logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki kabel do poszczególnych rodzajów włącznika

anka-e 14 Sty 2020 10:24 30906 32
  • #1 18402057
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Dzień dobry.
    Chciałabym usystematyzować wiedzę dotyczącą podłączenia włączników - jakie kable gdzie stosować.
    Proszę o poprawienie mnie, jeśli gdzieś się mylę:
    1) włącznik pojedynczy - 1 kabel 3x1,5 mm2
    2) włącznik podwójny - 1 kabel 4x1,5 mm2
    3) włącznik pojedynczy schodowy - 1 kabel 4x1,5 mm2
    4) włącznik podwójny schodowy - 2 kable 4x1,5 mm2
    5) włącznik pojedynczy krzyżowy - 1 kabel 4x1,5 mm2
    6) włącznik podwójny krzyżowy - 2 kable 4x1,5 mm2
    7) włącznik zwierny - 1 kabel 3x1,5 mm2
    8) włącznik żaluzjowy trójpozycyjny - 1 kabel 3x1,5 mm2
    9) włącznik ze ściemniaczem - 1 kabel 3x1,5 mm2
    Pozdrawiam, Anka.
  • #3 18402106
    kindlar
    Poziom 42  
    Posty: 7850
    Pomógł: 914
    Ocena: 1610
    Po co pod włącznik pojedynczy 3 przewody, do schodowego 4?
  • #4 18402113
    Marcinolak xD
    Poziom 12  
    Posty: 378
    Pomógł: 9
    Ocena: 176
    kindlar napisał:
    Po co pod włącznik pojedynczy 3 przewody, do schodowego 4?


    Żeby nie prowadzić fazy przez żyły N i PE. Oczywiście mówimy o połączeniach między łącznikami.

    Do pojedynczego 3 żeby w razie czego mieć możliwość instalacji wyłącznika dotykowego itp. (wymagane zasilanie 230V)

    Łączenie wyłącznika pojedynczego dwoma przewodami jest niezgodne że sztuką. Całkowicie bezsensowna "oszczędność".

    Dodano po 10 [minuty]:

    Wydaje mi się że temat jest wyczerpany.
  • #5 18402207
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Marcinolak xD napisał:
    Wydaje mi się że temat jest wyczerpany.

    A mi się wydaje, że jednak nie jest wyczerpany.

    Z tego względu, że autorka podała tylko ilość żył potrzebnych dla danego rozwiązania, tylko nie sprecyzowano jakiego?

    Liczba żył może być np. równa 4 podczas gdy kolorystyka będzie niezachowana, gdzie przykładowo dostane przewody:
    YDY 4x1,5 z żyłami o kolorach: brązowy, szary, czarny, zielono-żółty
    oraz
    YDY 4x1,5 z żyłami o kolorach brązowy, czarny, niebieski i zielono-żółty.

    No i dodatkowo powinniśmy określić w jakim rodzaju wykonujemy instalację: Bezpuszkowa (łączenie pod osprzętem) czy tradycyjna (z puszkami łączeniowymi).

    W sytuacji dla instalacji tradycyjnej, może się okazać, że przewód 3x1,5 do łącznika spowoduje wymóg zmiany przeznaczenia żyły niebieskiej.
  • #6 18402225
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Ale na pewno włącznik żaluzjowy trójpozycyjny i ściemniacz pójdzie na kablu 3x1,5, bo nie bardzo mam jak sprawdzić?
  • #7 18402231
    Marcinolak xD
    Poziom 12  
    Posty: 378
    Pomógł: 9
    Ocena: 176
    kozi966 napisał:
    Liczba żył może być np. równa 4 podczas gdy kolorystyka będzie niezachowana, gdzie przykładowo dostane przewody:
    YDY 4x1,5 z żyłami o kolorach: brązowy, szary, czarny, zielono-żółty
    oraz
    YDY 4x1,5 z żyłami o kolorach brązowy, czarny, niebieski i zielono-żółty.


    Prawda. Nie pomyślałem o tym.
    Oczywiście kolory (i typ przewodu) dobieramy odpowiednio do zastosowania i potrzeb.
  • #8 18402243
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Marcinolak xD napisał:
    Prawda. Nie pomyślałem o tym.
    Oczywiście kolory (i typ przewodu) dobieramy odpowiednio do zastosowania i potrzeb.

    Jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś kupował kabel do włącznika inny na wejściu i wyjściu lub też różne kable do jednego obwodu.
    Teoretycznie taka wątpliwość może mieć sens ale praktycznie taka sytuacja nie powinna się raczej zdarzyć.
  • #9 18402250
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Ściemniacz wpierw trzeba wybrać, aby określić ile i jakich żył potrzebuje. To samo z żaluzjami.
    Może się okazać, że łącznik żaluzjowy na zasilanie dostanie 3x1,5 a na odejście 5x1,5.

    anka-e napisał:
    Jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś kupował kabel do włącznika inny na wejściu i wyjściu lub też różne kable do jednego obwodu.

    A ja się już spotkałem z tym, że janusze kupują 3x1,5 i potem jest problem, bo nie można podłączyć żyrandola poprawnie i zgodnie z normami.
    Kolorystyka oprzewodowania jest po to, aby się do niej stosować. Tak samo jak zabezpieczenia nie są takie same do wszystkich zastosowań, tak samo oprzewodowanie wymaga pewnych reguł.
  • #10 18402263
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    kozi966 napisał:
    Ściemniacz wpierw trzeba wybrać, aby określić ile i jakich żył potrzebuje. To samo z żaluzjami.
    Może się okazać, że łącznik żaluzjowy na zasilanie dostanie 3x1,5 a na odejście 5x1,5.


    A jak wygląda sytuacja w przypadku takich włączników:
    Simon 54
    DZW1K.01/41 Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 Kremowy
    Symbol: DZW1K.01/41
    Indeks: DZW1K0141
    Kod EAN: 5902787836047

    Simon 54
    DS9T.01/41 Ściemniacz naciskowo-obrotowy 20-500W Kremowy
    Symbol: DS9T.01/41
    Indeks: DS9T0141
    Kod EAN: 5902787825911
  • Pomocny post
    #11 18402300
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Ponawiam pytanie:
    W jakim rodzaju instalacji?

    Inaczej, przykładowo:
    Dla pojedynczego trójpozycyjnego
    https://www.kontakt-simon.com.pl/assets/res/d...a_laczniki_zaluzjowe_trojpozycyjne_i_WKSL.pdf
    Dwie opcje:
    Instalacja tradycyjna
    Jaki kabel do poszczególnych rodzajów włącznika

    I instalacja tzw. bezpuszkowa
    Jaki kabel do poszczególnych rodzajów włącznika
  • #12 18402353
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2856
    Pomógł: 226
    Ocena: 429
    Pokaż zdjęcia puszek z przewodami i informacje do czego one są to się wszystko rozjaśni.
  • #13 18402405
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Włącznik żaluzjowy trójpozycyjny chcę zastosować do pojedyńczej rolety.
    Mam jeszcze takie pytanie: czy do włącznika schodowego mogę doprowadzić zasilanie kablem 3x1,5 i z włącznika rozprowadzić już kablem 4x1,5?
  • #15 18402435
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    kozi966 napisał:
    Koleżanka specjalnie unika odpowiedzi na pytanie, czy wychodzi to "tak przypadkiem"?


    Przepraszam, nie zauważyłam pytania.
    Oczywiście chodzi mi o instalacje elektryczne - oświetleniowe.
    W dość sporym budynku. Włączników i obwodów jest sporo,
    Chyba wszystkie możliwe kombinacje.
    Próbuję zrobić jakieś zestawienie materiałów do zakupu.
  • #16 18402443
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Mi chodzi o rodzaj wykonywanej instalacji:
    1. W wykonaniu bezpuszkowym (takim bez puszek łączeniowych pod sufitem - łączenie przewodów pod osprzętem typu łączniki).
    2. W wykonaniu tradycyjnym (z puszkami łączeniowymi pod sufitem - łączenie przewodów w tej puszce).
    Powyższe przykłady wykonania narysowałem wyżej.
  • Pomocny post
    #17 18402480
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 18402508
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Niestety nie wiem, muszę to sprawdzić na budowie.
  • #19 18402561
    Rafael22
    Poziom 21  
    Posty: 383
    Pomógł: 42
    Ocena: 172
    Erbit napisał:

    Notabene - proszę się wzorować na tych przykładach podanych przez Kolegę kozi966 (w każdym punkcie instalacji PE doprowadzony żyłą żółto-zieloną, przewody żóto-zielony oraz niebieski NIE SĄ wykorzystywane do podłączeń "fazy"). Wszelkie odstępstwa wcześniej czy później zemszczą się.


    Dodam od siebie, że jeśli już zmieniamy przeznaczenie danej żyły w przewodzie to na jego obu końcach zaznaczamy to taśmą izolacyjną danego koloru lub koszulką termokurczliwą odpowiedniego koloru.
  • #20 18402564
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Tylko że takie zmiany nie powinny być dopuszczalne dla przewodu ochronnego. On ma być zawsze, nawet jeżeli nie będzie wykorzystany.
  • #21 18402644
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 18403822
    Jamesbond664478
    Poziom 20  
    Posty: 496
    Pomógł: 36
    Ocena: 163
    kozi966 napisał:
    Tylko że takie zmiany nie powinny być dopuszczalne dla przewodu ochronnego. On ma być zawsze, nawet jeżeli nie będzie wykorzystany.

    Tylko nie zawsze ktoś o tym pamięta i łączy tak jak mu wygodnie, albo jak ma "pod ręką" taki kabel to podpina :-\. Zresztą swoją drogą to producenci przewodów też powinni pomyśleć nad tym żeby produkować przewody 2, 3 lub więcej żyłowe o kolorystyce faz, właśnie dla podłączeń wyłączników
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Prosiłem aby kol. wypowiadał się wtedy gdy dysponuje odpowiednią wiedzą w temacie. Producenci produkują a w hurtowniach są dostępne przewody o odpowiedniej kolorystyce natomiast obowiązkiem instalatora jest zastosować odpowiedni .Przykład: https://www.tim.pl/przewod-ydyp-4x1-5-zo-4507...88DkbTqR5k7OZYSu3Qy7rWYdHh7JU54RoCiygQAvD_BwE
    Ostrzeżenie#2

  • #23 18405411
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Coś mi tu nie pasuje.
    Sprawdziłam możliwe połączenia w grafikach google
    Wszędzie do łączników schodowych i krzyżowych oświetlenia idą kable trójżyłowe.
    Jak to możliwe, że nikt tego nie wyłapał? :sm31:
  • Pomocny post
    #24 18405426
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    Bo to jest idea działania układu schodowego.
    Natomiast dzisiejsza praktyka wymaga czwartej żyły.
    Żyły ochronnej bo dziś musi być ona obecna w każdym calu instalacji.
  • Pomocny post
    #25 18405427
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #26 18406371
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Można? 8-)
    Jaki kabel do poszczególnych rodzajów włącznika
  • Pomocny post
    #27 18406379
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Witam.
    Oczywiście że można. Tylko teraz dochodzi kwestia wykonania i oprzewodowania tego układu. Na przykład wykonawca przewód/przewody od lamp/y umieści w pierwszej puszce, i cały misterny plan bierze w łeb.
  • #28 18406387
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    To wtedy mamy pewnie coś takiego. I tak kabel 3x1,5, a nie 4x1,5.
    Jaki kabel do poszczególnych rodzajów włącznika
  • Pomocny post
    #29 18406412
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru kabli do różnych typów włączników elektrycznych. Użytkownicy potwierdzają, że dla włącznika pojedynczego zaleca się kabel 3x1,5 mm², a dla włącznika podwójnego 4x1,5 mm². W przypadku włączników schodowych i krzyżowych, również sugerowane są kable 4x1,5 mm². Wskazano na znaczenie obecności żyły ochronnej (PE) w instalacjach oraz na różnice w kolorystyce przewodów w zależności od typu instalacji (bezpuszkowa vs. tradycyjna). Użytkownicy podkreślają, że zmiana przeznaczenia żył w przewodach powinna być starannie przemyślana i zgodna z normami. Pojawiły się również pytania dotyczące konkretnych modeli włączników marki Simon 54 oraz ich wymagań dotyczących kabli.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA