logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaka jest średnica żyły w listwie z osobnymi włącznikami LedLux 4131 na 10A 3450W?

p.kaczmarek2 11 Gru 2024 21:15 2301 22

TL;DR

  • Rozbierana jest listwa z osobnymi włącznikami LedLux 4131, wyposażona w 5 gniazd i 6 wyłączników.
  • Wewnątrz sprawdzono przewody, jakość lutów i uziemienie, a największym problemem okazała się zbyt cienka żyła.
  • Średnica żyły wyniosła 0,6 mm, co daje przekrój 0,2826 mm² zamiast deklarowanego 1 mm², przy etykiecie 10A i sprzecznych danych 2500W/3450W.
  • Listwa może działać tylko przy niewielkim obciążeniu, bo przy większym użyciu autor wskazuje ryzyko przegrzania i zagrożenia pożarowego.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
📢 Słuchaj (AI):
📢 Słuchaj (AI):

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy listwy zasilającej LedLux 4131 z osobnymi włącznikami, która ma moc 2500W i 10A obciążenia. Użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując na problemy z jakością wykonania, w tym awarie przełączników przy obciążeniu powyżej 100W oraz niską jakość przewodów (1mm²), co może prowadzić do niebezpieczeństwa przy przeciążeniu. Wiele osób odradza zakup tego modelu, sugerując, że lepszym wyborem są produkty marki Legrand, które oferują wyższą jakość i bezpieczeństwo. Wskazano również na konieczność stosowania przewodów o odpowiedniej grubości, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA