logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Jaki przekrój kabla do pieca elektrycznego na odległość 10-15m?

arturmarta3 02 Sty 2019 20:50 5856 17
  • #1 17671181
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    Witam !
    Jakim przekrój powinien mieć przewód zasilający piec elektryczny.Odległość od licznika do pieca to 10 do 15 metrów.
  • #3 17671200
    sznycel1992
    Poziom 12  
    Posty: 176
    Pomógł: 5
    Ocena: 11
    Jaki ma pobór prądu?
  • #4 17671278
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    6 KW[2KW na fazę]
  • #6 17671378
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27458
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6397
    Jakie 5A, 8,6A, 6000/400*1,73 .
  • #7 17671470
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    2 kW/230 V to 8.69565 A,oczywiście to z prawa OHMA.Myślę,że dobrze myślę.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Myślę jeszcze,że im większy przekrój tym mniejszy spadek napięcia.
  • #8 17671521
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 2969
    Pomógł: 420
    Ocena: 951
    Oczywiście, im większy przekrój przewodu tym mniejsze spadki napięcia. Ale z drugiej strony nawet jeśli ten przewód się troszkę podgrzeje to ciepło i tak "zostaje w domu". Oczywiście tak jak pisałem, jeśli masz możliwość to połóż 5x2,5mm².

    Moderowany przez retrofood:

    Kolego, Ciebie coś podgrzało w którymś miejscu? Zwiększona temperatura przewodu to szybsza degradacja warstw izolacji, to szybsze utlenianie powierzchni przewodów i styków, co często skutkuje pożarem. Dlatego powstrzymaj się od takich opinii, bo za rady prowadzące do sytuacji niebezpiecznych bardzo łatwo "zarabia" się ostrzeżenie. Napięcie 230 i 400 V to nie zabawka, a prąd nie zna się na żartach.

  • #9 17671539
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4273
    A dlaczego nie 5x4?
    Są jakieś przeciwwskazania poza aptekarską dokładnością praktycznie uniemożliwiającą ewentualne zastosowanie (powody nie istotne) większej mocy w przyszłości?

    To piec ma ciepło dostarczać a nie grzejący się przewód czy zaciski gdzie kończy sie instalacja a zaczyna odbiornik.
  • #10 17671583
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    A jak zrobić uziemienie,bo kolega nie ma RCD.
  • #12 17671768
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 17673619
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    Co Miałeś na myśli pisząc "przekablować budynek przez piecyk"

    Dodano po 4 [minuty]:

    Do "kkas12"-to stara instalacja,w puszce mam trzy przewody fazowe i jeden zerowy.
  • #14 17673663
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 17673736
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14335
    Pomógł: 701
    Ocena: 2482
    Conrad_Sparky napisał:
    Ciagnie 8.6A na każdą fazę. Można użyć przewodu 5x1.5mm2 i zabezpieczyć 10A


    Jedyny komentarz jakie mi się ciśnie to Londyn - nie ma takiego miasta :-)
  • #16 17673797
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 17675037
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5014
    Pomógł: 211
    Ocena: 1010
    arturmarta3 napisał:
    Jakim przekrój powinien mieć przewód zasilający piec elektryczny.Odległość od licznika do pieca to 10 do 15 metrów.

    arturmarta3 napisał:
    6 KW[2KW na fazę]

    Przekrój nie mniejszy niż 1,5mm2. Wtedy zabezpieczenie 10A. Jednak ja bym dał 2,5mm2. Różnica w cenie niewielka, a na przyszłość na pewno się przyda.
  • #18 17882511
    arturmarta3
    Poziom 9  
    Posty: 107
    Ocena: 25
    Położyłem przewód 4mm2,być może w przyszłości do czegoś się przyda.Dzięki za wszystko.Pozdrawiam !

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju przewodu zasilającego piec elektryczny o mocy 6 kW, z odległością od licznika do pieca wynoszącą 10-15 metrów. Uczestnicy sugerowali, że wystarczający będzie przewód 5x1,5 mm² z zabezpieczeniem 10A, jednak zalecano również użycie 5x2,5 mm² dla przyszłych potrzeb. Podkreślono, że większy przekrój przewodu zmniejsza spadki napięcia, a także że w przypadku braku RCD, ważne jest odpowiednie uziemienie instalacji. Ostatecznie autor zdecydował się na przewód 4 mm².
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA