logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Luźne rozmowy i pytania dotyczące fotowoltaiki (PV) – doświadczenia, zagadnienia

05 Wrz 2025 18:11 9285 355
Najlepsze odpowiedzi

Why didn’t my inverter shut down at the configured BMS low-voltage thresholds, and how can the BMS show the battery at a higher voltage than the inverter under load?

To normalne, że pod obciążeniem falownik widzi niższe napięcie niż BMS, bo większość BMS-ów rozłącza minusem MOSFET-ami, które mają swoją rezystancję, a do tego dochodzą spadki na kablach i stykach — przy poborze ok. 2,5 kW (ok. 50 A) nawet 20 mΩ daje około 1 V spadku [#21654304] Jeśli falownik nie ma komunikacji z BMS, pracuje na własnym pomiarze i jego odczyty/progi mogą być przesunięte względem BMS, więc trzeba brać napięcie z BMS i korygować progi falownika o zauważony offset albo spiąć go z BMS przez RS485/CAN [#21780059][#21780074][#21779722] W dyskusji padło też, że różnice napięcia między BMS a inwerterem rzędu 0,4–1 V nie są niczym wyjątkowym i trzeba je uwzględnić w nastawach, zamiast ufać samemu ekranowi falownika [#21780074][#21779722] U jednego z użytkowników podłączenie sieci AC od razu wyrównało wskazanie falownika z BMS, co sugeruje błąd/offset toru pomiarowego falownika, a nie rzeczywiste napięcie pakietu [#21780563]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #31 21696971
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2696
    Pomógł: 256
    Ocena: 678
    W jednym w magazynów ogniwa mam zgrzane bo pochodzą z zestawu na 12V. Jest tam 8 ogniw po 100Ah połączonych 2P4S i zgrzanych alu busbaramia przez producenta. Oporności były 60 - 68mΩ
  • #32 21697374
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #33 21700195
    Dobromir pomysłowy
    Poziom 25  
    Posty: 986
    Pomógł: 46
    Ocena: 147
    Dlaczego napięcia wyjściowe mają taką rozbieżność?

    Dane Wyjściowe:


    Moc znamionowa: 3000VA / 3000W,

    Moc pozorna: 6000VA,

    Napięcie: czysty przebieg sinusoidalny,

    Regulacja napięcia AC (tryb bateryjny): 220VAC~240VAC,

    Maksymalna sprawność: 90%~93%,

    Szybkość komunikacji: 10ms (dla komputerów osobistych) / 20ms (dla urządzeń domowych),


    Wyjście AC:


    Napięcie: 230VAC,

    Zakres napięcia:
    - 170~280VAC - dla komputerów osobistych,
    - 90~280VAC - dla aplikacji domowych,
    - 184~253VAC - VDE,
    Link
  • #34 21700221
    krzyś11
    Poziom 16  
    Posty: 147
    Pomógł: 18
    Ocena: 31
    >>21697374 Jeżeli pisząc poskręcane masz na myśli ściśnięte to u mnie też nie są poskręcane, wychodzę z założenia że przy prawie 500Ah baterii LiFePO4 i niezbyt wysokim dziennym zużyciu, kiedy przy 53V rzadko przekraczam 40A, a ładuję maksymalnie do 54V, baterie prawie nigdy nie osiągają temperatury powyżej 30 stopni, takie ściskanie nie ma sensu.
  • #35 21700238
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    @Dobromir pomysłowy gdzie ty tu widzisz jakieś rozbieżności?
    To są zakresy napięcia działania inwertera. Zwykle to są ustawienia dla różnych krajów.
  • #36 21700401
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #37 21700578
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    @maverick73 nie, napięcia w inwerterze nie zależą od żadnych specyfikacji urządzeń. Zależą od przepisów i specyfikacji napięcia zasilania sieci w w danym kraju.

    Opcja ta jest po to by ustawić odpowiedni zakres napięcia wyjściowego w stosunku do wejściowego stosowanego w sieci zasilającej inwerter by potem w innej opcji mieć dostęp do odpowiednich parametrów napięcia wyjściowego inwertera.

    Opcja pierwsza - umożliwia głownie dostosowanie inwertera dla napiec stosowanych w Europie 230-240 V.
    Opcja druga - jest dla krajów używających napięcia sieciowego 100-127 V
    Opcja trzecia - to chyba dla zgodności z normami napięcia sieci w Niemczech.


    Zwykle inwertery mają tylko dwie opcje napięć pracy, wąską ( 170~280VAC ) i szeroką ( 90~280VAC )

    Załączenie odpowiednich opcji umożliwia pracę inwertera np. sieć 110V wyjście 240V albo sieć 240V wyjście 110V.
    Zwykle inwerter można też potraktować jako stabilizator by w zakresie zmian napięcia sieciowego np. 170~280VAC utrzymywał stałe napięcie na swoim wyjściu 240VAC .


    Z częstotliwością to już inna sprawa nie nie każdy inwerter podłączony do sieci pozwala na konwersję 50Hz na 60Hz czy 60Hz na 50Hz w locie, zwykle w pełnym trybie off-grid bez zasłania z sieci można to sobie dopiero dowolnie ustawiać.

    p.s. @maverick73 akurat w komputerze to mało ważne jakie masz napięcie sieci bo większość zasilaczy komputerowych jest dostosowana do napięcia od 110V do 240V i bez względu na napięcie czy zmiany napięcia w sieci napięcia na wyjściu będą zawsze takie same.
    Akurat tu wskazanie na 170~280VAC to tylko napięcia pracy zasilaczy komputerowych dostosowanych do zasilania z sieci w okolicach 230V.
  • #38 21700686
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #39 21702524
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #40 21702622
    Evellina
    Poziom 20  
    Posty: 597
    Pomógł: 8
    Ocena: 265
    Maverick73 napisał:


    Swoją drogą powiedz mi lub ktoś inny kto wie ... w SA - Zakres napięcia wejściowego AC jest do wybrania opcja wide i narrow co to oznacza 🤔


    Ja wiem. A kolega forumowy gdzieś tam wyżej nawet chyba to rozpisał. :)
  • #41 21702659
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #43 21702860
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #44 21707860
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #45 21708093
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    Sam sobie odpowiedziałeś, traker musiał by pracować tylko w jednej płaszczyźnie czyli kierować się w kierunku na słońce robiąc obrót trakera w pionie.
    Praktycznie wychodzi na to że musiał by tylko śledzić położenie słońca pod względem kierunku.

    Normalny traker śledzi kierunek na słońce i ustawia panele prostopadle do elewacji słońca na drugiej osi.

    Do sterowania wystarczy dowolny kontroler trakera bez podłączania siłownika elewacji.

    @maverick73 to są proste rozwiązania stosowane też przy panelach ustawianych na elewację ( zmiana kąta paneli ) czyli odwrotnie do tego co chcesz dopasowują tylko kąt paneli do słońca.


    Pełen traker ma czasami przewagę, potrafi ustawić sie na maksymalne natężenie energii ze słońca bez względu na położenie słońca. Miałem kiedyś pogodę przez prawie tydzień nie widziałem w ogóle słońca taka była mgła a panele na trakerze po prostu wariowały co jakiś czas ( u mnie 6 minut sprawdza i robi korekcje ) to często widziałem że traker ustawiał panele w poziomie osiągając naprawdę maksimum możliwe. Traker mój nie śledzi położenia słońca tylko szuka największego natężenia oświetlenia paneli. :)

    Aktualnie zmieniłem miejsce zamieszkania, całą instalację stawiam praktycznie od nowa dopasowując do miejsca a mam naprawdę paskudne bo słońce tylko od 10 do 18 dostępne na głównych panelach to muszę dołożyć panele na wschód i zachód dodatkowo .
  • #46 21708121
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #47 21708137
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3344
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    To jest proste.
    Albo stosujesz siłowniki dla każdej płaci panelów albo robisz jeden na całą połać.

    zobacz, tak to niektórzy robią na ścianach ale nie ma problemu założyć na spadzie dachu.


    Stelaż do paneli fotowoltaicznych zamontowany na ścianie budynku . Aluminiowa konstrukcja montażowa na siłownikach przymocowana do elewacji budynku


    Dla ustawień maksymalnego natężenia światła należało by zrobi własny układ mierzący poziom oświetlenia.
  • #48 21708149
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #49 21708529
    Dobromir pomysłowy
    Poziom 25  
    Posty: 986
    Pomógł: 46
    Ocena: 147
    tomaszlonski napisał:
    Dla ustawień maksymalnego natężenia światła należało by zrobi własny układ mierzący poziom oświetlenia

    Możesz wkleić jakieś linki do sprawdzonych siłowników i schemat układu a może gotowce robisz? Czy to wszystko opłacalne bo i ręcznie można korygować 4x w roku?
  • #50 21708544
    michalPV
    Poziom 31  
    Posty: 2303
    Pomógł: 96
    Ocena: 716
    Dobromir pomysłowy napisał:
    Czy to wszystko opłacalne bo i ręcznie można korygować 4x w roku?

    Otóż to, dla takiego ustawiania co pokazane na fotkach siłowniki to przerost "formy nad treścią". Zysk z ustawiania siłownikami będzie mizerny w stosunku do takiego korygowania ręcznego 4x w roku.
    Co innego pełny traker śledzący ruch słońca wykonany samodzielnie - wtedy to już można mówić o zasadności zabawy z nim.
  • #51 21708971
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #52 21709673
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #54 21709703
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #55 21716520
    Dobromir pomysłowy
    Poziom 25  
    Posty: 986
    Pomógł: 46
    Ocena: 147
    W pierwszym momencie pomyślałem sobie żeby na to położyć hartowaną szybę tylko że byłaby pewnie droższa niż panel Następnie myślę że może być tylko folie tak jak na smartfonach ale w sumie po prostu trzeba uważać z czymś ciężkim, czy dużym.
  • #56 21716597
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #57 21721136
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #58 21721314
    Evellina
    Poziom 20  
    Posty: 597
    Pomógł: 8
    Ocena: 265
    tomaszlonski napisał:
    To jest proste.
    Albo stosujesz siłowniki dla każdej płaci panelów albo robisz jeden na całą połać.

    zobacz, tak to niektórzy robią na ścianach ale nie ma problemu założyć na spadzie dachu.


    Stelaż do paneli fotowoltaicznych zamontowany na ścianie budynku . Aluminiowa konstrukcja montażowa na siłownikach przymocowana do elewacji budynku

    Dla ustawień maksymalnego natężenia światła należało by zrobi własny układ mierzący poziom oświetlenia.


    Fajne to! U.mnie od razu byłoby daszkiem od furtki do wejścia.
  • #59 21721451
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1659
    Pomógł: 72
    Ocena: 287
    Maverick73 napisał:
    @tomaszlonski chyba będziesz wiedziała lub ktoś inny...

    Jak podłączyć do falownika po przez RS 485 solar assistants aby go widział 🤔
    To może i ja dostanę wskazówké jak uruchomic w tym Anenji 6,3kw wifi (mam tylko tablecika na wifi z internetu bezprzewodowego).
  • #60 21721483
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy pracy magazynu energii LiFePO4 z falownikiem i BMS JK: wyjaśniano spadek napięcia na MOSFET-ach BMS, przewodach i połączeniach przy dużym prądzie rozładowania oraz to, dlaczego falownik odciął się przy 47,1 V mimo ustawionych progów odcięcia w BMS. Po analizie logów BMS ustalono przyczynę przerwy i problemów z komunikacją między SA a BMS. Omawiano też balansowanie ogniw, wpływ prądu rozładowania na skuteczność balancera 2 A, rezystancję przewodów pomiarowych, jakość połączeń busbarów miedzianych i aluminiowych oraz sens stosowania pasty przewodzącej. W dalszej części wątku poruszono aktualizację firmware JK BMS, odczyt i archiwizację danych z SolarAssistant, podłączenie BMS/falownika przez RS-485, ustawienia wide/narrow dla zakresu napięcia AC, pracę off-grid/on-grid/hybrydową, ATS, automatyczne przełączanie źródeł, rozbudowę magazynów energii, wykorzystanie trackerów PV oraz wpływ sezonowości na produkcję i zużycie energii. Pojawiły się też tematy prognoz i rozliczeń w Tauronie, kosztów odczytu rzeczywistego oraz opłacalności i autonomii instalacji PV.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA