Satel Integra 64 - Satel Integra 64 czy Integra 64 plus?

lukzak2298 03 Mar 2015 18:29 10482 33
  • #1 03 Mar 2015 18:29
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Witam!
    Próbuję zrobić tanim kosztem instalację alarmową z elementami smartdomu (sterowanie oświetleniem, w przyszłości roletami, elektrozamkiem i elektrozaworem, podłączenie pieca CO). Próbuję wyczytać jakie są różnice między centralami Integra 64 i Intergra 64 plus ale z tego bełkotu marketingowego na stronie Satela nie wiele umiem wyłuskać. Moje pytania:

    1. Jakie są różnice pomiędzy tymi centralami? (poza normami jakie spełniają oraz obsługą EOL2/EOL3) Czy warto dopłacić do PLUSA? Czy do wersji bez plusa da się podłączyć manipulator dotykowy 7 calowy?
    2. Chcę do centrali dokupić manipulator 7 cali ale waham się jeszcze czy nie wystarczy mi ten 4 calowy (chodzi o koszt wykonania instalacji). Też poza bełkotem marketingowym nie umiem się dowiedzieć jakie właściwie 7 calowy manipulator dotykowy daje możliwości rozbudowy na przyszłość (poza tapetami i możliwością podłączenia kamer cyfrowych niczego konstruktywnego się nie dowiedziałem) w porównaniu z 4 calowym.
    3. Do tego chcę dokupić moduł ethernetowy i też z opisu nie wiem co z czym zestawić żeby to zestawienie umiało wysyłać powiadomienia email i umożliwiało pełną kontrolę centrali z androida (szczególnie rozbrajania/uzbrajania, aktywacji/dezaktywacji wyjść).
    4. Na jakiej zasadzie zabezpiecza się połączenie pomiędzy androidem a centralą? Widziałem że w aplikacji na androida się jakiś plik z certyfikatem podaje? Czy to prawda? Czy tylko mi się wydawało?

    Na stronie Satela niema żadnej porównywarki która by przedstawiła w jakiś przystępny sposób różnice w możliwościach poszczególnych modułów, dlatego to pytanie.

    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.

    2 29
  • Metal Work Pneumatic
  • Pomocny post
    #2 03 Mar 2015 19:16
    Misiekfu
    Poziom 12  

    Ad1.
    Manipulator TSI podłączysz do obydwu central. Z takich istotnych różnic to Plus ma dodatkowy zasilacz, usb na płycie, obsługę czujek 3EOL no i Grade 3 co raczej w przypadku domu nie jest najistotniejsze.
    Ad2.
    Manipulator TSI (7") a TSG (4") to dwa całkowicie inne urządzenia a ich największą różnicą nie jest rozmiar. TSI to takie małe centrum sterowania które możesz dowolnie konfigurować i ustawiać co przy "Smart" domu jest wg mnie istotne i przydatne. TSG to praktycznie zwykły manipulator tylko że z wyświetlaczem dotykowym.
    Ad 3.
    Moduł ETHM łączysz z Integrą szyną danych a RJ wpinasz do routera (switcha), odpowiednio skonfigurować wyjście na "miasto" i sterujesz już z czego chcesz.
    Aby wysłać maila z centrali wtedy przyda się Integra Plus ale wydaję mi się że przy którejś kolejnej aktualizacji firmware wyślemy też maila ze zwykłej Integry.
    Ad 4.
    Tu ci nie podpowiem bo nie chcę głupot naopowiadać :)

    1
  • Metal Work Pneumatic
  • Pomocny post
    #3 03 Mar 2015 19:27
    Stan-Mar
    Poziom 25  

    do wysyłania e-mail tylko Integra Plus oraz ETHM-1 Plus. Zwykła na razie nie ma takiej możliwości.

    0
  • #4 03 Mar 2015 19:45
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Misiekfu napisał:
    Ad1.
    Ad 3.
    Moduł ETHM łączysz z Integrą szyną danych a RJ wpinasz do routera (switcha), odpowiednio skonfigurować wyjście na "miasto" i sterujesz już z czego chcesz.
    Aby wysłać maila z centrali wtedy przyda się Integra Plus ale wydaję mi się że przy którejś kolejnej aktualizacji firmware wyślemy też maila ze zwykłej Integry.
    Ad 4.
    Tu ci nie podpowiem bo nie chcę głupot naopowiadać :)


    Z tego co widzę to ETHM to nie jest zwykły konwerter RS na TCP, który można zastąpić dowolnym?

    Jakie możliwości daje ta apka na Androida?

    Planuje skonfigurować VPNa na swoim routerze, ale mam też nadzieje że sama centrala ma jakieś możliwości tunelowania ruchu po publicznej stronie?

    Czy często wychodzą aktualizacje do urządzeń Satel? I czy wiążą się z bugfixem czy też dodają coś nowego?

    0
  • Pomocny post
    #5 03 Mar 2015 20:20
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Ad.1.
    PLUS ma jeszcze (oprócz wspomnianych)
    - funkcje termostatu (przy współpracy z ATD-100)

    Jeśli chcesz wysyłać maile, to na dzień dzisiejszy tylko ETHM-1 Plus. Tu nie ma bełkotu, trzeba tylko poświęcić trochę czasu i poczytać.

    lukzak2298 napisał:
    Na jakiej zasadzie zabezpiecza się połączenie pomiędzy androidem a centralą? Widziałem że w aplikacji na androida się jakiś plik z certyfikatem podaje? Czy to prawda? Czy tylko mi się wydawało?

    Jest klucz szyfrujący (AES 192 bity, czyli 24Bajty). Żadnego pliku w celu szyfrowania się nie podaje. Plik dotyczy tylko przycisków makro (jak masz aplikację z dopiskiem "PRO").
    W centrali dla ETHM-1 Plus ustalasz klucz (max. 12znaków, czyli 12 bajtów). Potem programowo jest on duplikowany do 24B = 192b. Zabezpieczenie zdecydowanie bardzo dobre.

    lukzak2298 napisał:
    Z tego co widzę to ETHM to nie jest zwykły konwerter RS na TCP, który można zastąpić dowolnym?

    Nie można zastąpić dowolnym. Oprócz połączenie po RS-232, jest również zestawione połączenie po magistrali (zdalne zarządzanie systemem).

    lukzak2298 napisał:
    Jakie możliwości daje ta apka na Androida?

    Takie, jak manipulator LCD fizyczny, czyli robisz co chcesz.
    lukzak2298 napisał:
    Czy często wychodzą aktualizacje do urządzeń Satel? I czy wiążą się z bugfixem czy też dodają coś nowego?

    Różnie to bywa. Jak już wychodzi, to z reguły się nie dowiesz jaki jest powód. Czasami lepsza nowa funkcjonalność a czasami im wstyd się przyznać i po cichu wrzucają nowy firmware.

    Inna sprawa:
    Jeśli decydujesz się na sterowanie w przyszłości, rozważ zakup I128 albo I256. Aktualnie wybrana Integra64 może okazać się za mała, jeśli poniesie Cię fantazja.

    1
  • Pomocny post
    #6 03 Mar 2015 22:02
    Misiekfu
    Poziom 12  

    Cytat:
    Inna sprawa:
    Jeśli decydujesz się na sterowanie w przyszłości, rozważ zakup I128 albo I256. Aktualnie wybrana Integra64 może okazać się za mała, jeśli poniesie Cię fantazja.

    Racja!
    Ja do siebie kupiłem Integre128 Plus, jeszcze dobrze nie zacząłem a już sie boje że mi braknie :)

    2
  • #7 03 Mar 2015 22:21
    mayer2005
    Poziom 16  

    Misiekfu napisał:
    Cytat:
    Inna sprawa:
    Jeśli decydujesz się na sterowanie w przyszłości, rozważ zakup I128 albo I256. Aktualnie wybrana Integra64 może okazać się za mała, jeśli poniesie Cię fantazja.

    Racja!
    Ja do siebie kupiłem Integre128 Plus, jeszcze dobrze nie zacząłem a już sie boje że mi braknie :)
    Święte słowa. Na własnej skórze przekonałem się, że 64 wyjścia w mieszkaniu dwupokojowym to mało 8-O

    0
  • Pomocny post
    #8 03 Mar 2015 22:23
    Alberciak
    Poziom 22  

    U mnie Integra 128 steruje oświetleniem w całym mieszkaniu, podświetleniem szafek w kuchni, roletami i na odczepnego pełni funkcję alarmu :D

    0
  • #9 05 Mar 2015 09:24
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Macie rację muszę zacząć od dobrego przemyślenia ile potrzebuję wejść stąd pytania:

    Alberciak napisał:
    U mnie Integra 128 steruje oświetleniem w całym mieszkaniu, podświetleniem szafek w kuchni, roletami i na odczepnego pełni funkcję alarmu :D

    czy podłączasz pstryczki od świateł do Integry na wejścia (każdy pokój po 2 klawisze = 2 wejścia)? Tak to sobie wymyśliłem, słusznie?


    dariusz.bembenek napisał:
    Ad.1.
    PLUS ma jeszcze (oprócz wspomnianych)
    - funkcje termostatu (przy współpracy z ATD-100)

    Odnośnie ATD-100 mam pytania:
    Ile tego można podłączyć do Integry?
    Czy trzeba coś dokupić do Integry czy wystarczy goła Integra z plusem?
    Czy są wersje przewodowe?
    Gdzie odbywa się interpretacja temperatury (dobieranie progów - w ATD-100 czy po stronie centrali)?
    Jakie tam przychodzą baterie?



    dariusz.bembenek napisał:
    Ad.1.
    Tu nie ma bełkotu, trzeba tylko poświęcić trochę czasu i poczytać.

    Odnośnie niema bełkotu, z informacji na stronie nie można się dowiedzieć niczego. Niema standardu w przedstawianiu kolejnych wersji produktu, tabelki z porównaniem. Dopiero ściągnąłem załączniki (instrukcje) i wtedy mi to trochę rozjaśniło (niewiele więcej), nawet sobie wydrukowałem. Więc moje pytania nie wiążą się z lenistwem tylko próbą upewnienia czy to co czytam się zgadza.

    Misiekfu napisał:
    Cytat:
    Inna sprawa:
    Jeśli decydujesz się na sterowanie w przyszłości, rozważ zakup I128 albo I256. Aktualnie wybrana Integra64 może okazać się za mała, jeśli poniesie Cię fantazja.

    Racja!
    Ja do siebie kupiłem Integre128 Plus, jeszcze dobrze nie zacząłem a już sie boje że mi braknie :)

    Ja chcę zacząć od małej instalacji, ponieważ aktualne mieszkanie traktuję jako poligon żeby sprawdzić różne rozwiązania przed budowa domu ;) Ale dziękuję za cenną radę. Zastanawiam się czemu ludzie kupują tak drogie komputery do smarthałsu skoro można wszystko tak niskim kosztem zrobić na Integrze? Chcę sprawdzić na własnej skórze co potrafi to cacko.

    0
  • #10 05 Mar 2015 15:41
    mayer2005
    Poziom 16  

    lukzak2298 napisał:
    ...
    Odnośnie ATD-100 mam pytania:
    Ile tego można podłączyć do Integry?
    Czy trzeba coś dokupić do Integry czy wystarczy goła Integra z plusem?
    Czy są wersje przewodowe?
    Gdzie odbywa się interpretacja temperatury (dobieranie progów - w ATD-100 czy po stronie centrali)?
    Jakie tam przychodzą baterie?
    ...


    1. Czujników ATD możesz podłączyć tyle ile masz wejść w centrali, pamiętając o tym, że ATD zajmuje 2 wejścia.
    2. Sama Integra nie wystarczy. Musisz dokupić kontroler Abax ACU 120 lub ACU 270.
    Do każdego kontrolera możesz podłączyć 48 urządzeń bezprzewodowych.
    Ewentualnie Integra 128WRL ma już w sobie Abaxa ale nie ma w niej wyjścia typu termostat- wyjście specjalnie dedykowane pod sterowanie ogrzewaniem w mieszkaniu.
    3. Nie ma wersji przewodowych.
    4. W wersji Integra PLUS, temperaturę można ustawiać w menu z pozycji użytkownika.
    5. Baterie CR 123

    1
  • #11 05 Mar 2015 15:56
    lukzak2298
    Poziom 18  

    mayer2005 napisał:

    4. W wersji Integra PLUS, temperaturę można ustawiać w menu z pozycji użytkownika.


    Czyli po zakupie tego czujnika + moduł ABAX muszę przewidzieć jeszcze 2 wejścia w centrali na każdy czujnik, czy tak?
    I wtedy będę mógł regulować np siłownikami na kaloryferach?

    0
  • #12 05 Mar 2015 16:04
    mayer2005
    Poziom 16  

    lukzak2298 napisał:


    Czyli po zakupie tego czujnika + moduł ABAX muszę przewidzieć jeszcze 2 wejścia w centrali na każdy czujnik, czy tak?
    I wtedy będę mógł regulować np siłownikami na kaloryferach?
    Tak

    0
  • #13 05 Mar 2015 16:08
    lukzak2298
    Poziom 18  

    mayer2005 napisał:
    lukzak2298 napisał:


    Czyli po zakupie tego czujnika + moduł ABAX muszę przewidzieć jeszcze 2 wejścia w centrali na każdy czujnik, czy tak?
    I wtedy będę mógł regulować np siłownikami na kaloryferach?
    Tak


    I wtedy progi załączeń/wyłączeń wyjścia sterującego będę dobierał niezależnie dla każdego pomieszczenia (przy założeniu że w każdym pomieszczeniu będzie pomiar)?

    0
  • Pomocny post
    #14 05 Mar 2015 16:10
    mayer2005
    Poziom 16  

    lukzak2298 napisał:
    mayer2005 napisał:
    lukzak2298 napisał:


    Czyli po zakupie tego czujnika + moduł ABAX muszę przewidzieć jeszcze 2 wejścia w centrali na każdy czujnik, czy tak?
    I wtedy będę mógł regulować np siłownikami na kaloryferach?
    Tak


    I wtedy progi załączeń/wyłączeń wyjścia sterującego będę dobierał niezależnie dla każdego pomieszczenia (przy założeniu że w każdym pomieszczeniu będzie pomiar)?
    Dokładnie tak

    1
  • #15 05 Kwi 2015 10:32
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Pytanie 1
    Odnośnie 2EOL. Przyjmując że chcę sterować światłem w domu przy pomocy Integry. Zakładałem do tej pory że ile przełączników w domu tyle wejść potrzebuję (np jak jest przełącznik 2klawiszowy to potrzebuję do niego 2 wejść). Czy można do każdego podwójnego przełącznika wykorzystać funkcjonalność 2EOL? To że fizycznie by się dało to wiem. Tylko czy Integra taką funkcjonalnośćprzewiduje.

    Pytanie 2
    Jak zabezpiecza się sygnalizatory (jaki bezpiecznik)? Czy do sygnalizatora (około 10m kabla) wystarczy 4x 0,5?

    Pytanie 3
    Czy mozliwe jest takie skonfigurowanie Integry żeby każde zwarcie (rozwarcie) wejścia powodowało zliczanie binarne np na 2 wyjściach:
    00
    01
    10
    11
    00
    itd.

    Wtedy mógłbym np podłączając jeden przycisk zmieniać np tryby oświetlenia

    Pytanie 4
    Dotyczy załączonego fragmentu instrukcji: to ile jest tych wyjść. Z tego co rozumiem to jest ich 16 z czego 4 wysokoprądowe, ale są też jeszcze jakieś 3. To w końcu ile ich jest?
    [/img]

    0
  • Pomocny post
    #16 05 Kwi 2015 12:34
    mayer2005
    Poziom 16  

    ad1 Przy 2 EOL, jeden przycisk będzie generował naruszenie a drugi sabotaż. Jakbyś pokombinował w programowaniu to ten sabotaż też byś mógł wykorzystywać do sterowania oświetleniem z drugiego przycisku. Jednak zdecydowanie praktyczniej będzie na dwa przyciski przeznaczyć 2 wejścia centrali.

    ad2 Sygnalizatorów nie musisz dodatkowo zabezpieczać. Wyjścia na płycie są zabezpieczone. Do większości sygnazlizatorów, 4x0.5 jest to takie minimum. Lepiej położyć 6x0.5

    ad3 Nie jest to możliwe

    ad4 te 3 dodatkowe wyjścia to zasilania magistral KPD, EX1 i EX2

    2
  • #17 07 Kwi 2015 10:33
    lukzak2298
    Poziom 18  

    ad1 czyli już wiem że nie warto kombinować. Jeden przełącznik jedno wejście. Teraz pytanie co lepiej, tradycyjne przełączniki klawiszowe czy takie przełączniki jak do dzwonka (ze sprężynką - odskakujące [monostabilne?]) Co polecacie? Wydaje mi się że te odskakujące to będą dobre napewno w przypadkach gdy mam więcej punktów z których mogę zapalać/gasić jedno światło a co z pozostałymi przypadkami?

    ad2. bardziej mi chodziło o przekrój, trochę źle zapytałem. Czy 0,5 (około 10m) będzie wystarczający do sygnalizatora? Sygnalizator bez aku.


    No i jeszcze inne moje wątpliwości co do zakupu plus czy nie plus. Czy jest jakaś zauważalna różnica w programowaniu Intergra 64 w stosunku do Integra 64 plus? Jakieś nowe możliwości? Coś co może być mi potrzebne pojawiło się w plusie? Pomijam 3eol. Poniżej opiszę kilka rzeczy jakie chcę sterować, proszę o odpowiedź czy na Integrze dam radę to zrobić.

    Rozumiem że jak kupię Integra 64+ to mam tylko 64 wyjścia nawet jak bym chciał zrobić tylko 16 fizycznych a potrzebował np 100 fikcyjnych to muszę kupić Intergra 128?

    I kolejne pytania tym razem już konkretne przykłady:
    1. Planuję zapalać światło w domu od normalnych przełączników. Drugi warunek to 30s po wyjściu z domu (włączenie czuwania) mają się zgasić wszystkie światła w domu (często zapominam o tym). Ile będę potrzebował wyjść fikcyjnych? Domyślam się że muszę ustawić Dla każdego wyjścia (z podłączonym wyjsciem przekaźnikowym) zaprogramować AND (gdzie wejściami będą aktywność przycisku AND wyjście fikcyjne "alarm rozbrojony"). Czyli wyjść potrzebuję tyle ile mam przekaźników plus jedno fikcyjne - wykorzystywane do każdego z ANDów??

    2. Dodatkowo potrzebuję żeby w czasie gdy czujnik zmierzchowy wykryje zmierzch w korytarzu światło zapalało się niezależnie od stanu uzbrojenia alarmu światło zapalało się od czujnika ruchu. Czyli muszę skonfigurować wyjście fikcyjne typu AND (czujnik PIR AND czujnik zmierzchu) a do sterowania wyjścia przekaźnikowego do światła w korytarzu muszę użyć OR (zdefiniowane wyjście fikcyjne OR przycisk od światła)???

    3. Mam czujnik PIR przy wyjściu i kontaktron na drzwiach wejściowych. Chciałbym aby przy wchodzeniu do mieszkania piszczał manipulator a przy wychodzeniu z mieszkania nie. Idea jest taka że jeżeli są drzwi otwarte (nie zamknięte na klucz) to żeby piszczało jak ktoś wchodzi a nie piszczało jak ktoś wychodzi. Wyczytałem że można jednym wejściem blokować wyjście na jakiś czas. Wymyśliłem że PIR blokowałby np piszczenie z kontaktrona na kilkanaście sekund. Co o tym sądzicie? Dało by się tak zrobić? Z tego co oglądałem instrukcję to jest to możliwe

    4. Mam elektryczne roletki. Chcę je sterować z INT-TSG. Widziałem że jest możliwosć obdługi makr. Czy da się zrobić cośtakiego:
    a) przy uzbrojeniu alarmu żeby się całkowicie zamknęły rolety (to trzeba programować na wyjściach czy przy użyciu makr manipulatora)?
    b) żeby się dało się z manipulatora zamknąć rolety częściowo?
    c) jak mają wyglądać wyjścia do rolet? czy trzeba jakoś zabezpieczać przekaźniki żeby silnik nie dostał jednocześnie góra i dół (czytałem na elektrodzie takie rozwiązanie) czy można zaufać satelowi?


    Czy czytając powyższe może ktoś potwierdzić że chociaż trochę rozumiem ideę programowania Integry?

    0
  • Pomocny post
    #18 07 Kwi 2015 22:53
    mayer2005
    Poziom 16  

    Czy przełączniki chwilowe (tak monostabilne) czy załącz/wyłącz (bistabilne) to odpowiedziałeś sobie sam w pytaniu 1. Jeżeli chcesz mieć pełną możliwość sterowania to musisz zastosować chwilowe. A dlatego, że jak np zastosujesz załącz/wyłącz to w momencie gdy użytkownik załączy światło włącznikiem, to centrala nie będzie go w stanie wyłączyć (czyli w 30sek po Twoim wyjściu z obiektu).
    Jednak z drugiej strony wykorzystanie włączników zał/wył nie uzależnia Cię całkowicie od centrali alarmowej. Czyli w przypadku gdyby system się posypał, będziesz dalej mógł włączać oświetlenie.
    W przypadku włączników zał/wył, możesz globalnie wyłączyć wszystkie obwody oświetleniowe. Trzeba wtedy wykorzystać dodatkowe wyjście, które będzie całkowicie odcinało zasilanie tych obwodów.

    Tak, przewód 0.5 w zupełności wystarczy do sygnalizatora.

    W Twoim przypadku Integra bez PLUSa wystarczy. Natomiast gdybyś w przyszłości rozbudowywał system o sterowanie ogrzewaniem, to dopłać do PLUSa.

    Jeżeli kupisz INT 64 to masz tylko 64 wyjścia (fizyczne +wirtualne). Jeżeli w planach jest do wykorzystania przykładowo 100 wyjść, to tak jak piszesz- INT 128

    ad1 Do tego przykładu będziesz potrzebował- tak jak piszesz- jedno wyjście wirtualne. Ale będzie to dotyczyło jednego wyjścia fizycznego (z przekaźnikiem). Kolejne wyjścia fizyczne będą "potrzebowały" kolejnych wyjść wirtualnych. Żeby rozbudować trochę funkcjonalość, możesz np dodać kolejne wyjście wirtualne zaprogramowane jako alarm z tego pomieszczenia. Czyli włączy się światło gdy będzie alarm w tym pomieszczeniu (oczywiście wszystko uzależnione od czujnika zmierzchu)

    ad2 Dokładnie tak

    ad3 Da się to zrobić. Będziesz musisz stworzyć wejście wirtualne o typie reakcji "blokująca gr. "

    ad4
    a- w wyjściach typu "roleta..." masz opcję "sterowanie w czuwaniu". Czyli jak zaznaczysz, to rolety zamkną się przy uzbrajaniu i otworzą przy rozbrajaniu.
    b- będzie się dało
    c- w zasadzie to nie wiem jak zachowa się roleta gdy dostanie "faze" jednocześnie na góra i dół. Nigdy tego nie próbowałem :-P Ale tak jak piszesz- jest gdzieś na forum ładny czytelny schemat żeby zapobiec takie ewentualności ;)

    Tak, trochę rozumiesz idee programowania Integry :)

    1
  • #19 02 Maj 2015 23:37
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Dowiedziałam się ostatnio ze manipulatory TSI można podłączyć do ETH. Czy ktoś umie wskazać mi gdzie mogę poczytać coś o możliwościach takiego połączenia? Nie umiem znalezc. W jakim stopniu takie połączenie może zastąpić ethm?

    0
  • Pomocny post
    #20 03 Maj 2015 11:41
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    lukzak2298 napisał:
    W jakim stopniu takie połączenie może zastąpić ethm?

    W żadnym stopniu, bo to nie jest żadna zamienna konfiguracja.

    Po prostu, TSI ma wbudowaną kartę sieciową, dzięki której możesz:
    - wgrać konfigurację po sieci LAN (nie trzeba wyjmować karty pamięci)
    - ustawić w TSI podgląd z kamer mjpeg/h.264
    - zrobić model master-slave, czyli dwa manipulatory TSI, gdzie jeden jest podłączony klasycznie (magistrala + lan) a drugi jest wpięty tylko do sieci ethernet. Te urządzenia łączą się i zyskujesz zdalny/odległy manipulator.

    Jeżeli zależy Ci na zdalnym programowaniu przez DloadX, aplikacji Mobile KPD2 itp. to musi to być ETHM-1 (ETHM-1 Plus).

    0
  • #21 03 Sty 2016 18:36
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Mam jeszcze kilka pytań:
    - jak ustawić wejścia dla sterowania rolet (jaki typ wejścia)
    - jak ustawić wejścia dla sterowania oświetlenia (jaki typ wejścia)
    - dlaczego jak ustawie wyjście roletowe to wypełnia mi się parametr zatrzask? po co mito?

    0
  • #22 03 Sty 2016 18:41
    mayer2005
    Poziom 16  

    ad1. 47 Bez akcji alarmowej
    ad2. 47 Bez akcji alarmowej
    ad3. W przypadku wyjścia typu roleta, ten parametr nie ma znaczenia.

    1
  • #23 03 Sty 2016 18:42
    sosarek

    Poziom 43  

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2638011.html

    1
  • #24 03 Sty 2016 18:48
    Alberciak
    Poziom 22  

    Witaj

    Wejścia do rolet i światła u mnie ustawione są jako wejście "bez akcji alarmowej", ale jeżeli chcesz zrobić pułapkę na złodzieja to ustaw jako zwykłe( 5 ), wtedy jak wejdzie złodziej i będzie chciał zapalić światło to wywoła alarm :D
    Wyjście roletowe może być sterowane timerem. Dlatego wpisywane są timery, które możesz modyfikować. Jeżeli nie zaprogramujesz timera, to sterowanie pozostaje tylko za pomocą wejść.

    0
  • #25 03 Sty 2016 19:31
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Wyjścia roletowe mogą być sterowane timerem, ale nie wprost. Jeżeli timer (przy roletach) będzie aktywny, to dane wyjście roletowe się nie uruchomi podczas załączenia/wyłączenia czuwania.
    Stąd nazwa: timery blokujące.
    Chodzi o to, że domyślnie sterowanie czuwaniem steruje jednocześnie roletą. Można to całkowicie wyłączyć (poprzez odznaczenie specjalnej opcji) lub dopuścić tylko w konkretnych godzinach.

    1
  • #26 03 Sty 2016 21:05
    Alberciak
    Poziom 22  

    Kolego dariusz.bembenek, nie do końca masz rację, ponieważ do sterowania rolet przy włączeniu/wyłączeniu systemu służy opcja - " czuwanie nie steruje roletą ", która jest dostępna w ustawieniach wyjścia typu roleta w górę/dół. Timery służą do bezpośredniego sterowania wyjściami w określonych w tabeli dniach i godzinach.

    0
  • #27 03 Sty 2016 21:12
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Napisałem:

    dariusz.bembenek napisał:
    Można to całkowicie wyłączyć (poprzez odznaczenie specjalnej opcji)

    mając na myśli właśnie opcję "Czuwanie nie steruje roletą".
    Napisałem także:
    dariusz.bembenek napisał:
    Jeżeli timer (przy roletach) będzie aktywny, to dane wyjście roletowe się nie uruchomi podczas załączenia/wyłączenia czuwania.

    Ponieważ timery dostępne przy wyjściach roletowych nie są timerami sterującymi (tak jak przy wyjściu 24. Przełączniki Mono), a tylko timerami blokującymi.

    Cytat z pomocy DloadX:
    Cytat:
    Dla wyjścia można wskazać timery blokujące. Jeśli wyłączenie czuwania nastąpi w czasie zdefiniowanym dla timera, wyjście nie uaktywni się.

    0
  • #28 03 Sty 2016 21:24
    Alberciak
    Poziom 22  

    Przepraszam, masz rację.

    0
  • #29 03 Sty 2016 21:26
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Nie ma sprawy, myślę, że zainteresowany i tak nie potrzebuje tych informacji ;)

    0
  • #30 04 Sty 2016 10:21
    lukzak2298
    Poziom 18  

    Dziękuję za odpowiedzi. Wydaje mi się ze koledzy trochę zeszli z tematu. Czym innym jest timer a czym innym zatrzask. Pytanie dotyczyło parametru opisanego jako zatrzask.

    Światłem będę sterować z użyciem wyjścia bistabilnego. Każde naciśnięcie załącznika chwilowego (może być ich kilka) ma na przemian załączac i gasić dane wyjście. Domyślam się ze tak to będzie działać. Pytanie jest jak to działa w praktyce. Czy istnieje zagrożenie ze centrala zacznie wariowac jak ktoś nacisnie przycisk za krótko albo za długo? Jak wygląda sprawa debouncingu?

    0