logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Naprawa przyrządu diagnostycznego - nieliniowość ustroju magnetoelektrycznego

xdiax 07 Lis 2023 02:57 699 8
REKLAMA
  • #1 20803305
    xdiax
    Poziom 22  
    Posty: 712
    Pomógł: 36
    Ocena: 212
    Cześć,
    naprawiam samochodowy przyrząd diagnostyczny SUS-9 produkcji FOUS (Fabryki Obsługowych Urządzeń Samochodowych) - jest to generalnie tradycyjna lampa stroboskopowa "na sterydach", umożliwiająca dodatkowo pomiar takich wartości, jak np. kąt wyprzedzenia zapłonu, obroty silnika, rezystancja styków przerywacza itd. Zmierzone wartości, są prezentowane przez precyzyjny ustrój magnetoelektryczny (galwanometr) na kilku różnych skalach, i to właśnie o niego się wszystko rozbija.

    Analogowy miernik diagnostyczny samochodowy SUS-9 z galwanometrem. Tył samochodowego przyrządu diagnostycznego SUS-9 z tabliczką znamionową.

    Przyrząd trafił do mnie z odklejoną szybką, która na szczęście była w całości, ale swobodnie poruszała się we wnętrzu obudowy, dociskając ustrój i pozwalając na dostawanie się zanieczyszczeń do środka. O ile brud i opiłki metalu udało się usunąć i miernik przestał się zacinać, o tyle nie jestem w stanie uzyskać czułości zgodnej z tą na naklejce znamionowej - 100uA dla całego zakresu. Po ustawieniu zera mechanicznego i podaniu prądu o wartości 50uA (5V z zasilacza laboratoryjnego, przez rezystor 100k), uzyskuję wychylenie jak na zdjęciach - mniej więcej środek skali, co by się zgadzało. Po zmianie orientacji miernika z pionowej na poziomą, wskazanie nie zmienia się, więc zakładam, że część ruchoma jest prawidłowo wyważona. Niestety, powyżej 70uA ustrój zachowuje się już zupełnie nieliniowo, a po podaniu prądu o wartości 100uA, uzyskuję wychylenie jak na zdjęciu poniżej.

    Analogowy miernik na zielonej macie z kolorowymi kablami.

    Próbowałem regulować liniowość miernika, delikatnie przekręcając przednie i tylne zawieszenia nici utrzymującej ramkę (tak jak w tym temacie), ale niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Pomiędzy nabiegunnikami magnesu, znajdowała się też śruba robaczkowa "domykająca" obwód magnetyczny, ale nawet jej całkowite wykręcenie, nie wpłynęło znacząco na czułość. Dodam, że rezystor bocznikowy 1,62k 2%, trzyma parametry. Są jeszcze szanse na poprawienie liniowości w całym zakresie, czy raczej szukać nowego ustroju pomiarowego i starać się wpasować oryginalną skalę?

    Pozdrawiam,
    xdiax

    Przedni widok przyrządu diagnostycznego SUS-9 z galwanometrem pokazującym skalę pomiarową. Zdjęcie wnętrza urządzenia diagnostycznego SUS-9 z widocznym precyzyjnym ustrojem magnetoelektrycznym. Wnętrze przyrządu diagnostycznego SUS-9 z widocznym ustrojem pomiarowym.
  • REKLAMA
  • #2 20803308
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21890
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5157
    Zakladał bym częściową utratę indukcji magnetycznej (rozmagnesowanie się) magnesu ze względu na wiek.
    xdiax napisał:
    wartości 50uA
    Mierzone szeregowym mikroamperomierzem ?
  • REKLAMA
  • #3 20803349
    LightOfWinter
    Poziom 38  
    Posty: 4377
    Pomógł: 365
    Ocena: 924
    xdiax napisał:
    Po ustawieniu zera mechanicznego i podaniu prądu o wartości 50uA (5V z zasilacza laboratoryjnego, przez rezystor 100k), uzyskuję wychylenie jak na zdjęciach - mniej więcej środek skali, co by się zgadzało.


    Czy wartość prądu 50uA mierzyłeś skalibrowanym przyrządem ?
    (Rezystor szeregowy 100k ma swoją tolerancję, 5V na zasilaczu też nie jest równe dokładnie 5V)
  • REKLAMA
  • #4 20803483
    xdiax
    Poziom 22  
    Posty: 712
    Pomógł: 36
    Ocena: 212
    Niestety odpowiedź brzmi 2x tak, w szeregu był wpięty multimetr UNI-T UT-139C (niewzorcowany) o deklarowanej dokładności ±0,8% na zakresie 600uA. Także szału nie ma, ale odczyty mniej więcej potwierdzają nieliniowość ustroju. Na środku skali prąd wynosił 50,8uA, co by się zgadzało ze wskazaniami, natomiast przy zasilaniu 10V - 101,3uA, co przekładało się na położenie wskazówki jak na zdjęciu w pierwszym poście (94% całej skali). Koniec skali był możliwy do osiągnięcia dopiero przy prądzie 132,1uA (!).
  • REKLAMA
  • #5 20803790
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5425
    Pomógł: 559
    Ocena: 1249
    Nie pomogę .
    Ale napiszę swoje przygody z ustrojami.
    Kiedyś często gęsto bawiłem się miernikami V640 na szczęście wyleczyłem się z tego.
    Było podobnie że miernik w stanie 0-6 5+ a ustrój nie liniowy od połowy skali głupoty pokazywał. Problemu nie rozwiązałem ani nie naprawiłem. Spisywałem na straty choc raz ... przeszczepiłem sam ustrój miedzy jarzmem magnetycznym bo miałem ubitą cewkę i miernik ruszył wykazał liniowość. Więc uroiłem sobie że problem lezy w jarzmie magnetycznym. Ale magnes się nie rozmagnesuje kurka wodna.
    Innym razem mając w mierniku Kiorytsu podobnie że tracił liniowość nie majac nic do stracenia dołożyłem magnes neodymowy do magnesu w nim i efekt totalnie popsułem liniowość.
    W innym mierniku walczyłem z tym problemem poprzez ustawianie zwory magnetycznej kawałek blaszki z śrubką nad szczeliną i efekt nijaki.
    Raz kalibrowałem miernik gdzie do kalibracji jedyne co było na magnesie ( jarzmie ) była blaszka i ją przesuwałem i miernik skalibrowałem innej opcji nie było bo elementy precyzyjne a miernik z lat 50-60 ...

    To takie moje przygody w tym problemem. Podejrzewam ze może jakiś magnes był w pobliżu ale ... mało prawdopodobne.
    Czy magnes się sam może rozmagnesować nie wiem. Próba domagnesowania się nie udała.
    Dokonywałem cudów z ustrojami rozbierałem czyściłem z opiłek bo stal się " łuszczyła " w szczelinie cewki . wyważałem , dorabiałem wskazówki, raz naprawiłem przepaloną cewkę mając szczęście. Cuda panie ale z brakiem liniowości se nie poradziłem.

    Po prostu wiele fajnych mierników ląduje w ...
  • #7 20805180
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38698
    Pomógł: 3163
    Ocena: 6466
    zdzisiek1979 napisał:
    Ale magnes się nie rozmagnesuje kurka wodna.
    Niestety rozmagnesowuje się... ale żeby go ponownie namagnesować nie wystarczy przyłożyć silny magnes, trzeba to zrobić we właściwej, ściśle kontrolowanej, temperaturze.
  • #8 20806156
    xdiax
    Poziom 22  
    Posty: 712
    Pomógł: 36
    Ocena: 212
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.

    @koko0 Dokładnie tak, to kropka w kropkę ERA/Mera/Lumel MK-2.

    Znalazłem na Alledrogo coś takiego (linka nie wklejam, bo i tak zaraz wygaśnie):

    Analogowy miernik prądu z zakresem do 70 mA. Tył miernika ERA/Mera/Lumel MK-2 z widocznymi elementami elektrycznymi i etykietą.

    Wygląda na to, że po usunięciu bocznika, powinienem dostać upragniony zakres 100uA. W sumie jak się tak dokładniej przyjrzeć, to chyba ktoś mi ułatwił robotę pod tym względem, że z opornika został tylko ogryzek, przylutowany do zacisku plusa. Te dwa walcowe elementy, to jakieś diody zwrotne, albo kondensatory?
  • #9 20806176
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38698
    Pomógł: 3163
    Ocena: 6466
    To przeciwsobnie włączone diody, zabezpieczające ustrój przed podaniem zbyt dużego napięcia. Tylko patrząc na jego stan to nie ma żadnej gwarancji, że będzie bardziej liniowy niż ten, który masz obecnie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik naprawia przyrząd diagnostyczny SUS-9 produkcji FOUS, który ma problemy z czułością wskazania na skali 100uA. Po usunięciu zanieczyszczeń, nadal występuje nieliniowość w pomiarach, co może być spowodowane rozmagnesowaniem magnesu. Użytkownik korzystał z multimetru UNI-T UT-139C do pomiarów, które potwierdzają nieliniowość ustroju. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z wieku urządzenia oraz wskazują na konieczność precyzyjnego namagnesowania. Wspomniano również o podobnych doświadczeniach z innymi miernikami, a także o możliwościach naprawy poprzez wymianę elementów. Użytkownik znalazł podobny ustrój pomiarowy z serii MK2/MK3 produkcji ERA, co może ułatwić naprawę.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA