nie mam problemu, ale układ musi być niezawodny i bezobsługowy w razie mrozu i awarii zasilania, ja wiecznie żył nie będę. Z glikolem to na razie tylko plan.
    Odizolowanie wymiennikiem obiegu PC od bufora raczej na pewno, a bufor (700l) zasilany bezpośrednio alternatywnym kotłem węglowym (jak obecnie).
    Dzięki, nie mieszam więcej w temacie :)
    V.
  • #27 21466735
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #28 21466771
    vorlog
    Poziom 40  
    Posty: 8347
    Pomógł: 527
    Ocena: 2582
    @zbiguzbigu jeszcze mam jedno poboczne pytanie- PC (monoblok) montujesz sam, co z gwarancją? Co z kompletem kodów instalatora? Jak to wygląda ze strony sprzedawcy/producenta?
    Chyba, że ktoś Ci "opieczątkuje" dokumenty gwarancyjne? :)
    V.
  • #29 21466796
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7016
    Pomógł: 622
    Ocena: 2107
    @zbiguzbigu
    Nie musisz kupować tylu śrunbunków pp40, tylko tam, dzie sa potrzebne rozłączne połączenia. Normalnie dajesz złaczkę pp40 gz 1" lub 5/4"
  • #30 21466798
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11732
    Pomógł: 848
    Ocena: 2790
    vorlog napisał:
    Odizolowanie wymiennikiem obiegu PC od bufora raczej na pewno,

    Bardzo dobry pomysł! Mocno zwiększa bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Dla PC z czynnikiem R290 to wręcz obowiązek. Do tego dochodzi zabezpieczenie przed zamrożeniem, bo glikol.
    Wady oczywiście są. Większe spadki temp na wymiennikach. Dochodzi jeden wymiennik więcej, więc strata temp. i koszty.
    Glikol ma większą lepkość niż woda więc pompa ma ciężej i przekroje muszą być większe. Do tego ciepło właściwe glikolu mniejsze, więc większe przepływy.

    ZbiguZbigu napisał:
    Ogólnie moim zdaniem wchodzenie w glikol jest niepotrzebną komplikacją.


    O potrzebną, potrzebną. Przekonasz się jak w kaloryferach znajdziesz czynnik chłodniczy. O ile nie pękną lub nastąpi wybuch (R290) bo zawór bezpieczeństwa wypuści wodę z propanem.

    Także bardzo ważne jest aby dowiedzieć się jaki czynnik chłodniczy wykorzystano w PC i jakie zabezpieczenia zastosować.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia pompy ciepła monoblok do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) z kotłem gazowym Viessmann 222f. Użytkownik planuje zainstalować pompę ciepła Kaisai 12 kW, aby wspierać ogrzewanie domu o powierzchni 270 m². W trakcie rozmowy omawiane są kwestie doboru odpowiednich rur (PEX 32, PEX 40, miedź 35 mm), zaworów, bufora oraz sposobu podłączenia. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami na temat efektywności pomp ciepła, ich mocy, a także problemów związanych z przepływem wody i zamarzaniem. Zwracają uwagę na znaczenie odpowiedniego doboru średnic rur oraz na konieczność zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem w przypadku braku zasilania. Użytkownik planuje również zastosować system monitorowania i sterowania pompą ciepła.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA