logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

ZOYI ZT-703S mógłby być świetny, ale nie jest (reverse engineering ADC)

CosteC 13 Cze 2025 19:49 9309 111

TL;DR

  • ZT-703S jest analizowany jako tani, poręczny oscyloskop kieszonkowy, a głównym celem jest weryfikacja jego deklarowanych 50 MHz pasma i 240 MSampli/s.
  • Testy wykonano na dołączonej sondzie 1:10 z generatorem Keysight 33600A, a potem zidentyfikowano dwa zegary ADC: 100 MHz lub 140 MHz.
  • Przy 10 MHz i 7 Vpp błąd amplitudy wyniósł 14%, a na 500 kHz piłokształtnym sygnał miał 7% błędu i problemy z liniowością.
  • Przebieg 50 MHz był całkowicie niestabilny, natomiast około 46 MHz stabilizował się przez prawie idealne 3 próbki na okres przy 140 MSa/s.
  • Urządzenie ma wspólną masę kanałów, pseudo-generatora funkcyjnego i ładowania bez sensownego uziemienia, więc autor uznaje je za niebezpieczne; złącza BNC są też źle rozmieszczone.
Wygenerowane przez model językowy.
📢 Słuchaj (AI):
  • #31 21582039
    NegativeFeedback
    Poziom 15  
    Posty: 316
    Pomógł: 3
    Ocena: 109
    CosteC napisał:

    Wolę nie pytać jakiej sondy 1:100 używasz, że się boisz, że nie wytrzyma 50 V przy 1 MHz.
    ...
    O tak... MHO14-200 musi być uziemione podczas pracy.


    Na uziemienie najlepsza jest szklanka zimnej wody, bo MHO14-200 uziemienia nie wymaga do działania, a na sondę - sonda odpowiednia do pomiaru.

    Trzeba wiedzieć co się mierzy, jak się mierzy, czym się mierzy ... i po co są normy, certyfikaty ... i dlaczego prawie tylko profesjonalne produkty spełniają takowe w odpowiednim zakresie. Są i poważne firmy, które mają własne standardy i nie certyfikują swoich urządzeń pomiarowych ... ZOYI nie jest profesjonalnm narzędziem ...

    PS
    Na ten ZOYI o dziwo pojawia się od czasu do czasu aktualizacja firmware, a i powstaje niezależny firmware, gdzieś tam można się dokopać w na jakim stanie jest i co będzie zawierał.
  • #32 21582076
    MikeC
    Poziom 32  
    Posty: 1391
    Pomógł: 201
    Ocena: 971
    Ciekawie recenzuje ten sprzęt Piotr Górecki warto zobaczyć:

    https://m.youtube.com/watch?v=xbgQ19hVqdY&t=1012s
  • #33 21582106
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    NegativeFeedback napisał:
    Na uziemienie najlepsza jest szklanka zimnej wody,

    Łał. Naprawdę, zaskoczyłeś mnie poziomem tej wypowiedzi.
    NegativeFeedback napisał:
    MHO14-200 uziemienia nie wymaga do działania

    Przetłumaczę ci zatem jedno zdanie z 13 strony (widać pechowa) instrukcji, pozwolę sobie przetłumaczyć z chinglish na język polski:
    "Należy uziemić produkt. Aby uniknąć porażenia, przewód ochronny urządzenia musi być połączony z przewodem ochronnym instalacji zasilającej.
    ZOYI ZT-703S mógłby być świetny, ale nie jest (reverse engineering ADC)
    Panowie z MicSig przynajmniej normę EN 61010-1 czytali.
    NegativeFeedback napisał:
    Są i poważne firmy, które mają własne standardy i nie certyfikują swoich urządzeń pomiarowych

    Ciekawe. Może jakiś przykład? Tylko z EU proszę, nie Kongo, nie znam tamtejszego prawodawstwa.
  • #34 21582114
    NegativeFeedback
    Poziom 15  
    Posty: 316
    Pomógł: 3
    Ocena: 109
    CosteC napisał:
    Taka TT-HV200 ma 2 kV przy DC i jakieś 1.5 kV przy 1 MHz... A to nie jest droga sonda i ma fajne akcesoria.

    Ta sonda jest marna, impedancja spada na szyję, przy 1MHz ze 100MOhm robi się kilkaset kOhm., lipa.

    Dodano po 14 [minuty]:

    CosteC napisał:
    Panowie z MicSig przynajmniej normę EN 61010-1 czytali.

    To się już nudne robi, panowie i panie z tej firmy wiedzą co robią, są sytuacje kiedy uziemienie jest potrzebne, są sytuacje kiedy jest to zbędne. Urządzenie działa bez i z :) Są sytuacje kiedy uziemienie jest niebezpieczne dla obsługującego, albo aparatury.

    CosteC napisał:
    Ciekawe. Może jakiś przykład? Tylko z EU proszę, nie Kongo, nie znam tamtejszego prawodawstwa.

    Poszukaj :)
  • #35 21582156
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    NegativeFeedback napisał:
    CosteC napisał:
    Taka TT-HV200 ma 2 kV przy DC i jakieś 1.5 kV przy 1 MHz... A to nie jest droga sonda i ma fajne akcesoria.

    Ta sonda jest marna, impedancja spada na szyję, przy 1MHz ze 100MOhm robi się kilkaset kOhm., lipa.

    Zmieniasz temat jak widzę gdy ci się udowodni, że nie masz racji. Smutna prawda jest taka, że każda pasywna sonda oscyloskopowa tak ma.
    NegativeFeedback napisał:
    To się już nudne robi, panowie i panie z tej firmy wiedzą co robią, są sytuacje kiedy uziemienie jest potrzebne, są sytuacje kiedy jest to zbędne. Urządzenie działa bez i z Są sytuacje kiedy uziemienie jest niebezpieczne dla obsługującego, albo aparatury.

    No nudne, nudne. Twoje opinie dowodzą, że nie znasz się na konstrukcji sprzętu pomiarowego, nie znasz się na bezpieczeństwie elektrycznym i nie masz argumentów, za to masz opinie. Ba, właśnie zaprzeczyłeś sam sobie bo micsig w instrukcji wprost nakazuje uziemiać...

    NegativeFeedback napisał:
    CosteC napisał:
    Ciekawe. Może jakiś przykład? Tylko z EU proszę, nie Kongo, nie znam tamtejszego prawodawstwa.

    Poszukaj

    Twoja teza, na tobie spoczywa ciężar dowodu. Na razie to teza bez pokrycia.
  • #36 21582192
    Wertyuud
    Poziom 22  
    Posty: 279
    Pomógł: 65
    Ocena: 60
    Na zdjęciach widzę, że masz wersję V1.4.2, a na stronie producenta widnieje nowsza z adnotacją;
    "V157 Version Upgrade details:

    1.Update: Fixed the triggering issue at 250ns"

    Czy możesz wgrać nowszą wersję i sprawdzić ponownie wyzwalanie przy 50MHz? Tzn. czy coś to zmienia w stabilności wyzwalania. Jestem ciekaw rezultatów.

    CosteC napisał:
    Wygląd tego sygnału przekonał mnie, że ZOYI kłamie - próbkowanie nie może wynosić 240 MSa/s. Nie jest tak zakłamane jak bardzo jak w FNISI 1014D, ale na pewno nie jest to 240 MSa/s. Sprawdzić to można oglądając sygnały sterujące przetwornikiem. Drobne poszukania umożliwiły odnalezienie sygnałów zegarowych: Przetwornik ma dwa osobne sygnały zegarowe, wynoszące 100 MHz albo 140 MHz zależnie od ustawień próbkowania oscyloskopu. Nie ma znaczenia czy włączony jest jeden czy oba kanały.

    Wiele oscyloskopów stosuje łączenie równoległe kanałów ADC i próbkowanie z przeplotem, aby uzyskać wyższe próbkowanie niż częstotliwość zegara. Coś takiego https://en.wikipedia.org/wiki/Time-interleaved_ADC. Jest to teoretycznie możliwe, aby uzyskać 280MS/s przy taktowaniu dwoma zegarami 140MHz i włączonym jednym kanale oscyloskopowym. Czy udało się to osiągnąć twórcom tego ustrojstwa tego nie wiem. Napisałeś, że nie stwierdzono trybu DDR. Sprawdziłeś, czy oba sygnały zegarowe są zawsze w tej samej fazie i czy wejścia adc nie są ze sobą połączone? Może ta wersja oprogramowania co masz zawiera błąd i wcale się nie przełącza na maksymalne próbkowanie?

    CosteC napisał:
    Model przetwornika pozostaje tajemnicą - oznaczenia usunięto.


    Rozkładem pinów, obudową i parametrami przypomina MXT2088, tylko z podkręconym zegarem. Stosowany jest np. w OWON HDS272S, którego producent deklaruje podobne parametry. Przebieg przy 50MHz w Owonie jest trochę lepszy, ale zmierzony przy innej amplitudzie.( http://www.kerrywong.com/2021/09/18/teardown-...illoscope-dmm-awg-compared-with-hantek-2d72/)
  • #37 21582225
    NegativeFeedback
    Poziom 15  
    Posty: 316
    Pomógł: 3
    Ocena: 109
    CosteC napisał:
    Zmieniasz temat jak widzę gdy ci się udowodni, że nie masz racji. Smutna prawda jest taka, że każda pasywna sonda oscyloskopowa tak ma.


    Używam takiej sondy, która ma własności odpowiednie do pomiaru, czasem sam sobie robię. Te dostarczane przez ZOYI pasują jak ulał do tego urządzenia. ZOYI zrobił niedrogie, przyzwoite i przydatne urządzenie.

    CosteC napisał:
    Twoje opinie dowodzą, że nie znasz się na konstrukcji sprzętu pomiarowego


    Szklanka zimnej wody albo zimnego mleka? Koneckie polecam.
    Merytoryczna dyskusja - proszę bardzo, inna - nie ze mną. Nie czuję się w obowiązku edukowania, przekomarzania, albo udowadniania.
  • #38 21582233
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Wertyuud napisał:
    Czy możesz wgrać nowszą wersję i sprawdzić ponownie wyzwalanie przy 50MHz? Tzn. czy coś to zmienia w stabilności wyzwalania. Jestem ciekaw rezultatów.

    Miło spotkać kogoś kto ogląda obrazki i czyta ze zrozumieniem.
    Nie mogę wgrać najnowszej wersji już, poza tym straciłem wiarę w sens dzielenia się wiedzą chwilowo.

    Dla innych, ZOYI w swoim "profesjonalizmie" oferuje firmware tu:
    https://zotektools.com/products/triple-in-one...ng-oscilloscope-multimeter-and-signal-source/
    Oraz tu:
    https://zotektools.com/firmware-update-703/
    I nie zgadniecie, ale są to różne wersje "najnowsze".

    Wertyuud napisał:
    coś to zmienia w stabilności wyzwalania. Jestem ciekaw rezultatów.

    Wątpię. Wyzwalanie jest na komparatorze wg mądrych ludzi, więc musi działać średnio-kiepsko, bo trzeba by bardzo szybkiego a więc drogiego komparatora, a takiego na pewno tam nie ma.
    Wertyuud napisał:
    Jest to teoretycznie możliwe, aby uzyskać 280MS/s przy taktowaniu dwoma zegarami 140MHz i włączonym jednym kanale oscyloskopowym.

    W teorii - możliwe. W praktyce obserwowałem taktowanie tylko włączonego kanału. DDR - miałem na myśli Double Data Rate czyli dane pojawiające się na obu zboczach zegara. Do próbkowania z przeplotem trzeba by sygnały zegarowe przesunąć o 180 stopni, co akurat jest proste, ale musiały by być dwa jednocześnie, a ja widziałem taktowany tylko przetwornik od włączonego kanału.

    To i tak nie ma większego znaczenia bo układy wejściowe słabo sobie radzą z wyższymi częstotliwościami - popatrz na sygnał piłokształtny 500 kHz - widać nieliniowości, dzwonienia, dół piły różni się od dołu..

    Wertyuud napisał:
    CosteC napisał:
    Model przetwornika pozostaje tajemnicą - oznaczenia usunięto.


    Rozkładem pinów, obudową i parametrami przypomina MXT2088

    To prawda, jest też być-może-oryginał od AD, ale dalej rozmawiamy o przetwornikach 100 MSa/s przekręconych do 140 MSa/s wiec pracujących grubo ponad specyfikację. Podejrzewam, że rujnuje to liniowość.

    P.S. masz datasheet to MXT2088 po angielsku?
  • #39 21582247
    Wertyuud
    Poziom 22  
    Posty: 279
    Pomógł: 65
    Ocena: 60
    >>21582233
    CosteC napisał:
    masz datasheet to MXT2088 po angielsku?

    Nie znalazłem angielskiej wersji pdf dla MXT2088, ale ponoć to jest klon AD9288, a oryginał ma dokumentację po angielsku. Ewentualnie można spróbować jeszcze jakimś chatem przetłumaczyć jeśli to coś zmienia.
  • #40 21582257
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    >>21582247
    Wertyuud napisał:
    AD9288

    Nie widzę możliwości wewnętrznego łączenia kanałów w tym ADC, więc trzeba by na zewnątrz, a to znowu podbija koszt urządzenia które jest i tak maksymalnie oszczędne. Poza tym, takie 280 MSa/s by bardzo obciążyło FPGA, czyli znowu koszty.

    Podziwiam chińskich inżynierów. Oscyloskop 20 MHz za 300 zł. Na komponentach własnej produkcji. Sprzedawany elektrodowiczom jako 50 MHz i to jeszcze z zyskiem.
  • #41 21582429
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #42 21582713
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Kwestie uziemienia i izolacji przyrządów pomiarowych są opisane w Polsce przez PL EN 61010-1 oraz w przypadku przenośnych urządzeń przez PL EN IEC 61010-2-033. Normy EN obowiązują w całej EU, i wywodzą się z norm IEC które są adaptowane w ten czy inny sposób w każdym sensownym kraju.
    Są to długaśne i dosyć skomplikowane dokumenty, w dodatku opisują mnóstwo innych aspektów bezpieczeństwa. Nie do strawienia dla inżyniera w ciągu tygodnia, jeśli nie miał wprawy, i nie nabijam się tylko sam przez to przechodziłem. Dalej bardzo polecam jak ktoś chce naprawdę się czegoś nauczyć i wyjść z poziomu amatorskiego.

    Dla mniej zdeterminowanych polecam https://www.tek.com/en/documents/technical-br...lloscope-measurements-and-operator-protection
    https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03309/application-notes/5990-9777.pdf Krótsze, jaśniejsze w tym konkretnym temacie.
    Niestety po lekturze trzeba wybrać czy rację ma IEC, Tektronix, Polskie prawo i normy czy ignoranci uważający, że mają rację, bo tak uważają i brednie typu
    NegativeFeedback napisał:
    Na uziemienie najlepsza jest szklanka zimnej wody
  • #43 21583021
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #44 21584063
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    PN EN 61010 nie definiuje żadnej
    rasputnik6502 napisał:
    kategorii I IEC urządzeń pomiarowych
    Proszę, nie wymyślaj rzeczy których nie ma. Poczytaj normę. Albo chociaż instrukcje od Rigola, chociaż bardziej polecam Keysight albo Tektronix albo LeCroy. Albo Rohde & Schwarz.

    Seria norm 61010 definiuje:
    - Kategorie przepięciowe "Overvoltage Category"
    - Kategorie pomiarowe "Measurement Category"
    Obie są związane z poziomem zagrożeń przepięciowych oraz 'energetycznych' w obwodzie. Generalnie im wyższa kategoria tym wyższe przepięcia, wyższe prądy zwarciowe, większe ryzyko i wyższe wymagania dla urządzeń podłączanych do takich obwodów.

    Tektronix TBS1000C, bardzo podstawowy oscylosko, dla szkół etc
    Ma obwody zasilania dostosowane do kategorii przepięciowej: CAT II 300V. Oznacza to zwykłą, domową lub biurową sieć zasilającą 230 VAC, Posiada izolację podstawową i wymaga uziemienia dla poprawnej (CZYLI BEZPIECZNEJ) pracy.
    Jego obwody pomiarowe (wejścia kanałów) mają kategorią pomiarową również CAT II 300V. Zapewne dlatego, że jest do zastosowań edukacyjnych i producent zadbał o to aby trudno było zniszczyć wejście albo stworzyć zagrożenie dla niedoświadczonego operatora.
    https://download.tek.com/datasheet/TBS1000C-Datasheet-3GW616744.pdf

    Keysight InfiniiVision 2000 X, model drugi z dołu
    Takie samo zasilanie jak Tektronix, też wymaga uziemienia.
    Jego obwody pomiarowe (wejścia kanałów) mają kategorią pomiarową CAT I 300V. Zapewne dlatego, że jest do zastosowań bardziej profesjonalnych oraz trudno zrobić obwód wejściowy który ma szerokie pasmo i jest bardzo odporny.
    https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-02733/data-sheets/5990-6618.pdf
    Rigol DS1054Z ma tak samo.

    rasputnik6502 napisał:
    wydaje mi się że stwierdzenia o tym że można mierzyć cokolwiek pod warunkiem zakupienia odpowiedniej sondy też są mocno ryzykownymi pomysłami - z uwagi na tę klasyfikację urządzeń której sonda nijak nie zmienia.

    Tutaj mylisz się totalnie. Gdybyś miał rację, musiałby istnieć oscyloskopy CAT IV 400 kV do pomiarów na sieciach 400 kV. Nie ma ich i nie będzie bo są niepotrzebne.

    Kategoria pomiarowa (wejścia) oscyloskopu to kategoria pomiarowa wejścia oscyloskopu. Jeśli używamy sond oscyloskopowych to do obwodu badanego podłączamy sondę i obowiązuje instrukcja od sondy. Niektóre wytrzymują 15 kV na CAT IV inne zniszczy 12 VDC. Niektóre sondy wymagają własnego, osobnego uziemienia (np wysokonapięciowe) inne nie. Poczytaj instrukcję od profesjonalnych sond wysokonapięciowych albo różnicowych.

    rasputnik6502 napisał:
    razie wypadku operator urządzenia ponosi osobiście odpowiedzialność za ryzyko które stworzył i nawet nie może zasłonić się tym że urządzenie działało nieprawidłowo.

    Nie. Operator ma zawsze wiedzieć co podłącza, jak i do czego. Ale jak producent daje CE (a musi w Polsce) i pisze CAT II 300V to sprzęt ma być bezpieczny (minimalnie wg CE, może być bardziej) gdy jest używany do pomiarów w domowo-biurowych sieciach niskiego napięcia (230 VAC). Jeśli sprzęt zawiedzie w takich warunkach winny jest 'wprowadzający na rynek Polski/EU'. Kłopoty z dowodzeniem tego przed sądem to inna sprawa.

    A teraz dlaczego ZOYI ZT-703S to produkt niebezpieczny i źle zaprojektowany, po raz kolejny:
    Problem jest z punktem 6.1.1 (pierwszy punkt na temat ochrony przeciwporażeniowej...) w PL EN 61010-1
    Punkt ten mówi, upraszczając, że podczas normalnej pracy elementy dostępne do dotyku nie mogą grozić porażeniem.
    W ZT-703S po podłączeniu jednej sondy 1:1 do 230V można ulec porażeniu po dotknięciu złącza BNC drugiego kanału i innych elementów. Viola, temat zamknięty.
    Podpowiedź - zapisy w instrukcji są ale są sprzeczne ze sobą oraz PL-EN 61010. Nie można zrobić czegoś co razi prądem i zasłonić się czerwonymi literkami w instrukcji, nie w przypadku takiego urządzenia.

    Wspomniane wyżej oscyloskopy do takiej sytuacji nie dopuszczą o ile są poprawnie uziemione, nastąpi wyłączenie zasilania.

    Poza tym są 'kwiatki' typu:
    ZOYI ZT-703S mógłby być świetny, ale nie jest (reverse engineering ADC)
    Jakie uziemienie w tym przenośnym urządzeniu? Nie ma go, ale producent, w swojej ignorancji albo złośliwości, po prostu ukradł "obrazek oznaczeń" z innego sprzętu dał na swoim, wprowadzając użytkownika w błąd.

    A teraz jak to powinno być zrobione:
    Tak, jak na przykład, w Keysight U1600.
    Kanały izolowane od siebie i od innych obwodów (zasilanie, USB etc). Kanały są izolowane na poziomie CAT III 600V. Można iść na podstację niskiego napięcia i podpiąć się do różnych faz... I nie ma problemu z punktem 6.1.1...
    https://www.keysight.com/us/en/products/oscil...opes/u1600-series-handheld-oscilloscopes.html
    Gorąco polecam lekturę jak wygląda dobry sprzęt.
  • #45 21584092
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #46 21584182
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Ty wymyśliłeś "IEC CAT I" coś czego nie ma.
    To co przekleiłeś z instrukcji Rigola znajdziesz w Tektronixie czy Keysigh'cie, bo to skopiowane z 61010.

    rasputnik6502 napisał:
    To dla mnie dość jasne. Ale jak ktoś uważa że jest inaczej to proszę bardzo, ale osobiście nie czuję się przekonany Twoimi, dość pogmatwanymi, twierdzeniami.

    Twój wybór. Elektronika nie jest prosta, bezpieczeństwo elektryczne nie jest proste. Może ja nie umiem prościej, może prościej się nie da.
    Jeśli nie chcesz używać oscyloskopów z CAT I 300V to są takie z CAT II 300V (np wspomiany tektronix). Nie używaj tylko ZOYI ZT-703S, mimo oznaczenia CAT II 300V.
    rasputnik6502 napisał:
    oscyloskop jest 'bezpieczny' bo jest Rigol czy Keysyght w nazwie, albo bo tak ekspert powiedział na Elektrodzie.

    Jestem bardzo daleki od oceniania po marce. Ale są marki którym nie ufam bo złapałem je na kłamstwach i złych rozwiązaniach (ZOYI, FNIRSI) i takie których nie złapałem na tego typu praktykach: Rigol, Siglent, Tektronix, i tak dalej.

    A elektroda pełna jest głupot, błędów, wprowadzania w błąd i niekompetencji. Nie słuchaj elektrodowych ekspertów, w tym mnie. Nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie :)
    Poczytaj normy, poczytaj profesjonalną dokumentację. Książek w tym temacie godnych polecenia, po polsku, nie znam. Jak znajdziesz w jakiejś normie, że się mylę - daj znać.
  • #47 21585218
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27488
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6405
    Ok, ale jak mam uziemić oscyloskop bateryjny np. na rusztowaniu, w terenie, na hali? I po co?
  • #48 21585224
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Ok, ale jak mam uziemić oscyloskop bateryjny np. na rusztowaniu, w terenie, na hali? I po co?

    Jak masz uziemieć ZOYI? Pytaj ZOYI. Jak nie uziemisz to ryzykujesz porażenie, ale uziemić nie ma jak... Dlatego to niebezpieczny sprzęt.

    Keysighta wspomnianego wyżej - nie trzeba. Jest bezpieczny bez uziemienia. Bateryjne Rigole i Tektronixy mają terminal do uziemienia.

    Idealnie widać, że przenośny Keysight jest na warunki całkowicie terenowe a oscyloskopy z opcją zasilania bateryjnego raczej na halę gdzie uziemienie jest łatwo dostępne.
  • #49 21585235
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #50 21585582
    MikeC
    Poziom 32  
    Posty: 1391
    Pomógł: 201
    Ocena: 971
    Doszukiwanie się niebezpieczeństwa w tym mierniku to już skrajne nieporozumienie. Dokonując pomiarów napięć niebezpiecznych, powinno się mieć szkolenie SEP i jakieś pojęcie o miernictwie i wynikających z tego zagrożeniach. Nawet uziemiony przyrząd nic nie pomoże w rękach totalnego oszołoma, który i tak dotknie ręką potencjału fazy. Zawsze mnie dziwiły teksty np. na torbach jednorazowych typu "ta torba nie jest zabawką, nie zakładaj jej na głowę", ale widać jednak są dla niektórych niezbędne.
  • #51 21585736
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    MikeC napisał:
    Doszukiwanie się niebezpieczeństwa w tym mierniku to już skrajne nieporozumienie

    Będę stał na dokładnie przeciwnym stanowisku: Sprzęt dla amatorów musi być bezpieczny, nawet bardziej niż ten profesjonalny bo ryzyko błędów jest większe, niższa wiedza i brakuje doświadczenia i procedur.

    Czytanie elektrody utwierdza mnie w tym przekonaniu. Jeden użytkownik podjął wysiłek zrozumienia jak wygląda bezpieczeństwo przyrządu tego typu. Reszta krytykuje na podstawie bajek ludowych.

    MikeC napisał:
    Dokonując pomiarów napięć niebezpiecznych, powinno się mieć szkolenie SEP

    Nie ma sensu. Ostatnio odnawiałem uprawnienia, niczego tam nie uczą. Niby D >1 kV, a egzamin to tragikomedia.
  • #52 21586867
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27488
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6405
    CosteC napisał:
    Czytanie elektrody utwierdza mnie w tym przekonaniu. Jeden użytkownik podjął wysiłek zrozumienia jak wygląda bezpieczeństwo przyrządu tego typu. Reszta krytykuje na podstawie bajek ludowych.

    Czego nie rozumiesz????? Miernik został wykonany o takiej budowie, że nie wymaga uziemienia...!! Czego nie rozumiesz?
  • #53 21589926
    Fimek
    Poziom 16  
    Posty: 228
    Pomógł: 3
    Ocena: 355
    Miałem, pozbyłem się. Ten oscyloskopik ma problemy z akwizycją próbek, co jest dla mnie niewybaczalne. Załączam zdjęcie. Abstrahuję od faktu, że tryb auto jest ułomny, że albo korzysta się z miernika, albo z oscyloskopu, i że generator to taki trochę żart - a konkretnie chodzi mi o sposób ustawiania częstotliwości na zasadzie "mniej" / "więcej", zamiast wpisania liczby oznaczającej częstotliwość. Ponadto niemożność odpalenia go razem z oscyloskopem czyni go dla mnie bezużytecznym (po co mi generator bez oscyloskopu?). Znaczy niby można, ale tylko dla wolniejszej podstawy czasu. O ile wiem - ograniczenie współbieżnej pracy generatora, multimetru i oscyloskopu wynika z faktu, iż ZOYI nie zawiera FPGA.

    Potem kupiłem Zeeweii DSO3D12, który jest trochę droższy (aczkolwiek ostatnio można go było kupić za poniżej 300 zł), ale który wszystko co wskazałem powyżej ma zrobione lepiej. Generator może pracować równolegle z oscyloskopem. Multimetr może pracować równolegle (w okienku) z obydwoma powyższymi. Na pokładzie jest nawet częstościomierz, zdaje się, że sprzętowy. Tryb "Auto" działa poprawnie. Masy miernika i oscyloskopu są rozdzielone - można z nich korzystać niezależnie.

    Trochę kiepsko, że żaden z popularnych na Youtube recenzentów nie wyłapał wad oscyloskopu ZOYI. Sposób obsługi i kiepskie działanie trybu "Auto" są dla mnie upierdliwe, ale nie są wkluczające, natomiast zła akwizycja próbek jest nieakceptowalna.

    ZOYI ZT-703S mógłby być świetny, ale nie jest (reverse engineering ADC)
  • #54 21589938
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Fimek napisał:
    Trochę kiepsko, że mało który recenzent zauważył wady tego oscyloskopu.

    Skupiłem się na największym oszustwie w ZT-703S oraz na jego niebezpieczeństwach użytkowania i zobacz jak ludzie się zachowują: usprawiedliwienia, niemerytoryczne argumenty i urażone ego i większości.

    Wady i których wspominasz albo są udokumentowane (typu albo oscyloskop albo multimetr) albo typu ułomny tryb AUTO który działa dla mnie znośnie. Może go poprawili? I tak trudno mi szczególnie na to narzekać w sprzęcie za 300 zł. Co innego kłamstwa i fatalny projekt.

    Recenzenci na YT- dostali pieniążki to opowiadają co powinni. Albo się nie znają (ignorancja/niekompetencja) albo po prostu kłamią za pieniądze.
  • #55 21589976
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #56 21589998
    Imekxus
    Poziom 20  
    Posty: 864
    Pomógł: 38
    Ocena: 233
    Czy jakiś użytkownik z dużą ilością postów i dobrą reputacją (moderator) mógłby dołączyć do rozmowy i podzielić się opinią kto ma rację? Bo jestem skołowany, tym bardziej, że dodatkowo mam rigolda DS1054Z którym mierzyłem napięcie sieciowe i teraz nie wiem teraz czy jestem totalnym oszołomem (SEP chyba też mi jeszcze nie wygnasnął) czy o co tu chodzi
  • #57 21590177
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    Imekxus napisał:
    użytkownik z dużą ilością postów i dobrą reputacją (moderator) mógłby dołączyć do rozmowy i podzielić się opinią kto ma rację?

    Od kiedy to prawda zależy od "ilości postów" albo "reputacji"? Pan Trump ma świetną reputację w ponad połowie USA, dużo ludzi dosyć, postów też ma co niemiara.

    Imekxus napisał:
    mam rigolda DS1054Z którym mierzyłem napięcie sieciowe

    Formalnie powinieneś:
    Rigol DS1054Z ma być podłączony do sprawnej instalacji TN-S czyli z uziemieniem oddzielonym od przewodu neutralnego w gniazdku.
    Nie możesz mierzyć napięć sieciowych bezpośrednio DS1054Z (CAT I), ale możesz mierzyć sondą która jest minimum CAT II 300V. Uwaga, większość sond 1:1/1:10 ma inne parametry na 1:1 i na 1:10. Oczywiście wtedy obowiązuje manual do sondy.

    Przy spełnionych warunkach jak wyżej możesz spowodować zwarcie albo wyzwolić wyłącznik różnicowo-prądowy, ale nie powinno dojść do śmiertelnego porażenia. Normy to tylko normy, i nie przewidzą wszystkiego.
    Najważniejsze: masz wiedzieć co robisz i jak. Oczywiście polecam poczytać samemu, a nie słuchać objawień randomów z internetu.

    Rutynowo mierzę napięcia sieciowe oscyloskopem CAT I przy użyciu sond takich jak np: https://ndn.com.pl/pl/roznicowe/3257-wysokona...l?search_query=sonda+roznicowa&results=34.
    Zauważ proszę, że kategoria pomiarowa zależy od użytych akcesoriów.
  • #58 21590233
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #59 21590240
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27488
    Pomógł: 1404
    Ocena: 6405
    CosteC napisał:
    niebezpieczeństwach użytkowania

    Niby gdzie to niebezpieczeństwo? Co do jakości, nie dyskutuję, bo jest jako tako.
  • #60 21590277
    CosteC
    Poziom 39  
    Posty: 5325
    Pomógł: 400
    Ocena: 1645
    rasputnik6502 napisał:
    Według mnie to błędne wyjaśnienie - tzn użycie sondy CAT II z miernikiem CAT I nie powoduje że całe urządzenie staje się CAT II. Bo gdyby tak było to kategoria oscyloskopu w ogóle nie miała by sensu ani znaczenia.

    Przeczytaj proszę wątek od początku. Nawet numer normy powinien się znaleźć.

    Gdybyś miał rację to sondy CAT IV 15 kV byłby bezużyteczne bez oscyloskopu CAT IV 15 kV a, że takich oscyloskopów nie ma, to nie dałoby się mierzyć wysokich napięć. A da się, bo istnieją sondy. Kategoria oscyloskopu jest dla oscyloskopu. Sondy dla sondy.

    Poczytaj najpierw literaturę na temat, potem się wypowiadaj proszę. Możesz zacząć od instrukcji od sondy różnicowej wspominanej wyżej. Normy też, ale cóż, nie jest to łatwa i przyjemna lektura.
    rasputnik6502 napisał:

    Oczywiście nie znam normy która to reguluje, tu by się przydał rzeczywiście konkretny przepis

    Twoja nieznajomość zasad bezpieczeństwa przy pomiarach elektrycznych nie ulega wątpliwości. Ale zmierzamy w dobrym kierunku :)

    Strumien swiadomosc... napisał:
    Niby gdzie to niebezpieczeństwo? Co do jakości, nie dyskutuję, bo jest jako tako.

    Też przeczytaj proszę wątek od początku. Problem jest w jakości projektu a nie jakości wykonania. Ta jest całkiem OK, zwłaszcza jak na cenę.
📢 Słuchaj (AI):

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy oscyloskopu ZOYI ZT-703S, który jest tani, poręczny i ma responsywne oprogramowanie, ale wykazuje poważne wady techniczne i bezpieczeństwa. Użytkownicy podkreślają, że urządzenie nie spełnia deklarowanych parametrów, zwłaszcza w zakresie pasma i próbkowania, a jego tor pomiarowy jest nieliniowy, co prowadzi do błędnych pomiarów, szczególnie przy wyższych częstotliwościach. ZT-703S posiada wspólną masę dla kanałów, generatora i portu ładowania, brak izolacji i uziemienia, co stwarza ryzyko porażenia elektrycznego, zwłaszcza przy pracy z napięciami powyżej 150 V. Wskazano, że urządzenie nie spełnia norm bezpieczeństwa PN-EN 61010-1 i IEC, a jego dokumentacja zawiera nieścisłości i kłamstwa marketingowe dotyczące parametrów i bezpieczeństwa. Dyskutowano o konieczności stosowania odpowiednich sond (np. 1:100, 1:1000) do pomiarów wysokich napięć oraz o różnicach w konstrukcji i bezpieczeństwie między ZOYI a profesjonalnymi markami takimi jak Rigol, Siglent, Keysight czy Fluke. Poruszono także temat alternatywnego firmware i problemów z aktualizacjami. Wskazano, że ZOYI jest przydatny do podstawowych pomiarów amatorskich i terenowych, ale nie nadaje się do profesjonalnych zastosowań ani do pracy z wysokimi napięciami ze względu na ryzyko i niedokładności. Dyskusja obejmuje również kwestie norm pomiarowych, kategorii bezpieczeństwa CAT oraz praktyczne aspekty użytkowania i kalibracji urządzenia.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA