logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Luźne rozmowy i pytania dotyczące fotowoltaiki (PV) – doświadczenia, zagadnienia

05 Wrz 2025 18:11 9165 355
Najlepsze odpowiedzi

Why didn’t my inverter shut down at the configured BMS low-voltage thresholds, and how can the BMS show the battery at a higher voltage than the inverter under load?

To normalne, że pod obciążeniem falownik widzi niższe napięcie niż BMS, bo większość BMS-ów rozłącza minusem MOSFET-ami, które mają swoją rezystancję, a do tego dochodzą spadki na kablach i stykach — przy poborze ok. 2,5 kW (ok. 50 A) nawet 20 mΩ daje około 1 V spadku [#21654304] Jeśli falownik nie ma komunikacji z BMS, pracuje na własnym pomiarze i jego odczyty/progi mogą być przesunięte względem BMS, więc trzeba brać napięcie z BMS i korygować progi falownika o zauważony offset albo spiąć go z BMS przez RS485/CAN [#21780059][#21780074][#21779722] W dyskusji padło też, że różnice napięcia między BMS a inwerterem rzędu 0,4–1 V nie są niczym wyjątkowym i trzeba je uwzględnić w nastawach, zamiast ufać samemu ekranowi falownika [#21780074][#21779722] U jednego z użytkowników podłączenie sieci AC od razu wyrównało wskazanie falownika z BMS, co sugeruje błąd/offset toru pomiarowego falownika, a nie rzeczywiste napięcie pakietu [#21780563]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #271 21805004
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #272 21805013
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3331
    Pomógł: 339
    Ocena: 884
    Tak działa ale warunkiem jest kompletny brak poboru prądu.
    Teraz pomyśl jak masz też nawet sam licznik energii na wyjściu to praktycznie nigdy nie wejdzie w stan oszczędności energii.

    Sprawdziłem na swoim , z licznikiem wchodzi na eco czyli ok 40% mniejszy pobór przez inwerter przy zachowaniu natychmiastowego startu inwertera kiedy wzrośnie obciążenie.
    Bez licznika i czegokolwiek na obciążeniu inwerter przechodzi w czuwanie i potem usypia ale... należy poczekać aż wstanie albo nie zawsze sam wstanie zwłaszcza w nocy jak podłączyć obciążenie.
  • #273 21809963
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #274 21810249
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    6,2kW falownik i 6kWp paneli to chyba za duzo. Ile wychodzi ci paneli na falownik? Uwaga na napiecie falownika.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Sa falowniki tetaz do oracy rownoleglej. Warto sie z tym zapoznac.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Jeszcze anenji 11kW ma 2 mppt po 5,5 kWp. Ale to jedno urzadzenie a nie dwa.
  • #275 21810315
    michalPV
    Poziom 31  
    Posty: 2299
    Pomógł: 94
    Ocena: 714
    bumble napisał:
    6,2kW falownik i 6kWp paneli to chyba za duzo.

    Powiedz to mojemu GC 2kW, który działa aktualnie z panelami o mocy 3,4 kWp ;p

    To jest tylko kwestia jak się je podłączy.
  • #276 21810341
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    >>21810315 nie chodzi o moc tylko o ilosc paneli w stringu. Zeby nie przekroczyc napiecia mptt. 6kWp to okolo 12 paneli 500Wp kazdy. Zakladajac Voc okolo 45V mamy 540V. Do tego trzeba dodac z 10% na chinska jakosc elementow i izolacje. Zreszta nigdy sie na styk nie robi.

    Dodano po 40 [sekundy]:

    Jesli panele beda 400Wp bedzie ich 15.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Kolejna sprawa to kable. Jesli jest daleko solarne wychodza drogo i lepiej uzyc zwykly h ale te maja izolacje 600/1000 dla ziemnych i 450/750 dla instalacyjnyvh.

    Dodano po 58 [sekundy]:

    A poniewaz te falowniki nie sa przystosowane di oracy na zewnatrz wiec PV bedzie w pewnej odleglosci od falownika
  • #277 21810671
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #278 21810915
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    A nie lepiej magazyny na szynę wspólną i falowniki równolegle do tego a do falowników PV chyba, że maja być całkowicie niezależne. Nie rozumiem sformułowania zimny rozruch i falownik żeby przeżył strzał.?
  • #279 21810986
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #280 21811013
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    Jeżeli różne typy ogniw to fakt ale jeślu dasz takie same BMS np 200A to BMS komunikują się między sobą i między falownikiem. Wtedy nie ma znaczenia jakie ogniwa. Pojemność. Masz np 3 magazyny z trzema bmsami 2 po 5kWh i 1 10kWh BMSy kontrolują poszczególne ogniwa w poszczególnych magazynach. Poczytaj o równoległym łączeniu magazynów. Jeśli jest potrzeba magazyn jest odcinany np ten naładowany czy uszkodzony. To wszystko pod falowniki do kontroli napięcia ładowania i max i minimum napięć.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ten magazyn z BMS podłączonym do falownika pracuje jako master reszta to slave i nadajesz kolejne adresy na BMSach

    Dodano po 9 [minuty]:

    Jak chodzi o ładowanie kondensatorów to prąd jest zawsze ten sam i zależy od pojemności kondensatorów. Ale prąd początkowy może być wysoki. Ponieważ prąd początkowy jakim się ładuje kondensator jest ograniczony jedynie rezystancją obwodu ładowania, bo kondensator ma małą rezystancje wtedy, możesz zastosować rezystor w obwodzie, który po jakimś czasie zostanie zwarty przez stycznik. Ale to wszystko duże prądy DC więc i drogo więc nie robił bym tego na głównym obwodzie tylko obwód może pomocniczy do naładowania i potem załaczenie obwodu głównego ale to komplikacje. Jak chcesz rozwiązać ten softstart?
  • #281 21811025
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #282 21811030
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    Z drugiej strony prądu i tak nie przekroczysz jaki masz teraz a zwiększenie pojemności spowoduje tylko wydłużenie czasu korzystania i dostępnej energii bo np jk BMS 200 ma max prąd 200A i można go jeszcze ograniczyć programowo.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Tak duży magazyn trzeba wykorzystywać bo nagromadzona energia i niewykorzystana to strata kasy na sprzęt. Zimą będzie dobrze niedoładowany. Rezystor jak rezystor tylko po kilku ms trzeba go zewrzeć.
    Prąd jaki popłynie w obwodzie ładowania zależy od rezystancji tego obwodu i napięcia a nie pojemności magazynu tak więc będzie taki sam dla 5kWh i dla 30kWh

    Dodano po 1 [minuty]:

    Będzie taki jaki masz teraz i nic się nie zmieni w tym ułamku sekundy.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jeden BMS to koszt chyba 1,5 może 2 ogniwa nie ryzykował bym łączenia równoległego. Jak już to dwa magazyny 16s
  • #283 21811040
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #284 21811041
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    Maverick73 napisał:
    Nie wolno się nudzić, trzeba mieć cały czas zajęcie

    T zrób se głośniki stereo i lampowca do tego.
  • #285 21811042
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #286 21811044
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    1ohm rezystor by wystarczył.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Maverick73 napisał:
    bumble napisał:
    Będzie taki jaki masz teraz i nic się nie zmieni w tym ułamku sekundy.


    To będzie jak na filmach z ruskimi wystrzeliwującymi rakietę. Palec na guzik, wciśniecie ok 10s i dopiero przełączenie ON na MCCB.

    Dla bezpieczeństwa zrób dwa guziki i za drugim posadź żonę.
  • #287 21811048
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #288 21811049
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 608
    Ocena: 1185
    1ohm rezystor przy 50V ograniczy prąd do 50A, zwiększając rezystor x10 będzie prąd 5A ale wydłuży się czas ładowania zależny od pojemności. W czasie ładowania prąd będzie malał.
  • #289 21811581
    veryFantastic
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam.
    Czy te plamy to oznaka zwarcia w ogniwie?
    Załączniki:
    • Luźne rozmowy i pytania dotyczące fotowoltaiki (PV) – doświadczenia, zagadnienia IMG_20260113_141138536_AE.jpg (2.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #290 21811594
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #291 21811615
    veryFantastic
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Mam jakieś termo na telefon, ale w jakich warunkach polecasz sprawdzić? Ogólnie zdjęcie zrobione z wierzchołka dachu, także zdjęcie nie oddaje tego, ale było robione pod kątem.
  • #292 21811648
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1016
    Pomógł: 93
    Ocena: 388
    veryFantastic napisał:
    Witam.
    Czy te plamy to oznaka zwarcia w ogniwie?


    To może być pęknięcie tafli szkła i woda w środku. Ale słaba fotka i trodno miarodajnie ocenić.
    Sam montowałeś te moduły czy jakaś firma? Bo jeszcze takiej maniany nie widziałem żeby jedna klema łapała cztery moduły na rogach, a między modułami nie było przerwy :-). Ktoś chciał przyoszczędzić?

    Dodano po 9 [minuty]:

    bumble napisał:

    Kolejna sprawa to kable. Jesli jest daleko solarne wychodza drogo i lepiej uzyc zwykly h ale te maja izolacje 600/1000 dla ziemnych i 450/750 dla instalacyjnyvh.


    Drogo? Czyli ile? YKY 5x6 kosztuje więcej niż 5 żył solarnego 6 mm2 ;-).
  • #293 21811662
    veryFantastic
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ta instalacja ma już kilka lat. Robiła firma, dzięki za uwagi, człowiek się nie zna, to różni wykorzystują sytuację. Ogólnie chciałem założyć licznik dwukierunkowy. Instalacja ma 50 kW. Możecie coś, Panowie, polecić? Z uwagi na podłączenie, licznik będę musiał zamontować w skrzynce na zewnątrz. Prąd leci prosto z trafo, jeśli ma to jakieś znaczenie. Chciałbym mieć możliwość analizy danych zużycia i tego, co wysyłam do elektrowni. Najlepiej, jakby się dało, to zczytywać na smartfona albo laptopa. Wiem, że są na Wi-Fi, ale jak mówię, będę musiał zainstalować taki licznik na zewnątrz w skrzynce, więc nie wiem, czy Wi-Fi w tym przypadku to dobry pomysł...
  • #294 21811675
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1016
    Pomógł: 93
    Ocena: 388
    bumble napisał:
    1ohm rezystor przy 50V ograniczy prąd do 50A


    A jako bonus energię na nim wydzieloną można wykorzystać do podgrzania wody ;-)
  • #295 21811746
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #296 21811973
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1016
    Pomógł: 93
    Ocena: 388
    Maverick73 napisał:
    dzidek1968 napisał:
    A jako bonus energię na nim wydzieloną można wykorzystać do podgrzania wody


    Przeciesz pisałem wyraźnie ze to ma być 10s a nie 10h ... jednostek nieznaju ?


    Ty może napisałeś, ale w poście Kolegi, któremu odpisywałem, nie ma nic o 10 s. Poza tym na końcu mojej wypowiedzi była emotka ;-), której Ty chyba nie zrozumiałeś.
    Jak czyta się Twoje posty to trudno oprzeć się wrażeniu, że jesteś wyjątkowo zarozumiały. Uważasz się za wielkiego twórcę fotowoltaiki, znawcę wielu dziedzin, a nawet poprawnie po polsku pisać nie potrafisz :-). Po rosyjsku zresztą też, powinno być "nie znajesz", jeśli już tak bardzo chciałeś zabłysnąć elokwencją... "Nieznaju", a raczej "nie znaju", oznacza"nie wiem". Ale to dla Ciebie za trudne obawiam się ;-)
    Wyluzuj trochę, bo wydaje mi się że niestem jedynym piszącym na forum, którego irytują Twoje teksty rodem z podstawówki.
  • #297 21812060
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #298 21836261
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #299 21836317
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8447
    Pomógł: 383
    Ocena: 1042
    To niebieskie to twoje żużycie? Wygląda jakby tam ludzi nie było w tym domu - żadnego czajnika nie włączasz, żadnej kuchenki, piekarnika nic powyżej 1kW?
    Takie zużycie robi mój syn jak gra na komputerze ;)
    A dom ma takie:

    Wykres mocy domu 9–15 lutego z niebieską linią do ok. 5 kW i żółtą linią PV blisko zera
  • #300 21836369
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1368
    Pomógł: 126
    Ocena: 358
    Na to wygląda bo u mnie zużycie wgląda tak

    Zrzut ekranu Grafana z wykresami mocy L1–L3 i „Moc” w czasie, z pikami do kilku kW
    Panele zasypane śniegiem więc produkcja bliska zeru.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy pracy magazynu energii LiFePO4 z falownikiem i BMS JK: wyjaśniano spadek napięcia na MOSFET-ach BMS, przewodach i połączeniach przy dużym prądzie rozładowania oraz to, dlaczego falownik odciął się przy 47,1 V mimo ustawionych progów odcięcia w BMS. Po analizie logów BMS ustalono przyczynę przerwy i problemów z komunikacją między SA a BMS. Omawiano też balansowanie ogniw, wpływ prądu rozładowania na skuteczność balancera 2 A, rezystancję przewodów pomiarowych, jakość połączeń busbarów miedzianych i aluminiowych oraz sens stosowania pasty przewodzącej. W dalszej części wątku poruszono aktualizację firmware JK BMS, odczyt i archiwizację danych z SolarAssistant, podłączenie BMS/falownika przez RS-485, ustawienia wide/narrow dla zakresu napięcia AC, pracę off-grid/on-grid/hybrydową, ATS, automatyczne przełączanie źródeł, rozbudowę magazynów energii, wykorzystanie trackerów PV oraz wpływ sezonowości na produkcję i zużycie energii. Pojawiły się też tematy prognoz i rozliczeń w Tauronie, kosztów odczytu rzeczywistego oraz opłacalności i autonomii instalacji PV.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA