logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Luźne rozmowy i pytania dotyczące fotowoltaiki (PV) – doświadczenia, zagadnienia

05 Wrz 2025 18:11 9321 355
Najlepsze odpowiedzi

Why didn’t my inverter shut down at the configured BMS low-voltage thresholds, and how can the BMS show the battery at a higher voltage than the inverter under load?

To normalne, że pod obciążeniem falownik widzi niższe napięcie niż BMS, bo większość BMS-ów rozłącza minusem MOSFET-ami, które mają swoją rezystancję, a do tego dochodzą spadki na kablach i stykach — przy poborze ok. 2,5 kW (ok. 50 A) nawet 20 mΩ daje około 1 V spadku [#21654304] Jeśli falownik nie ma komunikacji z BMS, pracuje na własnym pomiarze i jego odczyty/progi mogą być przesunięte względem BMS, więc trzeba brać napięcie z BMS i korygować progi falownika o zauważony offset albo spiąć go z BMS przez RS485/CAN [#21780059][#21780074][#21779722] W dyskusji padło też, że różnice napięcia między BMS a inwerterem rzędu 0,4–1 V nie są niczym wyjątkowym i trzeba je uwzględnić w nastawach, zamiast ufać samemu ekranowi falownika [#21780074][#21779722] U jednego z użytkowników podłączenie sieci AC od razu wyrównało wskazanie falownika z BMS, co sugeruje błąd/offset toru pomiarowego falownika, a nie rzeczywiste napięcie pakietu [#21780563]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #151 21734831
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1370
    Pomógł: 127
    Ocena: 359
    Czego to nie wymyślą
    Schemat systemu PV z inwerterem, baterią i panelem słonecznym w trybie zero eksportu

    Ciekawe czy to trafi na nasz rynek. Ale jest to genialne rozwiązanie.
  • #152 21746002
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #153 21746064
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    Maverick73 napisał:
    Chyba dobrze ze nie zrezygnowałem z OFF na rzecz ON a walczyłem z wiatrakami 🤔😉😁

    Oczywiście, że dobrze. On w nowym rozliczeniu to absolutna porażka. Może magazyn to zmienia ale koszty są porażające dla on z magazynem.
  • #154 21746267
    michalPV
    Poziom 31  
    Posty: 2303
    Pomógł: 96
    Ocena: 716
    bumble napisał:
    On w nowym rozliczeniu to absolutna porażka.

    Zgadza się, w obecnym rozliczeniu to padaka.
    Ale z cenami RCEm to fajna sprawa bo ZE mimo, że mało to jednak płaci za oddane kWh.
    Ja mam malutko w on-gridzie (a jednak ok.200zł na rok z oddanych wpada kieszonkowego - u mnie to równowartość 5 m-cy kosztów stałych)
    A ostatni temat co była dyskusja to jest instalacja 7,5kWp i jakby do takiej dołożyć tyle samo w off-gridzie + kilka kWh magazyn to za oddane kWh byłoby się rocznie na plusie nawet w grudniu.

    W każdym razie teraz to każdy mądry bo komponenty off-grid tanie.

    A 2 lata temu to dziadowanie na używanych kwasiakach bo LiFePo4 ceny zaporowe (1 kWh był za ok.1500zł)
  • #155 21746390
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #156 21746469
    michalPV
    Poziom 31  
    Posty: 2303
    Pomógł: 96
    Ocena: 716
    Zdejmuje jednorazowo bana na tego użytkownika wyżej by po raz kolejny pokazać jego alternatywną rzeczywistość jak ją przedstawia.

    Obejrzałem ten podlinkowany film:

    Maverick73 napisał:
    https://www.youtube.com/watch?v=addZqwHAJUI

    Film z dzisiaj i właściciel jak dobrze słyszałem ma 26kWp w panelach i 80kWh w magazynie i OFF wyłączony do lutego bo mówi ze przynosi straty


    Ten użytkownik powyżej pisze, że koleś z YT ma 26kWp i 80kWh ale pod swoją rzeczywistość napisał, że ma 26kWp w off-gridzie. Co jest oczywistą bzdurą bo ma 13 off-grid i 13 on-grid (mówi to na początku nagrania): a to diametralnie zmienia postrzeganie tej sytuacji i mylące zrelacjonowanie jej przez użytkownika powyżej.

    1. koleś z YT wyłącza off-grida i panele z niego przełącza na grzałki elektryczne co mu grzeją dom bez pracy inwerterów.
    2. przez to, że wyłącza inwertery off-grid jego on-grid może zasilać dom a nie jak sam mówi wysyłać ten prąd do sieci (bo off-grid by coś tam zasilał powodując wysylkę produkcji z on-grida)

    Jest to całkiem słusznym działaniem. Bo po co off-grid ma harować (nie doładowując aku) a on-grid wysyłać do sieci?

    Ja mam podobnie z tym, że mam mikro instalacje i robię inaczej niż ten z YT.
    W kijowe pogody (np.takie jak dziś) mój off-grid TYLKO ładuje aku (bez włączonej przetwornicy = brak strat postojowych) a jak się robi ciemno dopiero zaczyna zasilać to co jest do niego podpięte.
    A on-grid wszystko co wyprodukuje to na bieżąco jest zużywane i wysyłka do sieci nie występuje.
  • #157 21746486
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #158 21746554
    michal.zd
    Poziom 31  
    Posty: 1677
    Pomógł: 84
    Ocena: 274
    Maverick73 napisał:
    Jak by tak jednym panelem zasilić lumeny dla wielu paneli etc. Może ktoś coś już próbował w tym kierunku?

    Milion euro - tyle wynosi nagroda przygotowana przez członków Brytyjsko-Flamandzkiego Stowarzyszenia Sceptyków dla osoby, która skonstruuje samonapędzającą maszynę działającą w nieskończoność.

    Odpowiedź na twoje pytanie jest w datasheet paneli pv pod nazwą
    Tekst 21.3% MAXIMUM EFFICIENCY na białym tle w czerwono-czarnej czcionce
    nawet pomijając sprawność źródła światła i jego rozproszenie.
  • #159 21749421
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #160 21749666
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1669
    Pomógł: 72
    Ocena: 290
    Maverick73 napisał:
    jak tam koledzy pobierają już prąd z sieci czy utrzymują się poza ... 🤔

    Na Mazowszu Zachodnim było tak słabo, że nawet aku na oświetlenie werandy słabo się doładowaly a odłączanie aku mam ustawione na 24,8V. W domu oświetlenie na 24V nie ma ograniczenia więc wystarcza a dziś się podładowalo.

    Epever i Anenji współpracują nieźle ale... będzie 100% lepiej jak dotrze 16 szt. "klocków", które zaczną pracę z Anenji.

    Pobór z ZE mam na niskim poziomie i wynosi około ¼ w porównaniu z poprzednimi latami. Te nowe aku mają mi pracowac tylko w nocy jak baterie Epevera się odłączą czyli 8-12 godzin w okresie zimowym.

    @maverick73 jeszcze raz dziękuję za zakupy!!!!

    ps. ostatnio lokalnie bylo sporo wyłączeń prądu ZE, padał grad, wiało a teraz mgła prawie codziennie i dlatego dwa falowniki robią niezłą robotę a uzupełnia to wszystko zestaw 24V tylko na oświetlenie.
  • #161 21755865
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1669
    Pomógł: 72
    Ocena: 290
    Anenji 6,2kW. Zauwazyłem, że falaownik nie da zasilania na odbiorniki zanim aku nie osiągnie ustawionego napięcia float. Pewnie chodzi o zadbanie o aku ale w pochmurne dni można tego nie osiągnąć więc potrzebuję wyłączyć i włączyć falownik aby aktywować to zasilanie. Właśnie to zrobiłem aby była jakaś korzyść w "słaby" dzionek. Zanim falownik by się przełączył byłoby już południe albo całkowite zachmurzenie.
    Ekran aplikacji monitorującej system fotowoltaiczny z danymi baterii i zużycia
    ps. float 55V.
  • #162 21756359
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #163 21756363
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1669
    Pomógł: 72
    Ocena: 290
    Maverick73 napisał:
    ppwielki napisał:
    Anenji 6,2kW. Zauwazyłem, że falaownik nie da zasilania na odbiorniki zanim aku nie osiągnie ustawionego napięcia float.


    Coś masz nie tak ustawione. falownik nawet da zasilanie na odbiorniki przy skrajnych 42V.
    To występuje tylko rankiem po nocnym odcięciu zasilania bateryjnego i uśpieniu falownika.

    ps. falownik nie jest podłączony do sieci ZE.
  • #164 21765879
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #165 21765955
    Evellina
    Poziom 20  
    Posty: 597
    Pomógł: 8
    Ocena: 265
    No biorąc pod uwagę, iż pisałeś że właściwie nie płacileś za prąd bo nie zużywałeś a praktycznie wszystko zużywała córka to przepłaciła....Twoja córka, nie? :)
  • #166 21765965
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #167 21768103
    Piotrek8505
    Poziom 14  
    Posty: 212
    Pomógł: 2
    Ocena: 15
    Witam serdecznie panele fotowoltaiczne amorficzne są lepsze od tego polikrysztalicznego? Bardziej czuly na światło do zmierzchu maksymalnie ile się da?
  • #168 21768140
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #169 21768187
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1190
    Tak jest. Napięcie to jedno a prąd to drugie.
  • #170 21779644
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #171 21779647
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8812
    Pomógł: 357
    Ocena: 937
    Maverick73 napisał:
    Zobaczymy co to potrafi a mam nurtujące mnie pytanie...

    @ElektrodaBot co zrobić gdy falownik ma za małe lub za duże napięcie od napięcia BMS?
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Jeśli „napięcie falownika” nie zgadza się z „napięciem BMS”, najpierw zdiagnozuj spadki i błąd kalibracji, potem skoryguj progi w BMS/falowniku, a dopiero na końcu rozważ sprzętowe obejścia (DC‑DC, inny falownik/BMS).
    - Dwa typowe przypadki:
    1) Falownik widzi za niskie napięcie → obniż progi odcięcia i „powrotu do pracy z baterii”, skoryguj okablowanie i kalibrację.
    2) Falownik widzi za wysokie napięcie → obniż napięcia ładowania (bulk/absorb/float) i ustaw niezależny OVP od BMS.
    - Jeśli okno pracy DC falownika i zakres baterii się nie pokrywają – nie łącz bezpośrednio; zmień liczbę cel, falownik, albo zastosuj odpowiedni DC‑DC.

    Poniżej szczegółowa procedura z przykładami dla 16S LiFePO4 i Anenji 6,2 kW (float miałeś 55 V).

    ---

    1) Zanim ruszysz ustawienia – szybka diagnostyka
    - Pomierz jednym multimetrem:
    - Na zaciskach pakietu (przed BMS) i za BMS (P‑/B‑).
    - Na śrubach wejścia DC falownika.
    - W dwóch stanach: ładowanie PV i rozładowanie (obciążenie ≥1–2 kW).
    - Oceń różnicę:
    - Różnica statyczna (bez prądu) >0,2–0,3 V → błąd kalibracji któregoś urządzenia.
    - Różnica pod prądem rośnie → spadki w przewodach, bezpiecznikach, złączach lub na MOSFET-ach BMS (ΔU = I · R).
    - Dla 6,2 kW/48 V prąd to ~130 A. Każde 1 mΩ daje 0,13 V spadku. Dwie śruby poluzowane, MRBF/ANL o słabych stykach, cienki przewód – i masz 0,5–1 V „znikające” między BMS a falownikiem.
    - Działania:
    - Skróć i pogrub przewody DC (dla 130 A zwykle 50–70 mm² Cu, jak najkrócej), oczyść i dokręć zaciski, sprawdź bezpieczniki (ANL/MRBF potrafią grzać i „robić” spadek).
    - Jeśli falownik ma „Battery Voltage Calibration” – zrównaj odczyt z miernikiem na jego zaciskach.

    2) Gdy falownik widzi ZA NISKIE napięcie (odcina lub nie startuje)
    Objawy: wcześnie odcina zasilanie mimo zapasu w baterii, rano „czeka” aż napięcie dojdzie do float.

    - Ustawienia falownika:
    - Cut‑off/Low DC: obniż o tyle, ile wynosi typowy spadek pod obciążeniem. Dla 16S LFP bezpieczne minimum pakietu to 48,0 V (3,0 V/celę), ale w falowniku często ustawiamy 46,5–47,5 V, bo on widzi mniej niż BMS przy impulsach obciążenia.
    - Back‑to‑battery / Back‑to‑discharge (czasem „Return voltage”, „Rebulk”): ustaw niżej, żeby nie „czekał” do float. Dla LFP praktycznie: 51,5–52,0 V.
    - Hysteresis: zapewnij min. 1–2 V między powrotem a cut‑off, inaczej będzie „klikał”.
    - Ustawienia ładowarki/MPPT:
    - Rebulk/Refloat ~52,0–52,5 V, aby rano zaczął ładować i jednocześnie mógł już zasilać odbiory.
    - U Ciebie: zrzut pokazuje 50,3 V i ~41% SOC. Jeśli Back‑to‑discharge masz blisko 55 V (bo float=55 V), falownik rano faktycznie nie wystartuje. Obniż float i Back‑to‑discharge (patrz pkt 4).

    3) Gdy falownik widzi ZA WYSOKIE napięcie (kończy ładowanie zbyt wcześnie / OVP)
    Objawy: za szybkie przejście w float, brak balansu cel, zadziałania OVP.

    - Priorytet: nigdy nie „walcz” z OVP falownika napięciem baterii – to ryzyko uszkodzenia. Dostosuj napięcia ładowania tak, by mieć zapas 0,5–1,0 V do progu OVP falownika.
    - Dla 16S LiFePO4:
    - Absorb/Bulk: 55,2–55,6 V (3,45 V/celę) – kompromis między pełnym SOC a żywotnością. Okazjonalnie możesz 56,0–56,4 V dla balansu, ale z krótkim czasem absorpcji (10–20 min) i czujnym BMS.
    - Float: 53,6–54,0 V lub w ogóle „no‑float” (LFP nie potrzebuje wysokiego float). Zbyt wysoki float (np. 55 V) utrzymuje pakiet „na górze” i blokuje start z baterii.
    - Zabezpieczenia:
    - Włącz w BMS sygnał OVP→przekaźnik/SSR/DC‑contactor odcinający ładowanie (PV/ładowarka), nie rozłączaj gwałtownie samej baterii pod dużym prądem jeśli nie trzeba.

    4) Przykładowe nastawy dla Anenji 6,2 kW + 16S LiFePO4
    Traktuj jako punkt startowy; ostatecznie zweryfikuj z kartą baterii i realnymi spadkami.

    - Battery type: USER (jeśli brak natywnej komunikacji) lub LIB/PYL gdy masz CAN/RS485 z BMS – to najlepsze, bo falownik „słucha” BMS (limity prądu, napięcia, SOC).
    - Absorb/Bulk: 55,4 V (czas 10–20 min).
    - Float: 53,8–54,0 V.
    - Rebulk/Refloat: 52,2 V.
    - Back‑to‑discharge/Return: 51,8–52,0 V (kluczowe dla startu rano).
    - Low DC cut‑off: 46,5–47,5 V (zależnie od spadków; BMS odcina niżej, np. 44–45 V jako „siatka bezpieczeństwa”).
    - Max charge current: wg BMS/ogniw (często 0,2–0,5C; dla 280 Ah to 56–140 A). Zostaw margines dla zimnych ogniw.
    - Jeżeli masz dwie ładowarki (falownik + Epever): upewnij się, że mają te same napięcia docelowe i limit prądu pod kontrolą BMS.

    5) Gdy „okno” się nie pokrywa – co wtedy?
    - Falownik LV (48 V) a bateria HV (200–600 V) lub odwrotnie – nie łącz bez konwersji.
    - Rozwiązania:
    - Zmiana konfiguracji S (np. 15S↔16S) – tylko jeśli BMS/ładowarki na to pozwalają.
    - Wybór falownika zgodnego z napięciem pakietu.
    - DC‑DC step‑up/step‑down o odpowiedniej mocy i sprawności (przy 6 kW prądy są duże; to rozwiązanie kosztowne i często mniej sensowne niż wymiana falownika).

    6) Dobre praktyki instalacyjne
    - Szyny zbiorcze/busbary, jeden punkt odniesienia pomiaru napięcia dla falownika i BMS.
    - Pre‑charge (rezystor antyiskrowy) przed dołączaniem dużych kondensatorów DC falownika – oszczędza MOSFET‑y BMS.
    - Pomiar cęgami DC – weryfikacja prądów i korekta SOC driftu (falowniki bez komunikacji z BMS „zgadują” SOC z napięcia).
    - Jeśli mikroinwerter/MPPT „podaje” w nocy napięcie na PV (Twoja wzmianka o ~120 V po zmroku) – to zjawisko biasu/pojemności wejścia; traktuj przewody PV jako aktywne i zawsze sprawdzaj miernikiem przed dotknięciem.

    7) Co ustawić u Ciebie „na już”
    - Obniż float do ~53,8–54,0 V.
    - Ustaw Back‑to‑discharge/Return ok. 51,8–52,0 V.
    - Rebulk/Refloat 52,2 V.
    - Low DC cut‑off 47,0 V (jeśli BMS odcina przy 44–45 V).
    - Sprawdź i skoryguj spadki; celem jest ≤0,2–0,3 V różnicy między zaciskami baterii i wejściem falownika przy 1–2 kW.

    ---

    Pytania doprecyzowujące
    1) Jaki dokładnie BMS (model, czy ma CAN/RS485 i jakie profile – Pylontech/Seplos/JK itp.)?
    2) Dokładny model Anenji i czy masz dostęp do „Battery Voltage Calibration”?
    3) Jaka jest konfiguracja pakietu (16S/280 Ah?) i progi OVP/UVP w BMS?
    4) Jakie są realne różnice napięć: BMS vs falownik w spoczynku i przy ~2 kW obciążenia?
    5) Czy ładuje równolegle drugi regulator (Epever)? Jeśli tak, podaj jego nastawy.

    Podasz te dane i wrócę z precyzyjnymi wartościami dla Twojej instalacji.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #173 21779707
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #174 21779722
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8812
    Pomógł: 357
    Ocena: 937
    Maverick73 napisał:
    To fakt coś tam pomieszał ale i są ciekawe informacje.

    @ElektrodaBot dajmy na to ze na śrubach wejścia DC falownika jest 54,2V a falownik widzi 55,1V bez obciążenia. Jest jakaś możliwość kalibracji falownika dajmy na to Anenji 6,2kW.



    Na pewno to jest jakieś rozwiązania ale ... falownik powinien mieć możliwość kalibracji napięć, może jest jakaś ukryta opcja serwisowa?
    Bezpośrednia odpowiedź
    - W Anenji 6,2 kW nie ma w standardowym menu użytkownika pozycji „kalibracja napięcia baterii”. Instrukcja przewiduje kalibrację napięcia jako procedurę serwisową (SOP) dostępną przez instalatora/serwis, a nie z poziomu LCD. (manuals.plus)
    - Praktycznie: skompensuj błąd we wszystkich progach (Bulk/Float/Low cut‑off/Return) o wartość odchyłki, albo podłącz BMS komunikacyjnie (RS485). Po komunikacji falownik korzysta z danych BMS zamiast własnego, mniej dokładnego pomiaru. (manuals.plus)

    ---

    Szczegółowa analiza i co zrobić „na już”
    Masz 54,2 V na śrubach DC i 55,1 V na wyświetlaczu (bez obciążenia) – różnica ~+0,9 V to typowy błąd offsetu toru pomiarowego falownika (nie spadek na przewodach, bo mierzysz w spoczynku).

    1) Potwierdź, że to offset, a nie spadki
    - Pomiar A: bez ładowania/rozładowania (<1 A); Porównaj multimetr na śrubach DC z odczytem LCD.
    - Pomiar B: krótki test pod obciążeniem 1–2 kW; jeśli różnica wciąż ~0,9 V, to czysty offset (kalibracyjny), nie rezystancja przewodów/łączników.

    2) Kompensacja w ustawieniach (najprostsze i skuteczne)
    Wszystkie progi wpisuj „z kompensacją +0,9 V” względem docelowych napięć na zaciskach. Dla 16S LiFePO4 jako punkt startowy:
    - Bulk/CV (Program 26): cel 55,4 V → wpisz 56,3 V.
    - Float (Program 27): cel 53,8–54,0 V → wpisz 54,7–54,9 V.
    - Rebulk/Refloat: cel ~52,2 V → wpisz ~53,1 V.
    - Low DC cut‑off (Program 29): cel 47,0 V → wpisz 47,9 V.
    - „Battery fully charged voltage” (Program 13) i „point back to utility” (Program 12) zostaw z tą samą kompensacją, aby logika start/stop nie „czekała” na zbyt wysokie napięcia. Lista programów i ich funkcje: 12/13/26/27/29 są dostępne z LCD. (manuals.plus)

    Uwaga: gdy stosujesz kompensację „w górę”, miej zapas do progu OVP falownika/baterii.

    3) Najlepiej: podłącz falownik do BMS (RS485)
    - Jeśli baterie mają BMS z RS485 (np. profile PYL/„LIB”), po spięciu i ustawieniu typu baterii falownik pobiera napięcie, prądy i limity bezpośrednio z BMS, co eliminuje problem błędnego woltomierza falownika. Producent opisuje pinout RS485 i procedury dla baterii z/bez komunikacji (w tym, które programy ustawić, gdy komunikacji nie ma). (manuals.plus)

    4) Czy jest „ukryte menu” kalibracji?
    - W instrukcji Anenji 6,2 kW nie ma pozycji „Voltage calibration” w menu użytkownika. W części serwisowej producent odsyła do instalatora („SOP to calibrate battery voltage of each inverter”) – to potwierdza, że kalibracja istnieje, ale nie jest publiczna. W praktyce bywa realizowana narzędziem serwisowym/hasłem serwisowym lub przez serwis zdalny – poproś sprzedawcę/ANENJI o SOP do Twojej wersji firmware. (manuals.plus)

    5) Dlaczego poranny start „czeka do float”
    - Przy zbyt wysokim Float/„Battery fully charged voltage” oraz zaniżaniu/ zawyżaniu wskazań, logika „powrót do pracy z baterii” może wymagać osiągnięcia zbyt wysokiego napięcia zanim włączy odbiory z DC. Obniż nieco Float (realnie ~53,8–54,0 V dla 16S LFP) i ustaw rozsądną histerezę powrotu. Te parametry są w programach 12/13/26/27/29. (manuals.plus)

    ---

    Opcje serwisowe – kiedy warto i czego oczekiwać
    - „Kalibracja napięcia baterii” to procedura serwisowa. Instrukcja wprost zaleca kontakt z instalatorem, aby wyrównać odczyty pomiędzy jednostkami w pracy równoległej – to ten sam mechanizm, którego potrzebujesz do korekty offsetu pojedynczego urządzenia. Nie jest to dokumentowane w publicznym manualu. (manuals.plus)
    - Jeżeli producent/sprzedawca udostępni SOP, najczęściej kalibruje się offsety ADC (napięcie/prądy) po RS232/RS485/USB. Zapis nastaw bywa trwały (EEPROM).

    Jeśli nie uzyskasz SOP: pozostaje kompensacja progów + komunikacja z BMS i weryfikacja miernikiem.

    ---

    Dobre praktyki i bezpieczeństwo
    - Zostaw co najmniej 0,5–1,0 V marginesu względem progu OVP falownika i wartości OVP w BMS.
    - Gdy pracujesz „bez komunikacji”, producent zaleca: Program 05 = USE (User), 26 = C.V zgodnie z BMS − 0,5 V, 27 = taki sam jak 26, 29 = próg odcięcia co najmniej o 2 V wyżej niż UVP BMS – to ogranicza ryzyko wyzwolenia zabezpieczeń BMS. (manuals.plus)

    ---

    Co potrzebuję od Ciebie, aby podać konkretne liczby
    - Model BMS i czy masz RS485/CAN oraz aktywny profil baterii w falowniku (LIB/PYL/USE)?
    - Wersja firmware falownika (z ekranu info).
    - Twoje obecne nastawy 12/13/26/27/29.
    - Dokładna różnica napięć w spoczynku i przy ~1–2 kW obciążenia.

    Na tej podstawie wyślę gotowy „zestaw nastaw” z kompensacją pod Twój egzemplarz.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #176 21779843
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8812
    Pomógł: 357
    Ocena: 937
    ppwielki napisał:
    Falownik Anenji 6,2kW posiada takie ustawienie jak na filmie ([09]. @ElektrodaBot co to za ustawienie? Jak nie wiesz to nie pisz bajek.
    Bezpośrednia odpowiedź
    Ustawienie [09] w Anenji 6,2 kW to częstotliwość wyjściowa (Output frequency): 50 Hz lub 60 Hz. Nie służy do żadnej kalibracji napięcia baterii. Potwierdzają to instrukcje dla serii ANJ‑6200W/48 V oraz wariantu 48PL: w menu 08 jest „Output voltage”, a w 09 „Output frequency”. (manuals.plus)

    Szczegóły i uwagi praktyczne
    - Zmieniaj [09] tylko, jeśli świadomie potrzebujesz 60 Hz (np. w instalacji 120/240 V‑60 Hz). W Europie/PL pozostaw 50 Hz; zmiana może rozjechać zegary silnikowe i logikę części urządzeń. (manuals.plus)
    - Różnice odczytu napięcia (np. BMS 54,2 V vs LCD 55,1 V) nie mają związku z [09]. W tych modelach korekta napięcia nie jest w zwykłym menu; producent zaleca ustawienia progów (26/27/29/12/13) pod specyfikację BMS przy braku komunikacji oraz – najlepiej – komunikację RS485 z BMS. (manuals.plus)
    - Kalibracja „hardware/serwis” istnieje na pokrewnej platformie Voltronic (komendy serwisowe przez RS232/USB, tzw. SOP), ale to tryb serwisowy – nie mylić z ustawieniami [01]–[99]. Jeśli naprawdę chcesz wyrównać offset, sprawdź u sprzedawcy/serwisu dostępność procedury dla Twojego firmware. (manuals.plus)

    Jeśli na filmie widzisz pod [09] coś innego, podaj wersję firmware/model (ANJ‑6200W‑48V, 48PL, HHP‑II itd.) i zrzut ekranu – w nielicznych rewizjach mapowanie bywa różne, ale w oficjalnych manualach [09] to częstotliwość. (anenji.net)
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #177 21779844
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1669
    Pomógł: 72
    Ocena: 290
    ppwielki napisał:
    Falownik Anenji 6,2kW posiada takie ustawienie jak na filmie ([09]. @ElektrodaBot co to za ustawienie? Jak nie wiesz to nie pisz bajek.


    @ElektrodaBot Mala pomyłka: chodzi oczywiście o widoczne na filmie [01]
  • #178 21779847
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8812
    Pomógł: 357
    Ocena: 937
    ppwielki napisał:
    @ElektrodaBot Mala pomyłka: chodzi oczywiście o widoczne na filmie [01]
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Ustawienie [01] w Anenji 6,2 kW to „Output source priority” (priorytet źródła zasilania dla wyjścia AC). Dostępne tryby: Solar first, Utility first, SBU (Solar‑Battery‑Utility) i SUB (Solar‑Utility‑Battery). To nie jest kalibracja napięcia baterii. Źródło: instrukcja ANJ‑6200W‑48V WiFi, Program 01. (manuals.plus)

    Co dokładnie robi [01] i z czym współpracuje
    - [01] decyduje skąd falownik ma zasilać odbiory:
    - SBU: najpierw PV, potem bateria, na końcu sieć.
    - SUB: PV, potem sieć, a bateria awaryjnie.
    - Solar first i Utility first – odpowiednio PV lub sieć mają priorytet. (manuals.plus)
    - Ten wybór współpracuje z:
    - [12] „Voltage point back to utility” – próg powrotu na sieć przy SBU/Solar first (ma sens tylko, gdy AC‑in jest podłączone). (manuals.plus)
    - [13] „Battery fully charged voltage” – napięcie, przy którym falownik uznaje baterię za naładowaną. (manuals.plus)
    - [16] „Charger source priority” – priorytet ładowania (PV/sieć). (manuals.plus)

    Wskazówki praktyczne pod Twój przypadek (rozjazd napięć BMS vs LCD)
    - [01] nie koryguje błędu odczytu napięcia na LCD. Jeśli masz stały offset (np. falownik pokazuje ~0,9 V więcej niż multimetr na śrubach), to:
    - skompensuj offsetem wszystkie progi napięciowe ([26] Bulk/CV, [27] Float, [12], [13], [29] Low cut‑off) – wpisuj o ok. 0,9 V wyższe wartości niż docelowe „na akumulatorze”, lub
    - najlepiej połącz falownik komunikacyjnie z BMS (RS485/CAN), wtedy korzysta z danych BMS zamiast własnego pomiaru. Mapę programów 26/27/29/12/13 masz w manualu. (manuals.plus)

    Szybkie rekomendacje dla 16S LiFePO4 (bez AC‑in, tryb off‑grid)
    - [01] = SBU (żeby pracować z PV/baterii).
    - [27] Float realnie 53,8–54,0 V (na LCD dodaj swój offset).
    - [26] Bulk/CV realnie 55,2–55,6 V (na LCD + offset).
    - [29] Low DC cut‑off realnie ~47,0 V (na LCD + offset).
    - [04] Power saving = OFF, aby po nocy nie „usypiał” wyjścia.
    - Jeśli podłączysz sieć, ustaw [12] realnie 51,8–52,0 V i [13] realnie ~53,8–54,0 V (na LCD + offset), aby logika przełączeń była przewidywalna. Wszystkie te programy i ich znaczenie są opisane w instrukcji. (manuals.plus)

    Masz zrzut/film z inną mapą menu dla [01]? Podeślij model/wersję FW z ekranu INFO – w starszych rewizjach 48PL nazwy skrótów bywają inne, ale funkcja [01] pozostaje „Output source priority”. (anenji.com)
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #179 21779850
    ppwielki
    Poziom 27  
    Posty: 1669
    Pomógł: 72
    Ocena: 290
    Może ktoś z Państwa orientuje się w powyżej zamieszczonym ustawieniu? Nie chcę więcej dzialać i bawić się w zgaduj-zgadulę aby nie ingerować w np. oprogramowanie.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Jeszcze takie wyświetlone w Anenji 6,2kW ikonki (może ustawienia)


    Jeżeli ktoś zna konkretną wskazówkę to bardzo chętnie z niej skorzystam.
  • #180 21779987
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3353
    Pomógł: 341
    Ocena: 887
    Po co wskazówki, zwykle działa taka inwerter kiedy nie ma zasilania z sieci i zasilania z PV a inwerter podpięty do magazynu.

    Reszta wynika tylko z ustawień parametrów przez użytkownika czy inwerter ma używać bypass czy nie.

    @ppwielki W żaden sposób nie ingerujesz w oprogramowanie , to zależy tylko od stanu instalacji i twoich ustawień.
    Zwykle tak jest bez względu na ustawienia jak nie ma zasilania sieci i nie ma podpiętych paneli, logiczne chyba jest że inwerter działa tylko na magazynie. Tu nie ma się nad czym zastanawiać.

    Dodano po 29 [minuty]:

    Maverick73 napisał:
    Zobaczymy co to potrafi a mam nurtujące mnie pytanie...

    @ElektrodaBot co zrobić gdy falownik ma za małe lub za duże napięcie od napięcia BMS?

    Przykładowo falownik ma na wyświetlaczu 53,3V a na wyświetlaczu BMS jest 54,6V.


    @maverick73 naucz sie kalibrować sam BMS do inwertera albo bierz poprawki na napięcia urządzeń z różnymi kalibracjami których wynikiem są różne poziomy napięć.

    Też mi brakuje opcji kalibrowania napięć inwertera bo zwykle ustawienia BMS po kalibracji multimetrem ( po profesjonalnej kalibracji ) są różne w granicach 0,4 do 1 V do napięć z inwertera których nie da sie zmienić.
    Dostosowanie napięć BMS do inwertera by zawsze były identyczne jest możliwe ale zmienia to całkiem sposób ustawienia BMS.
    Trzeba się dostosować do różnicy napięć i odpowiednio skorygować napięcia w BMS by po poprawce były równe napięciu wykazywanym ( nie mierzonym ! ) przez inwerter.
    Zwykle sprowadza sie to o DOSTOSOWANIE wartości ustawień pojedynczej celi w BMS o wartość :

    RÓŻNICA NAPIECIA BMS/INWERTER podzielić przez ILOŚĆ CEL
    np. masz różnicę na skalibrowanym BMS 0,4V ( na + albo - ) to liczysz
    0,4V : 16S = 0,025
    w parametrach przestawiasz wszystkie wartości BMS o 0,025 V ( na + albo - ) , nie powinno się zmieniać nigdy tylko ustawień skalibrowanego BMS dla UVP i OVP !

    Masz skalibrowany BMS do INWERTERA ale BMS traci kalibracje do napięcia ale wskazania inwertera i BMS są identyczne.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy pracy magazynu energii LiFePO4 z falownikiem i BMS JK: wyjaśniano spadek napięcia na MOSFET-ach BMS, przewodach i połączeniach przy dużym prądzie rozładowania oraz to, dlaczego falownik odciął się przy 47,1 V mimo ustawionych progów odcięcia w BMS. Po analizie logów BMS ustalono przyczynę przerwy i problemów z komunikacją między SA a BMS. Omawiano też balansowanie ogniw, wpływ prądu rozładowania na skuteczność balancera 2 A, rezystancję przewodów pomiarowych, jakość połączeń busbarów miedzianych i aluminiowych oraz sens stosowania pasty przewodzącej. W dalszej części wątku poruszono aktualizację firmware JK BMS, odczyt i archiwizację danych z SolarAssistant, podłączenie BMS/falownika przez RS-485, ustawienia wide/narrow dla zakresu napięcia AC, pracę off-grid/on-grid/hybrydową, ATS, automatyczne przełączanie źródeł, rozbudowę magazynów energii, wykorzystanie trackerów PV oraz wpływ sezonowości na produkcję i zużycie energii. Pojawiły się też tematy prognoz i rozliczeń w Tauronie, kosztów odczytu rzeczywistego oraz opłacalności i autonomii instalacji PV.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA