logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna?

delle5540 08 Mar 2025 10:54 981 41
Najlepsze odpowiedzi

Czy transformator R335DSH w UPS APC 1500 trzeba wymienić, jeśli miernik pokazuje zwarcie/ciągłość między jego przewodami?

Transformator najprawdopodobniej jest sprawny i nie wymaga wymiany [#21470972] [#21470983] W tym UPS-ie jest to transformator impulsowy, więc pomiar „na przejście” i bardzo mała rezystancja są normalne; wynik około 0,07 Ω między białym i czarnym przewodem oraz kilka omów na drugim uzwojeniu nie wskazuje uszkodzenia [#21470972] [#21470983] Padła też uwaga, że oznaczenie R335DSH dotyczy obudowy, a nie awarii samego elementu [#21470983] Dodatkowo UPS ożył po podłączeniu akumulatorów, co sugeruje problem raczej po stronie baterii niż transformatora [#21471045] [#21471307]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21470940
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Witam. Mam UPS APC 1500, w środku jest transformator R335DSH, zarówno na przewodach białym i czarnym miedzy sobą , oraz na wszystkich 4 z drugiej strony miedzy sobą jest zwarcie patrząc miernikiem, miernik w trybie przewodzenia piszczy na wszystkim. W UPS stopione jest jedno gniazdo, na płycie z elektroniką nie ma śladu uszkodzeń, nie ma zwarć na tranzystorach. Czy transformator do wymiany?
    Załączniki:
    • UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna? s-l1200.jpg (260.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21470964
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32346
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    delle5540 napisał:
    arówno na przewodach białym i czarnym miedzy sobą , oraz na wszystkich 4 z drugiej strony miedzy sobą jest zwarcie patrząc miernikiem, miernik w trybie przewodzenia piszczy na wszystkim.

    delle5540 napisał:
    Czy transformator do wymiany?

    Transformator sprawny.
  • #4 21470967
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12853
    Pomógł: 1483
    Ocena: 2295
    delle5540 napisał:
    wszystkich 4 z drugiej strony miedzy sobą jest zwarcie patrząc miernikiem, miernik w trybie przewodzenia piszczy na wszystkim

    Nie sadzę aby był uszkodzony masz miernik indukcyjności wtedy zrób pomiar.
    miernik będzie piszczał bo tam masz bardzo małą rezystancję
    A jak zmierzysz miernik ustaw na pomiar rezystancji na najniższym zakresie z zerowaniem sond pomiarowych.
  • #5 21470968
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Biały i czarny rozumiem, że mam podłączyć pod 230V, a z drugiej strony napięcia między jakimi przewodami mierzyć?
  • #6 21470970
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12853
    Pomógł: 1483
    Ocena: 2295
    damian1115 napisał:
    Transformatora nie mierzy się na ciągłość obwodu, tylko zmierz czy są na nim napięcia.

    Tak się nie da, to jest transformator impulsowy.
  • Pomocny post
    #7 21470972
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32346
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    .
    damian1115 napisał:
    Transformatora nie mierzy się na ciągłość obwodu, tylko zmierz czy są na nim napięcia.

    Dyskutowałbym z powyższym. Pomiary autora potwierdzają sprawność tego transformatora w 99%.
    delle5540 napisał:
    Biały i czarny rozumiem, że mam podłączyć pod 230V, a z drugiej strony napięcia między jakimi przewodami mierzyć?

    Zapewne jest to na wtórnym jedno uzwojenie z odczepami. Pierwotne niekoniecznie pod 230 V dostosowane jeżeli jest to transformator impulsowy. Pokaż foto z nim na płycie z obu stron.
  • #8 21470976
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Rezystancja między białym i czarnym wynosi tyle ile kabli pomiarowych czyli, 0,07ohm, a między 4 w zależności o przyłożenia 0,2ohm, 0,4ohm, 2 ohm, 4 ohm
  • #9 21470982
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12853
    Pomógł: 1483
    Ocena: 2295
    Telo napisał:
    zakresie z zerowaniem sond pomiarowych.

    Dlatego pisałem te lepsze mierniki maja taką funcję przy pomiarze małych rezystancji.
  • #10 21470983
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32346
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    delle5540 napisał:
    Rezystancja między białym i czarnym wynosi tyle ile kabli pomiarowych czyli, 0,07ohm

    Bo to jest transformator zasilacza impulsowego o częstotliwości kilkadziesiąt MHz a jego model to 4301211B. Oznaczenie R335DSH dotyczy rodzaju obudowy. Podłącz i zostaw go w spokoju.
  • #11 21471045
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Złożyłem w całość i okazuje się że po podłączeniu akumulatorów reaguje. Mam niestety tylko nowy 9Ah i zużyty 12Ah, zrobiłem z nich 24v testowo. Przekaźniki zaczely klikać, diody zaświeciły zielone, nawet na jednym z gniazd pojawiło się 230v a potem wszystkie diody zaczęły migać na kolorowo. Napięcie na akumulatorach raz 24v raz 27v a raz spada do 21V. Mam nadzieję, że to związane jest z akumulatorami. Kupię w poniedziałek 2szt 12av 7A i sprawdzę. Jeśli to nie zadziała lub będzie sprawiało problemy to widziałem temat podobny z wymianą 3 przekaźników. Czy akumulatory jak zamontuję to trzeba je jakoś kalibrować lub coś w tym stylu?
    Załączniki:
    • UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna? IMG_20250308_145203541_MFNR.jpg (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna? IMG_20250308_145234298_MFNR.jpg (2.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna? IMG_20250308_145656213_MFNR.jpg (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UPS APC 1500 - Podejrzenie uszkodzenia transformatora R335DSH, czy wymiana konieczna? IMG_20250308_145754855_MFNR.jpg (3.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21471307
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32346
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    delle5540 napisał:
    Złożyłem w całość i okazuje się że po podłączeniu akumulatorów reaguje.

    Niektóre UPS nie startują z uszkodzonym (pustym) akumulatorem. Tak miałem. Wstawienie sprawnego ożywia UPS.
    delle5540 napisał:
    Mam niestety tylko nowy 9Ah i zużyty 12Ah, zrobiłem z nich 24v testowo.

    Ciekawe. W jaki sposób? 21 V (9+12) to na upartego testowo rozumiem. Z 9 V i 12 V zrobić 24 V to już trzeba być nie byle fachowcem.
    Edit 17.04.
    Myślałem, ze chodzi o 9 i 12 V a to były 9 i 12 Ah. Byłem zbyt powierzchowny. :( :oops:
  • #13 21471315
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Przepraszam, zapominałem dopisać że były to 12V akumulatory :) 2x7Ah 12V bedą ok, czy jeśli wymiarami 9Ah się zmieszczą te mogą być?
  • #14 21471319
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32346
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    delle5540 napisał:
    czy jeśli wymiarami 9Ah się zmieszczą te mogą być?

    Mogą oczywiści. Dłużej bądą działać w pracy awaryjnej (przy braku zasilania sieciowego).
  • #15 21471591
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4181
    Pomógł: 267
    Ocena: 1102
    delle5540 napisał:
    Przekaźniki zaczely klikać, diody zaświeciły zielone, nawet na jednym z gniazd pojawiło się 230v a potem wszystkie diody zaczęły migać na kolorowo.
    ...
    Czy akumulatory jak zamontuję to trzeba je jakoś kalibrować lub coś w tym stylu?

    DiZMar napisał:
    Niektóre UPS nie startują z uszkodzonym (pustym) akumulatorem. Tak miałem. Wstawienie sprawnego ożywia UPS.

    W niektórych UPSach tejże firmy następuje zapisanie w pamięci zaistnienia faktu uszkodzenia akumulatora.
    Dotyczy to skrajnych sytuacji.
    W takich przypadkach chodzi już nie o skalibrowanie nowego akumulatora, ale o usunięcie zapisu o uszkodzonym akumulatorze.
    Na początek trzeba dokładnie odczytać ilość i rodzaj tychże mignięć wskaźnika diodowego.
  • #16 21471824
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48877
    Pomógł: 3200
    Ocena: 4199
    DiZMar napisał:
    Bo to jest transformator zasilacza impulsowego o częstotliwości kilkadziesiąt MHz

    To chyba jest "trochę" przesadzone - naprawdę może być od kilkudziesięciu do kilkuset kHz, z powodu dużych rozmiarów raczej kilkadziesiąt.

    delle5540 napisał:
    2x7Ah 12V bedą ok, czy jeśli wymiarami 9Ah się zmieszczą te mogą być?

    Są akumulatory 12V 9Ah o takich samych rozmiarach, jak 12V 7Ah. Czy mogą być... to zależy od chłodzenia UPS-a (większa pojemność akumulatorów, to dłuższy czas pracy, a on przez ten czas się nagrzewa, i może się nagrzać za bardzo). W zasadzie, należy poszukać instrukcji i przeczytać, jakie pojemności można stosować.
  • #17 21471870
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12853
    Pomógł: 1483
    Ocena: 2295
    Po wymianie na nowe trzeba wykonać kalibrację programem i odpowiednim obciążeniem kilka cykli ładowanie i rozładowanie wtedy wymienione akumulatory dłużej będą żyć.
  • #18 21472426
    CMS
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 8447
    Pomógł: 258
    Ocena: 2587
    Podaj dokładny model UPS z tabliczki znamionowej znajdującej się z tyłu.
    W UPS'ach APC 1500VA, były raczej akumulatory 2x17Ah, rzadziej 2x12Ah (w wersjach XL 4x12Ah).
    Kalibrację za pomocą oprogramowania producenta można zrobić, jeśli akumulatory były w porę wymienione. W porę, czyli zanim UPS uznał je za trupy i zapisał sobie taki stan rzeczy. W tej chwili raczej na pewno wymagane będzie ręcznie ustawienie rejestrów 4,5,6 i 0 za pomocą odpowiedniego przewodu i Hyper Terminala. Należy być przy tym ostrożnym, bo praktycznie każdy klawisz na klawiaturze coś robi, znaczenie ma też wielkość liter. Dla przykładu (jeśli mnie pamięć nie myli) duża litera I, czyści zawartość pamięci EEPROM i ups zamienia się w dość duży i ciężki przycisk do papieru.
  • #19 21472534
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48877
    Pomógł: 3200
    Ocena: 4199
    Ja mam w pracy 3 różne modele Smart UPS APC (coś): 1400 (2 akumulatory 12 17Ah, można używać 20Ah, a może nawet 22Ah), 1000 (2 akumulatory 12V 12Ah) i 700 (2 akumulatory 7Ah, używałem i 9Ah).
  • #20 21473386
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Akumulator do UPS marki Beltrona z przewodami i złączem.
    Zestaw dwóch akumulatorów SSB SBL18-12, 12V 18Ah.
    Panel tylni zasilacza UPS z gniazdami i informacjami technicznymi.

    Tylko to jest na obudowie, nic więcej. Znalazłem 2 rozwiązania. Czy jeśli to tańsze wybiorę, które ma dosyć dużo pozytywnych opinii będzie ok?
  • #21 21473427
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48877
    Pomógł: 3200
    Ocena: 4199
    A na panelu z przodu nic nie ma? Te "moje" mają chyba po 4 gniazda (przynajmniej te 1400). Nominalnie były do nich po 2 akumulatory 17Ah (kabel z wtyczką jak na pierwszym zdjęciu; u mnie między akumulatorami jest bezpiecznik 80A), ale takie 18Ah, jak na drugim zdjęciu, też stosowałem. Wymieniałem tylko akumulatory (i czasem śrubki), kabel i bezpiecznik mam stale te same.
  • #22 21473442
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Jedynie Smart UPS 1500. Jakiego przekroju zrobić kable łączący akumulatory ze sobą? Mogę je zlutowac czy wtyczki bezpieczniej zarobić? Czy można kupić już zarobione fabrycznie?
  • #24 21473665
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48877
    Pomógł: 3200
    Ocena: 4199
    delle5540 napisał:
    Jedynie Smart UPS 1500.

    U mnie "Smart-UPS" / "1400" w 2 linijkach prawie na środku, a na dole wielkimi czerwonymi literami "APC" i niżej coś jeszcze - chyba strona WWW.
    Smart-UPS mają port szeregowy, przez który można z nimi rozmawiać - o napięciu, obciążeniu, stanie akumulatora... itp. Tylko uwaga: on ma inny układ pinów, niż normalny - podłączenie kablem 1:1 do portu w komputerze i uaktywnienie portu wyłącza UPS-a.
  • #26 21473720
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Jakiej wartości bezpiecznik zastosować? Mam solidne oprawki gumowane
  • #27 21473736
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4181
    Pomógł: 267
    Ocena: 1102
    Według mnie i tak najlepiej jest zacząć od odczytania kodu błędu podawanego wskaźnikiem diodowym znajdującym się na froncie całego urządzenia.
    To jest najłatwiejsze i zarazem podające kluczowe informacje.
    Zakupy i wymiany podzespołów pozostawiłbym do realizacji na kolejnym etapie.
    Jednocześnie pojawia się kwestia konieczności skalibrowania nowych akumulatorów i w związku z tym zdobycia przewodu RS232 USB oraz oprogramowania. (W dalszej części tego wątku okazało się, iż jest to nowszy model wyposażony już w port USB).
    Oprogramowanie to jest do odszukania na oficjalnej stronie dystrybutora urządzeń APC, a umożliwia ono również odczytanie danych o zapisanym stanie akumulatorów.
    Jednocześnie może być tu jeszcze uszkodzenie któregoś z podzespołów, więc rozpoczynianie od zakupów i wymian na zasadzie "chybił-trafił" jest wbrew logice.
  • #28 21473778
    Telo
    Serwisant RTV
    Posty: 12853
    Pomógł: 1483
    Ocena: 2295
    Mateusz_konstruktor napisał:
    Według mnie i tak najlepiej jest zacząć od odczytania kodu błędu podawanego wskaźnikiem diodowym znajdującym się na froncie całego urządzenia.

    Ale aby te diody się zaświeciły, to autor tematu musi zamontować w miarę sprawne akumulatory, które jeszcze po pomiarze mają ok. 12 V, inaczej UPS się nie obudzi...
  • #29 21473810
    delle5540
    Poziom 3  
    Posty: 1158
    Ocena: 120
    Dlatego chciałbym uzyskać informację jaki przekrój kabla łączącego akumulatory będzie poprawny dla: Zestaw Akumulatorów do UPS APC RBC7 (2 x SBL 12V 18Ah) i czy połączenie między nimi może być lutowane, czy lepiej zaciski i skręcane.
  • #30 21473847
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Posty: 4181
    Pomógł: 267
    Ocena: 1102
    Telo napisał:
    Ale aby te diody się zaświeciły, to autor tematu musi zamontować w miarę sprawne akumulatory, które jeszcze po pomiarze mają ok. 12 V, inaczej UPS się nie obudzi...

    ?

    delle5540 napisał:
    Przekaźniki zaczely klikać, diody zaświeciły zielone, nawet na jednym z gniazd pojawiło się 230v a potem wszystkie diody zaczęły migać na kolorowo.


    @delle5540
    Podaj pełne oznaczenie posiadanego egzemplarza, gdyż bez tej informacji udzielanie konkretnych odpowiedzi jest zbyt utrudnione i może nie być też nawet wykonalne.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z UPS APC 1500, w którym podejrzewa uszkodzenie transformatora R335DSH, wykazując zwarcie na przewodach. Odpowiedzi sugerują, że transformator może być sprawny, a pomiary rezystancji niekoniecznie wskazują na uszkodzenie. Użytkownik został poinstruowany, aby zmierzyć napięcia na transformatorze oraz sprawdzić akumulatory, które mogą być przyczyną problemów. Wskazano również na konieczność kalibracji nowych akumulatorów po ich wymianie oraz na możliwość usunięcia zapisów o uszkodzeniu akumulatora w przypadku ich wymiany. Użytkownik planuje wymienić akumulatory na 12V 7Ah lub 12V 18Ah i pyta o odpowiednie połączenia oraz bezpieczniki.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA