Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Uruchomienie inwertera on-grid bez sieci

doolski 01 May 2014 11:40 27186 109
  • #1
    doolski
    Level 12  
    Witam,

    Mam pytanie być może głupie, ale kto pyta nie błądzi ;)
    Zamontowałem na dachu 36 paneli fotowoltaicznych amorficznych o mocy 100 W każdy, łączna ich moc to 3,6 kW. Teraz zabieram się do podłączenia ich do inwertera, posiadam inwerter Powerstocc 5000 wraz z monitoringiem Danfoss CLX. Wiem, że synchronizuje się on z siecią i bez niej nie wystartuje (chyba). Do czasu wymiany licznika na dwukierunkowy i załatwienia całej papierologii chciałbym go uruchomić i tu pytanie (jak już ostrzegałem może głupie :D ) ale czy gdy podepnę do niego powiedzmy UPSa lub przetwornicę samochodową inwerter wystartuje, czy grozi to uszkodzeniem któregoś z urządzeń?
  • Helpful post
    #2
    prose
    Level 35  
    Grozi uszkodzeniem lub się nie synchronizuje ,musi być sieć , dla sprawdzenia możesz normalnie podłączyć do sieci obojętnie jaki licznik jest zainstalowany.
  • Helpful post
    #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    doolski
    Level 12  
    Dzięki Koledzy, podłączyłem go do sieci i działa ;) najwyższą wartość jaką zarejestrowałem to 3558 W czyli jest bardzo dobrze :) a co do licznika to z wpiętym inwerterem cofie się... ;)
    :arrow: Adamt27 jak to jest z tymi licznikami, mam sobie go sam zakupić czy jak?
  • #5
    prose
    Level 35  
    Jak na zgłoszenie to oni ci sami założą nie musisz kupować.
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    Leon444
    Level 25  
    rsv6 wrote:
    A próbował ktoś czy tylko tak twierdzicie? Inwerter ma maksymalnie ograniczenie napięcia 245 V powyżej rozłącza.

    Chłopie działa, podłączaj nic się nie martw, nadprodukcje energii inwerter od razu zamienia na złotówki ze szczerego złota wypadają z inwertera po prawej stronie trzeba tylko wiaderko podstawić tyle tego jest 👍chyba ze masz chiński inwerter to zamienia sie nadprodukcja energii w stosunku do tego co pobiera UPS w energię biokineryczną Yang, możesz leczyć ludzi chorych na raka tym - krótko mówiąc działa 👍
    A tak serio to człowieku są wyszukiwarki bo co trzeci temat ktoś znowu i znowu z uporem maniaka się pyta o to samo, użyj „Szukaj” to nie boli👍
  • #12
    Leon444
    Level 25  
    rsv6 wrote:
    Chodziło mi żeby przerobić to na off grid ale bez akumulatorów by także działał.

    Nawet UPS aby prawidłowo działa musi mieć akumulator wiec użyj „szukaj” tematów z tym o co pytasz jest co najmniej jeden na tydzień.
    inwerter ongrid jest do ongrid a offgrid jest do offgrid są jeszcze hybrydowe łączące te dwa systemy.
    Co zrobi inwerter on Grid z nadwyżką produkcji w układzie z UPS? Już chyba Ci napisałem (może nie dosłownie ale napisałem) 😆
  • #14
    Leon444
    Level 25  
    rsv6 wrote:
    Mylisz się . Wybaczcie za linka ale bez akumulatora też się da. https://allegro.pl/oferta/inwerter-solarny-hybrydowy-off-grid-mppt-6kw-24v-8843474140

    Nie no spoko szacun oczywiście się mylę, kładę pokłony :)
    Ale czekaj cyt: "Zarządzanie trybami ładowania akumulatora
    Wybór priorytetu ładowania akumulatora: Solar lub Sieć"
    "Inwerter musimy podpiąć albo pod sieć albo pod akumulatory, tak aby urządzenia miały zasilanie w momencie, gdy panele nie będą produkować energii (np. po zachodzie słońca). Oczywiście inwerter możemy podłączyć jednocześnie i do sieci i do akumulatorów."
    Ten inwerter będzie działał z siecią bez akku ale bez sici i bez akku już nie.
    Po za tym zmartwię Cię, ten inwerter jak wszystkie hybrydy działają na wydzielonej sieci czyli jeśli nauczyłeś się używać "szukaj" to sobie znajdź co to znaczy.
  • #15
    MichałS
    Level 30  
    rsv6 wrote:
    Mylisz się . Wybaczcie za linka ale bez akumulatora też się da. https://allegro.pl/oferta/inwerter-solarny-hybrydowy-off-grid-mppt-6kw-24v-8843474140

    Niedawno zginął w katastrofie rakiety własnej konstrukcji gość, który próbował udowodnić, że Ziemia jest płaska... no cóż powodzenia Kolego.
  • #16
    rsv6
    Level 5  
    MichałS wrote:
    rsv6 wrote:
    Mylisz się . Wybaczcie za linka ale bez akumulatora też się da. https://allegro.pl/oferta/inwerter-solarny-hybrydowy-off-grid-mppt-6kw-24v-8843474140

    Niedawno zginął w katastrofie rakiety własnej konstrukcji gość, który próbował udowodnić, że Ziemia jest płaska... no cóż powodzenia Kolego.


    Chyba piszesz takie głupoty o sobie.. Nie śmieć tematu.
  • #17
    Leon444
    Level 25  
    rsv6 wrote:
    MichałS wrote:
    rsv6 wrote:
    Mylisz się . Wybaczcie za linka ale bez akumulatora też się da. https://allegro.pl/oferta/inwerter-solarny-hybrydowy-off-grid-mppt-6kw-24v-8843474140

    Niedawno zginął w katastrofie rakiety własnej konstrukcji gość, który próbował udowodnić, że Ziemia jest płaska... no cóż powodzenia Kolego.


    Chyba piszesz takie głupoty o sobie.. Nie śmieć tematu.


    Właśnie Ty piszesz głupoty w stylu płaskiej ziemi.
  • #19
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Podczas niedawnego braku zasilania z ZE podłączyłem niecałe 4 kW paneli, falownik on grid 3,6 kW do agregatu inwerterowego Kipor. Przed wyłączeniem panele dawały około 500 W.
    1. Odłączyłem bezpieczniki główne od strony ZE.
    2. Uruchomiłem agregat na trybie smart - obniżone obroty dobrane do obciążenia.
    3. Obciążyłem agregat odbiornikami o mocy około 700-1000 W.
    4. Podłączyłem do tej samej fazy falownik.
    5. Po zsynchronizowaniu falownika obserwowałem jego moc i pilnowałem żeby napięcie nie było wysokie. W sumie to nic nie robiłem bo sam sobie poradził.
    6. Kiedy chmury nieco się przerzedziły moc PV sięgała w szczytach 700 W.
    Wszystko pracowało poprawnie.
    Panele CIGS Q.Cells. Agregat Kipor (Pezal) podróba Hondy 3 kVA jednofazowy, inwerterowy. Falownik SMA SB 3300 transformatorowy.
    W przyszłości przeprowadzę też próby z UPS które mam "na stanie" czyli APC RM2200 i APC RM3000. Największy ma 3 kVA, czyli tyle samo co agregat i dają sinusoidę.

    Dodano po 1 [minuty]:

    982177 wrote:
    Śmiało podepnij inwerter pod swoją domowa sieć energetyczna. Sprawdź tylko co ci wskazuje licznik podczas pracy inwertera.
    Nie możesz samego inwertera podłączyć do UPS - po prostu się nie załączy bo nie będzie widział sieci !

    Możliwe że się załączy. Przedtem jednak obciąż UPS mocą większą niż spodziewana z PV.
    Ale dla prób lepiej podłączyć do domowej sieci, choćby gniazdka jeśli to jednofazowy.
  • #21
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    rsv6 wrote:
    A dałoby się przeprogramować taki inwerter? By trzymał własną sinusoidę o napięcie?
    Inwerter jest skonstruowany tak, aby maksymalizować moc uzyskaną z PV. Ty byś chciał coś zupełnie innego, czyli inny produkt.
  • #23
    rsv6
    Level 5  
    Możesz mi podać modele tych off grid. Aby napięcie bezpośrednio z panela było przetwarzane na 230 VAC. Bo większość tych co znalazłem jest tak że mppt ładuje akumulator i z akumulatora jak wyzkla przetwornica działa. A po co ma mi ciągnąć w dzień z akumulatora.
  • #24
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    rsv6 wrote:
    Możesz mi podać modele tych off grid. Aby napięcie bezpośrednio z panela było przetwarzane na 230vac. Bo większość tych co znalazłem jest tak że mppt ładuje akumulator i z akumulatora jak wyzkla przetwornica działa. A po co ma mi ciągnąć w dzień z akumulatora.

    Nie da się tego zrobić tak jak piszesz. Może teoretycznie by się dało, ale wymagana byłaby skomplikowana elektronika, superkondensatory buforujące itp. Dlatego taniej jest stosować akumulator jako bufor. W on grid rolę bufora spełnia sieć energetyczna.
  • #25
    Edek45
    Level 29  
    rsv6 wrote:
    A po co ma mi ciągnąć w dzień z akumulatora.

    A jakie urządzenia chcesz podpiąć pod taką przetwornicę ? Wszystko jest fajnie dopóki świeci słońce jest bezchmurne niebo, dopasujesz obciążenie do produkcji z paneli i będzie działać. Ale jak przyjdzie chmura to moc z paneli spadnie a przetwornica albo się wyłączy albo urządzenia pod nią podłączone bo nie będzie odpowiedniego napięcia na wyjściu .
    Takie przetwornice są w sprzedaży np https://allegro.pl/oferta/solarna-przetwornica-napiecia-mppt-eco-boost-3000w-8441532986
    Druga z sinusem https://allegro.pl/oferta/inwerter-sinus-pros...bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
  • #26
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Edek45 wrote:

    Takie przetwornice są w sprzedaży np

    Świetny sposób na usmażenie telewizora i innych urządzeń elektrycznych. Pierwsza chmurka i dym. :-D
  • #28
    przemek_a1
    Level 17  
    Jan_Werbinski wrote:
    W przyszłości przeprowadzę też próby z UPS które mam "na stanie" czyli APC RM2200 i APC RM3000. Największy ma 3kVA, czyli tyle samo co agregat i dają sinusoidę.
    I co przeprowadziłeś już te próby? Bo ponoć i ma być blackout niedługo... ;-p

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jan_Werbinski wrote:
    Edek45 wrote:

    Takie przetwornice są w sprzedaży np

    Świetny sposób na usmażenie telewizora i innych urządzeń elektrycznych. Pierwsza chmurka i dym. :-D

    Ale dlaczego niby?
  • #30
    przemek_a1
    Level 17  
    Jan_Werbinski wrote:
    Warunkiem który musi być spełniony przez cały czas jest moc otrzymywana z PV < moc pobierana z agregatu przez odbiorniki.

    Inaczej kabum tak..?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jan_Werbinski wrote:

    Tutaj to nie idzie znaleźć... ;-p

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jan_Werbinski wrote:
    Warunkiem który musi być spełniony przez cały czas jest moc otrzymywana z PV < moc pobierana z agregatu przez odbiorniki.
    A jak chcesz spełnić ten warunek jak słońce jest nie przewidywalne..?