logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zrobić przejściówkę z kabla 4-bolcowego na maszynę z wejściem 5-bolcowym? (żeński-żeński

kowalskyjan91 24 Lip 2025 14:19 435 16
  • #1 21615769
    kowalskyjan91
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzień dobry. Posiadam maszynę (rębak/łuparka) z wejściem 5-bolcowym 16 A oraz kabel 4-bolcowy. Kabel podłączony jest do gniazda również 4-bolcowego 32 A, w którym jeden z bolców jest ukośnie.
    Maszyna oraz kabel posiadają wejścia męskie. Z racji tego, że nie mogę znaleźć gotowego adaptera, pomyślałem, że zrobię przejściówkę. Zakupię łącznik wtykowy na 4 bolce oraz łącznik wtykowy na 5 bolców i połączę je kablem. Pytanie – czy połączenie żeńskie-żeńskie między kablem a maszyną zda egzamin?
  • Pomocny post
    #2 21615776
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21880
    Pomógł: 2030
    Ocena: 5141
    Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować, wymień gniazdo na adekwatne do wtyku i sprawdź, czy trzy fazy oraz PE są podłączone do starego.
  • #3 21615791
    kowalskyjan91
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzięki za odpowiedź. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się, czy nie łatwiej będzie kupić adapter siłowy na 230 V? Producent maszyny sprzedaje je w dwóch wersjach, na 230 V i 400 V i obie maszyny mają taką samą moc (silnik o mocy 3,0 kW).
    Czy coś takiego jest możliwe?

    https://www.cormak.pl/pl/product/3339-luparka...00v-klin-krzyzowy-promocja-5906800317636.html
    https://www.cormak.pl/pl/product/2108-luparka...-8-ton-lup8e-klin-krzyzowy-5906800304698.html
  • #4 21615795
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21880
    Pomógł: 2030
    Ocena: 5141
    Pamiętaj jedno. Silnik trójfazowy jest zawsze sprawniejszy od jednofazowego mimo podawanej tej samej mocy. Gniazdo "siłowe" ze skośnym bolcem to archaizm. Wymień na współczesne.
  • #5 21617216
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6381
    Łączysz razem N z PE z nowej wtyczki i podłączasz do ukośnego bolca w Twojej starej wtyczce.

    Moderowany przez ArturAVS:

    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady (...).

  • #7 21617237
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5225
    Pomógł: 502
    Ocena: 2815
    Najlepiej to dostosować instalację do posiadanego sprzętu i ewentualny muzealny sprzęt do zmodernizowanej instalacji. Nie musi to kosztować walizki pieniędzy. Przejściówki sobie odpuścić.
    Jak to zrobić? Najlepiej przy pomocy elektryka bo w zależności od sytuacji to się różnie robi.

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Łączysz razem n z PE z nowej wtyczki i podłączasz do ukośnego bolca w Twojej starej wtyczce.

    Ty tak serio?
  • #8 21617251
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6381
    Pliz odpisz jakie jest to niby poprawne rozwiazanue.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Kol. nie jest autorem tematu.
    3.1.13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

  • #9 21617295
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6572
    Strumien swiadomosc... napisał:
    Pliz odpisz jakie jest to niby poprawne rozwiazanue.
    N i PE zawsze osobno. Nigdy ich nie łączysz razem (oprócz punktu rozdziału z PEN). Ale tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, nie w XXI wieku.
  • #10 21617306
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6381
    Więc trzeba pisać do producenta maszyny, czy jest możliwość jej przerobienia na zasilanie 4 przewodowe.
  • #11 21617310
    michal.zd
    Poziom 31  
    Posty: 1645
    Pomógł: 83
    Ocena: 269
    zbich70 napisał:
    N i PE zawsze osobno. Nigdy ich nie łączysz razem (oprócz punktu rozdziału z PEN).

    Ogólnie tak, ale nie w tym przypadku.
    Autor posiadając aparaturę z trzeciego kwartału dwudziestego wieku na pewno nie ma osobno N i PE.
    Chodzi o to, aby ten PE uzyskać, niekoniecznie punkt podziału musi być na początku instalacji ale dobrze by było.
    Natomiast czy i jak można to zrobić, uwzględniając wiedzę autora, ponieważ
    Ktoś_tam napisał:
    bo w zależności od sytuacji to się różnie robi.

    lepiej jak oceni to elektryk osobiście a nie zaocznie.
  • #12 21617316
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7914
    Pomógł: 852
    Ocena: 2597
    Strumien swiadomosc... napisał:
    Pliz odpisz jakie jest to niby poprawne rozwiazanue.


    Jak to jakie? Zawołać elektryka, który zmostkuje N i PE we wtyczce 5-stykowej i podłączy do ukośnego. Wtedy jak to wykona elektryk to będzie profesjonalnie, bo wykona to elektryk ;)

    Dobra, żarty, żartami. Najlepiej jest przerobić gniazdo na 5-stykowe.
    Niestety nie wiemy czy jest tam układ sieciowy TN czy TT. Dlatego też nie wiemy czy w obecnym gnieździe mamy do czynienia z tym czwartym stykiem uziemiającym czy też z zerującym (zgodnie z wcześniejszymi układami ochrony "uziemieniem" i "zerowaniem").
    Jeżeli wcześniej używane były silniki 3-fazowe i nie było przy nich żadnej elektroniki to w gnieździe wystarczyło tylko mieć 3 fazy + uziemienie. Przewód neutralny/zerowy nie był potrzebny.

    Nie wiemy też czy nowa maszyna potrzebuje przewodu N. Może mieć dodatkowe moduły zabezpieczające czy sterujące, które korzystają z zasilania fazowego 230V. Jeżeli w dotychczasowym gnieździe mamy tylko doprowadzone uziemienie, bo układ sieci to TT, wtedy takie podłączenie jak zaproponowałeś może nieść dodatkowe zagrożenie. Jeżeli urządzenie korzysta z zasilania fazowego i będzie płynął prąd przewodem N w maszynie to na obudowie tego urządzenia może się utrzymywać stale niebezpieczny potencjał względem ziemi, ponieważ jakość uziemienia może być kiepska i będzie powstawała różnica potencjałów pomiędzy obudową urządzenia, a ziemią.
    Dlatego też wszelkie przeróbki należy rozpocząć od dokładnych oględzin tej instalacji oraz wykonaniu pomiarów.
    We wtyczce 5-stykowej nie wolno mostkować N i PE. Jeżeli układ sieci jest TN to dokonujemy podziału PEN przed gniazdem zasilającym.

    Niestety głupota ludzka nie zna granic. Właśnie robię akurat kotłownię u starszych ludzi. Inwestor to emerytowany od dawna pan inżynier "pomysłowy Dobromir", ot taki domowy mejsterkowicz, który sam sobie majstrował przy instalacjach elektrycznych oraz CO. Wczoraj naprawiałem mu fragment instalacji, którą wykonał do zasilania bojlera elektrycznego oraz gniazd w piwnicy. Gniazda z bolcami, ale przewód ochronny niepodłączony, bo nie było uziemienia, a układ sieciowy TT. Do tego przekroje przewodów 1mm2
    Część z nich to druty, a część to linki. Do tego gniazdo zasilające bojler umieszczone 50cm ponad wanną, gdzie urządzono sobie miejsce do prania. Gniazdo bez bolca ochronnego. Aby tego było jeszcze mało to faza podana na wszystkie gniazda na żyły niebieskie. Wszystkie przewody zarówno druty jak i linki poskręcane "na barana" w puszkach.
    Wykonałem tam nowe uziemnienie (uziom szpilkowy + GSU, małą rozdzielnicę do zasilania kotłowni, połączenia wyrównawcze oraz zabezpieczenia RCD. Ponadto polikwidowałem te "barany", wszystko zostało połączone z użyciem zacisków śrubowych.
    Przewodów nie wymieniałem, bo musiałbym rozpruwać pół chałupy, ale wstawiłem zabezpieczenia B6
    Większe nie są potrzebne, bo bojler został usunięty, a w jego miejsce został zamontowany 2-funkcyjny kocioł gazowy.
    Kocioł gazowy niestety musiał być zamontowany w II, a nie III strefie ochrony, bo inaczej się nie dało. Dlatego został podłączony do instalacji zasilającej bez pośrednictwa wtyczki i gniazda w taki sposób, aby PE nie mogło być rozłączone bez użycia narzędzi. Ponadto kocioł powieszony jest na stelażu zapewniając kontakt galwaniczny obudowy kotła z tym stelażem, a profile tego stelaża zostały wykorzystane jako GSU.
    Rezystancja uziemienia na dość przyzwoitym poziomie 6Ω, która zapewnia SWZ zarówno poprzez zadziałanie RCD jak i wyłączników nadmiarowo-prądowych B6

    Kwiatki z zakresu instalacji wodnych i CO.
    Naczynie wzbiorcze było podłączone tak, że przelew, który zarazem był odpowietrzeniem, wyprowadzony był wężem ogrodowym do kanalizacji w taki sposób, że wyciągał wodę z tego naczynia na zasadzie lewara wodnego. Ponadto w razie zamarznięcia wody w tym wężu (wąż na nieogrzewanym strychu), tworzyła się bomba, bo układ robił się zamkniętym.
    Ponadto przy kotle węglowym zawory odcinające na powrocie i zasilaniu. Po ich zamknięciu kocioł stawał się bombą, bo nie było przy nim zaworu bezpieczeństwa.
    Ale hitem był wkręcony odpowietrznik do wylotu zaworu bezpieczeństwa pod bojlerem.
  • #13 21617320
    michal.zd
    Poziom 31  
    Posty: 1645
    Pomógł: 83
    Ocena: 269
    Strumien swiadomosc... napisał:
    Więc trzeba pisać do producenta maszyny, czy jest możliwość jej przerobienia na zasilanie 4 przewodowe.

    Bez przesady, to się da ogarnąć zmieniając kawałek instalacji. Przyda się autorowi taka zmiana do innych maszyn.
  • #14 21617326
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27411
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6381
    michal.zd napisał:
    Bez przesady, to się da ogarnąć zmieniając kawałek instalacji.

    No nie, nie da się zmienić kawałek instalacji...
  • #15 21617340
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7914
    Pomógł: 852
    Ocena: 2597
    Strumien swiadomosc... napisał:
    No nie, nie da się zmienić kawałek instalacji...


    Jak się nie da, jak się da :)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4131499.html#21617316
    Właśnie tutaj opisałem jak zmieniłem kawałek instalacji, aby była w pełni bezpieczna i funkcjonalna. Pozostałej instalacji w domu nie tykałem, bo byłaby to bardzo gruba robota. Inwestor wszędzie ma instalację 2-przewodową. Ja dokonałem przeróbki i zabezpieczenia tylko i wyłącznie pomieszczenia piwnicy w którym urządzona jest kotłownia oraz miejsce na przepierki w wannie.
    Niestety kocioł musi mieć dobre uziemienie, bo bez niego działał by nieprawidłowo i byłby niebezpieczny w użytkowaniu.

    Ale żeby dokonać takiej przeróbki części instalacji trzeba wiedzieć jakie są możliwości oraz mieć pojęcie co i jak należy wykonać, aby to było bezpieczne.
  • #16 21617351
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5225
    Pomógł: 502
    Ocena: 2815
    kowalskyjan91 napisał:
    Pytanie – czy połączenie żeńskie-żeńskie między kablem a maszyną zda egzamin?

    Pomijając wszystko to co już zostało napisane to rozwiązanie zaproponowane w tym zdaniu jest skrajnie niebezpieczne.
    Jedyna rada to elektryk na miejscu aby ocenił możliwości i wykonał to wszystko jak należy.
  • #17 21617896
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7132
    Pomógł: 354
    Ocena: 1604
    Ktoś_tam napisał:
    Jedyna rada to elektryk na miejscu aby ocenił możliwości i wykonał to wszystko jak należy.

    I to jest właściwe rozwiązanie - temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ Pytanie dotyczy wykonania przejściówki między kablem 4-bolcowym a maszyną z wejściem 5-bolcowym, gdzie zarówno kabel, jak i maszyna mają złącza męskie. Autor rozważa użycie łączników żeńskich (4-bolcowego i 5-bolcowego) połączonych kablem, aby uzyskać połączenie żeński-żeński. Problem polega na braku gotowego adaptera i konieczności samodzielnego wykonania przejściówki. Dyskusja skupia się na kwestiach kompatybilności połączeń męskich i żeńskich, bezpieczeństwa elektrycznego oraz prawidłowego doboru łączników i przewodów. Wskazane jest, aby przejściówka zapewniała odpowiednie styki i izolację, a także by połączenie żeński-żeński było technicznie możliwe i bezpieczne w kontekście zastosowania w maszynie typu rębak lub łuparka. Nie pojawiły się konkretne modele ani marki złączy, jednak podkreślono konieczność stosowania odpowiednich łączników i kabli zgodnych z normami elektrycznymi.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA