logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

Slawek K. 08 Sie 2019 08:18 5697 11
  • #1 18103476
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    Cześć wszystkim,

    Konsekwentnie realizuję zamysł uniezależnienia się od dostawców wszelkiej energii, oczywiście na ile to możliwe. Fotowoltaika już działa, teraz czas na CWU. Dość często zdarzają się u mnie sytuacje przerw w dostawach energii elektrycznej związane z awariami dość wiekowej linii średniego napięcia przebiegającej przez las (spadające gałęzie, burze itp.). To powoduje, iż pomimo systemu gazowego podgrzewania CWU, z oczywistych powodów, nie mam cieplej wody gdyż jak wiadomo, piec gazowy potrzebuje energii elektrycznej.
    Dłuższy czas kombinowałem co zrobić aby w takich sytuacjach mieć ciepłą wodę, mam kominek i myślałem o umieszczeniu w komorze grzejnej wężownicy do CWU, ale tu znowu problem umieszczenia w układzie pompy obiegowej która znowu potrzebuje energii elektrycznej.

    No i trafiłem na oferty kolektorów słonecznych ciśnieniowych czy też pod inną nazwą podgrzewaczy solarnych ciepłej wody użytkowej.

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    W zasadzie w teorii spełniałoby to wszystkie moje wymagania, no może prawie wszystkie.
    I tu kilka pytań do osób które go posiadają :
    1. jaka pojemność zbiornika na rodzinę 4-osobową aby zapewnić komfort użytkowania
    2. jak to się sprawuje w praktyce w pochmurne dni
    3. jak z trwałością rur próżniowych

    To "prawie" o którym wyżej pisałem, to pewna niedogodność związana z pracą w zimie, i w konsekwencji również z ryzykiem zamarznięcia przy dużych mrozach.
    I tu właśnie chciałbym dołożyć grzałkę i zrobić sterownik który sterowałby praca grzałki. A to: albo grzałka grzałaby wodę (wspomaganie heat-pipe) albo jeżeli nie byłoby to ekonomiczne, tylko otrzymywanie wody około 7-8 st. aby nie opróżniać kolektora na zimę z wody.
    Mam możliwość zrobienia na dachu wiaty garażowej małej instalacji fotowoltaicznej off-grid która poprzez ten sterownik realizowałby to, o czym wspomniałem, aby nie być zależnym od prądu z sieci.

    Prośba o Wasze opinie, dziękuję ;)

    Pozdr
  • #2 18103536
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7972
    Pomógł: 860
    Ocena: 2618
    Strasznie kombinujesz, a rozwiązanie jest bajecznie proste. Wystarczy kupić UPS-a (zasilacz awaryjny, przetwornica 12->230V) z zewnętrznym akumulatorem. Np. http://voltpolska.pl/pl/glowna/53-zasilacz-awaryjny-sinuspro-500-plus-12v.html
    Do tego akumulator o odpowiedniej pojemności np. 60-100Ah. Najlepiej jakby to był akumulator żelowy, bo rozruchowe (te, używane w samochodach średnio się nadają).
    Sam nawet używam takiego zasilacza z akumulatorem samochodowym 60Ah, ponieważ u mnie też często występują zaniki zasilania. Zasilam tym kocioł gazowy i kilka punktów oświetlenia LED. W razie awarii zasilania mam w domu ciepło i ciepłą wodę. Jedno naładowanie tego akumulatora starcza na ok. 2 dni pracy kotła. W razie jak przerwa w dostawie prądu jest dłuższa, a akumulator się rozładowuje, podmieniam go w samochodzie, gdzie jest doładowany, a ten z samochodu, naładowany kolejne 2 dni "kręci" kotłem.
    Tyle, że ja mam wszędzie grzejniki i układ grawitacyjny, dlatego do napędzenia całości obiegu wystarcza pompa wbudowana w kocioł. Jeżeli masz podłogówki i dodatkowe pompy to trzeba zamontować odpowiednio większą moc zasilacza oraz odpowiednio większy akumulator.
    Fotowoltaika?
    Do wykorzystania tylko latem, ponieważ w okresie zimowym masz tylko 5-7% mocy. Aby nagrzać latem zasobnik CWU dla 3-4 osób ogniwami to musisz zrobić instalację o mocy minimum 3kWp. Musisz mieć w tym przypadku zbiornik o pojemności min. 200 litrów. Czas nagrzewania takiego zbiornika tymi panelami to ok. 3-4 godziny.
    W zimie masz zbyt małą moc, aby udało się nagrzać taki zasobnik. Nawet jak byś zainwestował w instalację 10kWp, a większe to już kompletnie nieopłacalny interes.
    Kolektory, które pokazałeś na okres zimowy muszą być opróżniane. Podgrzewanie takiego kolektora fotowoltaiką mija się z celem, ponieważ nawet instalacja 10kWp zimą daje zbyt mało energii aby pokryć straty ciepła takiego zasobnika.
    Jeżeli już to rób standardowe kolektory słoneczne, bo one mają większą sprawność od fotowoltaiki, a podtrzymanie zasilania pomp i automatyki z użyciem ww UPS-a.

    Na marginesie dodam jeszcze, że są już na świecie rozwiązania kotłów gazowych, które nie potrzebują zewnętrznego zasilania. Mają wbudowany generator prądu. https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewani...esne-wytwarzanie-pradu-aa-Scdc-z9oX-RcXP.html
  • #3 18103601
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    Dziękuję za odpowiedź.
    Akumulator odpada, moim głównym celem jes,t maksymalnie ile się da, ograniczenie zużycia od dostawców energii i gazu, zatem taki kolektor jest do tego optymalnym rozwiązaniem, przynajmniej od wiosny do jesieni, wtedy mogę wyłączyć całkowicie kocioł gazowy, a teraz rachunki co 2 miesiące za CWU z gazu to u mnie około 350 zł.
    Kolektorów z glikolem nie chcę, skomplikowana instalacja i problematyczna w przypadku zaniku zasilania, trzeba kombinować z akumulatorami, co oprócz tego, że instalacja z glikolem jest dwa razy droższa, to dochodzi koszt odpowiedniego akumulatora, i kolejna instalacja. Pytanie, czy kolektor glikolowy z zimie nagrzeje wodę ?

    Grzanie z fotowoltaiki to była tylko opcja która rozważałem, nie jest to główne założenie.
    Schylam się ku wersji następującej : kolektor ciśnieniowy, grzałka zasilana z sieci tylko w okresie kiedy temp. zewnętrzna spada poniżej zera w celu utrzymania temp. wody wewnątrz kolektora na poziomie 7-8 st. C. Mam fotowoltaikę z nadmiarem energii wiec mogę w okresie zimowym przeznaczyć jej część na to podtrzymanie, aby nie opróżniać kolektora. Sądzę, że wydatek energii na to podtrzymanie, będzie zbliżony do tego, który pobiera układ pomp i sterowania kolektorów z glikolem.
    Późną jesienią i tak muszę włączyć kocioł gazowy aby grzać CO, a więc wtedy przejdę na na CWU z gazu.

    Ponawiam pytanie do osób które mają taki kolektor z prośbą o praktyczne opinie dotyczące jego użytkowania ;)

    Pozdr
  • #4 18103832
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2694
    Pomógł: 256
    Ocena: 676
    Mamy taki solar w wersji z wężownicą, a u rodziców jest wersja heat pipe. Działa bardzo dobrze w okresie kwiecień - październik. Dla 4-rech osób warto pomyśleć o rozmiarze 200l. Z doświadczenia wynika, że częste a niewielkie pobory zauważalnie obniżają temperaturę. Np taki kran w kuchni przez dzień zużyje więcej ciepła niż prysznic jednej osoby.
    W pochmurne dni rura próżniowa działa skuteczniej niż kolektor płaski zbiera bowiem całą płaszczyzną promieniowanie odbite i rozproszone, ale o wrzątku nie marz, co najwyżej ciepła woda do umycia nóg.
    Swój na zimę opróżniam z wody. Ten u rodziców (heat pipe) dostał grzałkę, która uruchamia się przy spadku temperatury poniżej 6C (czyli raptem 3, 4 ry razy w zimie).
    Rury bez problemu wytrzymują małe gradobicie. Natomiast u nas 1 poległa po przyładowaniu w nią piłką do nogi.
  • #5 18103869
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    Dzieki za cenne info. Czyli moje założenie było właściwe. Przyjąłem, że raczej na pewno wezmę 200l heat-pipe.
    Odliczę od podatku to się dość szybko zwróci, powinno w dwa lata. Instalacja jest tak prosta, że bez problemu sam sobie zrobię.

    Pozdr
  • #6 18104264
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2694
    Pomógł: 256
    Ocena: 676
    Warto jeszcze podkreślić, że taki solar w ogóle nie potrzebuje energii elektrycznej. W wersji heat pipe czy z wężownicą wodę przepycha ciśnienie z sieci wodociągowej. Jedynie najtańsza wersja bezciśnieniowa (nazywana czasem altankową) wymaga pompy.

    Co do czasu zwrotu inwestycji to przy grzaniu wody prądem jest to 2 lata, a przy grzaniu gazem około 4.
  • #7 19970774
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    Slawek K. napisał:
    Przyjąłem, że raczej na pewno wezmę 200l heat-pipe.

    Trochę odświeżę: kupiłeś? zamontowałeś? jak się sprawuje?
    Może jakaś fotorelacja?
  • #8 19970916
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    Tak, mam od 2019. Wiecej napisze wieczorem.
  • #9 19972134
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    No więc tak, kolektor zainstalowałem pod koniec 2019 roku (październik) zatem pełny pierwszy rok użytkowania to 2020.

    Zdjęcia z 2019 :

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    I stan obecny :

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    Kolektor jest u mnie wpięty równolegle do instalacji CWU napędzanej pompą ciepła. PC ma odrębny zasobnik CWU 250l, natomiast kolektor wpięty jest bezpośrednio do instalacji poprzez dwa elektryczne zawory trójdrogowe na zasilaniu i powrocie. Pozwala mi to wykorzystać istniejącą pompę obiegową do wymuszenia cyrkulacji również poprzez kolektor. W kolektorze mam zamontowany czujnik temperatury, układ sterujący otwiera zawory na kolektor gdy temperatura przekracza 38 st. C z histerezą 8 st. C. (trzeba pamiętać, że poziomy układ zbiornika ma inny rozkład temperatur jak również położenie czujnika w zbiorniku ma duże znaczenie).
    Z CWU korzystają u mnie 4-5 osób i w normalnie słoneczne dni (również częściowo), ciepłej wody jest wystarczająca ilość.
    W lecie, przy słonecznym dniu, woda w kolektorze potrafi osiągnąć ponad 70 st. C.

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    I teraz tak, jak zmierzyć ilość ciepła produkowanego przez kolektor. Ja to pokażę w prosty sposób. Najpierw istotne informacje. Realnie, kolektor jest w stanie produkować ciepłą wodę od kwietnia do października, w pozostałe miesiące nie ma się co oszukiwać, nie jest w stanie wytworzyć CWU z uwagi na małą ilość słońca - jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu ściemnia :)
    Ja spuszczam wodę z kolektora w październiku i napełniam na początku kwietnia ( w tym roku z uwagi na bardzo słoneczny marzec zrobiłem to w połowie marca, pomimo ujemnych temperatur w nocy - nic się kolektorowi nie dzieje).

    Ponieważ wiem, jakie jest u mnie zużycie energii elektrycznej konieczne na podgrzanie CWU bo mam PC i licznik który mierzy oddzielnie zużycie na CWU i CO, więc w uproszczony ale w bardzo przybliżony sposób określić jestem w stanie określić stopień wspomagania przez kolektor produkcji CWU.

    Tak to wyglądało w 2021 :

    Kolektor słonczny ciśnieniowy - instalacja hybrydowa

    Jak widać, można przyjąć, że średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej na CWU w okresie bez uruchomionego kolektora wynosi 200 kWh, czyli rocznie około 2400 kWh. Doskonale na wykresie widać, jak od kwietnia do października, kolektor wspomaga PC i zmniejsza się zużycie energii. Te min 50-60 kWh to tak naprawdę zużycie konieczne do utrzymania temperatury wody w zasobniku wynikające z naturalnego wychłodzenia lub wspomagania w niesłoneczne dni.

    Zużycie w całym 2021 rok na CWU przez PC wyniosło 1686 kWh, czyli odejmując od 2400 wychodzi około 714 kWh, czyli realnie tyle rocznie zaoszczędziłem z uwagi na montaż kolektora. Myślę, że spokojnie jest to 800 kWh gdyby uwzględnić energię zużytą na podgrzanie CWU przez PC, o której pisałem wyżej. Przy cenie energii na poziomie 0,68 zl / kWh daje to 550 zł rocznie. Za kolektor zapłaciłem 2200 zł, odliczyłem w ramach ulgi termomodernizacyjnej, więc zwrot mam w max 3 lata.

    Pozostawiam każdemu osąd czy warto czy też nie :) gdyby mnie ktoś zapytał ? zdecydowanie nie żałuję, i uważam, że byłą to bardzo dobra inwestycja. Podpięcie wykonałem sobie sam rurami PP zgrzewalnymi więc koszt był niewielki :)

    Pozdr
  • #10 19976861
    Prof. SpecMiernik
    Poziom 27  
    Posty: 1207
    Pomógł: 81
    Ocena: 185
    Dzięki za fotorelację. Teraz pytania i szczegóły:
    Slawek K. napisał:
    PC ma odrębny zasobnik CWU 250l, natomiast kolektor wpięty jest bezpośrednio do instalacji poprzez dwa elektryczne zawory trójdrogowe na zasilaniu i powrocie.

    Co daje zawór 3D na zasilaniu (zimnej wodzie) zasobnika od PC i kolektora?
    Na "powrocie" rozumiem - albo płynie ciepła woda z zasobnika (od PC) do instalacji albo od kolektora.
    Slawek K. napisał:
    pozwala mi to wykorzystać istniejącą pompę obiegową do wymuszenia cyrkulacji również poprzez kolektor.

    Tzn.? Wyjście ciepłej wody z zasobnika od PC wtłaczasz na zasilanie kolektora?
    Slawek K. napisał:
    W kolektorze mam zamontowany czujnik temperatury, układ sterujący otwiera zawory na kolektor gdy temperatura przekracza 38 st. C z histerezą 8 st. C.

    Nie rozumiem. Czyli ile musi mieć woda w kolektorze, żeby się zawór otworzył na kolektor a ile żeby się zamknął?

    Slawek K. napisał:
    Za kolektor zapłaciłem 2200 zł.

    Dzisiaj to już 4300 PLN. Ja sie zgapiłem i żałuję. Jeszcze w tamtym roku były po ok 3100 PLN.
    Slawek K. napisał:
    odliczyłem w ramach ulgi termomodernizacyjnej, więc zwrot mam w max 3 lata

    Jak wygląda to odliczenie? Po prostu fakturę imienną za ten kolektor rozliczasz w rocznym rozliczeniu podatkowym? Jakieś warunki trzeba spełnić?
  • #11 19976940
    Slawek K.
    Poziom 35  
    Posty: 3020
    Pomógł: 259
    Ocena: 1301
    Odpisze wieczorem, na telefonie mi niewygodnie :)

    Dodano po 8 [godziny] 34 [minuty]:

    Prof. SpecMiernik napisał:
    Co daje zawór 3D na zasilaniu (zimnej wodzie) zasobnika od PC i kolektora?
    Na "powrocie" rozumiem - albo płynie ciepła woda z zasobnika (od PC) do instalacji albo od kolektora.

    Jeden zawór łączy ciepłą wodę z PC i kolektora do magistrali ciepłej wody (do punków poboru wody), drugi na powrocie (cyrkulacji). W kolektorze cyrkulacja wpięta jest na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu. W ten sposób jedna pompka cyrkulacyjna obsługuje zarówno zasobnik PC i kolektor - w zależności od przełączenia zaworu trójdrogowego.

    Prof. SpecMiernik napisał:
    Tzn.? Wyjście ciepłej wody z zasobnika od PC wtłaczasz na zasilanie kolektora?

    Nie, jak wyżej, zawór przełącza źródło ciepłej wody, w zależności od temperatury kolektora, albo z zasobnika PC, albo z kolektora - oba zawory trójdrogowe muszą być przełączane razem. Układy zasobnika PC i kolektora poprzez zawory trójdrogowe są podłączone równolegle, nie szeregowo.

    Prof. SpecMiernik napisał:
    Nie rozumiem. Czyli ile musi mieć woda w kolektorze, żeby się zawór otworzył na kolektor a ile żeby się zamknął?

    Jeżeli temperatura w kolektorze osiągnie >=38 st.C zawór przełącza się na kolektor, a gdy spadnie do <=30 st. C wyłącza się. Domyślnie (zawory nie włączone), ciepła woda jest z zasobnika PC. Te 30 st. C mierzone w kolektorze o układzie poziomym mniej więcej w środku wysokości kolektora daje i tak na wyjście z kolektora znacznie wyższą temperaturę wody bo ciepła woda jest pobierana od samej góry kolektora.

    Prof. SpecMiernik napisał:
    Jak wygląda to odliczenie? Po prostu fakturę imienną za ten kolektor rozliczasz w rocznym rozliczeniu podatkowym? Jakieś warunki trzeba spełnić?

    W rozliczeniu rocznym, w PIT-O wykazujesz wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota brutto bez względu na wysokość stawki VAT (8% lub 23%), obniża podstawę opodatkowania i w ten sposób, masz zwrot podatku, w zależności w której skali podatkowej jesteś, to na dziś odzyskujesz od wartości faktury albo 17%, albo 32% (od lipca ma być w "polskim dziadzie" 12%).
    Więcej tu https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

    Pozdr
  • #12 21016993
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1368
    Pomógł: 126
    Ocena: 358
    Mam miejsce na postawienie takiego kolektora słonecznego ciśnienowego.
    Nasłonecznienie w tym miejscu jest w godzinach od 10 do godziny 14 .
    Czy instalacja w tym miejscu ma sens ?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje rozwiązań do zapewnienia ciepłej wody użytkowej (CWU) w sytuacjach przerw w dostawach energii elektrycznej, które wpływają na działanie gazowego podgrzewacza. Rozważa instalację kolektora słonecznego ciśnieniowego jako alternatywę, preferując prostotę instalacji i minimalizację kosztów energii. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi typami kolektorów, w tym wersjami z wężownicą i heat pipe, podkreślając ich efektywność w sezonie letnim oraz możliwość użycia grzałek w zimie. Wskazują na korzyści związane z brakiem potrzeby zasilania elektrycznego dla większości modeli oraz na czas zwrotu inwestycji, który wynosi około 2-4 lat w zależności od źródła ciepła. Użytkownik planuje instalację kolektora o pojemności 200l, a także rozważa zastosowanie zaworów trójdrogowych do zarządzania ciepłą wodą z różnych źródeł.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA