Silnik 1.5kW pobiera 3000W

Raael 01 Maj 2019 14:46 1536 17
  • #1 17936915
    Raael
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Witam silnik 220V 1.5kW pod obciążeniem pobiera około 3000W na biegu jałowym około 600W czy to normalne?
    Poprawiłem jednostki miar.
    Moderator Krzysztof Reszka.
  • #2 17936937
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Którym watomierzem kolega zmierzył ten pobór?
  • #3 17936939
    Adam-T
    Poziom 41  
    Posty: 5113
    Pomógł: 834
    Ocena: 1092
    Nie jest to normalne, przeciążasz silnik. Czym to mierzysz i czym obciążasz silnik?
  • #4 17936945
    Raael
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Mam urządzenie z wtyczką do gniazdka emf 7 które monitoruje mi ilość pobierane go prądu

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pod silnik podpięta jest sprężarka do chłodni taka sama jak do klimatyzacji w samochodzie osobowym
  • #5 17936955
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23571
    Pomógł: 1909
    Ocena: 6654
    Zwiększ przekładnię lub daj większy silnik.
  • #6 17936961
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Lepszym i dokładniejszym rozwiązaniem jest pomiar prądu amperomierzem cęgowym (kleszcze Dietza).
    Natomiast nic kolega nie pisze o ewentualnym zabezpieczeniu tego silnika i temperaturze jego korpusu.
  • #7 17936970
    Raael
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Zabezpieczeniu?
    Posiada kondensator 160/320 i 30/450
    Może być coś źle podłączone? Czy po prostu za słaby silnik, chociaż w oryginalnych zestawach były też 1.5 kW 1400obrotów.
  • #8 17936980
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    No dobrze, ale silnik o mocy 1,5 kW przy jakimś tam obciążeniu uzyskuje moc 3,0 kW?
    Nierealne.
    Kondensator nie jest elementem zabezpieczającym, tak a`propos.
  • #9 17936984
    Raael
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Właśnie też mi się to nie podoba.
  • #10 17936989
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Raael napisał:
    Właśnie też mi się to nie podoba.

    Mnie też. Co z prądem i temperaturą korpusu silnika?
  • #11 17936990
    Raael
    Poziom 6  
    Posty: 6
    Może tabliczka znamieniowa coś pomoże
    Temperatura wyczywalna ciepła.
    Nie wysyłaj wiadomości jedna po drugiej tylko dopisuj do poprzedniej.
    Moderator Krzysztof Reszka.
    Załączniki:
    • Silnik 1.5kW pobiera 3000W Screenshot_20190501-153159.jpg (860.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17937017
    Adam-T
    Poziom 41  
    Posty: 5113
    Pomógł: 834
    Ocena: 1092
    Raael napisał:
    Może tabliczka znamieniowa coś pomoże

    No niestety tabliczka nie pomoże w zamierzeniu pobieranego prądu.
  • #13 17937067
    ak44
    Poziom 27  
    Posty: 850
    Pomógł: 106
    Ocena: 206
    Zmierz prąd pobierany przez silnik. Gdy będzie większy niż znamionowy to jest powód do zmartwienia.

    Podejrzewam, że miernik mocy jest niedokładny dla obciążeń indukcyjnych.
  • #14 17937346
    BANANvanDYK
    Poziom 42  
    Posty: 7706
    Pomógł: 1159
    Ocena: 2567
    W układzie trójfazowym musisz mierzyć moc czynną (watomierz), prąd fazowy i cos fi.
    Brak podanej sprawności, można przypuścić że pobór mocy nie powinien przekroczyć 1800W.
    Proponuję sprawdzić na początek kondensator pracy 30µF. Przypuszczalnie utrata pojemności lub założony większy. Ewentualnie może być podłączony nieprawidłowo (pod uzwojenie pracy a nie fazy pomocniczej) lub zwarcie w uzwojeniach, powodujące przekroczenie znamionowego prądu.
    W silniku jednofazowym z kondensatorem pracy parametry prądu fazowego i cos fi zmieniają się w zależności od obciążenia.
  • #15 17939048
    pawel1148
    Poziom 24  
    Posty: 596
    Pomógł: 55
    Ocena: 230
    Ja pierwsze co bym zaproponował, to umyć/wyczyść skraplacz w układzie chłodniczym(wymiennik oddający ciepło)/sprawdzić czy nie jest jakoś strasznie pozaginany i sprawdzić czy wentylator skraplacza pracuje (no chyba że jest taki jak w lodówce, nie lamelowy, tylko 2 sprasowane blachy. Nie wiem jak u Ciebie wygląda układ chłodniczy, ale brudny skraplacz jest dość częstą przyczyną wzrostu prądu. Co prawda jeszcze się nie spotkałem z 2krotnym wzrostem prądu, ale to urządzenie, raczej do standardowych nie należy.
    Swoją drogą układ chłodniczy pracuje tak jak powinien ??

    Następnym krokiem jak sądzę, byłoby sprawdzenie kondensatorów, czy mają zbliżone do znamionowych pojemności i prawdopodobnie stycznika(odrzutnika?), bo jak sądzę jest tam i kondensator pracy i rozruchowy ??
  • #16 17939707
    zworys
    Poziom 39  
    Posty: 4116
    Pomógł: 519
    Ocena: 571
    Raael napisał:
    Temperatura wyczywalna ciepła

    Przy takim poborze mocy jak pisał autor - 3kW - to chyba temperatura byłaby mocno wyczuwalna - czyli silnik byłby gorący. Stawiam na to o czym pisał kolega w poście 13 - pomiar mocy jest zafałszowany. W układzie oprócz indukcyjności mamy i pojemność i prawdopodobnie miernik "głupieje" bo mierzy odkształcony przebieg. Sensowny byłby - jak niektórzy koledzy pisali - pomiar prądu, ten pomiar byłby bardziej realny.
  • #17 17939722
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21888
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5155
    Raael napisał:
    Mam urządzenie z wtyczką do gniazdka emf 7 które monitoruje mi ilość pobierane go prądu
    To urzadzenie bredzi.
    elpapiotr napisał:
    pomiar prądu amperomierzem cęgowym (kleszcze Dietza).
    W takich obwodach LC też potrafią być....nierzetelne
    zworys napisał:
    Przy takim poborze mocy jak pisał autor - 3kW - to chyba temperatura byłaby mocno wyczuwalna - czyli silnik byłby gorący
    Nie, silnik spalił by się po kilku minutach pracy. Te ,,jednofazowce" tak maja. :cry:
  • #18 17939809
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27459
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6397
    Po pierwsze skąd tam się znalazł 1f silnik tamela? Po drugie czemu 1f ?

    Jeśli pracuje i dotkniesz go ręką i nie poparzysz to ok.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem jednofazowym 1.5 kW, który pod obciążeniem pobiera około 3000 W, co jest niezgodne z jego specyfikacją. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak przeciążenie silnika, niedokładność pomiaru mocy, a także problemy z kondensatorami i podłączeniem. Użytkownik używa miernika emf 7 do monitorowania poboru prądu, a silnik jest podłączony do sprężarki chłodniczej. Wskazano na konieczność pomiaru prądu oraz sprawdzenia kondensatorów i temperatury silnika, aby zdiagnozować problem.